Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 17.07.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 1249
#659686

Нужно соединить медную трубу со стояком. В продаже есть 2 вида соединений под пайку:

  1. С накидной гайкой. Похожее на соединения для водяных счетчиков. Т.е. там еще прокладка резиновая должна быть.
  2. Соединение, похожее на американку, но без каких-либо резиновых прокладок, герметичность достигается за счет конических притертых поверхностей.

Какие могут быть проблемы каждым из этих соединений со временем? Скажем, не "прикипают" ли со временем поверхности друг к другу у 2-го варианта?

Вариант 1-й значительно дешевле 2-го. Пока склоняюсь к нему.

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

Встречный вопрос - а первый вариант под пайку, или обжимной?

Тычоблин написал :
Соединение, похожее на американку, но без каких-либо резиновых прокладок, герметичность достигается за счет конических притертых поверхностей.

Американки паечные бывают конические и прокладочные,последние гораздо проще в плане обеспечения герметичности,но не позволяют немного компенсировать несоосность труб.
Накидная гайка под пайку-скорее для отводов от коллектора или подключения водогрея,это более слабое соединение.

Регистрация: 17.07.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 1249

Байпасс написал :
Встречный вопрос - а первый вариант под пайку, или обжимной?

Под пайку.

ДОКА написал :
Накидная гайка под пайку-скорее для отводов от коллектора или подключения водогрея,это более слабое соединение.

Т.е. вы рекомендуете конические с притертыми поверхностями?
Понятно. Спасибо.

Тычоблин написал :
Т.е. вы рекомендуете конические с притертыми поверхностями?

Можно и конические,но я бы все-таки прокладочные американки советовал(не накидные гайки).

Регистрация: 17.07.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 1249

ДОКА написал :
Можно и конические,но я бы все-таки прокладочные американки советовал(не накидные гайки).

Это наподобие тех, что используются на кранах "Бугатти"?

Тычоблин написал :
Это наподобие тех, что используются на кранах "Бугатти"?

Нет,с плоской прокладкой.По ссылке,которую я давал,это код 4331g и 4330g

Регистрация: 17.07.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 1249

Ясненько. Спасибо.
"Будем искать" (с).

Уважаемый ДОКА,
А что вы скажите по поводу американки FAR . У нее не конус , но и не сменная плоская прокладка. Прокладка из пластика запресованна в одну из частей американки и есть небольшой буртик на торцах для соосности. Продавец сказал, что прокладка одна на весь срок жизни -правда? Ставил себе - очень удобно разъеденять/соединять. Не это ли оптимальный вариант по надежности /удобству?

Denek написал :
А что вы скажите по поводу американки FAR

Хорошая американка с тефлоновой прокладкой.

Denek написал :
Продавец сказал, что прокладка одна на весь срок жизни -правда?

Да,на весь срок жизни американкиПоменять уплотнение нельзя.