начал разводку воды, обнаружил, что у меня пересекается газовая труба (на водогрейную колонку) и труба горячей воды (из колонки).

Самое простое - могу пройти трубой горячей воды (медь) как раз мимо вентиля газа с зазором в 1см от него.
если зазор надо больше (сколько?) придется гнуть медь.

Скажите пожалуйста, какой зазор должен быть при пересечении медной трубы горячей воды (60-100 градусов) и железной трубы газа ?

Ограничения есть только для электропроводки. Для газопровода 100 градусов - безопасная температура.

Регистрация: 06.06.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 166

Температура срабатывания термозапорного клапана КТЗ 80-100 градусов.
Главное что бы клапана рядом не было. А для электропроводки:
СП 42-101-2003
6.6 Расстояние от газопровода до строительных конструкций, технологического оборудования и коммуникаций следует принимать из условия обеспечения возможности его монтажа и их эксплуатации, до кабелей электроснабжения — в соответствии с ПУЭ.
Пересечение газопроводами вентиляционных решеток, оконных и дверных проемов не допускается.