Вопрос про надежность/удобство монтажа компрессионных фитингов для медных труб по сравнению с полипропиленом.
Делаю ремонт у родителей. В квартире два стояка – кухня и туалет/ванна. В туалете места достаточно.- там развел как полагается фильтр, редуктор, коллекторами, далее МП. На кухне один потребитель – мойка. Под мойкой находится обогреватель на 15 литров и два фильтра 10” АКВАФОР на гор и хол воду с непрозрачными колбами (продавец утверждал, что эти фильтра держат 6-7атм). Сбоку под мойкой отверстие в стене 25х25см где проходят трубы и торчат выводы. Давление гор воды 6 атм, хол воды колеблется 2,5-4 атм. Панирую поставить вх кран -обратный клапан – фильтр –кран на мойке (в разрыв обогреватель). Не пинайте ногами - понимаю, что нужен редуктор и фильтр перед ним но нету места совсем!! Последние 10 лет стояли гибкие шланги.
Исходя из этих условий выбираю между отожженной медью но компрессионных фитингах или ПП. Общая длина труб на гор и хол воду не превысит 2 метра.
Склоняюсь к меди 15мм на фитингах, так как монтировать проще, но необходимо будет покупать трубогиб. Либо покупать аппарат для пайки ПП и осваивать технологию, но в дальнейшем работы с ПП не предвидятся (если только на даче что-нибудь). Закладываясь на возможные скачки давления в системе, хотя до этого не было тьфу-тьфу!!

Форум просмотрел - отзывов много, но раньше не работал ни тем ни тем. Подскажите, что надежнее.

Заранее спасибо!

Denek написал :
Исходя из этих условий выбираю между отожженной медью но компрессионных фитингах или ПП

сделайте медью на мягкой пайке, паять можно тех. феном или самой дешевой горелкой с баллоном.

Регистрация: 17.07.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 1249

BV написал :
сделайте медью на мягкой пайке, паять можно тех. феном или самой дешевой горелкой с баллоном.

От себя добавлю, что паять очень просто. У любого мало-мальски человека с руками откуда надо, это получится со 2-й, 3-й попытки. Потренироваться чуток на специально купленных фитингах за 5 руб. кучка и всего делов.

Тычоблин написал :
От себя добавлю, что паять очень просто. У любого мало-мальски человека с руками откуда надо, это получится со 2-й, 3-й попытки. Потренироваться чуток на специально купленных фитингах за 5 руб. кучка и всего делов.

Вот на это и надеюсь.
А то раньше ничего сложнее компьютера паять не приходилось.))

На гор воде стабильно 6 атм. Места мало - изгибов будет много. Опасаюсь, что без опыта пайки гденибудь не пропояю хорошо и рванет. А вода кипяток - градусов 80.
Медь на фитингах подкупает простотой монтажа и возможностью подогнуть трубу если необходимо - не знаю применимо ли это для 15 трубы или только трубогиб.
Судя по ссылке ( ) фитинги держат 16 атм.
Хотя и ПП интересно научиться паять тоже ;-))

BV написал :
паять можно тех. феном или самой дешевой горелкой с баллоном.

А нет ли технологии пайки меди каким-нить электрооборудованием - паяльником мощным?

2VoXa_07 Есть. Дока тут показывал щипцы - орудие инквизиции. Но это дорогой инструмент.
А обычный паяльник не прогреет. Так что самое лучшее - горелка.

Регистрация: 17.07.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 1249

VoXa_07 написал :
А нет ли технологии пайки меди каким-нить электрооборудованием - паяльником мощным?

Это вряд ли. Там суть заключается в том, что нужно прогреть два слоя медных труб на достаточно большой площади, чтобы припой в место спайки сам потек.

VoXa_07 написал :
А нет ли технологии пайки меди каким-нить электрооборудованием - паяльником мощным?

А чем фен не электрооборудование?
И чем не паяльник? Хотя не только паяльник...

2BV
интересно. а ссылочку можно, плиз.

2Тычоблин
так и электропаяльники разные бывают. видел такой, размером с топор, мощностью , думаю киловатта полтора-два.

ВТБ! написал :
А чем фен не электрооборудование?
И чем не паяльник? Хотя не только паяльник...

а такой, например, подойдёт?

Регистрация: 17.07.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 1249

VoXa_07 написал :
так и электропаяльники разные бывают. видел такой, размером с топор, мощностью , думаю киловатта полтора-два.

А зачем?! Зачем себе трудности создавать? Что может быть проще горелки?
В труднодоступных местах и с паяльником не подлезете.

Вы попробуйте горелкой, вам понравиться.

Проглядев профили некоторых участников с результатами их профессиональной деятельности обратил внимание, что пайка меди идет после редуктора. Рисковать не буду.
Вопрос- так как у меня одна точка потребления на кухне, если смысл делать разводку медной трубой 12мм. Предпологаю, что гнуть ее легче чем 15 трубу - можно ли обойтись без трубогиба (или только пружинным трубогибом), если предется гнуть углы 90 градусов с радиусом 10см?

Или всеже предпочесть ПП? Тубы выдерживают до 25атм и сварить в принципе можно любую кострукцию и собрать потом на американках. Настораживает, что не увидел ни одной разводки на компрессионных фитингах усреди тех что просматривал.

BV написал :
Дока тут показывал щипцы - орудие инквизиции

Вот они

Denek написал :
что пайка меди идет после редуктора.

Здесь нет никакой связи,пайку я не смог порвать ни опрессовщиком(60-70 бар),ни заморозкой.

Ответьте пож-та на пару вопросов

  1. Можно ли согнуть правильно оттоженную медную трубу 12мм на 90 градусов трубогибом-пружиной
  2. Дайте ссылку плиз где подробно описана технология пайки медных труб - хочется поподробнее изучить вопрос.

  1. трубогибом можно
  2. - даже с видео

Еще разок.

  1. Правильно ли я понял, что можно согнуть именно пружиной?
  2. Большое спасибо за ссылку - буду изучать. Может решусь паять!

Кстати вопрос - нужно ли мазать флюсом внутри фиттинга?

2Denek, пружиной не рекомендуют, лучше уголок поставить.
флюсом мазать только конец трубы - на видео по ссылке всё видно отлично -)

2Threepwood Там же есть и другое видео, где мужик паяет т-образную конструкцию и мажет внутри и приговаривает "....flux on tube and a fitting"

Denek написал :
Можно ли согнуть правильно оттоженную медную трубу 12мм на 90 градусов трубогибом-пружиной

Да,можно пружиной.

BV написал :
нужно ли мазать флюсом внутри фиттинга?

Нет.

Регистрация: 20.02.2006 Челябинск Сообщений: 2299

Threepwood написал :
люсом мазать только конец трубы

в особо неудобных местах , где есть вероятность "закусывания" при сборке фитинга мажу всё.

BV написал :
нужно ли мазать флюсом внутри фиттинга?

Когда в фитинг вставляют смазанную трубу, излишки флюса остаются снаружи и их можно удалить до пайки.

Если трубу в смазанный фитинг, тогда излишки попадут внутрь.
А чем вредны последствия, уже и не помню.

Неотожженные трубы легко можно порезать труборезом с роликом ?

Тычоблин написал :
Вы попробуйте горелкой, вам понравиться.

ДОКА написал :
Вот они

Действительно, инвентарь инквизиции

ВТБ! написал :
Если трубу в смазанный фитинг, тогда излишки попадут внутрь.
А чем вредны последствия, уже и не помню.

Видимо, вполне возможен наплыв припоя внутри трубы и, следовательно, непосредственный контакт с водой, заужение, ещё какие-нибудь завихрения...

ВТБ! написал :
А чем вредны последствия, уже и не помню.

Наплывом припоя внутри трубы.....

BV

А чем плох нестёртый перед пайкой флюс снаружи трубы?

2ВТБ! Если не стёрт после пайки - то коррозией

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

BV написал :
Наплывом припоя внутри трубы..

неправда Ваша. При грамотной капиллярной пайке такого не бывает даже если полностью трубу флюсом набить.