Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста: Прошлой осенью постороили пристройку к дачному дому.Полы:половая доска+USB+линолеум.
Вчера смотрим-USB (толщ. 9 мм),привернутая саморезами,вздулась здоровыми волнами под линолеумом.В чем может быть дело?

Регистрация: 29.10.2006 Москва Сообщений: 1819

подсос влаги из грунта,линолиум лишь стал влагопреградой и как итог -взбухший осб

Но почему взбухший? Он же влагостойкий!

Различают четыре вида плит OSB – в зависимости от влагостойкости и прочности.

Вид:
Влагостойкость
Прочность

OSB-1
низкая
низкая

OSB-2
низкая
высокая

OSB-3
высокая
высокая

OSB-4
высокая
сверхвысока

stroiol написал :
Прошлой осенью постороили пристройку к дачному дому.

Может и ОСП влагу хАпнула, а может и фундамент гульнул.. Пристройка-то на чём стоит? Как связана с основным домом? Половая доска на чём лежит? Может, доски потащило?

надо было делать вентиляц.окна в цоколе,а еше и прикрыть землю пленкой

Djipper написал :
надо было делать вентиляц.окна в цоколе

и еще добавлю, что и в деревянном полу, под которым находится грунт, тоже надо сделать две вентиляционные продухи в противоположных углах комнаты

2stroiol А волны вдоль или поперек досок?

поперек;вентиляция есть.

Слышал, в т.ч. и на форуме, что половую доску через сезон надо перестилать,она немного ссыхается.
Если доска хоть немного изменила размер, а ОСП - нет, то волны могут быть из-за этого.

Сырость из грунта, однозначно....А совсем водостойкой плиты не бывает, дерево однако.

stroiol написал :
поперек;вентиляция есть.

Вот моя версия. ОСП и его впитывание влаги тут непричем. Более того, ОСП так и лежит сухой. А вот доски пола, лаги и пр. набрали влаги (что обычно и происходит зимой в неотапливаемом помещении, кроме того, вся конструкция пола немного сжалась (при охлаждении вроде все тела сжимаются ). Отсюда и волны на ОСП. Летом все разгладится (ну, или почти разгладится).
У меня на неотапливаемой веранде люк в полу зимой зажимает так, что не откроешь, а летом - зазоры по сторонам 5 мм. В хозблоке деревянный пол, на нем толстый оргалит (в свое время не продумал), сверху линолеум. Каждую зиму та же картина, летом все разглаживается.

Сырость из грунта через половую доску ???? У него под ней бассейн, что ли ?
Влага из воздуха - разбухание ОСБ при повышенной влажности свойство этого материала.

У меня в неотапливаемом хозблоке прямо по сухой половой доске положен линолеум. Никаких видимых сезонных изменений с геометрией пола не происходит. Да и при изменениях влажности речь может идти лишь о раширении либо сужении щелей между половыми досками, но никак не о появлении на них волн или горбов. Для этого на них надо вылить столько воды, как если б они находились в помещении без кровли.

Либо еще один вариант (но маловероятный) : половые доски уложены без зазора со стенами сырого помещения.

Stez написал :
по сухой половой доске положен линолеум. Никаких видимых сезонных изменений с геометрией пола не происходит.

Пример совершенно неудачный. Во-первых, нет жесткой привязки разных по степени расширения (температурного и влажностного) материалов, во-вторых, даже если бы и была жесткая привязка (прибитый гвоздями или скобами линолеум), последний достаточно эластичен, чтобы компенсировать сжатие-расширение.
stroiol, полагаю, что в вашем случае не крепить листы ОСБ к доскам нельзя в силу возможного приподнимания краев листа и неровностей сквозь линолеум. Но нельзя ли не крепить жестко доски к лагам? Пусть они играют вместе с прикрепленным к ним ОСБ-листом, а между досками оставьте небольшие компенсационные зазоры. Соответственно, края стыкуемых листов должны попадать на одну доску.

Регистрация: 13.11.2007 Великий Новгород Сообщений: 93

По-любому подтопило.