#698778

расчетное давление в стояках - 7 атм
на практике на время ремонта - 2 атм

в системе присутствует накопит. водонагреватель - макс 6 атм.

каким давлением накачивать трубы? что принять за базовое давление и что умножать на 1,5 ?
Если 7х1,5 - умрет водогрей. или его исключить как-то из испытаний?

или накачать на 5 атмосфер - на максимальное давление любых возможных потребителей?

Skomorokh написал :
Если 7х1,5 - умрет водогрей. или его исключить как-то из испытаний?

На нем должен стоять обратный клапан в сборе с предохранительным, если это бак. Если не отключить водогрей от системы, накачать Вы сможете только до давления открытия предохранительного клапана. Это 8-10 атм.
А если проточный, то почему бы и его не прессануть?

Регистрация: 01.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 1366

Если у Вас действительно подадут 7 атмосфер - придется ставить редуктор...
Выходов два: либо ставить заглушки вместо водогрея и опресовывать систему на 10 атмосфер, либо не снимая подавать под 6 атмосфер (лишнее само сбросится через клапан). Вобщем по мне проще опресовать 6-кой на сутки.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

Conix написал :
Вобщем по мне проще опресовать 6-кой на сутки.

Зачем, если по СНиП 1,5 от рабочего в течении 10 минут (если мне память не отшибло).

in my humble opinion