расчетное давление в стояках - 7 атм
на практике на время ремонта - 2 атм
в системе присутствует накопит. водонагреватель - макс 6 атм.
каким давлением накачивать трубы? что принять за базовое давление и что умножать на 1,5 ?
Если 7х1,5 - умрет водогрей. или его исключить как-то из испытаний?
или накачать на 5 атмосфер - на максимальное давление любых возможных потребителей?
Skomorokh написал :
Если 7х1,5 - умрет водогрей. или его исключить как-то из испытаний?
На нем должен стоять обратный клапан в сборе с предохранительным, если это бак. Если не отключить водогрей от системы, накачать Вы сможете только до давления открытия предохранительного клапана. Это 8-10 атм.
А если проточный, то почему бы и его не прессануть?
Если у Вас действительно подадут 7 атмосфер - придется ставить редуктор...
Выходов два: либо ставить заглушки вместо водогрея и опресовывать систему на 10 атмосфер, либо не снимая подавать под 6 атмосфер (лишнее само сбросится через клапан). Вобщем по мне проще опресовать 6-кой на сутки.