Рабочие сделали в квартире ремонт, а через четыре месяца после них потёк регулятор давления для горячей воды. В связи с этим два вопроса к знающим людям:

  1. Насколько правильна такая схема разводки (слышал, что фильтр должен стоять до регулятора давления)?
  2. Какое давление приемлемо в трубах (сейчас манометр показывает 7 bar)?

фото:

StasH написал :

  1. Какое давление приемлемо в трубах (сейчас манометр показывает 7 bar)?

для вас 7 это рискованно так как трубы МП на обжимном кольце
4 бар - это нормально

StasH написал :
потёк регулятор давления для горячей воды

потек где ?

StasH написал :

  1. Насколько правильна такая схема разводки (слышал, что фильтр должен стоять до регулятора давления)?

Фильтр грубой очистки обязательно до редуктора

Дядя написал :
потек где ?

Из-под регулировочной гайки.

Регистрация: 19.01.2007 Оренбург Сообщений: 59

Нормально для смесителей 2,5.

StasH написал :
Из-под регулировочной гайки.

редуктор на свалку

эти редуктора все такие , это они так воду стравлевают, течёт с дырочки в чёрной крышечке

сансэй написал :
эти редуктора все такие , это они так воду стравлевают, течёт с дырочки в чёрной крышечке

Сансэй, так не годится: кто-то может понять буквально...

сансэй написал :
эти редуктора все такие , это они так воду стравлевают, течёт с дырочки в чёрной крышечке

Это что мне, теперь с редуктора слив организовывать?

2All: Я правильно понял, что достаточно поменять редуктор и фильтр местами (с заменой редуктора на новый)?

не ну и нармальные тоже текут когда им хреного давление артэриальное повышается

да меняйте и всё тип топ

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

Не надо ничего менять. Снимите редуктор, разберите (он легко разбирается), там шток с двумя тарелками, большой и маленькой. Протрите уплонительные резиновые кольца на этих тарелках и соберите. Под кольца грязи налезло, т.к. работали без фильтра. Фильтр переставьте до редуктора.
По хв. -непонятно, зачем стоит второй фильтр на сквозном выходе из коллектора. У него же вроде сетка крупнее, чем у промывного.

StasH написал :

  1. Насколько правильна такая схема разводки (слышал, что фильтр должен стоять до регулятора давления)?

Вообще не правильна.Ни с точки зрения материалов,ни с точки зрения последовательность установки девайсов.

Немного не понятно, зачем на холодной воде после коллектора стоит кран, а потом вроде как еще один редуктор?

wall_design написал :
зачем на холодной воде после коллектора стоит кран

Это кран на вход водогрея.

wall_design написал :
а потом вроде как еще один редуктор?

Не,это фильтр грубой очистки,но вот зачем он-загадка...

Байпасс написал :
По хв. -непонятно, зачем стоит второй фильтр на сквозном выходе из коллектора. У него же вроде сетка крупнее, чем у промывного.

ДОКА написал :
Не,это фильтр грубой очистки,но вот зачем он-загадка...

Сам этим вопросом озадачен ))) Это выход на стиральную машину, а фильтром, видимо, просто трубу нарастили...