Хотелось-бы получить совет специалиста.
Ситуация следующая:

  1. Ремонт в приюте для несовершеннолетних.
  2. Предусматривается замена всех розеток и выключателей, установка нового бойлера (один уже имеется)
  3. Проводка двухпроводная, при демонтаже розеток к которым был подключен бойлер и моечная машина обнаружил что земляной контакт в розетке подсоединялся к нулевому перемычкой. В щитке фаза через свой автомат , а нули на шину щитка.
    Вопрос: можно ли оставить как есть, или нужно что-то менять?

Насколько я понял у вас электрический боллер . Здание старой постройки и заземляющего контура нет. По уму надо делать заземляющий контур, 3-х проводку и подключать розетки и автоматы как положенно. Отдельно ноль и заземление ну и само собой фаза.Ставить УЗО. Вам любой грамотный электрик подскажет как всё сделать.

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307

himik написал :
можно ли оставить как есть, или нужно что-то менять?

Немедленно оторвать заземляющий контакт от нулевого в розетке.
По мере возникновенния финансовой возможности установить УЗО на эти розетки.

Подскажите, можно подключить накопительный электробойлер в случае, указанном на прилагаемых фото.