Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6260
#65909

Пенополистирол клеится хуже, чем скажем ГКЛ. Даже спецклеем типа Стиропорклебер (от Кнауфа или от Пуфаса). Конструкция для потолка на клее со слоем пенополистирола и ГКЛ опасна, ИМХО. Рано или поздно соседи сверху начнут скакать или слегка зальют. Стопудово, Вы получите по репе листом ГКЛ. Хорошо хоть эти листы трухлявые - об черепушку расколятся

Мне знакомы случаи когда перфикс отваливался,правда не с потолка ,а с откосов.Там на упаковке вроде написано слой до 3-4см что ли ,не помню .Сильно пресованую вату чтоде на чето другое клеят.

Если боязно, загоняем несколько ХПСов для особо боязливых. А для остальных сертификат и тех.характеристики клея на отрыв... ну и гарантию на парочку лет.

Работяга написал :
или клеим ГКЛ.

А прикленный ГКЛ на голову не того ...?
Как-то боязно....

Клеим на Перлфикс, а грунтуем для лучшего "сцепления" клея с пенополистиролом. Толщина подбирается чаще всего из того насколько возможно отпустить потолок, это может быть и от 20 до 30 мм.

2 Работяга:

Спасибо за информацию. Мои вопросы.

Стяжка:

  • п.4 - чем клеите пенополистирол? Толщина пенополистирола?
  • п.5 - зачем пенополистирол грунтовать и чем?
  • какова стоимость работ 1м.кв стяжки и потолка одноуровнева?
    Спасибо еще раз

По потолку делаем так:
1.Разметка.
2.Проводка.
3.Грунтовка.
4.Клеим пенополистирол ПСБ .
5.Грунтуем.
6.Штукатурим с применением стеклосетки или клеим ГКЛ.

Это просто ровный потолок. Если нужен потолок многоуровневый, то применяется констркция из ГК листов на металлическом каркасе. Подвесы которого можно монтировать прямо в приклееный пенополистирол. Также вместо пенопласта можно использовать и стеклоплиты (стекловата большей плотности).

Мы делаем так:
Разметка! Возможно, что будет несколько уровней стяжки. Например, подиумы, каналы под канализацию и водопровод и т.п. Возможно изготовление опалубок.

  1. Обеспыливаем (пылесосим).
  2. Грунтуем.
  3. Гидроизолируем (при необходимости).
  4. Клеим экструдированный пенополистирол.
  5. Грунтуем.
  6. Строительная сетка 4Вр 100*100.
  7. Где теплые полы фольга + полимерная пленка + разделительная лента.
  8. установка маяков.
  9. Наклейка разделительной ленты по стенам , трубам отопления и водопровода.
  10. Стяжка (где теплые полы только смеси рекомендованные производителем).
  11. Демонтаж маяков с заделкой.
  12. Затирка поверхности.

Вот примерно, такой объем работ. Естественно к конкретному полу свой подход и все-таки.....

Посмотрите ,поспрашивайте про теплопроницаемость интересующих вас материалов.
Чем она меньше тем теплее будет .Обычно (в новостройках делаем так-либо пенопласт либо минеральную вату стелят на пол (панель) ,покрывают полиэтиленом,по периметру стен прокладывают пояс-ремень (название материала не скажу,забыл) . И заливают бетоном ,выравнивают .

Еще вариант решетка из рейки/бруса скажем 60/60 см-ячея .То есть рейки вдоль ,рейки поперек .В узлы пластиковые прокладки ,на худой конец дерево (щепки) .Прокладками добиваются ровности потом в решетку теплоизол. материал -мин.вата ,пенопласт ,керамзит .На ваше усмотрение ,и все это дело закрывают вагонкой.

угу, решено

Похоже решено гипс демонтировать?

Предстоит ремонт. Подскажите вариант теплоизоляции пола(сейчас 10см гипса на бетонной плите межэтажного перекрытия) на основе современных материалов. Думаю, что это должно быть что-то слоистое - пеноизол, фанера(дсп) , ал. фольга, пробка... Как правильно сформировать слои и из каких материалов для того, чтобы теплопотери пола были минимальны?
Аналогичная проблема и для потолка(ж/б плита с полом соседей - гипс 10см).