Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 21.02.2007 Екатеринбург Сообщений: 162
#757744

Добрый день.
Понимаю что тема стара как мир, но рекомендаций найти не удалось...

Имеем чугунный ввод стояки из стены на уровне пола. сам стояк у соседей за стеной.
Во вводе крестовина.
И мы бы ее уже оставили, но она изначально треснутая по всем своим осям, поэтому подключаться к ней - еще больший гиморой, чем ее вытащить.

Но она не вытаскивается. не качается даже... Сверху расковыряли каболку (вроде так?), но снизу не подлезть, потому что стоит на полу.
Единственный пришедщий в голову вариант - срезать болгаркой обеспечив доступ к нижней части и тихонечько расковыривать дальше...

Теперь вопросы:
может ли оказаться так что она вообще не вытащиться в силу каких-либо явлений?
есть ли у кого богатый опыт по расковыриванию (типа облейте киросином подождите 2 часа, самый лучший инструмент - надфиль...)
кроме каболки что нас может там ждать?

Регистрация: 29.10.2005 Балашиха Сообщений: 1395

Как я понимаю из Вашего описания, имеется стояк с крестовиной, причем один отвод Ваш, а другой соседский. Крестовина треснула и Вы хотите ее заменить, но она не снимается. Если все так, как Вы сказали, то чего же Вы еще от нее ждали? Она ведь на стояке стоит и нужно разбирать весь стояк!
Или стояк сам по себе, а к нему подходит труба, на конце которой разветвление в виде крестовины на Вас и соседей? Кстати, почему тогда крестовина, а не тройник? Соседей несколько что ли?
Если не вынимается эта часть, то мы в подобной ситуации поступили следующим образом (после безуспешных попыток сделать это "нормально"):
1) отрезали, сколько могли, болгаркой "ненужную" деталь, оставив ~5см, торчащие из раструба, который трогать не собираемся, сделав 2 пропила на расстоянии ~2см;
2) промежуток между пропилами пробили зубилом;
3) в образовавшуюся щель засунули обычную ножевку и допиливали уже ей, насколько смогли;
4) в щель засунули ломик и отломили недопиленную часть;
5) очистили периметр раструба от пакли и прочей гадости, найдя место "чеканки";
6) сделали два торцевых пропила с двух сторон от чеканки вплоть до края раструба;
7) обрушили зубилом образовавшийся "язычок", который освободил "чеканку";
8) методом раскачивания вынули остатки ненужной детали.

shornikov написал :
но снизу не подлезть, потому что стоит на полу.

Ну а как вы думаете вытащить, не освободив снизу?
Похоже вам придётся разбивать перекрытие....
Ваш этаж? Всего этажей?

Регистрация: 21.02.2007 Екатеринбург Сообщений: 162

Крестовина была наша. не стоячная.

почему была? пока я на работе - батя вызвал сантехников. дальше было все примерно по версии darkstar.
Для будующих желающих повыдергивать сообщаю, что вставлена она сантиметров на 5-8, сверху каболка, снизу сера. 40 минутное прокаливание-нагревание автогеном ничего не дало. В овновном проблему решали молотом....
Закончилось успешно...

Регистрация: 29.10.2005 Балашиха Сообщений: 1395

Мои поздравления!