Мудро, поищу в инете, посмотрю в своем подвале.

Г.А. написал :
Ливневка выводится наружу на улицу, в подвале ревизия возможна только под потолком, как я понимаю.

Ревизию можно опустить на высоту удобную для эксплуатации
Картинка есть только на работе, увы.
Это типовое решение, смысл в том, чтобы зимой ливневка не замерзала в стояк врезается отвод с краном который летом закрыт, а зимой открыт и этот отвод врезается в лежанку хоз. фекальной канализации. Зимой труба выходящяя на улицу замерзает, а при оттепелях вода с крыши стекает в бытовую канализацию.

Можете кинуть ссылку или картинку "зимний перелив" в подвале

Дом построен 40 лет назад. Ливневка выводится наружу на улицу, в подвале ревизия возможна только под потолком, как я понимаю.

Вытащить электрощитовую в подвал - я об этом не подумал, а это круто, но думаю поздно. Проект не показывали сво... и не показывают.

Завтра отдаю письмо "наверх".

Г.А. написал :
ревизия на первом этаже обязательно

Вовсе нет, ревизии ливневой канализации обычно выполняются в подвале и совмещаются с зимним переливом. У вас в чем загвоздка? Все такие моменты обычно решаются при проектировании, ведь электрощитовую тоже можно расположить в любом удобном для обслуживания месте.

а почему вы так решили, в документах написано, что ревизия на первом этаже обязательно.

С моей точки зрения это чисто бред, когда рядом с распред электрошкафом ревизия водостока, но против фактов не попрешь.

Имеется ввиду, что через электрощитовую может пройти труба, но только транзитом Т.е. на ней не должно быть запорной арматуры (вентелей, кранов, ревизий, прочисток и т.д.).

и как понять комбинацию ниже, кто кого главней -

"против"

СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий".

  1. СЕТИ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ.
    17.10. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:
    в...электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики...;
  2. ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ
    20.7. Для прочистки сети внутренних водостоков следует предусматривать установку ревизий, прочисток и смотровых колодцев с учетом требований разд. 17.

    "за"

ПУЭ
7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления.
ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещений перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IP31.
Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.