#803540

Дано: В ванной стояк горячей и холодной воды сделан металлопластиком и разводка сделана тем же металлопластиком прямо по стенам. Дому 3 года, трубам соответственно столько же. Сейчас хотим в ванной делать ремонт, разводку труб спрятать в штробы, стояки - в гиспокартонные короба.
Смотрели нашу ванную 4 мастера. У 2 человек мнение - трубы менять на полипропилен, якобы "если в штробы, то лучше полипропилен, а металлопластик - он специально для американских фермеров придуман, чтобы можно было по огороду самому разводку делать :-)". 2 других мастера - сказали, что полпипропилен вроде как им самим кажется надежнее, но вполне можно оставить и металлопластик, убрав его в штробу, потому что он (металлопластик) еще новый и не стоит ради обмена шила на мыло переплачивать деньги. Я сама тоже склоняюсь к этом умнению, но хотелось бы услышать мнение профессионалов - стоит оставить уже проложенные металлопластиковые трубы, спрятав их в штробы, или уж все-таки поменять на полипропилен? И менять ли в этом случае стояки или оставить стояки из металопластика, а разводку - полипропиленом? Можно ли соединять металлопластик и полпипропилен и как и чем?

Вопрос в том, какой именно МП и какими фитингами собран.

Считаю, что стояки должны быть из однородного материала от подвала до чердака. Из чего были сделаны стояки первоначально? Металлопласт прятать в стены можно. Уже давно этим занимаюсь, и проблем пока не было.

Спасибо за отклики! Выкладываю фото. Сразу прошу прощения за качество - снимки с телефона. 1 - разводка по стене и фото стояка, "приходящего с потолка".

а как узнать - какие трубы и фитинги. Наверное, на них производитель должен быть указан? Если да, то где? Пока не нашла ничего, кроме каких-то цифирек, которые мне ни о чем не говорят...

ty-lev написал :
Считаю, что стояки должны быть из однородного материала от подвала до чердака.

Судя по фото, изначально стояки были не из металлопласта.

По характеристикам хороший Металлопласт ОДНОЗНАЧНО лучше хорошего Полипропилена. Плюс ПП - низкая цена. Если у вас хороший МП - однозначно не меняйте!!!

ty-lev написал :
Судя по фото, изначально стояки были не из металлопласта.

да, стояки прежний хозяин заменил при объединении ванной и туалета.

АКВАГАЗ написал :
Если у вас хороший МП - однозначно не меняйте!!!

на них написано VALTEC VALPEX 16*2.0. Это хороший металлопласт?

VALTEC VALPEX 16*2.0.хорошая труба, если не подделка.
См инфо на сайте www.valtec.ru

АКВАГАЗ написал :
VALTEC VALPEX 16*2.0.хорошая труба, если не подделка.

Спасибо, тогда для себя делаю вывод - не менять трубы :-)

судя по 2 му фото бяда))

  1. стояки не делают из металлопласта. тем более такого тонкого)
    менять все на медь. стояки на ПП.

solnЫshko Прочтите о "Фиттинговом знакомстве" в этой теме-это как раз Ваш вариант... VALTEC ,кстати там тоже присутствует

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

тупая блонди написал :
судя по 2 му фото бяда))

  1. стояки не делают из металлопласта. тем более такого тонкого)
    менять все на медь. стояки на ПП.

+1, тем более СУП нарушена. Жесть, короче. Стояки обязательно меняйте на ПП(на ГВС компенсатор не забудте) и крепите хорошенько! Стояк - не простая весчь, отключить вы его не сможите всегда, и если МП вырвет из фиттинга, автор темы будет издавать прикольный звук (особенно если ГВС). Если будет money, то меняйте разводку на ПП и жывите спокойно!

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

И СУП восстановите - медным проводом шесть квадратов соедините верние и нижние обрубки стояка соответсвенно, иначе соседей может затрясти!

спасибо всем за отклики.
что имеем сейчас: стояки - прежние.
разводка - полипропиленом серым (скрыты в стенах).
беловая отделка еще не началась

Tehnik-san написал :
Прочтите о "Фиттинговом знакомстве" в этой теме-это как раз Ваш вариант...

прочитала, не обрадовалась :-(

dinamit007 написал :
И СУП восстановите - медным проводом шесть квадратов соедините верние и нижние обрубки стояка соответсвенно, иначе соседей может затрясти!

что такое СУП? вот это:
Функция СУП – защита от поражения электрическим током в помещениях, где человек подвергается наибольшему риску (санузлы, кухня). Объединение всех токопроводящих элементов в единый контур, в помещении с повышенной влажностью – залог спокойствия при приеме ванны, душа, мытье полов и плитки. Для примера: СУП защитит от ”козней” соседа, заземлившего свою стиральную машину на трубы водоснабжения или отопления.
?
если да, то как она нарушена?

Регистрация: 20.02.2006 Челябинск Сообщений: 2290

верните на место оцинковку в стояках, они не Ваши, хоть и проходят в Вашем жилье.

=vadim= написал :
верните на место оцинковку в стояках, они не Ваши, хоть и проходят в Вашем жилье

+1 хотя, возможно, если

solnЫshko написал :
стояки прежний хозяин заменил

то имеется соответствующий проект на замену.
Для полной ясности, какой этаж скольки-этажного дома? Соседи дальше по току воды ещё не жалуются, что у них проблемки с перепадами давления и т.п.?

Регистрация: 20.02.2006 Челябинск Сообщений: 2290

VoXa_07 написал :
то имеется соответствующий проект на замену

пузырь дали вечно пьяному сантехнику за суточное отключение стояков, вот и весь "проЭкт".

VoXa_07 написал :
Для полной ясности, какой этаж скольки-этажного дома? Соседи дальше по току воды ещё не жалуются, что у них проблемки с перепадами давления и т.п.?

8 этаж 10-тиэтажного дома.
Я если честно вообще не думала, что стояки вызовут столько нареканий... Мы живем с этими стояками 2 года, до нас - прежний влладелец года 2 примерно. Итого 4 года стоякам. Не было нареканий со стороны соседей никогда. Смотрела у других соседей - у них как и у нас сделано объединение ванной и туалета, и стояки вообще в стену вмурованы (у нас просто коробом обошьем, точнее уже обшили).
Специально не спрашивала, но получается, что и соседи также меняли стояки и делали их с углами

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

solnЫshko написал :
что такое СУП? вот это:
Функция СУП – защита от поражения электрическим током в помещениях, где человек подвергается наибольшему риску (санузлы, кухня). Объединение всех токопроводящих элементов в единый контур, в помещении с повышенной влажностью – залог спокойствия при приеме ванны, душа, мытье полов и плитки. Для примера: СУП защитит от ”козней” соседа, заземлившего свою стиральную машину на трубы водоснабжения или отопления.
?
если да, то как она нарушена?

Это. Нарушена металлическая связь обрубков стояка. Если "спец" заземлит стиралку с пробитым ТЭНом на стояк ГВС двумя этажами выше вас, а нармальный этажом выше коснётся стояка ХВС или арматурины, его прибьёт током, проведут расследование, и увидев разрыв СУП, на вас наедут малость за убийство. Поэтому, соедините(хомутом).

dinamit007 написал :
Это. Нарушена металлическая связь обрубков стояка. Если "спец" заземлит стиралку с пробитым ТЭНом на стояк ГВС двумя этажами выше вас, а нармальный этажом выше коснётся стояка ХВС или арматурины, его прибьёт током, проведут расследование, и увидев разрыв СУП, на вас наедут малость за убийство. Поэтому, соедините(хомутом).

понятно. постараемся.

solnЫshko написал :
Дому 3 года, трубам соответственно столько же.

solnЫshko написал :
Мы живем с этими стояками 2 года, до нас - прежний влладелец года 2 примерно. Итого 4 года стоякам.

Не сходится как то

Я согласен что если не левый valtec и разводка сделана правильно то не надо менять а те кому не нравятся valtec а нравится prandelli,bugatti и прочее пускай переплачивают деньги то ихние,это то же что купить вместо плазмы pioneer какой нибудь bang&olufsen или loewe чистые понты короче я работал разным материалом и могу сказать что трубы и фитинги нормальных брендов отличаются в основном удобством монтажа а долговечность у всех одинаковая короче что prandelli что valtec один хрен

Inoy написал :
Не сходится как то

я так и знала, что внимание обратит кто-нибудь :-)
прежний хозяин ЖИЛ в квартире примерно год, а отделывался-ремонтировался намного раньше. поэтому я и считаю, что стояк установлен т.о. примерно 3 (4?) года. смотря от чего считать короче

Чтобы наверное уже закрыть тему (а то пока не начинала тему, все казалось ок, а теперь начиталась вот ваших советов, и волосы дыбом, и ночью не сплю - думаю, что будет, если вдруг...):
стояки - оставили прежние, из металлопластика valtec. В стены не замуровывали, а закрыли коробом из гипсокартона.
Разводку заменили, сделали из полипропилена. Связано с

  1. ужастиками от Техник-Сана о том, что фитинги, вмурованные в стену могут потихоньку потечь. Все-таки полипропилен паяется, и такое соединение для себя посчтитала более надежным. Не медью. потому что не нашли в городе (если честно, то целенаправленно и не искали) специалистов.
  2. в любом случае трубы металлопластиковые надо было местами менять, местами наращивать, + делать доп.разводку для гиг.душика и водонагревателя - по деньгам выходило примерно тоже, что полипропиленом по-новой тянуть.

Про СУП - еще подумаю. Проконсультируюсь с папой - электриком с 35 летним стажем. Постараемся последовать совету.

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

solnЫshko написал :
стояки - оставили прежние, из металлопластика valtec

зря. Тогда будте хотябы малость аккуратны с ними:они у вас похоже плохо закреплены, не шевелите, а то вывалится труба из фиттинга - и будет малость жесть.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

=vadim= написал :
пузырь дали вечно пьяному сантехнику за суточное отключение стояков, вот и весь "проЭкт".

По правде говоря, сантехники уже лет 20 как не работают за пузырь (у нас за отключение стояка на час просят минимум 1000рэ), да и вечно пьяные и безрукие персонажи начинают уходить в историю т.к. спектр решаемых задач уже давно вышел за рамки замен "компактов" и "елочек".

in my humble opinion

Kvost написал :
По правде говоря, сантехники уже лет 20 как не работают за пузырь (у нас за отключение стояка на час просят минимум 1000рэ), да и вечно пьяные и безрукие персонажи начинают уходить в историю т.к. спектр решаемых задач уже давно вышел за рамки замен "компактов" и "елочек".

Сто пудов. Работаю в одном мкр., так там бригадир сантехников от эксплуатирующей орг. - офицер ФСБ в отставке. Так его бригада больше похожа на группу быстрого реагирования.

solnЫshko написал :
Чтобы наверное уже закрыть тему (а то пока не начинала тему, все казалось ок, а теперь начиталась вот ваших советов, и волосы дыбом, и ночью не сплю - думаю, что будет, если вдруг...):

Это как у докторов на обследовании побывать. Приходишь здоровым, уходишь больным.