Подскажите какова максимально допустимая нагрузка на 1 кв. м. пола в сталинке?
Дом послевоенный.
Основа перекрытий - деревянные балки L=6 м, лежат на металлических двутаврах.

3dima написал :

Заочно не скажу,но не нагружал бы более 100кг/кв.м(при равномерной нагрузке)

ДОКА спасибо за совет.

Теперь мне требуется правильно расчитать нагрузку.

Подскажите, что требуется учитывать при расчете на 1 кв. м?

Я расчитал слудеющим образом:

1) Вес досок (сороковка) - 32 кг
2) Вес гипсокартона - 10 кг
3) Вес ламината - 10 кг
Итого - 52 кг
Требуется ли учитывать вес перегородок, вес мебели, вес проживающих ?
Если учитывать, то как - суммировать и относить на общую площадь квартиры?

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1093

наклеить на двухтавры тензодатчики и нагружать баластом )до появления напряжения в балках.
У нас мансарду построили - на чердак затащили наверное вагонов 10 метала, духтавр , квадрат...
потолки во всех квартирах побежали трещинами но терпимо , скорее от вибраций

Помимо веса пола есть еще масса коэффициентов и т.п. тонкостей. Странная конструкция деревянные балки по 6м на двутаврах - значит усиляли в каком-нибуль 70-лохматом году? Вообще, по нормальному это означает не заниматься самодеятельностью, а запросить документы о реконструкции в БТИ и в случае их отсутствия заказывать обследование (а может и присутствия). Это "если Вас интересует результат" (привет, Крякер ). Уж слишком непонятное здание.
Да, можно сделать "на авось" в тихую, но будте готовы оказаться незванными гостями у соседей снизу.

3dima

Позовите в гости человек 30. Но без танцев.

Сложные вопросы задаете. Но ответ прост - приглашайте специалиста на обследование, оплачивайте работу - и он ответит на ваши вопросы.

Я вот уже без малого двадцать лет инженерю и вот так с кондачка без пощупать-поковырять-посчитать ответить на подобные вопросы не берусь. Хотя в общем случае границы известны, но ведь каждый случай - частный. Здесь как у врачей НЕ НАВРЕДИ!

Дополнительная информация к вопросу содержится во вложенном файле.

Когда ремонтировали пол, были видны деревянные балки, при внешнем осмотре гнили и трещин замечено не было.

Желтым цветом отмечены перегородки из гипсокартона, суммарный вес этих перегородок – 2 168 кг, ранее, практически на этих же местах были установлены перегородки из гипсолита.

Суммарная нагрузка на 1 кв. м. перекрытия сейчас составляет:
1) Половая доска (сороковка) - 32 кг
2) Гипсокартон на половую доску - 10 кг
3) Перегородки – 2168 (вес перегородок) / 56 (площадь квартиры) – 39 кг
Итого: 81 кг

Планируемая нагрузка на 1 квадрат:
1) Ламинат - 10 кг
2) Проживающие – 250 кг /56 – 4,5 кг
3) Мебель и т.п.– 18 кг (общий вес – 1000 кг)
Итого: 32,5 кг без учета мебели

В результате нагрузка на 1 кв. м. перекрытия составит (81+32,5)*1,2 (запас) ~140 кг

Проконсультируйте пожалуйста правильны ли мои расчеты,
и является ли эта нагрузка допустимой в моем случае?

Забыл указать, что дом не усиляли, изначально была такая конструкция

На подобные вопросы без выезда отвечают только студенты и дизайнеры..

Дом сталинка,52 года,дом кирпичный, ж/б перекрытия,двутавровые балки(сказал прораб дома из Жека) В Управе района сказали,что частично Ж/б,частично деревянные.Кап.стены кирпичные,НЕ несущие перегородки -деревяные ,дранка.Какова нагрузка на Ж/Б перекрытия?

Тонна плюс/минус километр- точнее сказать ниикто не решится, так как многие "сталинки" нестандартны и если у вас в квартире дранка- то возможно что и перекрытия на некоторых неответственных фрагментах конструкции такие же. Имхо единственный выход заказывать обследование перекрытий.

Заказать обследование перекрытий наверное дорого.Выше этажем на кухне сняли до перекрытий старый пол с лагами,не задумываясь о перекрытиях.И поставили под стяжку кафель.
У меня в одной комнате на потолоке видна металлическая плита.А что в др.местах пока не знаю.А как считаете ,в ванной и туалете не могут быть деревянные перекрытия? Ведь там стояла чугунная ванна и кафель.Заранее спасибо. :-)

В коммунальной сталинке ЦИАМА1936 года перекрытия были деревянные из дранки с огнестойкойкой засыпкой из шлака , в итоге затвердевшей в бетон. В туалете когда там обвалилась штукатурка- это стало заметно.
У Вас дом возможно нестандартный, именно так строили при Сталине, чтобы максимально эффективно использовать местные ресурсы. Стандартными стали только хрущебы...

Да,дом не стандартный.Это дом бывших нефтянников и партработников.Об этом говорит то,что даже на кухне есть мусоропровод и бывшая комната для прислуги.Дощатый пол (черный пол) сохранился хорошо,не хотелось его снимать.Просто отцикливать и укрепить к лагам.Положить фанеру ,подложку.И на неё класть ламинат.А в кухне так и не определюсь,что именно из-за того,что не знаю ,что за перекрытия.Ведь раньше там лежал линолиум.Но хотелось бы кафель и на худой конец полукоммерч.линолиум.