Всем привет, у знакомого плитка (25x40см) поклеена была на невлагостойкий гипсокартон толщиной 12мм; проблема в том, что ее порвало по стыку листов гипсокартона от пола до потолка, так и идет трещина посреди плитки , в других местах всё нормально. Мне предстоит тоже клеить плитку на стены из гипсокартона, что нужно сделать, чтобы так плитку не порвало?
помещение уже обшито гипсокартоном в один слой, толщина листа 12 мм. При обшивке вторым слоем можно использовать меньшую толщину гипсокартона или такую же как и первый слой?
Оптимально, по-моему, гипсокартон в два слоя, со смещением стыков.
........................................
Абсолютно согласен! В два слоя,причем влагостойкий гипсокартон толщиной 12 мм. Саморезов НЕ жалеть! Просто Вашему приятелю делали делитанты - халтурщики
Вообще-то ситуация непонятная. Как могло порвать по стыкам листов, если эти стыки должны быть самой неподвижной частью конструкции ибо проходят посередине подлежащего каркаса, к которому листы крепятся намертво саморезами? Закрадывается подозрение, что стыки листов висят в воздухе. Это 100% ошибка монтажников и невлагостойкие листы тут не при чем.
В принципе, если в помещении хорошая вентиляция, то даже невлагостойкий гипс можно рискнуть использовать (ну скажем, уже сделано все), только очень тщательно грунтовать перед плиткой.
2 слоя вразбежку - идеальный вариант, но вовсе и не обязательный. Важнее правильный монтаж каркаса.
новое помещение уже зашито гипсокартоном, но каркас стоячих профилей сделан с шагом 60см,вижу один выход второй слой гипсокартона перекрывая первый шов
блин,как хорошо что во многих европейских странах стали запрещать использование гипсокартона во влажных помещениях,а то,судя по опыту наших украинских товарищей, применение гидроизоляции вовсе не обязательный процесс.Видимо всё дело в так называемой теории "защита от дурака"
Почитаешь тут форум и офигеваешь как наши и не наши строители безграмотны
DoCa написал :
блин,как хорошо что во многих европейских странах стали запрещать использование гипсокартона во влажных помещениях
Я бы эту бутафорию вообще нафих везде запретил, заменив чем-то той же толщины влагостойким и не крошащимся. Но увы: придумать что-то иное иногда трудно. Я в санузле закрывал стояки листами ГВЛВ, которые с 2 (двух!) сторон грунтовал и покрывал гидроизоляцией. Где стыки - с проклейкой эластичной лентой. И главное: супер надежный каркас не из ГК профилей, а из вертикальной стальной стойки (квадр. труба стенка 2.5мм, 40х40мм) + поперечины из дюралевой трубы 25х25х3мм через каждые 40см высоты. Делал сам: такое гоблинам "мастерам" не доверишь. По каркасу можно было лазить как по шведской стенке...Фотки давал год назад - можно поиском найти... А плитка - К/Г толщиной 9-11мм на двухкомпонентный полиуретановый клей. (тоже фотки давал)
Prok12 написал :
И главное: супер надежный каркас не из ГК профилей, а из вертикальной стальной стойки (квадр. труба стенка 2.5мм, 40х40мм) + поперечины из дюралевой трубы 25х25х3мм через каждые 40см высоты. Делал сам: такое гоблинам "мастерам" не доверишь. По каркасу можно было лазить как по шведской стенке...Фотки давал год назад - можно поиском найти... А плитка - К/Г толщиной 9-11мм на двухкомпонентный полиуретановый клей. (тоже фотки давал)
интересно- сколько бы пришлось заплатить работникам за такое ? и кто б взялся из москвичей....
Не знаю, ребята, по-моему это уже паранойя. ГК конструкция, если делать ее на совесть довольно прочная штука. Только вот делать ее, а особенно каркас, на совесть мало кто старается. К сожалению под листами ГК можно скрыть любые косяки, чем братия "мастеров" умело пользуется. Вы же не станете вскрывать все, чтобы увидеть насколько надежны закреплены профили, достаточно ли подвесов и т.д.
Дискутировать можно до посинения, но если вернуться к топикстаретеру, то замечание было о разрыве плитки по стыкам листов. Повторяю, - при выполнении каркаса строго по правилам такая ситуация невозможна в принципе.
B@tu написал :
Как могло порвать по стыкам листов, если эти стыки должны быть самой неподвижной частью конструкции ибо проходят посередине подлежащего каркаса, к которому листы крепятся намертво саморезами? Закрадывается подозрение, что стыки листов висят в воздухе.
Стыки могут не висеть. "Висит" сам вертикальный профиль. Тогда два листа могут вперёд-назад ходить подобно двустворчатой двери, закрытой на зщёлку посередине, но не пристёгнутой ни к полу, ни к коробке сверху... Вот плитку и порвало (сквозняком! хы-хы...)
Вы правы - скорей всего дело даже не в отсутствии второго слоя гипсокартона, а в плохом устройстве каркаса.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.