Уважаемые инженеры.Есть пара вопросов.Монтаж перегородок гкл ,в частности отдельностоящих.
1.При монтаже между вертикалями надо ли перемычки городить горизонтальные?
2.соединять,крепить меж собой профили надо саморезами "клопами" добавляющими как мне кажется "горбики и волны" на гипсе?
3.Допустимы ли "нахлесты " на профиль другого профиля при крепеже,так же нарушающего плоскость?
Вопросы от того что при монтаже вроде и верхний с нижним профили в отвесе и стойки стоят,а при обшиве гклом готовая конструкция отличается некими провальчиками в плоскости на 2-3мм или торцы смотрятся то с провалами то с качелями на обоих сторонах.Маляры в претензиях ,мол шпаклевать то как? надо типа чтоб по правилу просветов не было!!!А на потолках видел появляющиеся "качельки" на местах где нет профиля а между сеткой из профиля...( каркас на потолке 40х50 см. а по зашитому картону правило качается на середине квадрата,вродь как картон в середине провис чтоль???!!!короче крыша едеть.....помогайте опытные вы мои!!!
2UMKAа что вы хотите это не робот и станок вам монтируют гкл ,а ЛЮДИ! и неужели вы без прибора увидите такие провисы?
Про саморезы уже устали расказывать(многие клепают флаг им в руки )но лучше не становится
И вообще отклонения на потолках есть и в 1 см но никто этого не видит в реале так как там не прикручен уровень с пузырьком чтоб постоянно на него смотреть
Маляры больно манерные и шпаклют только по ровному а провесы извините убрать не сможем а если зашпаклюем то еще больше горбы вырастут так чтоли?
дак вот в том то и дело что на практике не замечал качелей на потолке в 3 см!!!! пока не залез к потолку вешать люстру и случайно не приложил для разметки линейку....но бывают же заказчики не видя изьянов начинают бегать по квартире с правилом и угольниками...мать их...
Короче понял маляров надо убивать....
UMKA написал :
1.При монтаже между вертикалями надо ли перемычки городить горизонтальные?
Нет
UMKA написал :
2.соединять,крепить меж собой профили надо саморезами "клопами" добавляющими как мне кажется "горбики и волны" на гипсе?
Есть три варианта: просекателем, клопами, клёпками - у каждого свои плюсы и минусы. Шляпки клопов сильно гипсокартон не выпрут, однако, если рядом закрутить саморез гипрок-металл, то Гк может треснуть.
UMKA написал :
3.Допустимы ли "нахлесты " на профиль другого профиля при крепеже,так же нарушающего плоскость?
Стойки ставятся в направляющие, других накладок быть не должно.
UMKA написал :
готовая конструкция отличается некими провальчиками в плоскости на 2-3мм или торцы смотрятся то с провалами то с качелями на обоих сторонах.
Чаще всего это происходит из-за неправильного хранения гипсокартона: поставят под углом к стене - он посередине и прогибается, прикручивание к профилю эту кривизну полностью не устраняет. Вообще-то это не критично, если на всей длине. Если же такие перепады существуют на длине шпателя, то тут претензии маляров весьма обоснованы.