Сделали разводку воды.
Прошу посмотреть мастеров, все ли нормально.
Делали ПП. Отвод от стоякяка 3/4, краны с грязевиками 3/4, далее счетчики на 3/4 (заменили с 1/2, установленных УК ), далее фильтры с редукторами на 3/4, потом последовательная разводка ПП. Не везде еще установлена теплоизоляция и нет отводов от редукторов и группы безопасности водогрея. Временно гибкая подводка на гигиенический душ с туалете. Даже стены не веде установлены. Такая вот специфика. Но сантехники посторались установить водорозетки по построителю плоскостей. Вот что получилось.
[
2alla40
Желательно заменить прозрачную колбу фильтра ХВС на латунную (как на ГВС). Может со временем рвануть.
Отсечные краны со встроенными грязевиками подозрительные. Хромированные, что вкручены в водорозетки, тоже.
Тройник канализации ванны заменить на аналогичный, но отводом под 45град.
Странно выбрано место для гигиенического душа. Его смеситель планируется за бачком унитаза?
да почему все все вешают на кран? неужель нельзя закрепиться хомутами- тот же редукторофильтр и счетчик а потом пристыковаться к ним трубой??? просто откурутите первую после вводного крана гайку на счетчике ипосмотрите куда он у вас денется... или я просто не разглядел хомутов.
про крепеж и про колбу тоже хотел написать, но подумал что сейчас придут умники у которых уже 10 лет стоит и все ОК, и будут писать что мол из пальца высасываю недостатки...
Спасибо всем ответившим.
Видимо я сфотала бестолково.
Колбу со временем поменяю (интересно, а можно купить только колбу, не покупая весь фильтр?), уже поняла, единственно останавливает - не будет ли конденсат на ней?
Все повороты канализации сделаны по 45 градусов. Единственно - тройники/отводы на 90, но это обусловлено тем, что из стены они должны выходить заподлицо (не под углом).
Отсечные краны с грязевиками покупала в ОБИ, фирма вроде IDRA (или что вроде, у них там много этой фирмы, вроде италия, латунные). У самой сомнения были, но хотелось сэкономить пространство. Продавец божился, что надежные (но они всегда хвалют).
На смеситель в ванной хромированных кранов не будет - стоят как заглушки - временно, а вот на раковину/стиралку/посудомойку - как без них? Перекрывать если что отсечной кран?
Хомуты, действительно, только снизу. Держут ПП трубу. Это сильно критично? Нужно добавить сверху?
По поводу места гигенического душа. Хочется установить однорычажный смеситель и душевую лейку. Все это в стенку, которой еще нет. Вот и решила не выводить водорозетки на стенку, а оставить их внутри, и подвести гибкой подводкой ( или ее более надежным аналогом - есть ли такое?).
[
2alla40 у Вас все железо весит на кранах. а это - не нормально. я быц сделал раму из металла и закрепил бы фильтр на ней и счетчики.. может сфоткаю,как такое делается.
alla40 написал :
единственно останавливает - не будет ли конденсат на ней?
Будет, как и на всех прочих металлических деталях ХВС. Как вариант можно наклеить Видофлекс.
alla40 написал :
Единственно - тройники/отводы на 90, но это обусловлено тем, что из стены они должны выходить заподлицо
В таком случае резко возрастает вероятность засоров. Но уклон вроде соблюден.
alla40 написал :
Отсечные краны с грязевиками покупала в ОБИ, фирма вроде IDRA
Давно там был. Помнится, сантехника сплошь китайская.
alla40 написал :
Вот и решила не выводить водорозетки на стенку, а оставить их внутри, и подвести гибкой подводкой ( или ее более надежным аналогом - есть ли такое?).
Вариантов достаточно. Но гибкую подводку (даже качественную) не применять.
C2h5-OH написал :
у Вас все железо весит на кранах. а это - не нормально.