Пенетрон работает только на тяжелом бетоне. Если кирпичная стена сыреет снаружи, то лучше всего, конечно, откапывать и делать наружную гидроизоляцию. Грунтовые воды у вас близко от поверхности? А, может быть, проблема в недостаточной вентиляции?
Что надо и в какой последовательности делать изнутри подвала, чтобы он был гидроизолирован.
Есть подвал ниже уровня земли.
Толщина стен - 40 см.
Снаружи не обработать.
Что надо и в какой последовательности делать изнутри подвала, чтобы он был гидроизолирован.
Если можно прям по пунктам, что за чем - какой пирог?
У многих производителей есть гидроизолирующие смеси, от напорной и просачивающейся воды, для изоляции стен и полов подвалов. Наносятся они, как правило, как обычная штукатурка 3-5 мм на стены или в виде стяжки на пол. Никаких особенных нюансов при нанесении нет, главное чтоб бетонное основание было чистым. Обращать внимание на закругления в местах примыкания стен к полу. Но это все в инструкции написано. Потом облицовка или малярка. Для быстрого высыхания желательна принудительная вентиляция помещения и дополнительный обогрев.
Пенетрирующие жидкости применяются в основном для отсечения поднимающейся влаги по стенам из подвалов, когда нарушен или отсутствует гидроизоляционный пояс по периметру здания.
Ситуация такая:
Весной будем вынимать землю под подсобным(отапливаемым) помещением и делать подвал-погреб небольшой (где-то 3х3 м.)
Стены уже есть для него - это фундамент - 40 см.
Будем выкапывать на 1,50. на полу тоже далть цементную стяжку.
И вот все это дело надо гидроизолировать правильно внутри.
Мысль была - положить гидроизоляциионный материал и поверх него еще раз - стяжка.
Такое реально? Или может потечь?
Если стяжку пола сделаете так, чтоб она не проседала, не трескалась, если стены фундамента будут однородными, ровными и прочными, если сделаете сплошную качественную гидроизоляцию по стенам и по полу (по технологии, по прочному сухому основанию с наплавлением), а затем по периметру сделаете подпорную стену для гидроизоляции и стяжку поверх гидроизоляции - то точно не протечет.
А можно без подпорных стенок гидроизоляцию сделать специальной смесью, но только в том случае, если вы уверены в монолитности стен и пола, поскольку, разумеется, при деформациях основания минеральный гидроизоляционный слой трещины не перекрывает,..
А может у вас грунтовые воды метров 20 от поверхности земли, а грунт - сплошной песок.. Так и без всякой гидроизоляции у вас в подвале воды в принципе не будет. Как обычно все упирается в деньги и степень ответственности... Кто может ответственно дать рекомендацию не зная все нюансы?
СССР написал :
а затем по периметру сделаете подпорную стену для гидроизоляции
Т.е. возводить ещё одну стену внутри? А на какую высоту?
По идее- на высоту подвала... Блоки за этой фальшстеной будут постоянно сырые. Из-за них сырость пойдёт в дом. Правильно?
На высоту гидроизоляции.. Но это все извращения естественно. Будет подвал или не будет - должно решаться на этапе устройства фундамента. Конечно, оптимальная гидроизоляция должна снаружи.
Поскольку фундамент снаружи не гидроизолирован - он будет сырым. Но что с того? У нас же есть условия задачи:
"..Есть подвал ниже уровня земли.
Толщина стен - 40 см.
Снаружи не обработать..."
Я, собственно к тому, что в итоге дешевле и проще наплавляемой гидроизоляции и подпорной стенки сделать гидроизоляцию сухой смесью, о которой я говорил в первом посте. Любая наплавляемая изоляция изнутри, под напором воды (или пара) рано или поздно будет отслаиваться. Для этого и строится подпорная стенка.
с полом все проще простого, так как его вообще покачто нет....
деластся элементарно....
сначало гидруха потом монолитный железобетон с высоким показателем по водопроницаемости (W8...W12)
katoga написал :
Есть подвал ниже уровня земли.
Толщина стен - 40 см.
Снаружи не обработать.
Что надо и в какой последовательности делать изнутри подвала, чтобы он был гидроизолирован.
Если можно прям по пунктам, что за чем - какой пирог?
Попробую ответить по-пунктам:
Поникающая гидроизоляция системы пенетрон.
Ничего откапывать снаружи НЕ нужно. Гидроизоляция работает с любой стороны бетона.
Сушить бетон так же не нужно. Требуется как раз тщательно увлажненный бетон, что бы протекала рекация кристаллизации.
Технология проста и доступна каждому.
Итак, по-порядку.
Сначала смотрим, из чего выполнены стены подвала. Если фундамент построен из бетонных блоков или выполнен в виде монолитного строения - используем материал Пенетрон.
Для этого сначала нужно очистить поверхность стен от штукатурки (если есть), краски, побелки и прочего. Вообщем - нужен чистый бетон.
Затем, если это блоки - штрабим русты, швы и трещины штрабой 25х25 мм. Используем обычный перфоратор ударный с лопаткой.
Затем, когда все швы и трешины будут открыты - убираем мусор и увлажняем бетон и швы. Для этого можно использовать минимойку или, если таковой нет - обычный садовый опрыскиватель.
Потом готовим раствор Пенетрона и проходим все штрабы синтетической кистью. Расход материала читаем в регламенте. Для стен это примерно 0,8-1,2 кг на 1 кв.м. на 2 слоя.
Далее готовим материал Пенекрит и замазываем обработанные поверхности штрабы. Какое время нужно выждать - читаем в регламенте (просто долго все расписывать).
После того, как пенекрит нанесен в штрабу - наносим раствор пенетрона на всю стену с захватом обработанных штроб.
Нанесение - в 2 слоя.
После первого слоя - ждем. Потом наносим второй.
После этого ждем и 3 дня увлажняем обработанные поверхности водой или затягиваем пленкой. Главное - что бы поверхность не сохла и кристаллы пенетрона ушли вглубь тела бетона.
Мой совет - почитайте подробнее или тут: или тут www.penetron.ru
На пол можно сделать стяжку с Пенетрон Адмиксом или, если стяжка уже есть и она надежная - пройти ее пенетроном. Главное - гидроизолировать примыкания пола и стен.
Гидроизоляция подвала 3
Уважаемые мастера и спецы, прошу вашего совета.
Имеется гараж с подвалом. Подвал длительное время заливался, в т.ч. - и через текущую крышу, т.к. не было ни слива воды, откачиваемой из водосборного колодца, ни вентиляции (обе трубы были забиты... ). Справа/слева соседние гаражи, сзади - лес.
Крышу отремонтировал, водоотлив восстановил, вентиляцию тоже и сделал её малость принудительную - поставил в подвале ещё бытовой вентилятор-вытяжку (отверстие вытяжной трубы у потолка подвала).
Оштукатуренные стенки подвала на 1,2-1,4 м от пола - влажные на всех 4-х стенах. Через сутки после контрольного удаления видимых остатков плёнки воды с бетонного пола (осушен газетами) было обнаружено что практически по всему периметру по стыку стен с полом появилась водяная плёнка, которая в некоторых местах ещё и на полу выступила...
Последние несколько лет гараж был "без присмотра", поэтому водичка в подвале стояла достаточно часто и долго. С момента откачи воды и налаживания водоотлива прошло более двух недель, вентиляции - и того больше, а воду продолжает "давить"... Думаю, что причина - в плохой гидроизоляции стен подвала при строительстве.
Так ли это и как возможно теперь побороть данную проблему?
Побороть наступление воды, одной только гидроизоляцией, конечно же, невозможно. Потребуются мероприятия другого характера. От их успеха зависит возможность обойтись без гидроизоляции на такой глубине...
Сначала поподробнее с вашей стороны. Какой у площадки уклон. Какие коммуникации. Имеется ли поблизости открытый водоем,или овраг,или понижение ландшафта.Есть ли между гаражами зазоры...
у площадки (т.е. месте гаража) вроде нет, а вот дорога вдоль линии гаражей (со стороны левой стены) имеет уклон приблизительно 3 градуса на протяжении 50-60 м.
Какие коммуникации.
Электричество. И асфальтированный подъезд.
Есть ли между гаражами зазоры...
Зазоров нет. Гараж крайний в верхней точке левой ножки буквы П. По перекладине буквы - два ряда гаражей (на обе стороны). За задней стенкой (с внешней стороны буквы) - лес. В правой ножке - выезды на внешнюю сторону.
Имеется ли поблизости открытый водоем, или овраг, или понижение ландшафта.
Водоема нет. За задней стенкой через 8-9 метров - неглубокий лесной овраг (его дно немного повыше уровня пола в подвале) в котором на дне стоит вода. Грунт глинистый. Понижение ландшафта - в сторону левой стены, вдоль линии гаражей, как было указано выше, далее - приблизительно на такое же расстояние и уровень - подъём. Вправо этот уклон идет примерно на 25-30 метров.
Подход техники со сторны задней стены невозможен - лес...
Куда то делось мое сообщение пишу второй раз. Надо прогуляться вниз по оврагу и посмотреть,что остановило воду... Хорошо бы овраг углубить и соединить траншеей с гаражом, траншею защебнить и прикопать
Мастерская в подвале, гидроизоляция.
Доброго времени суток всем. Сразу прошу прощения за может избитый вопрос, но я в строительных делах почти дилетант, а потому и вопросы у меня соответствующие. Схожие темы форума почитал, но ответа на конкретно свой вопрос не нашёл. Потому прошу помощи и подсказок.
Имеется гараж с подвалом. Подвал 6х3,5 м, монолит бетон. Лился без какой-либо гидроизоляции и вот уже лет 20 использовался в качестве склада для совсем ненужного барахла. А мне вот захотелось сделать в нем мастерскую для работы с деревом, и надо чтобы там было достаточно сухо.
Гараж стоит на достаточно высоком месте, вода в подвал не заливается, нигде особо не проступает, чуть влажные только два дальних угла, но, тем не менее, в подвале достаточно сыро.
Вентиляции пока нету. Конечно, она будет делаться, но мне кажется всех проблем она не решит.
Мастерскую хочу обшить изнутри вагонкой.
итак вопросы:
как оградиться от влажности?
утеплиться?
для обогрева в зимний период думаю использовать печку- "буржуйку".
С пенетроном не работал ,сказать ничего не могу... А все,что Вы хотите намазать на стены было бы хорошо снаружи... Вагонку в гараж недальновидно-пожароопасно, вагонку в подвал не стоит из за сырости... Вентилляцию хорошую это надо,да...Утепление под ногами-деревянная решетка... Для лревесной пыли обогреватели открытого огня или накаливания-тоже не пойдет... Скорее всего мастерскую в подвале гаража не имеет особого рационального смысла. Шибко,надо подумать,однако...
Здравствуйте!
Есть двухэтажный дом. Подвальный этаж (с окошками под потолком) метра на два в земле. Подвал отапливаемый. Видно, строители плохо сделали гидроизоляцию, поэтому в этом году весной вода пошла в подвал - пришлось вычерпывать. Усугубило ситуацию еще и то, что земля в этом году промерзла очень глубоко, по всей видимости, талым водам уходить было некуда, так как земля еще была мерзлая, и вот результат. теперь надо что-то делать. Чувствую, выход один - обкапывать дом. Поскольку трудозатраты приличные, не хотелось бы потом еще раз переделывать. Может кто посоветует, как бы наверняка сделать так как надо - раз и навсегда.... Если конечно это возможно...
Отмостку тоже придется убирать, поэтому уж заодно, пожалуйста посоветуйте, как бы и её правильно соорудить? Сейчас отмостка - плитка тротуарная на песке (по-моему...). Заранее спасибо!
Да, забыл сказать - стены подвала, по-моему до уровня земли, ж/б блоки.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.