Хелп! Промерзает водопровод подземный...Там ПЭ 50мм труба, так что сварочником греть не получится! Есть пара колодцев, в которых идет раздатка на дома, вот где-то меж ними и замерз..
Есть идеи?
Олег_Ж написал :
Хелп! Промерзает водопровод подземный...Там ПЭ 50мм труба, так что сварочником греть не получится! Есть пара колодцев, в которых идет раздатка на дома, вот где-то меж ними и замерз.. Есть идеи?
Сделать подогрев трубопровода? За счёт электрических кабелей.
Т.е. предлагаете разобрать раздатку, освободить трубу и подавать туда шланг с водой? А если в колодцах устроить оттепель? Обогреватель какой-нить, а сверху закрыть крышкой из пенопласта, например...Видимо промерзание происходит в области колодцев?
Вобщем в минувшие выходные размораживали таким образом: в колодцах обеспечивали доступ к магистральным трубам (ну там, убрали всякие изгибы и переходы, а также заменили вентили на шаровые краны - чтобы была возможность пропустить через него шланг внутрь магистрали). Поливочный шланг проталкивали в трубу до упора, т.е. где начинался лед...В шланг заливали горячую воду через воронку. Ту воду, что вытекала из трубы - собирали в ведро - часто она была еще довольно теплая - и либо опять ее лили, либо уносили на прогрев, а вместо нее- свежую воду. Т.о. пробили два перехода от колодца в колодец. Но труба, откуда приходит подача оказалась 100 мм металл и ее пока не пробили
Да как менять-то - 2 метра земли над ней, однако...
Может её тем способом, который Вы вначале упомянули, - "сварочником"?
Ищем сварочник мощный...Слабый может сгореть - труба-то сотка...Сопротивление мало
А вообще такой вариант думаем - емкость типа ведра и больше, в нее горячую воду, туда же насос, от насоса шланг внутрь трубы, собирать вышедшую воду и опчть в емкость...Круг замкнулся!
Мне интересно, что будет, когда лед растает????
Олег_Ж написал :
емкость типа ведра и больше, в нее горячую воду, туда же насос, от насоса шланг внутрь трубы, собирать вышедшую воду и опчть в емкость...Круг замкнулся!
Когда совсем оттает проверьте воду на наличие примесей: труба всеже стальная и могла давно уже , ничего вам не сообщая, лопнуть чють чють где нибудь ГЛУБОКО ГЛУБОКО!
Мы сделали это!
После безуспешных попыток пробить лед поливочным шлангом, подключенным к насосу, совсем приуныли...Но тут нам любезно одолжили отгреватель - по сути здоровенный 3-фазный трансформатор. Дальше - дело техники...Короче, замкнули мы этой трубой цепь вторичной обмотки. Первая вода пошла где-то через час и еще долго потом отогревали трубу. Все это время - несколько часов - цепь была замкнута. Не представляю, сколько бы мы ее отогревали насосом с горячей водой...
Олег_Ж написал :
Не представляю, сколько бы мы ее отогревали насосом с горячей водой...
Если пробка намёрзла "длинная", то очень долго - в толстой стальной трубе тепло уходило главным образом на нагрев грунта.
А какая была мощность этого "суперкипятильника" - по счётчику не смотрели или токи не меряли?
ВТБ!
Да вот, себя корю, что не записал показания счетчика перед процессом...Насчет грунта согласен. Я еще сначала засомневался, почему ПЭ трубу мы прошли как по маслу, а потом представил этот монолит металл-промерзший грунт и все понял...
Здраствуйте все!
Вобщем, как и подобает к середине-концу марта водопроводы начинают проходить натурные испытания на выживаемость в условиях вечной мерзлоты...Ну что, опять перемёрз! И опять именно в этой магистрали, т.е. 100 мм металлическая труба. Не сегодня-завтра будем опять заказывать сварочник для прогрева магистрали. А вчерась пытались пробить её при помощи металлоплатиковой 16-й трубы, купили 25 м дешёвой китайской МП, разрезали на 10 и 15 м и сначала 10-ти метровым куском, а потом 15-ти метровым пробивали лёд в трубе, заливая в МП горячую воду. К вечеру почти полностью ушёл в трубу кусок из 15 метров МП, но пробку так и не пробили, видимо перемёрзло по всей длинне, на последок залили туда 3 ведра горячей и крутосолёной воды, чтобы не пропали потраченные усилия...
Ну это так, крики души, а вообще-то интересует вот что...
Как посчитать необходимое количество движущейся в такой трубе воды, чтобы не было перемерзания?
Исходные данные: металл 100 мм диаметр, температура...ну сколько она там в грунте? Ну пусть -20...Температура движущейся воды ...ну +5 возьмём. Кто-нибудь сможет посчитать? Просто, чтобы знать, какого диаметра оставлять на ночь струйку, чтобы не перемёрз водопровод.
Олег_Ж написал :
Здраствуйте все!
Вобщем, как и подобает к середине-концу марта водопроводы начинают проходить натурные испытания на выживаемость в условиях вечной мерзлоты...Ну что, опять перемёрз!
Ну вы даете. Что, провод греющий не судьба была вставить, когда первый раз отогрели???
Сообщаю, два колодца на расстоянии 50 метров, между ними металл. труба 100 мм диаметр...Куда кабель вставлять? И сколько его потребуется? И как его запитывать?
Ну а пока - всё! Как только написал первый пост - позвонили и выдернули с рабочего места - приехал трансформатор, 3 фазы, киловатт так на 20, во всяком случае вводной автомат 3-х фазный на 25 А периодически выбивало, пришлось запитываться от подводящей линии...Через полчаса работы - пошла, родимая!!!!
Вобщем, глубина пролегания трубы около 2м, для нашей климатической зоны глубина промерзания 1,8 м. Один товарищ сказал, что не должна труба пролегать под дорогой, а так оно и есть, есть ли в СНИПах на эту тему что?
И потом, что с расчётами? Может кто-нить помочь?
Стоит он около 300 руб за метр, на трубу надоть 15 штук! За эти деньги я так думаю можно выкопать канаву, опустить трубу поглубже, закопать и чем-нить насыпать, типа дресвы...
Вот именно, щас самое время для шуток, дельного нет ничего, остаются шутки, я понимаю, мне тоже всякая бредятина лезет в голову...
Олег_Ж написал :
Один товарищ сказал, что не должна труба пролегать под дорогой, а так оно и есть
С дороги снег счищают или укатывают - теплоизоляция никакая.
Дорожное покрытие и подушка тоже ещё те "теплоизоляторы".
Так что в словах "одного товарища" проглядывается бесспорная логика...