И так решил сделать потолок из ГКЛ нанял мастера перед новым годом быстро быстро вроде сделал ! (собрался каркас об шился ГКЛЖ загрунтовывался, просерпянился, и покрылся слоем шетрока и покрасился )но через неделю вылезли все швы (неровности) и трещины! Мастер сказал переделает ! Приехал загрунтовал 2 суток сохло приехал на теплон положил сетку и уехал сохнет уже вторые сутки ! после чего он сказал что правилом "натянет" потолок еще раз теплоном за шкурит и финешно пройдет шетроком и покрасит. Собственно вопрос все правильно ? или эта конструкция на пару недель а потом опять трещяны не ровности и так далее не отвалятся ли два слоя теплона ?
ЗЫ забыл Теплон трудяга разводил постоянно с грунтовкой
ЗЫ 2 трещины были зарезаны и пролиты герметиком после высыхания последнего зашпаклеваны

Регистрация: 30.10.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 282

Вроде теплоном не штукатурят ГКЛ, и швы заполняются вовсе не герметиком. А так вроде почти все неправильно
С таким объемом работ по исправлению лучше было бы сразу штукатурить потолок тем-же теплоном.
Посмотрите хоть сейчас на сайте кнауфа например как монтируется потолок из ГКЛ и как и главное чем заделываются швы.
Я бы на вашем месте гнал этого работягу в шею, потом следующее
1) содрать все что он налепил на ГКЛ,
2) заделать швы например фугенфюллером с утапливанием серпянки в слой фугена шпателем
3) грунтовка, шпаклевка и т.д.

самое обидное то что времени на это нет ! а сколько простоит та конструкция которую он нагородит ? да и вроде написанно Штукатурка гипсовая применяется для высококачественного оштукатуривания потолков и стен по кирпичной кладке, бетонным, пенобетонным и гипсовым основаниям для внутренней отделки помещений различного назначения. а гипсовое основание это не ГКЛ

Регистрация: 30.10.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 282

Если обрешетка выставлена неправильно, то трещины будут всегда, а штукатурка только ухудшит ситуацию, посчитайте сами, сколько лишних килограммов веса образовалось на потолке

AndreyStar написал :
Если обрешетка выставлена неправильно

а на пальцах правельно и не правельно это как ?

Регистрация: 30.10.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 282

Детально я думаю сейчас расскажут, между направляющими должно быть не больше 60 см (для потолка возможно меньше) швы вроде должны приходиться на профиль, сам шов нужно подготовить (если там разрезанная кромка, а не заводская), зазор в 2-3 мм межу листами оставить.
Всю технологию еще не изучал ибо из ГКЛ только короб для сантехники буду делать

PS вот мастер-класс как делать

каркас собран и обшит правильно ! все зазоры и "квадраты 60" все правельно косяки только с отделкой !

Incognito написал :
трещины были зарезаны и пролиты герметиком

это как потолок "проливается", поподробнее пожалуйста?
И расскажите, как изначально выполнена заделка швов.

кулаком долбани по потолку...если почуствуешь что листы болтаются...не гуд закрепили...

Регистрация: 30.10.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 282

Если все собрано правильно то и трещин появиться не должно.
Потолки из ГКЛ так не отделывают, это все фантазии на вольную тему вашего мастера, если он дает свою гарантию письменную, то наверное уверен что будет держаться, если нет, то наверное никто не скажет что с этим можно еще сделать

Грэй написал :
это как потолок "проливается", поподробнее пожалуйста?
И расскажите, как изначально выполнена заделка швов.

изначально швы были посажены на унефлот ! а трещины заделывались так место трещины зарезалось то есть вырезалось до стыка гипсовых плит ножам наносился белый герметик и шпателем заделывалось "за под лицо"

Евгений Вл написал :
кулаком долбани по потолку...если почувствуешь что листы болтаются...не гуд закрепили...

листы не болтаются пробывал ))

Регистрация: 26.07.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 637

Как меру воздействия на потолок предлагаю - флизелин наклеить плотностью 80, потом покрасить

Регистрация: 26.07.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 637

Incognito написал :
а трещины заделывались так место трещины

а что за трещины? они то откуда появились?

AndreyStar написал :
Если все собрано правильно то и трещин появиться не должно.
Потолки из ГКЛ так не отделывают, это все фантазии на вольную тему вашего мастера, если он дает свою гарантию письменную, то наверное уверен что будет держаться, если нет, то наверное никто не скажет что с этим можно еще сделать

гарантию он дает !!! переделывает же без вопросов

LevPravov написал :
а что за трещины? они то откуда появились?

я так понимаю все это из-за спешки так как хотел доделать все до НГ все операции проводились на влажный потолок не давали ему полностью высохнуть ! а когда все высохло все в месте вот оно и потрескалось я так понимаю !

Регистрация: 26.07.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 637

Ну, мне кажется теперь и флизелин не поможет, если у Вас так

Incognito написал :
место трещины зарезалось то есть вырезалось до стыка гипсовых плит ножам наносился белый герметик и шпателем заделывалось "за под лицо"

Трещины - это гипрок поломанный крепили чтоли?

LevPravov написал :
Трещины - это гипрок поломанный крепили чтоли?

не совсем понял вас ! прости те но в строительных терминах не селён !

Incognito написал :
изначально швы были посажены на унефлот ! а трещины заделывались так место трещины зарезалось то есть вырезалось до стыка гипсовых плит ножам наносился белый герметик и шпателем заделывалось "за под лицо"

Изначально вроде всё было сделано правильно. Х.з. ч то случилось. Может, саморезы надо было почаще в край листа? Может, серпянку плохо проклеил? (картоном армировать швы - понадёжнее чем серпянкой)
...А вот ремонт трещин вызывает сомнения.
герметик - эластичный материал, он позволяет соединению "дышать" что приведёт к нитевидным трещинам в последующих слоях (финишная шпаклёвка и краска, или что там у вас - теплон???)
...Между листами ГКЛ должен быть АРМИРОВАННЫЙ МОНОЛИТ который д.б. крепче самого гипсокартона...

Регистрация: 26.07.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 637

Скажите вот в такой последовательности:

  1. Собрали каркас
  2. Крепили листы ГК (они целые были когда их крепили?), мастер один работал? как поднимал?
  3. Заделали стыки листов с сеткой
  4. Загрунтовали
  5. Зашпаклевали
  6. Покрасили

Не могу понять в какой момент у Вас появляется операция
место трещины зарезалось то есть вырезалось до стыка гипсовых плит ножам наносился белый герметик и шпателем заделывалось "за под лицо"

Грэй написал :
Изначально вроде всё было сделано правильно. Х.з. ч то случилось. Может, саморезы надо было почаще в край листа? Может, серпянку плохо проклеил? (картоном армировать швы - понадёжнее чем серпянкой)
...А вот ремонт трещин вызывает сомнения.
герметик - эластичный материал, он позволяет соединению "дышать" что приведёт к нитевидным трещинам в последующих слоях (финишная шпаклёвка и краска, или что там у вас - теплон???)
...Между листами ГКЛ должен быть АРМИРОВАННЫЙ МОНОЛИТ который д.б. крепче самого гипсокартона...

ну вот сейчас и должен получится монолит с армированной сеткой посмотрим что получится ! еще одно не знаю особенность это или нет ! потолок двух уровневый с корнизной подсветкой трешенны пошли только по карнизу он на мертво превязан к стенам комнаты а основной потолок "ПЛАВАЮЩИЙ"

Регистрация: 26.07.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 637

Incognito написал :
а когда все высохло все в месте вот оно и потрескалось я так понимаю !

так потрескаться должна (ну конечно не должна, но внашем случае) шпаклевка на листе, ну может еще на стыках листов. Что такое за мероприятие по ремонту: ВЫРЕЗАНИЕ?

Incognito написал :
кажите вот в такой последовательности:

  1. Собрали каркас
  2. Крепили листы ГК (они целые были когда их крепили?), мастер один работал? как поднимал?
  3. Заделали стыки листов с сеткой
  4. Загрунтовали
  5. Зашпаклевали
  6. Покрасили

Не могу понять в какой момент у Вас появляется операция
место трещины зарезалось то есть вырезалось до стыка гипсовых плит ножам наносился белый герметик и шпателем заделывалось "за под лицо"

Все именно так
как по вашему списку
2) да листы целые поднимали вдвоем руками
3) да с сеткой
а трещены появились когда все высохло между опирациями 3.4.5.6 интервалы были максимум 12 часов и большая влажность !

LevPravov написал :
ВЫРЕЗАНИЕ?

))) это вскрытие швов то бишь трешена расширялась до стыков ГКЛ

Регистрация: 26.07.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 637

Грэй написал :
Х.з. ч то случилось

присоединяюсь.
Всетаки безопаснее наклеить флизелин, если конечно он не отвалиться вместе со шпаклевкой. Он держит до 1 мм точно

Incognito написал :
потолок двух уровневый с корнизной подсветкой трешенны пошли только по карнизу он на мертво превязан к стенам комнаты а основной потолок "ПЛАВАЮЩИЙ"

Фото если можно,
Сколько лет дому?
Железная дорога или метро и т.п рядом не находятся?
Имеются ли трещины на плавающей части?

фото посторонюсь вечером дому больше 30 лет точно метро рядом не проходит на основном потолке да нашлась одна совсем маленькая ! но на коробе остольные 9 трешниц

Вот фотки потолка

ага, теперь более-менее понятно.
Такой карниз и будет испытывать перегрузки(свойства конструкции):
внешний край его не закреплён, середина подвешена за потолок("плавает"), другая сторона у вас жёстко привязана к стене.
Возможно, трещины вызваны неравномерностю высыхания из- за включения подсветки.
В любом случае рекомендую усиленное армирование стеклотканью или флизелином всей поверхность карниза, а не только швов.

сейчас все за армированно сеткой ! он да весь привязан к стене коме середины в нише там он привязан к потолку

Incognito написал :
сейчас все за армированно сеткой !

Сетка - для армирования штукатурки, чтобы она не падала кусочками, а в случае чего упала полностью пластом
От трещин надо армировать тканю, флизелином, картоном..., - плотными материалами!