Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1076247

Вчера залил на кухне плавающую стяжку на площади 5,5м2 с теплым полом. Железобетонная плита перекрытия толщиной 10см. Был перепад между чистовым полом и плитой перекрытия 7-11см. 3см - вспененного полистирола, 3мм - изолон, остальное смесь "Старатели Быстротвердеющий". Ушло 26 мешков смеси по 25 кг и 130 литров воды.

Получилась нагрузка:

Средняя - 120кг/м2 (26 мешков * 25 кг / 5,5 м2).
Минимальная - ~ 100кг/м2
Максимальная - ~ 175кг/м2

Сверху керамогранит.

Следующий этап заливка ванной и прихожей, там такие же перепады. В прихожей и в ванной хочу добавить еще 2см вспененного полистирола что бы уменьшить толщину стяжки. Чего то возникли сомнения (страшноватенько стало) не перегрузил ли я плиту?? Плита на кухню ванную и прихожею одна и таже (целиковая).

Регистрация: 03.01.2008 Днепропетровск Сообщений: 521

Не переживай Вспомни еще, что у тя будет стоять ванна и ее вес вместе с водой наверное килограмм 500, причем нагрузка точечная и тд, а ваще такие плиты выдерживают грузовики, не говоря уже о каких то 100кг на квадрат

Просто с верху еще и сантехкоробка стоит.