last angel написал :
у мамы 100 лет заделано-полет нормалльный))))))))
Да в том, что "полет будет нормальным" сомнений нет.
Вопрос то в другом был! Допускается ли это (при условии, что колонка в ванной) и не возникнет ли проблем, например, при продаже квариры? Не придется ли потом это окно "прорубать" заново, портя весь ремонт? Допустимо ли это по документам, можно ли узаконить будет такую "перепланировку". На какие нормативные документы смотреть? Или проблем вообще не будет?
СП 41-108
4.2.3 Установку теплогенераторов разрешается предусматривать:
а) для теплоснабжения квартир - в кухнях или в специально выделенных помещениях - теплогенераторных;
б) для теплоснабжения помещений общественного назначения - в специально выделенных помещениях (теплогенераторных).
4.2.4 Помещение теплогенераторной должно отвечать следующим требованиям:
размещаться у наружной стены жилого дома и иметь окно с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения, с форточкой или другим специальным устройством для проветривания, расположенным в верхней части окна;
объем помещения должен определяться исходя из условий обеспечения удобства эксплуатации котлов и производства монтажных и ремонтных работ, но не менее 15 м3;
высота - не менее 2,2 м;
вентиляция теплогенераторной должна проектироваться в соответствии с требованиями СНиП 41-01;
6.42.* Помещение, предназначенное для размещения газового водонагревателя, а также отопительного котла или отопительного аппарата, отвод продуктов сгорания от которых предусмотрен в дымоход, должно иметь высоту не менее 2 м. Объем помещения должен быть не менее 7,5 м3 при установке одного прибора и не менее 13,5 м3 при установке двух отопительных приборов.
6.43. Кухня или помещение, где устанавливаются котлы, аппараты и газовые водонагреватели, должны иметь вентиляционный канал. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери или стены, выходящей в смежное помещение, решетку или зазор между дверью и полом с живым сечением не менее 0,02 м2.
Так что вроде как надо окно по СНИПу, а вообще спросите лучше здесь -
Дядя Сёма° написал :
Оно как предохранительный клапан работает
а у нас все эти окна глухие и служат лишь для того чтоб солнечный свет с кухни в санузел попадал - и весь народ при ремонте санузла замуровывает эти окошки
stroika написал :
2Serg21220 у нас все заделывают. Еще не помешает посмотреть как тянет вентшахта. У некоторых она и вовсе мусором забита.
Вентшахта тянет отлично. В 50% случаев вентилятор без принуждения крутится (рукой отлично чувствуется), даже с закрытой дверью в ванную комнату. При открытой входной двери крутится всегда.