Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1107061

Система отопления частного дома с естесственной циркуляцией. Ставили котел. Подсоединяемые трубы были заткнуты тряпками. С одной стороны трпку вытащили (обратка) а подачи, похоже, нет. Забыли. Поскольку система веде себя странно. Котел нагревается и постоянно аварийно отключасетс, тогда как ситсема не прогревается полностью. Старый котел был точно такой же и проблемы не было, систему не переделывали. Вопарос - как эту трябку теперь локализовать и из системы вытаскивать? Система длиной метров 100, объем с полкуба где-то..

Регистрация: 22.12.2005 Сыктывкар Сообщений: 4207

mitin написал :
Вопарос - как эту трябку теперь локализовать и из системы вытаскивать?

котел отсоединить
1 попробуйте подать в обратку воду под напором , может тряпку и выдавит.
2 можно попробовать если трубы и арматура железные заполнить систему расвором щелочи ( тряпу разъест ) потом повторить пункт 1 и промыть

johnlc написал :
расвором щелочи

как бы трубы не разьело...

Регистрация: 22.12.2005 Сыктывкар Сообщений: 4207

Swarovski написал :
как бы трубы не разьело...

железные не разъест.

Регистрация: 19.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 2596

johnlc написал :
железные не разъест.

Лён на сгонах,потом перепаковывать,то там ,то там.Лучше

johnlc написал :
попробуйте подать в обратку воду под напором , может тряпку и выдавит.

Регистрация: 22.12.2005 Сыктывкар Сообщений: 4207

fontanero написал :
Лён на сгонах,потом перепаковывать,то там ,то там.Лучше

согласен могут быть проблемы , но обычно лен на отопление либо с суриком либо с пастой ставят
так что может быть не так все плохо.

Регистрация: 07.01.2009 Тирасполь Сообщений: 342

Не плохо вам котёл переустанавливали... Что-то похоже на сегодняшних хирургов, они тоже частенько забывают инструменты внутри пациентов.
Как же вам прикрутили трубы, если из них тряпка торчала?

Регистрация: 22.12.2005 Сыктывкар Сообщений: 4207

Daimonn написал :
Что-то похоже на сегодняшних хирургов, они тоже частенько забывают инструменты внутри пациентов

ну это история известная причем давняя ( почти с истоков хирургии) , существуют даже "музеи" при кафедрах МИ и в крупных клиниках с экспонатами забытыми во внутренностях пациентов, надо сказать - очень познавательно.
а трубы то накой надо было тряпками затыкать - слили теплоноситель и голова бы не болела.

Затыкали потому, видимо, что котел поставили не сразу, какое-то время система без котла стояла.. Сам тоже думал про хим. способы борьбы с тряпкой. Значит, щелочь.. Каустическая сода пойдет? какие пропорции на литр воды? На какое время оставлять раствор в системе нужно?

Регистрация: 22.12.2005 Сыктывкар Сообщений: 4207

mitin написал :
Каустическая сода пойдет?

пойдет , для уточнения концентрации и времени экспозиции проведите эксперимент с той тряпкой которую не забыли вытащить начать можно с 5% раствора (50г на литр).

Дешевле будет вырезать окно и крюком вытащить : а вы уверенны что там квач !!!!!!
проверте расширительный бак есть ли там вода
Обратите внимание на уклоны (возможная воздушная пробка)

Регистрация: 07.01.2009 Тирасполь Сообщений: 342

SER2009 написал :
а вы уверенны что там квач !!!!!!
проверте расширительный бак есть ли там вода
Обратите внимание на уклоны (возможная воздушная пробка)

Вот-вот, и я о том же. Это ж как надо умудриться запихнуть в трубу кляп, чтоб его потом не увидеть и не вытащить?

mitin написал :
Вопарос - как эту трябку теперь локализовать и из системы вытаскивать? Система длиной метров 100, объем с полкуба где-то..

Подать временным насосом небольшое давления и открывая маекских на радиаторах (поочередно) наблюдать напор, под которым из маевского течет вода. На участке между батареями, где напор из маевского сильно изменится и застряла тряпка. Для пущей точности можно временно запустить циркуляцию в обратном направлении и еще раз убедиться, что перепад напора будет на том же участке.

Если тряпка застряла в байпасе или радиаторе, то этот участок можно определить, организовав циркуляцию с горячей водой - байпас, в котором тряпка, будет существенно холоднее, чем батарея. И наоборот, если тряпка в батарее.

Т.е. по Козьме Пруткову: "Бросая в воду камешки, смотри на круги, ими образуемые. Иначе такое бросание будет пустою забавою!" (с)

PS если локализуете, может и химия не понадобится - так вытащите. Либо химию можно будет применять локально.

PPS или я что-то упустил? Система без радиаторов, на "регистрах"?

Да, без радиаторов. Одни трубы

mitin написал :
Да, без радиаторов. Одни трубы

Позвать пожарников с машиной и дунуть в обратку!

Может жидкость для биотуалетов подойдёт?

Мне кажется, проще всего будет отсоединить котел и вытащить сталькой тряпку из подачи

Регистрация: 19.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 2596

Палецкий написал :
Мне кажется, проще всего будет отсоединить котел и вытащить сталькой тряпку из подачи

Не могла она далеко уйти.И с обратки ещё давануть.Приплывёт наверняка.

Ок, спасибо всем

Регистрация: 22.12.2005 Сыктывкар Сообщений: 4207

mitin написал :
Ок, спасибо всем

незачто пока,
не забудьте отчет по результатам сделать

Регистрация: 24.01.2009 Краснодар Сообщений: 12

У меня было такое)))).
Так мастера 4 раза разрезали трубы, искали тряпку. Нашли))).
ТОлько удалять физически, без химии.