Межкомнатная дверь с рамой глубиной 8 см (бетонная стена тоже 8 см) ставится в налонный дверной проём (наклон 1.5 см на 2 м высоты).
Какой из вариантов Вы бы сделали для себя:
Выравнивание (штукатуривание) стен на 2 см с обоих сторон (внешней и внутренней). Тоскливо...
Установка дверной рамы с наклоном 1.5 см/2м, возможно дверь будет чуть самозакрываться (или не будет?).
Установка дверной рамы вертикально, выравнивание наличниками (на 1.5 см - не много ли?)
Вариант компромисса между двумя предыдущими: установка двери под наклоном 1см/2м, выравнивание 0.5 см наличником.
Разумеется, по стандартам надо использовать первый вариант, но по стандартам надо и от строителей/бракоделов требовать вертикальных, а не наклонных панелей в доме.
Надеюсь, кто из форумчан, основываясь на собственном опыте, подскажет менее стандартный вариант, например связанный с наличником переменной высоты или ещё какой. Заранее спасибо!
Если дверная рама с телескопическими наличниками - то не вижу проблем , а если с обычными тогда ставим клин либо с наружной стороны наличников, либо с внутренней к раме , но в любом случае - ДВЕРЬ ДОЛЖНА СТОЯТЬ ВЕРТИКАЛЬНО !
Домостроители делают свои "допуски" с расчётом на то, что стены будут оштукатуриваться. Правильно только первый вариант. Остальное - издержки, которые придётся переделывать, а значит в итоге удваивать собственные расходы.
justis1 написал :
Правильно только первый вариант. Остальное - издержки, которые придётся переделывать
Справедливо замечено - только даже если впоследствии будет делаться ремонт дверь останется на своём месте , а наличники переставить и добавить доборы вообще не проблема , за-то дверь правильно стоит !
Выравнивание (штукатуривание) стен на 2 см с обоих сторон (внешней и внутренней). Тоскливо...
Самый правилный вариант и дорогой..
zlnc написал :
Установка дверной рамы с наклоном 1.5 см/2м, возможно дверь будет чуть самозакрываться (или не будет?).
Полная чушь....
zlnc написал :
Установка дверной рамы вертикально, выравнивание наличниками (на 1.5 см - не много ли?)
Это халтурный вариант - потом щель между наличником и стеной замазать акрилом и покрасить под цвет стены(в принципе терпимо)"дополнил" а между дверной коробкой и наличником силиконом(если надо то цветным)
zlnc написал :
Вариант компромисса между двумя предыдущими: установка двери под наклоном 1см/2м, выравнивание 0.5 см наличником.
Тоже чушь ,только чуть поменьше..
zlnc написал :
азумеется, по стандартам надо использовать первый вариант, но по стандартам надо и от строителей/бракоделов требовать вертикальных, а не наклонных панелей в доме.
Точно , но в вашем случае требовать поздно...
justis1 написал :
Домостроители делают свои "допуски" с расчётом на то, что стены будут оштукатуриваться.
Это не допуск ,это Брак... И с какой радости, !должны! оштукатуриваться панели?
zlnc написал :
Установка дверной рамы вертикально, выравнивание наличниками (на 1.5 см - не много ли?)
Остановитесь на этом варианте - он самый бюджетный.
Клиновидную щель лучше загнать между стеной и обраткой наличника - там она будет и менее заметна, и заделать её проще (возможно для этого потребуется уширить коробку добором).
Теоретически можно и просто наличником вывернуть, но практически надо смотреть как это будет выглядеть: может и устроит, а может и нет.
zlnc "2. Установка дверной рамы с наклоном 1.5 см/2м, возможно дверь будет чуть самозакрываться (или не будет?)."
Поставили таким образом дверь (произ-во Волховец) в плоскость наклонной стены. Угол наклона 1,5 см на 2м виден визуально! Самооткрывания и самозакрывания нет. Если дверь будет на виду(!) лучше заштукатурьте стену.
Выравнивание (штукатуривание) стен на 2 см с обоих сторон (внешней и внутренней). Тоскливо...
Да такой вариант трудоёмкий, но можно подойти с другой стороны, если ещё стены не имеют финишного покрытия. Дверь устанавливать сразу с добором, с учётом предпологаемых 2 см. и по добору и коробке, как по маякам, вывести прилегающие части стен.
zlnc написал :
Установка дверной рамы с наклоном 1.5 см/2м, возможно дверь будет чуть самозакрываться (или не будет?).
Lenchik79 написал :
Поставили таким образом дверь (произ-во Волховец) в плоскость наклонной стены. Угол наклона 1,5 см на 2м виден визуально! Самооткрывания и самозакрывания нет
Есть такой вариант. По уму дверной блок выставляется в двух взаимо вертикальных плоскостях, если сама стена кривая, то можно в качестве противовеса, этой кривизне, выставить дверной блок, во второй плоскости с учётом этой кривизны, с кривизной в другую плоскость, тагда хоть дверь и будет стоять криво самооткрывания и самозакрывания не будет. Но этот вариант целиком зависит от мастерства Мастера, кривизны полотна, коробки и ширины проёма.
Я периодически предлагаю такой вариант заказчикам, но выглядит это не айс.
Alex21 написал :
Теоретически можно и просто наличником вывернуть, но практически надо смотреть как это будет выглядеть: может и устроит, а может и нет.
Не устоит, максимум что может вывести наличник, это расхождение в 5 мм, хотя и это много, при этом не будут точно стыковаться запиленные углы.
Lenchik79 написал :
Поставили таким образом дверь (произ-во Волховец) в плоскость наклонной стены. Угол наклона 1,5 см на 2м виден визуально! Самооткрывания и самозакрывания нет. Если дверь будет на виду(!) лучше заштукатурьте стену.
Визуально как раз наклон стены не виден, а ставить дверь вертикально в наклонный проём будет ещё заметнее, ибо клинья в наличниках не будут видны только слепому. Штукатурить целую стену с обоих сторон при отсутствии других веских поводов - тоже странно. Особенно если у наклонной двери нет самозакрывания.
Не могли бы Вы выложить фото(лучше детальные) Вашего проёма, наличников, доборов, стены с разных видов. Огромное спасибо!
Lenchik79 написал :
1.5 см/2м=угол наклона от вертикали равняется 0,43градуса. Может это и не так критично?
Вы наверника хороший математик , но не строитель/практик. Если не трудно напишите формулу ваших расчётов или дайте ссылку(я не прикалываюсь , я серьёзно думаю что может пригодиться мне , а в НЭТЕ искать лень , да и не знаю где.)
Lenchik79 написал :
Смотря какая длина стены, может быть 2 метра, а может и 10
WEREG написал :
Не устоит, максимум что может вывести наличник, это расхождение в 5 мм, хотя и это много, при этом не будут точно стыковаться запиленные углы.
То, что не устраивает одних, бывает устраивает других... я и 20-25 мм выворачивал по просьбе клиента "чтоб меньше заморачиваться!"
А углы состыковать - без проблем. ЛШМку в руки, и на подгонку любых стыков уходит не более 2-3-х минут.