Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1141195

Миниответы:

  1. Можно сделать без перемычек. Сломается ли - будет зависеть от качества расчета и исполнения.
  2. При "обычной" нагрузке около 25 см. Это толщина сплошной плиты, но обычно в ней появляется дырка под лестницу - и может оказаться необходимо сделать ребра-балки.
    3, 4. На сегодня уже не отвечу, слишком давно такие вещи считал.

Вообще, сложного там нет ничего (я про конструкцию), но есть куча нюансов, зависящих от конкретной планировки и конструкции дома. Ну и конкретный расчет, как правило, учитывает радиус кривиз рук строителей.
Учтите - есть сборные плиты длиной до 12 м. НО про лестницу и подобное думать все равно придется.

Можно скачать справочник по сопромату и строймеханике и посчитать. Но без опыта таких расчетов я бы этого делать не стал.

2smirnovid Не советую поступать по информации из Интернета... Вы же даже не сказали, сколько этажей, из какого материала стены и перегородки, какая вообще нагрузка(в т.ч. снеговая), из чего сделан фундамент, какой грунт на участке. Позовите специалиста, а лучше согласуйте проект дома в соответствующей инстанции. Это все равно, что лечиться от серьезной болезни по телефону у незнакомого человека..

Есть несколько вопросов.
1.Можно ли залить плиту 8х8, чтобы не было перемычек в подвале, выдержит ли плита (не сломается).

  1. Какая толщина плиты должна быть.
    3.Армировать какой арматурой (диаметр) и хватит ли один ряд армирования или нужно два ряда.
  2. Какая марка бетона.