#1184876

Расцепитель минимального и максимального напряжения РММ-47 фирмы EKF-
насколько это устройство эффективно от перепадов напряжения и перенапряжений?

vital-credo написал :
Насколько это устройство эффективно от перепадов напряжения и перенапряжений?

А кто включит холодильник?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

vital-credo написал :
Касаемо схемы подключения не совсем понятно, на верхнюю клемму сажать фазу (L), а что тогда на нижнюю клемму?

Соответственно "ноль", что вполне понятно указано на схеме.

ВТБ! написал :
А кто включит холодильник?

Конечно с автовозратом в рабочие положение, это уже реле напряжения или стабилизатор напряжения. И для справки современные холодильники держат холод до 20 часов, после отключения электроэнергии.

vital-credo написал :
Насколько это устройство эффективно от перепадов напряжения

ровно настолько, насколько указано в характеристиках.

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

vital-credo написал :
И для справки современные холодильники держат холод до 20 часов, после отключения электроэнергии.

Как профессиональный "реф", посоветую не держать холодильник пустым, особенно морозилку. Если не полностью заставлено продуктами - добавьте "тепловой балласт". Продажные пластиковые штуковины с этиленгликолем внутри, медные/латунные/бронзовые болванки, кто что достанет (для гигиены в полиэтилен), бюджетное решение - ПЭТФ-бутылки на 1,2-2 литра с насыщенным раствором соли (оставить воздушник см 3-4 по высоте стоя). Заодно ресурс компрессора и контактов термостата убережёте - не будет частой дрочки вкл/выкл, а также минимизируется нагрузка на компрессор, когда вытащил часть балласта и добавил неохлаждённый продукт.
А так - что побоится отключения, пока Вы вернулись и включили? Сигнализация? Там должен быть БРП. А если это дача и длительный отьезд - зачастую автомат выключают. БРП сигнализации можно и отдельной цепью затитать, до защитной приблуды... Часы? Часы с сетевым питанием без подпитки хода и звука будильника батарейкой - игрушка. Не забыли фильмы "Один дома - 1 и 2", с чего там началось?

Регистрация: 17.01.2009 Екатеринбург Сообщений: 269

vital-credo написал :
Как вариант описание РММ-47 фирмы EKF www.ekf.su

аналогичное устр-во есть у ИЕК www.iek.ru

Одинец написал :
Как профессиональный "реф", посоветую не держать холодильник пустым, особенно морозилку. Если не полностью заставлено продуктами - добавьте "тепловой балласт". Продажные пластиковые штуковины с этиленгликолем внутри, медные/латунные/бронзовые болванки, кто что достанет (для гигиены в полиэтилен), бюджетное решение - ПЭТФ-бутылки на 1,2-2 литра с насыщенным раствором соли (оставить воздушник см 3-4 по высоте стоя). Заодно ресурс компрессора и контактов термостата убережёте - не будет частой дрочки вкл/выкл, а также минимизируется нагрузка на компрессор, когда вытащил часть балласта и добавил неохлаждённый продукт.

Извольте это не по теме!

Одинец написал :
Сигнализация? БРП сигнализации можно и отдельной цепью затитать, до защитной приблуды...

Это и так понятно.

Одинец написал :
Часы? Часы с сетевым питанием без подпитки хода и звука будильника батарейкой - игрушка. Не забыли фильмы "Один дома - 1 и 2", с чего там началось?

Это так же не по теме. Вообщем Одинец вам минус балл .

hommar написал :
аналогичное устр-во есть у ИЕК www.iek.ru

Я видел там только или максимально или минимального чтоб два в одном нет.

Alex_Penza написал :
ровно настолько, насколько указано в характеристиках.

В характеристиках указано, что это устройство произведет отключение автомата, если напряжение выдет за рамки интервала 170 ... 270 В. (+/- 5% поправки на границах интервала). Что будет если скачок будет сверх кратковременым или переодичным с таким же интервалом времени, сработает ли защита?

Регистрация: 17.01.2009 Екатеринбург Сообщений: 269

vital-credo написал :
Я видел там только или максимально или минимального чтоб два в одном нет.

vital-credo написал :
насколько это устройство эффективно от перепадов напряжения и перенапряжений?

Лучше поставить реле напряжения, оно автоматически возобновляет питание при возврате напряжения в норму, а расцепитель просто через специальное боковое отверстие в автомате отключает автомат, который включать нужно вручную. При ручном включении можно нарватся на некондиционное напряжение сети. Так же расцепитель РММ-47 подходит к очень ограниченному количеству типов автоматов. При некондиции напряжения, например 10 минут, ночью или когда никого нет дома с РММ-47, особенно в жаркую погоду, потечет холодильник, а с реле напряжения, ночю или когда нет никого дома, даже и не узнаете что напряжение выходило за норму.

2Одинец

добавьте "тепловой балласт". Продажные пластиковые штуковины с этиленгликолем внутри, медные/латунные/бронзовые болванки, кто что достанет (для гигиены в полиэтилен), бюджетное решение - ПЭТФ-бутылки на 1,2-2 литра с насыщенным раствором соли (оставить воздушник см 3-4 по высоте стоя). Заодно ресурс компрессора и контактов термостата убережёте - не будет частой дрочки вкл/выкл, а также минимизируется нагрузка на компрессор, когда вытащил часть балласта и добавил неохлаждённый продукт.

Аплодирую стоя. Очень понравилось. Может правда в холодильник железок насовать?

Подсоленная вода в морозилку лучше железок, из-за теплоты кристаллизации.

2Luddit Тепловой баласт, как я понимаю, имеет смысл при частых открываниях/закрываниях дверцы холодильника, а если нет, то это же только вред. Необходимо поддерживать температуру большей массы вещества, на что будет тратится больше энергии.

Байки про холодильники тут не уместны!!!

Регистрация: 29.10.2005 Одесса Сообщений: 111

vital-credo написал :
Я видел там только или максимально или минимального чтоб два в одном нет.

Вот ещё одно

Регистрация: 06.06.2009 Кострома Сообщений: 17

hommar написал :

написано, что совместим только с родными ИЭКовскими автоматами... К другим можно приспособить?

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

Timур написал :
К другим можно приспособить?

Не надо приспосабливать. Надо брать комплектующие для "сборки" одного производителя!

Регистрация: 06.06.2009 Кострома Сообщений: 17

где бы их еще найти (я не про автоматы IEK)...

Регистрация: 17.01.2009 Екатеринбург Сообщений: 269

возьмите Выключатель Нагрузки

Добрый день!
Понимаю, что тема старая.
Есть ли смысл устанавливать РММ-47 к 3-х полюсному автомату? Ведь он контролирует только одну фазу.

Super-leo, добрый день.
Это схема подключения расцепителя Hager MZ214 (aналог РММ47). У Хагера такие расцепители можно складывать по три штуки. ИЭК не пробовал, не знаю.

Авария, одна из фаз (С) вообще отключилась.

Регистрация: 29.04.2017 Нижний Новгород Сообщений: 734

Трехфазное реле напряжение надо ставить.