Озадачен правильной заливкой пола в гараже внутренним размером 5х9 м. Эта площадь была отрыта, выбран чернозём и залит фундамент, потом засыпан КАМАЗ глины и утрамбован, затем ещё 25 тонн земли со строительным мусором (обломки бетона) с утрамбовкой. Сегодня ещё КАМАЗ глины приходит, её растягиваем по площади гаража и трамбуем. На этом этапе выходим на уровень -15 см относительно фундамента, засыпаем глину щебнем, трамбуем, заливаем бетоном.
Вопросы возникли такие:
Я бы не стал щебень под стяжку сыпать. Вместо этого по слою увлажненного и уплотненного песка разложить толстую полиэтиленовую пленку, можно и в 2 слоя, аккуратно уложить дорожную сетку и забетонировать. Тогда пол не будет тянуть влагу из земли.
По моему скромному опыту, даже уплотненная засыпка все равно сядет. Чтобы пол не повис в воздухе, делайте его только независимым от фундамента стен. Неплохо бы еще разделительную полоску из рубероида или пенополиэтилена по периметру уложить.
Пленка под стяжку еще нужна и для того чтобы вода из бетона не ушла сразу. Ну и накрыть пленкой сверху, пока бетон схватывается.
Спасибо за рекомендации.
Почему же подавляющее большинство мастеров настаивают на подсыпке из щебня? Говорят, руководствуемся опытом... Советуют просыпать щебень сверху песком и протрамбовать....
Точно не скажу, но слышал такое мнение: Если подсыпан щебень, то вода не сможет подыматься по капилярам. (Типа гидроизоляция) И в случае промерзания, не будет пучиться грунт. Хотя сам не специалист.
Если уже щебень засыпан. То надо лить бетон с добавкой которая и есть гидроизоляция.