Средняя полоса России, макс. глубина промерзания 1,6 м. Грунт - глина. Жилой дом с теплым подвалом, из которого будет сделан выпуск канализации в септик, находищийся от дома в 10 метрах. На какой глубине минимально можно уложить трубу ПВХ 100 мм? Один метр? 1.2 м? 1,6 м?
2mitin а вы бы в профиле свое местоположение указали, можно было бы поточнее сказать. хотя судя по тому, грунт глина -Москва. 1,4м ( если память не изменяет
mitin
...когда-то читал в СНиПе, канализацию надо прокладывать на 0,5 м ниже глубины промерзания (или утеплять). Постараюсь найти этот СНиП. А Вам - зацепка. (Чти СНиП - и будет тебе счастье )
mitin написал :
Жилой дом с теплым подвалом, из которого будет сделан выпуск канализации
Если прочесть так, что выпуск будет из подвала дома, то с учётом необходимого наклона трубы можно особым способом не углубляться. Оно само всё получится.
Если же выпуск будет с жилого этажа, то согласен, что метра хватит.
Выписка из спавочника проектировщика:"Выпуски канализации:глубина заложения определяется на основании опыта эксплуатации канализационных сетей в данной местности, но не менее 0,7 м от верха трубы. Допускается закладка труб менее наибольшей глубины промерзания грунта в данном районе на 0,3 м при диаметре труб до 500 мм и на 0,5 при диаметре более 500мм."
КАНАЛИЗАЦИЯ.
НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ
СНиП 2.04.03-85
ПОВОРОТЫ, СОЕДИНЕНИЯ И ГЛУБИНА ЗАЛОЖЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ
4.5. Угол между присоединяемой и отводящей трубами должен быть не менее 90°.
Примечание. Любой угол между присоединениями и отводящими трубопроводами допускается при устройстве в колодце перепада в виде стояка и присоединении дождеприемников с перепадом.
4.6. Повороты на коллекторах надлежит предусматривать в колодцах; радиус кривой поворота лотка необходимо принимать не менее диаметра трубы, на коллекторах диаметром 1200 мм и более - не менее пяти диаметров и предусматривать смотровые колодцы в начале и конце кривой.
Повороты коллекторов, сооружаемых с помощью щитовой проходки или горным способом, надлежит принимать согласно СНиП II-91-77.
4.7. Соединения трубопроводов разных диаметров следует предусматривать в колодцах по шелыгам труб. При обосновании допускается соединение труб по расчетному уровню воды.
4.8. Наименьшую глубину заложения канализационных трубопроводов необходимо принимать на основании опыта эксплуатации сетей в данном районе. При отсутствии данных по эксплуатации минимальную глубину заложения лотка трубопровода допускается принимать, для труб диаметром до 500 мм - на 0,3 м; для труб большего диаметра - на 0,5 м менее большей глубины проникания в грунт нулевой температуры, не менее 0,7 м до верха трубы, считая от отметок поверхности земли или планировки. Наименьшую глубину заложения коллекторов с постоянным (малоколеблющимся) расходом сточных вод необходимо определять теплотехническим и статическим расчетами.
Минимальную глубину заложения коллекторов, прокладываемых щитовой проходкой, необходимо принимать не менее 3 м от отметок поверхности земли или планировки до верха щита.
Трубопроводы, укладываемые на глубину 0,7 м и менее, считая от верха трубы, должны быть предохранены от промерзания и повреждения наземным транспортом.
Максимальную глубину заложения труб, а также коллекторов, прокладываемых щитовой проходкой или горным способом, надлежит определять расчетом в зависимости от материала труб, грунтовых условий, метода производства работ.
MVP280807 написал :
Наименьшую глубину заложения канализационных трубопроводов необходимо принимать на основании опыта эксплуатации сетей в данном районе.
У меня глубина 40-50 см + трубы в энергофлексе + хороший уклон (2см\м), длина 8 метров, эту зиму перезимовал успешно, но живу постоянно. Если у Вас дача, то перед отъездом пролить кипиточка. (регион СЗ)