Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1239199

Средняя полоса России, макс. глубина промерзания 1,6 м. Грунт - глина. Жилой дом с теплым подвалом, из которого будет сделан выпуск канализации в септик, находищийся от дома в 10 метрах. На какой глубине минимально можно уложить трубу ПВХ 100 мм? Один метр? 1.2 м? 1,6 м?

один метр достаточно

2mitin а вы бы в профиле свое местоположение указали, можно было бы поточнее сказать. хотя судя по тому, грунт глина -Москва. 1,4м ( если память не изменяет

https://t.me/Santehnik_Moskva

2masters - Если человек не указывает в профиле место своего проживания, он наверняка москвич

Народная примета

Регистрация: 27.01.2009 Белгород Сообщений: 729

Канализации 1метра по голову хватит. Знаю в нашей полосе и на 50см лежит ниче

Регистрация: 03.11.2008 Ростов-на-Дону Сообщений: 157

mitin
...когда-то читал в СНиПе, канализацию надо прокладывать на 0,5 м ниже глубины промерзания (или утеплять). Постараюсь найти этот СНиП. А Вам - зацепка. (Чти СНиП - и будет тебе счастье )

MVP280807 написал :
канализацию надо прокладывать на 0,5 м ниже глубины промерзания

хотелось бы увидеть СНИП.
Но если канализация местная, то она идёт до ближайшего септика
и не успевает остыть - поэтому глубоко зарывать не надо

Регистрация: 28.07.2008 Ростов-на-Дону Сообщений: 1099

mitin написал :
Жилой дом с теплым подвалом, из которого будет сделан выпуск канализации

Если прочесть так, что выпуск будет из подвала дома, то с учётом необходимого наклона трубы можно особым способом не углубляться. Оно само всё получится.
Если же выпуск будет с жилого этажа, то согласен, что метра хватит.

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

Все зависит от грунтовых вод. Если близко к земле, то можно и на метр закапывать, вода замерзнуть не даст, а если песок - то лучше минимум на 1.5 м.

Выписка из спавочника проектировщика:"Выпуски канализации:глубина заложения определяется на основании опыта эксплуатации канализационных сетей в данной местности, но не менее 0,7 м от верха трубы. Допускается закладка труб менее наибольшей глубины промерзания грунта в данном районе на 0,3 м при диаметре труб до 500 мм и на 0,5 при диаметре более 500мм."

Viva la KUBAN!!!!!

Спасибо

Регистрация: 03.11.2008 Ростов-на-Дону Сообщений: 157

КАНАЛИЗАЦИЯ.
НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ
СНиП 2.04.03-85

ПОВОРОТЫ, СОЕДИНЕНИЯ И ГЛУБИНА ЗАЛОЖЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ
4.5. Угол между присоединяемой и отводящей трубами должен быть не менее 90°.
Примечание. Любой угол между присоединениями и отводящими трубопроводами допускается при устройстве в колодце перепада в виде стояка и присоединении дождеприемников с перепадом.
4.6. Повороты на коллекторах надлежит предусматривать в колодцах; радиус кривой поворота лотка необходимо принимать не менее диаметра трубы, на коллекторах диаметром 1200 мм и более - не менее пяти диаметров и предусматривать смотровые колодцы в начале и конце кривой.
Повороты коллекторов, сооружаемых с помощью щитовой проходки или горным способом, надлежит принимать согласно СНиП II-91-77.
4.7. Соединения трубопроводов разных диаметров следует предусматривать в колодцах по шелыгам труб. При обосновании допускается соединение труб по расчетному уровню воды.
4.8. Наименьшую глубину заложения канализационных трубопроводов необходимо принимать на основании опыта эксплуатации сетей в данном районе. При отсутствии данных по эксплуатации минимальную глубину заложения лотка трубопровода допускается принимать, для труб диаметром до 500 мм - на 0,3 м; для труб большего диаметра - на 0,5 м менее большей глубины проникания в грунт нулевой температуры, не менее 0,7 м до верха трубы, считая от отметок поверхности земли или планировки. Наименьшую глубину заложения коллекторов с постоянным (малоколеблющимся) расходом сточных вод необходимо определять теплотехническим и статическим расчетами.
Минимальную глубину заложения коллекторов, прокладываемых щитовой проходкой, необходимо принимать не менее 3 м от отметок поверхности земли или планировки до верха щита.
Трубопроводы, укладываемые на глубину 0,7 м и менее, считая от верха трубы, должны быть предохранены от промерзания и повреждения наземным транспортом.
Максимальную глубину заложения труб, а также коллекторов, прокладываемых щитовой проходкой или горным способом, надлежит определять расчетом в зависимости от материала труб, грунтовых условий, метода производства работ.

Регистрация: 28.07.2008 Ростов-на-Дону Сообщений: 1099

MVP280807 написал :
Наименьшую глубину заложения канализационных трубопроводов необходимо принимать на основании опыта эксплуатации сетей в данном районе.

По-моему, ключевая фраза.

Регистрация: 14.06.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 206

У меня глубина 40-50 см + трубы в энергофлексе + хороший уклон (2см\м), длина 8 метров, эту зиму перезимовал успешно, но живу постоянно. Если у Вас дача, то перед отъездом пролить кипиточка. (регион СЗ)

Если уклон постоянен, труба теплоизолирована(труба в трубе/футляре), без поворотов и повреждений, то можно глубина может быть произвольной.