Нужна помощь в одном вопросе!!!
Заметил странную работу при нагреве водонагревателя.
Суть - на входе стоят хоневелловские фильтры/редукторы. По умолчанию давление в системе 2 атмосферы. При нагреве же я вижу, что давление внутри системы поднимается до 7 атмосфер, хотя на входе перед редуктором те же 2. В чем может быть проблема?
Проблема в том что редукторы "не пропускают воду обратно" , и, при тепловом расширении воды при нагреве "излишки воды" не могут уйти обратно в стояк, из-за этого давление после редуктора растёт
Ну поставьте FARовский редуктор ,поддерживающий давление в статике,расширительный бак,сбросьте давление смесителем (тупо откройте).Честно говоря фигней мучаетесь,вся арматура рассчитана на большее давление,подрывника на бойлере достаточно.
Если редуктор настроен на 2 бара, то предохранительный клапан надо ставить на 3 бара. Выход из него в канализацию. И спать спокойно, не переживая за гибкую подводку, фильтра и т. д.
Вот, у меня как раз такой. Только у меня в инструкции четко написано, что в системе должно быть давление не более 6 бар. Покупал я его год назад. Может за год конструкцию упрочнили?
fontanero написал :
Цитата:
Сообщение от ssolovov
А что такое карбон?
Прикалываться изволите ?
Ни одного раза. Например здесь - углеволокно в сантехнике не используется. - тут тоже вроде не в тему - про велосипеды. Вот еще И еще
Так что Вы имели в виду?
ssolovov написал :
Только у меня в инструкции четко написано, что в системе должно быть давление не более 6 бар. Покупал я его год назад. Может за год конструкцию упрочнили?
Как интересно ! Какие забавные разночтения !Питаю робкую надежду ,что меня вы не обвините в подтасовке информации выложенной на сайте ? Или такие непонятки из за того ,что указывается рабочее давление,а не предельное ? Как пример ,на Хонивелах указывают наверное грамотней : от 0,5 до 15.79атм.
ssolovov написал :
углеволокно в сантехнике не используется.
Честно скажу , здесь вы меня озадачиваете,как то общепринято называть поликарбоновые колбы фильтров ( вот они то в основном и позиционируются на 6 атм.. Но не забываем пример Хонивелла) просто карбоном.Сокращение не Бог весть какое,не сравнить с ТНТ - тринитротолуолуолом ( по памяти,до буковки не помню,можно посмотреть).Попробую доковыряться до побуквенно правильного названия материала этих колб.
Забавно.Этот прозрачный материал называется совсем не общепринятым поликарбоном.Этого зверька зовут : ненапряженный стирин-акрилонитрил.Но даже и он заявляется на давление больше 8 атм. Да смотрите сами - подробней о колбе -
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.