Уважаемые форумчане, подскажите, в чем была ошибка (пошли трещины по полу) -
дом 2001г, 611 серия, квартира была сдана с отделкой, во всех помещениях лежал линолеум. сейчас решил сделать ремонт, на пол постелить ламинат (12мм),
после снятия старого линолеума оказалось что пол кривоват, было решено залить подравнивающейся смесью. кривизна пола не более 1 см. смесь ivsil tie-rod 2.
ремонт делается в 2 этапа - кухня + коридор, и позже комната.
неделю назад были залиты полы на кухне и в коридоре. все делалось по инструкции, кол-во воды, перемешивание, веник, пылесос, обработка грунтом, необходимое время ожидание ~ 1 час, и наливка пола.
сразу после того как снимали старый линолеум, было много пыли поэтому пол обильно смачивали водой из распылителя, после этого пол прогрунтовали грунтом (тем же которым грунтовали стены и потолок), через 2 дня наливали пол. и тут уже грунтовали грунтом который советовали производители ivsila.
1 день на кухню не входили (окна не открывали), на второй стали ходить по полу в кухне (докрашивать потолок), после чего залили пол в коридоре, через сутки (3 дня спустя после заливки на кухнеи 2 дня после заливки в коридоре) в квартиру вернулись было не надолго открыто окно на кухне, еще через день стали образовываться трещины по центру кухни (с утра на это место через окно попадает солнце), которые начали бухтеть. В течении 3-х дней трещин стало больше, пол еще в некоторых местах покрылся еле заметной паутинкой, но при этом он не простукивается. сегодня (спустя 9 дней после заливки) решил локально снять пол, отдирал с помошью шпателя и киянки.
отломаные куски имеют структуру пирога (фото прикладываю) (верхняя часть белого цвета, далее область твердой консистенции и область рыхлая дырочками из под пузырьков).
вопрос такой -
это слоеность следствие чего? так и должно быть и после окончательного высыхания "пирог" должен исчезнуть?
или же это часть предыдущей стяжки?
планирую образовавшиюся "дыру" залить тем же самым ivsil-rod 2 (остался мешок) и на неделю съехать куда-нибудь.
правильно ли это, или необходимо демонтировать весь пол (трещины которые сейчас не простукиваются в будущем начнут?
в коридоре тоже самое что и на кухне только все масштабней - трещин больше, особенно напротив ванной комнаты, в ванную постоянно ходим, может ли это (влажность из ванной) быть причиной трещин? также цвет пола имеет странный вид, пятнами (см. фото) это результат чего?
заранее всем спасибо!
раствор перемешан очень качественно, один мешал дрелью с насадкой, другой одновременно шпателем разламывал комки в тазу.
на грунте написано что можно продолжать через час -
вопрос в следующем - если заливать через 6 часов после грунтовки то не осядет ли пыль?
можно ли (нужно ли?) грунтовать несколько раз? к примеру первый раз, ждем 6 часов потом еще раз и через 1 час льем раствор?
сразу после того как снимали старый линолеум, было много пыли поэтому пол обильно смачивали водой из распылителя, после этого пол прогрунтовали грунтом
грунтовать мокрую поверхность - неправильно.
грунтовать, не убрав пыль, если пыли много, - неправильно.
visnry написал :
шпателем разламывал комки в тазу.
Если есть комки, то смесь - с истекшим сроком годности. Или просто бракованная смесь.
visnry написал :
вопрос в следующем - если заливать через 6 часов после грунтовки то не осядет ли пыль
не осядет, если не топтаться и не пылить специально.
спасибо!
заливали по высохшему грунту, не по мокрому.
смачивали в начале чтобы было легче подметать,
потом пылесосили.
и наносили грунт на сухую поверхность и заливали уже по высохшему грунту.
комки были!
простое перемешивание дрелью с насадкой не помогало избавиться от комков, может в этом дело?..
Слабый верхний слой исходного пола. Слабая адгезия.
Полагаю, основу плохо пылесосили и грунтовали не пойми чем. Или она сама СЛАБАЯ: надо гвоздем её поковырять
Что такое Ivsil не могу сказать. Работал только с Vetonit (Vaateri+ и 3000).
Prok12 написал :
Полагаю, основу плохо пылесосили и грунтовали не пойми чем
Скорее всего. А насчет:
Prok12 написал :
Или она сама СЛАБАЯ: надо гвоздем её поковырять
может быть, но вот у меня ногтем можно было царапать, тем не менее наливайка легла "намертво". Я, правда, Горизонт-2 использовал. Причем лил один, поэтому пришлось делать это "кусками". При этом на разных кусках поэкспериментировал - лил и на непросохшую грунтовку и на высохшую, использовал и "родной" грунт (Юнис "глубокого проникновения") и сам бодяжил (раствор ПВА). Результат один - "намертво". Единственное, что делал обязательно для всех "кусков" - тщательно пылесосил перед грунтовкой. Так что причин плохого результата с ivsil'ом считаю может быть две: сама смесь - дерьмо либо плохо вычищенная рабочая поверхность.
грунтовали тем, чем рекомендовал производитель пола, и пылесосили и мели добротно, об этом уже говорилось.
я считаю что плохая основа, это хорошо видно на фото - низ слоености, совершенно другая структура и резко видный переход между слоями.
теперь другая проблема - в образовавшиеся после снятия старого пола дыры, залил опять ivsil,
прошло 3 дня , влага вышла и уровень этих озер уменьшился по сравнению с общим полом на 1 - 2мм, теперь не знаю что делать дальше,
опять заливать?
я лил себе ивсил
именно такую смесь - никаких отслоений (пылесосил и грунтовал)
visnry написал :
прошло 3 дня , влага вышла и уровень этих озер уменьшился по сравнению с общим полом на 1 - 2мм, теперь не знаю что делать дальше,
опять заливать?
развести чуть да шпателем замазать, через день, если будут бугры подшлифовать
solder написал :
Сообщение от Glaz
Я, правда, Горизонт-2 использовал.
А он хорошо растекается? Или лучше по маякам ровнять?
Если слой тонкий - то по маякам. Толстый - может сам "устаканится" если активно помочь правилом и валиком (при условии очень хорошей обработки основания). Кстати, я писал уже (см.тему Эксперимент с Горизонт-2), что на основании, обработанным самопалом воды с ПВА, а не грунтовкой, растекаемость смеси и время ее "жизни" впечатляет сильнее.