Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420
#4805929

Искать где то засор по газу. Это может быть и недооткрытый кран и общая нехватка газа в системе.
На плите как?

10-40-99@mail.ru

Регистрация: 07.08.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 25

При включении колонка начала хлопать. Когда открываю кран горячей воды, то пламя фитиля резко уменьшается и, видимо, не достает до горелки. Что делать?

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Если колонка на гибких подводках - снимаете. Если нет - пытайтесь.

10-40-99@mail.ru

Регистрация: 10.10.2014 Великий Новгород Сообщений: 4

Славик64 написал :
Стена мешает?

Ага,именно она(сантиметров 5-7 от стены

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Славик64 написал :
не паронит

и т.п.

10-40-99@mail.ru

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

места мало

Стена мешает?

10-40-99@mail.ru

Регистрация: 10.10.2014 Великий Новгород Сообщений: 4

Спасибо)я хочу поэтому ключ купить,может проблема в том,что плохо затянуто,только как по добраться бы туда ключом не знаю,места мало)

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Slap написал :
откручивал я сегодня руками)

Конечно и закручивали тоже руками!

Ключи 22 и 24.

10-40-99@mail.ru

Регистрация: 10.10.2014 Великий Новгород Сообщений: 4

Огромное спасибо за ответы)можно еще узнать какой ключ нужен?откручивал я сегодня руками)

Регистрация: 05.12.2006 Саратов Сообщений: 2059

+100500... и винт\гайку разьема смажьте графитовой смазкой (в любом автомагазине)

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Еще можно затянуть без прокладки, что бы проверить до конца ли есть резьба. Если затянется, то хорошо. Но бывает нет, тогда прокладка остается в "воздухе", хоть и кажется что затянуто.

10-40-99@mail.ru

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Из за прокладки.
Раскрутите, выставьте поралельно развальцованные места, вставьте прокладку(не паронит) и затяните. Если сами развальцованные места целы, то будет все ОК!

10-40-99@mail.ru

Регистрация: 10.10.2014 Великий Новгород Сообщений: 4

Доброго времени суток.Столкнулся с проблемой,стала сильно течь колонка,течет на стыке двух труб.стык раскрутил,но толком ничего не понял,из-за чего может течь.Вода пробивается через место,отмеченное на фото.Сейчас я открутил,до этого было закручено,но течь была.Спасибо заранее.

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Трубка лучше, хотя в экстренных случаях и шланг ставят. Но сейчас ведь речь идет о проходимости, а не о прочности!

uruno написал :
почему бы не отказаться от медных трубок совсем, заменив их на шланги?

Вот, заменил медные трубки на "шланги".

10-40-99@mail.ru

Регистрация: 07.08.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 25

Славик64, ну если даже так работает, тогда я спокоен. Кстати, а почему бы не отказаться от медных трубок совсем, заменив их на шланги? Конечно, не такими клубками.

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

uruno, фотЫ для успокоения

10-40-99@mail.ru

Peterjela написал :
uruno, очень редко бывает, что бы данные паспорта ГК совпадали с фактическим расходом при заданной дельте. В силу разных причин.

Именно так.
Обычно мощность колонок рассчитывается исходя из давления газа 130 мм. водяного столба (1274 Па).
В частных домах и квартирах давление газа перед газоиспользющим оборудованием может быть и 120 мм.вод.ст., и 180. Соответственно, и воду греть колонки будут по-разному.

uruno написал :
Из паспорта колонки. Нева-3208 означает 8 л/мин.

uruno, очень редко бывает, что бы данные паспорта ГК совпадали с фактическим расходом при заданной дельте. В силу разных причин.
К тому же -

Serx написал :
любая колонка снижает динамическое давление воды, всегда будет разница между количеством воды, которое можно получить из крана хол.воды и крана гор.воды.

+1

uruno написал :
Металлопластик.

не лучший вариант для ГК, особенно, если собран не по коллекторной схеме, а тройниковой. МП-тройники имеются? В МП-фитингах самые большие заужения в сравнении с фитингами-конкурентами.
И для ГК на вход (как max потребителю воды) рекомендуют при использовании МП - трубу не МП16, а МП20; к тому желательно пустить ее не от одного из отводов коллектора, а с его торца.
Кстати, тут уже упоминалось - конечно, не увеличивает расход и прокладка с зауженной серединкой -
надо выбирать такие 1/2", чтобы было в середке не менее 12 мм прохода.

Обычно в паспортах колонок указывается произодительность аппарата по нагреву воды (в литрах в минуту) на определённоё количество градусов (например, 25) выше температуры воды на входе. Производительность звисит от мощности колонки.
А вот проток воды через колонку зависит от давления воды в водопроводе (если сама колонка и трубопроводы - константа). Поскольку любая колонка снижает динамическое давление воды, всегда будет разница между количеством воды, которое можо плучить из крана хол.воды и крана гор.воды.
Обычно эта рзница составляет 20 - 30 процентов, которые "сжирает" колонка (например, если перед колонкой расхд воды 15 л/мин, то на выходе из колонки должо быть 10 - 12 л/мин). Если разница ощутимо больше, желательно найти и устранить причину, которая "тормозит" воду"; это могут быть забитые фильтры, накипь в теплообменнике, засоры в водной части колонки, пережатые прокладки, фитиги, шланги и прочее, что уменьшает сечение труб и тэдэитэпэ.

Регистрация: 07.08.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 25

Peterjela написал :
Все - это 2? На вход и выход?

Все - это 3. Медные, покупные. Одна прохудилась и давала течь, теплообменник тоже, решил поменять все разом. Фактически, из старого только лягушка осталась.

Peterjela написал :
Какими трубами вообще разведен водопровод

Металлопластик.

Peterjela написал :
с чего Вы взяли, что ДОЛЖНО быть 8 л/мин?

Из паспорта колонки. Нева-3208 означает 8 л/мин.

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Шарик здесь
Дело в том, что со временем этот шарик выкидывает разные фокусы.
ВД 40 не надо.

10-40-99@mail.ru

uruno написал :
и поменял все водяные трубки

uruno, давайте тут еще покопаемся. Все - это 2? На вход и выход? Медные - покупные?
Зачем меняли - из-за внешнего вида?
Какими трубами вообще разведен водопровод - МП (металлопластик), ППР, оцинковка?

uruno написал :
И напор в принципе слабоват, должно быть 8 л/мин, а выдает 6,5.

Не понял - с чего Вы взяли, что ДОЛЖНО быть 8 л/мин? (Для Невы - 6,5 вполне обычно..)

Регистрация: 07.08.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 25

Славик64, мембрану я поменяю все равно, благо прикупил новых силиконовых про запас.
Про ширик не понял. Шарик, что ли? Он нужен для плавного включения горелки, правда я еще не понял как этот механизм работает.
Лягуху можно промыть вд-40, чтоб уж наверняка всю ржавчину вывести?

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

uruno написал :
Это шток смазывать надо? И напор в принципе слабоват, должно быть 8 л/мин, а выдает 6,5.

Шток смазавать не надо, здесь вода делает это.
Моя колонка от 2,5 л/мин включается. Но это я сам похимичил.
Если надо, могу подсказать, но после того как проверите мембрану.
Кстати, в верхней части лягухи есть какой то шарик, можно смело выкинуть.

10-40-99@mail.ru

uruno, у вас малый расход воды (6.5), выше vaz21063 говорил, на что обратить внимание.
И непонятно состояние мембраны, может надо менять. Траблы с включением из вашего прдыдущего поста возможны, помимо прочего, и от малого расхода воды, и от плохой мембраны, на чём выше Славик64 заострял внимание.

Регистрация: 07.08.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 25

Peterjela написал :
новый теплообменник способствовал большему расходу воды

Не думаю, накипи внутри вообще нет (вода такая), напор визуально остался как был, и самое странное - если включить подмес холодной до погасания горелки, а потом вернуть обратно - горелка обратно не загорается, а если закрыть и открыть воду - загорается и через минуту тухнет. Если 5 минут подождать - работает как и должна. Это шток смазывать надо? И напор в принципе слабоват, должно быть 8 л/мин, а выдает 6,5.

uruno, запаха горелого уже нет? Тогда можно и успокоиться.
Я таки думаю - что новый теплообменник способствовал большему расходу воды - и соответственно большему потоку газа (отсюда и "свист" - которого Вы раньше не замечали; повторюсь - при увеличенном расходе воды - это абсолютно нормально).
Вообще для полной профилактики ГК - следовало бы еще снять и промыть блок горелок/ высушить и на место вернуть.

Регистрация: 07.08.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 25

vaz21063 написал :
поднесите зажженную спичку к дымоходу

Поднес сбоку зонта, пламя спички отклоняется туда градусов на 30 от вертикали. Значит, тяги хватает?

Регистрация: 26.01.2010 Ульяновск Сообщений: 760

uruno,поднесите зажженную спичку к дымоходу(в верху колонки зонт ,к нему подсоединяется труба отводы дыма)Если засасывает пламя внутрь,то тяга есть,если обратно выдувает,или пламя горит ровно,тяги нет,пользоваться колонкой нельзя,это чревато летальным исходом всего живого в квартире.Свист от прохода воды появился от того,что "кто то" сильно заузил проход воды,прокладка трубки расплющилась при затяжке и частично перекрыла проход воды,отсюда и свист.Разберите резьбовое соединение и замените прокладку.Еще,как вариант,мусор поднесло внутри трубок и...опять же,заузился проход воды,тогда промывать колонку.

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

uruno написал :
Какой механизм этого эффекта?

Сделано у нас, называется!

10-40-99@mail.ru