Юрий Алекс написал :
Добрый вечер, господа. Срочно нужна помощь. Делаю водопровод на даче. Какое давление накачать в гидроаккумулятор ( 50 литровый, итальянский) и какое выставить на реле (и, кстати, как). Заранее благодарен.
ничего там крутить не надо. заводских настроек в большинстве случаев хватает. просто соберите и все.
Сам-Бы! написал :
Если настроек завода будет не хватать ,то вы это только после включения системы чсможете понять ,так что вариант № 2 ++ )))а потом по месту
так во том-то и дело, что реле вожможно будет перенастроить только после запуска системы.
Сравните давление, которое насос будет выдавать на закрытый кран без реле и давление при котором реле будет выключать насос. Оцените разницу. Если больше 2 атм. то можно и поднять давление на реле.
Самое главное, после всех регулировок реле правильно установить давление воздуха в баке.
Оно должно равняться = давление включения * 0,9
Basil79 написал :
ничего там крутить не надо. заводских настроек в большинстве случаев хватает. просто соберите и все.
На упаковке реле написано, что там установлено ("ЗАВОДСКАЯ НАСТРОЙКА") давление 1,4...2,8 бар. А в ГА установлено давление 2 атм. Как же тогда
warmos написал :
Самое главное, после всех регулировок реле правильно установить давление воздуха в баке.
Оно должно равняться = давление включения * 0,9
warmos написал :
Если реле настроено на 1,4 бар (только нужно это проверить на манометре а не тупо доверять паспорту), то давление в баке настраиваете примерно на 1,2
Наоборот.
Если реле включается на 1,4, то давление в баке должно быть 1,2.
Не нужно чтобы бак осушался до конца - будут скачки давления.
Виталий С написал :
Релюху на включение на 2,2-2,5, отключение на 3,5 - 4.
Виталий С написал :
Если реле включается на 1,4, то давление в баке должно быть 1,2.
Такое ощущение, что абсолютное значение давления - не важно, лишь бы было соотношение
warmos написал :
Самое главное, после всех регулировок реле правильно установить давление воздуха в баке.
Оно должно равняться = давление включения * 0,9
Насколько я знаю, давление в системе городского водопровода составляет около 3...3,5 атмосфер. Если реле выставлено на диапазон 1,4...2,8, то (как я понимаю) давление в системе ВСЕГДА будет не выше 2,8 атмосферы. То есть водичка из крана бдет идти еле-еле, и расходик тоже будет слабеньким.....
Или я не прав? Подскажите, пожалуйста.
Думаю, что правильнее выставить реле на 2,2 ....3,5, а ГА на 2 атмосферы. Тогда еще вопрос, как регулировать реле. Думаю подкручивать малую пружину потихоньку и поглядывать на манометр.
Юрий Алекс написал :
То есть водичка из крана бдет идти еле-еле, и расходик тоже будет слабеньким.....
да нормальный напор при 2,5 уже. и сильно не ощущаешь, когда до 2-х падает. Десятилитровое ведро за несколько секунд набирается. Ну лично я не заметил никакой разницы по сравнению с городским водоснабжением. Ну, не исключаю, что есть и такие любители, как моя мама. Однажды сказала, что ей на полив воды не хватает. ОК, думаю. Кинул в скважину насос 8-кубовый с высотой подъема 70 метров (т.е. 7 бар), теперь она в руках шланг для полива удержать не может. Но ей так нравицца!