В однокомнатной квартире дома серии И(209)А были снесены стены из ацеида между санузлом и кухней и между санузлом и прихожей.
Вместо них рабочие возвели кабину из пеноблока 50 мм, в качестве скрепляющей смеси использовали ротбанд.
Я собственно, в шоке.
Ведь на эту стену из пеноблока будет вешаться кухонный гарнитур.
Надо ли все переделывать?
Если да, чем возводить стены, какая толщина должна быть у соответствующего материала для кухни и для прихожей, что использовать в качестве скрепляющей смеси ?
Neighbour написал :
возвели кабину из пеноблока 50 мм, в качестве скрепляющей смеси использовали ротбанд.
Ротбанд здесь совершенно ни к чему... Пеноблоки надо крепить цементными смесями (можно плиточным клеем). Но лучше для кухни хотя бы гипсолитовые полнотелые блоки толщиной 8см: шкафчики навесные вполне держат.
Prok12 написал :
Ротбанд здесь совершенно ни к чему... Пеноблоки надо крепить цементными смесями (можно плиточным клеем). Но лучше для кухни хотя бы гипсолитовые полнотелые блоки толщиной 8см: шкафчики навесные вполне держат.
Это вот такие - "Полнотелые пазогребневые блоки (667Х500Х80)" ?
А перегородку между санузлом и прихожей тоже 8 см толщиной блоки ставить или можно тоньше?
На этой перегородке будет только держатель для полотенца и дверь в санузел.