Прошу Вас помочь разобраться с креплением ПС в форм-факторе "змеевик" (а не "лесенка"). Есть в продаже уголки типа "американки", но как их самих закрепить на стене (а, точнее, на коробе из ЦСП, закрывающем стояк) - непонятно. Примечание: подводка из МП труб, т.е. жёсткое крепление на самих трубах невозможно.
Кроме этого, не могу придумать, как можно в моём случае снабдить систему Маевским, т.к. в отличие от "лесенок" П-образные змеевики не имеют специальных дополнительных мест для установки клапана.
на такие ПС. редко ставят воздухоотводчик.(а если и ставят, то там приварена трубочка под него, он к ней и крепится.) так как там нет карманов для воздуха. крепится спец. хомутиками к стенке сам пс.на рынках такие хомутики есть.
не может резьбоваю часть не сти нагрузк. НЕ должна. висит он на хомутах. а трубки только подводят воду. не напрягайте резьбовые части.( другие мнениЯ?)
а как быть с Маевским? Для ПС у меня врезано 2 отвода на стояке ГВС с заужением между ними. Полагаю, т.к. мой ПС будет идти по параллельному контуру (по сути байпас), то весьма вероятно образование воздушной пробки.
Есть варианты, как решить проблему, кроме установки лесенки с выходами для маевского? Обычные змеевики не снабжены воздухоотводом.
Что бы обойтись без кранов маевского при данном подключении нужно чтобы:
ПС был без загогулин, например обычный змеевик, ну и соответственно установить его по уровню.
Отводы от стояка к ПС должны иметь наклоны, нижний должен снижаться, а верхний подыматься, т.е. ПС должен быть установлен как бы между отводами по уровню.
Если у вас отводы на стояке уже приварены и расстояние между ними меньше чем расстояние отводов на ПС то для отвода воздуха нужно верхний конец ПС смещать вниз относительно верхнего отвода на стояке, но при этом будет страдать качество циркуляции воды в ПС.
mar6565 написал :
Что бы обойтись без кранов маевского при данном подключении нужно чтобы:
ПС был без загогулин, например обычный змеевик, ну и соответственно установить его по уровню.
Отводы от стояка к ПС должны иметь наклоны, нижний должен снижаться, а верхний подыматься, т.е. ПС должен быть установлен как бы между отводами по уровню.
Если у вас отводы на стояке уже приварены и расстояние между ними меньше чем расстояние отводов на ПС то для отвода воздуха нужно верхний конец ПС смещать вниз относительно верхнего отвода на стояке, но при этом будет страдать качество циркуляции воды в ПС.
К сожалению, верхний отвод расположен не выше 50 см от пола.
Короче, у меня ощущение, что придётся ставить лестницу. Если, конечно, кто-нибудь не подкинет идею...