Положил пол неделю назад и вчера у стены под батареей обнаружил локальный сабж. Протечка исключена, но из-за дождей в помещении довольно высокая влажность.
Пока что думаю напустить под него клея и притянуть к полу несколькими саморезами (плинтус закроет шляпки).
PS. пол уложен на загрунтованную стяжку, клей однокомпонентный (Homakoll 214).
2Kvost позвонил паркетчикам. По исходным данным есть несколько предположений причины локальной сырости:
[*]может подтекать радиатор отопления;
[*]негерметичный уличный шов;
[*]стяжка сырая в этом месте (бывает локально после ремонта, а бывает вытекает как следствие предыдущего пункта);
[*]шёл косой дождь, в открытое окно набрызгало
Решение по ремонту:
в любом случае надо устранять причину образования сырости, иначе все телодвиженния по ремонту будут напрасны
сначала надо дождаться когда паркет просохнет окончательно, потом уже принимать решение о ремонте
теоретически восстановить можно палубную кладку, если паркетины не сильно покоробились - она самая ремонтопригодная
если делать качественно, то очень сложно восстановить фигурную кладку (в том числе и "ёлку"), поскольку придется снимать практически весь паркет (там плашка к плашке сильно привязаны).
Admin написал :
шёл косой дождь, в открытое окно набрызгало
А вот это может быть. Окна при нанесении лака я открывал, и откинутую форточку мог запросто не заметить - лакировать затемно заканчивал, а форточка как раз в этом месте.
Admin написал :
теоретически восстановить можно палубную кладку, если паркетины не сильно покоробились - она самая ремонтопригодная
Палубная. Вразбежку. Паркетины на вид вроде норме. В принципе, можно попробовать разобрать этот участок.
in my humble opinion
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.