возник спор со строителями, рассудите...
суть вот в чем...
нужно заштукатурить стену, толщина 35-40 мм
ГКЛ по металлокаркасу не идет, поэтому собственно и решили штукатурить
строители хотят, чтоб не замешивать большое кол-во штукатурки и сэкономить время, т.к. толстый слой дольше сохнуть будет, набрать толщину кусками ГКЛ, а сверху тонким слоем заштукатурить по маякам.....
вот собственно и вопрос, а возможно ли такое? правильно ли это?
вроде как получается ГКЛ для сухих видов работ, а штукатурка это мокрый процесс.
что скажете господа строители?
зараннее спасибо...
P.S. не с целью докопаться до строителей, а с целью установления справедливости

Многие используют такой способ.Установили маяки,а потом на монтажную смесь(типа перлфикс) клеится гипсокартон,затем все это дело оштукатуривается.Если на эту стенку ничего не вешается,и это не влажное помещение-можно без вопросов.

Многие используют такой способ.Установили маяки,а потом на монтажную смесь(типа перлфикс) клеится гипсокартон,затем все это дело оштукатуривается.Если на эту стенку ничего не вешается,и это не влажное помещение-можно без вопросов.

Сам много лет так делаю, никаких проблем не возникало впоследствии. Главное стараться, чтобы не было пустот. Экономия ротбанда и времени существенная.

Это халтура чистой воды. Я большой поклонник ГК и всё делаю им и только им. НО вот эту страшную смесь, я расцениваю, как чистую халтуру! Как себя поведёт такая стена в будущем - совершенно не ясно. Нет такой технологии и соответсвенно её никто не проверял ни временем, ни опытами. Я понимаю, когда втихаря от чайника клиента такое делают, чтобы облапошить индюка (бедный клиент, я бы яйца оторвал, если бы со мной такое), но для себя??? Поимейте совесть, господа-товарищи и делайте свою работу честно. На том свете вам всё зачтётся.

это с\у
там кафель будет
хотя вроде бы штукатурка, это гипс...гкл тоже гипс
мнения разделились((((

Если даже бумагу обдерёте с обеих сторон, то всё равно не один и тот же материал. Может я и не прав, но я всё равно расцениваю это как способ надуть клиента. Себе я бы никогда так не сделал.

Регистрация: 16.01.2009 Кишинёв Сообщений: 5978

Barbos написал :
Может я и не прав

ты не прав - милён раз так делал и буду делать - и в ваннх в том числе - всё стоит годами как у молодого
нехрен ротбанд зря расходывать - тем более когда есть остатки гкл
2Barbos тебе канешна пофиг - ведь не ты штукатурку покупаеш - и нехрен забрасывать по 4-5 см. когда есть отходы гкл - имхо всё

Регистрация: 11.09.2009 Екатеринбург Сообщений: 64

Лучше где завал стены первый слой шубы накидать. Остатки раствора при штукатурке тоже кидается и размазывается на стену.

Регистрация: 08.09.2009 Новосибирск Сообщений: 95

irdjhtym написал :
ГКЛ для сухих видов работ, а штукатурка это мокрый процесс

Гипс - он и есть гипс. А сухим он становится достаточно быстро.
О чем вообще Вы говорите?
Суйте ГКЛ везде, где надо сэкономить сухие смеси, хоть в Ротбанд, хоть в ЦПС. За сто лет не поручусь, но за десяток - держу ответ.

Barbos написал :
Нет такой технологии и соответсвенно её никто не проверял

Есть такая технология!
1) приклеивание гипсокартона к стене - есть
2) выравнивание гипсокартонной стены(или участков стены, какая разница) при помощи штукатурки, шпаклёвки - есть.

Barbos написал :
Нет такой технологии и соответсвенно её никто не проверял ни временем, ни опытами.

Первый раз я это делал себе ещё в 1998 г - никаких проблем. Три года назад делал трёшку в новом доме. Собрали со всего подъезда обрезки ГКЛа. Под ключ квартиру вдвоём сделали за 2 месяца, ушло 80 мешков ротбанда. Над нами такую же квартиру делала бригада украинцев - три с половиной месяца и 180 мешков ротбанда. Вот и считайте, есть смысл?

Barbos написал :
Поимейте совесть, господа-товарищи и делайте свою работу честно.

А что же здесь нечесного, если заказчик в курсе?

Гипсокартон = гипс + картон.Как будет вести себя бумага под приличным слоем?Не нравится мне эта технология, тем более в санузле под плитку.

Регистрация: 16.01.2009 Кишинёв Сообщений: 5978

кстати 2irdjhtym как там у вас дела?

irdjhtym написал :
набрать толщину кусками ГКЛ

На что они собираются клеить ГКЛ к стенам? И чем грунтовать ГКЛ перед штукатуркой?

irdjhtym написал :
мнения разделились((((

Мнения разделились потому что есть разные виды ремонтов.
Например советские времена в качестве звукоизоляции применяли строительный мусор.
Я бы себе в стены не стал замуровывать мусор. Может и была бы экономия, но перспектива переделывать все заново как-то не впечатляет.

Nilsalex написал :
Суйте ГКЛ везде, где надо сэкономить сухие смеси, хоть в Ротбанд, хоть в ЦПС.

И как вы подготавливаете поверхность перед нанесением ЦПСа по ГКЛ?

irdjhtym написал :
там кафель будет

35-40мм это перепад по высоте? Или прямой угол делаете?

irdjhtym написал :
это с\у
там кафель будет

Ну подумайте-Вы делаете для себя.Зачем Вам эта ерунда?Я целиком на стороне БАРБОСА!Да и вообще для себя санузел лучше ЦЕМЕНТНОЙ штукатуркой.

Регистрация: 16.01.2009 Кишинёв Сообщений: 5978

короче - сколько людей - стока и мнений

Регистрация: 16.01.2009 Кишинёв Сообщений: 5978

solder написал :
А они собираются мочить гипсокартон?

да -грунтовкой

Регистрация: 08.09.2009 Новосибирск Сообщений: 95

solder написал :
И как вы подготавливаете поверхность перед нанесением ЦПСа по ГКЛ?

Детский вопрос. Можно просто намочить, даже не грунтовать - ляжет так, что хрен отдерешь.

Регистрация: 26.08.2007 Нижний Новгород Сообщений: 166

И я у себя так всегда делаю. Экономия действительно существенная и отходов меньше. Но в ванной (особенно под плитку) лучше использовать обрезки ГВЛВ, а не ГКЛ.

А зачем еще сверху-то штукатурить? Приклеить обрезки ГКЛ/ГВЛ между маяками (где толщина позволяет), а потом заштукатурить Родбандом все оставшиеся участки и щели между обрезками ГКЛ/ГВЛ и маяками заподлицо. А сверху достаточно будет только прошпаклевать (если под обои или под покраску). Ну и, естественно, все куски грунтуются.

solder написал :
И как вы подготавливаете поверхность перед нанесением ЦПСа по ГКЛ?

ЦПСом по ГКЛу не штукатурю, только ротбандом. Поверхность грунтую.

Vo.V.A. написал :
Да и вообще для себя санузел лучше ЦЕМЕНТНОЙ штукатуркой.

если стены кирпичные.... если гипсолит, я бы не советовал.
На месте топикстартера, я бы послушался своих рабочих, тем более они ему всё показали и рассказали, наверняка не раз так делали и уверены в результате.

"Славик! Да я сто раз так уже делал!" (с)

нормальная технология. Не скажу что самая лучшая, но вполне имеющая право на существование ИМХО. Сам не делал кусками, но много раз видел подобную отделку - все держится хорошо. Причем не только стены, но и потолок тоже. Единственное что, если говорить про потолок, то я лично если и не воздержался бы, то хотябы прикрутил куски ГКЛ на саморезы, потому как их можно потом встретить головой если соседи зальют например

спасибо всем
на самом деле я сам строитель, а вопрос задал так, чтоб уж точно небыло предвзятостей)))
по себе знаю, данной технологии столько лет, сколько в россии ГКЛ продается.
как скзано выше

Nilsalex написал :
Можно просто намочить, даже не грунтовать - ляжет так, что хрен отдерешь.

но попался вот такой заказчик.. если не по технологии....значит неправильно и существовать данный способ, неможет
хотя, если мыслить логически....

Грэй написал :
Есть такая технология!
1) приклеивание гипсокартона к стене - есть
2) выравнивание гипсокартонной стены(или участков стены, какая разница) при помощи штукатурки, шпаклёвки - есть.

все спасибо....о результатах сообщу....

Nilsalex написал :
Детский вопрос. Можно просто намочить, даже не грунтовать - ляжет так, что хрен отдерешь.

Может и детский, только в поисковиках ответа нету.

Регистрация: 26.08.2007 Нижний Новгород Сообщений: 166

solder написал :
Нам джамшуты оштукатурили перегородку из ГКЛ

Не понятно, а зачем штукатурить ГКЛ, ведь ГКЛ используется как альтернатива штукатурке!

Регистрация: 16.01.2009 Кишинёв Сообщений: 5978

Mift2007 написал :
ведь ГКЛ используется как альтернатива штукатурке!

им -

solder написал :
джамшуты

всё можно штукатуркой исправлять .... у них так сказать другие технологии - да и у нас полно таких шпецофф

Регистрация: 16.01.2009 Кишинёв Сообщений: 5978

solder написал :
оштукатурили перегородку из ГКЛ, кривая а потом еще потрескалась,

мне тож приходилось ровнять 3см. уклон гкл . чесное слово- ни единной трещенки - всё нормально держится

Регистрация: 08.09.2009 Новосибирск Сообщений: 95

solder написал :
только в поисковиках ответа нету.

Можно руками проверить - цена вопроса сутки-двое.

stroika написал :
у них так сказать другие технологии

Это точно, уровни и инструкции производителя не для них

Nilsalex написал :
Можно руками проверить - цена вопроса сутки-двое.

Даже интересно стало (как буду что-нибудь ЦПСом делать проверю с ГКЛ), ибо по технологии ЦПСа нужны: смачивание водой, набрызг, грунт, укрывка. Куча заморочек с минимальной и максимальной толщиной слоя... Малярша оштукатурила откос ЦПСом, через несколько лет он треснул. Причем такая хорошая трещина. Сейчас оштукатурил откосы ротбандом, посмотрим что будет годика через три.

solder написал :
Нам джамшуты оштукатурили перегородку из ГКЛ, кривая а потом еще потрескалась, хорошо что не успели зашпаклевать.

наверное такая прочная перегородка, раз потрескалось...у нас, в данном случае, наклеили 2 слоя гкл, с перехлестом, пусть попробует треснуть)))

solder написал :
Даже интересно стало (как буду что-нибудь ЦПСом делать проверю с ГКЛ), ибо по технологии ЦПСа нужны: смачивание водой, набрызг, грунт, укрывка. Куча заморочек с минимальной и максимальной толщиной слоя... Малярша оштукатурила откос ЦПСом, через несколько лет он треснул. Причем такая хорошая трещина. Сейчас оштукатурил откосы ротбандом, посмотрим что будет годика через три.

уже лет так 5 я, лет 8 мой знакомый, делаем откосы из ГКЛ, набираем слоями, между собой на перлфикс. получается монолит. и ничего, полет нормальный., не трескается, не дует, не плывет при работе....а ведь не по технологии