моя теща летом заказала щитовой дом 6*6 с мансардой. строители построили нормально. но меня терзают некоторые сомнения по поводу каркаса дома. брус 50*50,обшитый вагонкой с обеих сторон. половые лаги 50*100. потолочные лаги 50*100. не развалится такая конструкция?
А когда ходите по мансарде, дом не вибрирует? Вообще, конечно, это экстрим. Обшивка вагонкой не обладает достаточной жесткостью. И много зависит от шага стоек и лаг, количества и конструкции перегородок.
дом не вибрирует. как утверждали строители почти все щитовые дома в таком ценовом диапозоне так и строятся. расстояние между стойками 50см,между лагами 60см
pavlig82 написал :
щитовой дом 6*6 с мансардой. строители построили нормально. но меня терзают некоторые сомнения по поводу каркаса дома. брус 50*50,обшитый вагонкой с обеих сторон. половые лаги 50*100. потолочные лаги 50*100
dadyjo написал :
50*50 это не брус это брусочек, который если сучок попадется ломается как спичка.
Нормальный типоразмер, если по конструкции не накосячили . Еслиб фото было каркаса до обшивки, то можно было бы сказать, что не так. Шаг балок, вроде нормально, остальное пока не понятно.
pavlig82 написал :
брус 50*50,обшитый вагонкой с обеих
Я думаю,Автор или искренне ошибается или где-то Единичку пропустил-150*50.А в качестве утеплителя что?- пенопласт 5см?Или всё-же минвата?Обычно не менее 10см толщиной.
pavlig82 написал :
щитовой дом 6*6 с мансардой. строители построили нормально. но меня терзают некоторые сомнения по поводу каркаса дома. брус 50*50,обшитый вагонкой с обеих сторон. половые лаги 50*100. потолочные лаги 50*100. не развалится такая конструкция?
дело в том что теща хотела все и сразу.Насчет пирога и самого каркаса;стену я сам вскрывал-брусок 50*50,пароизоляция ютафол,2 слоя урсы,гидроизоляция тайвек. я сам немного в недоумении как строительная фирма не боится нести ответственность. но дом на самом деле уже стоит 5 месяцев и ничего. фундамент ленточный мелкозаглубленный. строили по тому же типу что и Зодчий,Детинец. да мое упущение что я не выяснял всех нюансов. не был в Москве. я только сказал какой нужен фундамент и пирог утепления. домик используется как дачный.
Для трехметрового пролета требуются лаги высотой 150мм, для пролета 4м лаги необходимы 200мм. Тесть для 6м пролета использовал лаги высотой 150мм - пол второго этажа подобен батуту, можно распрыгаться на несколько сантиметров.
Для стен я бы рекомендовал всетаки пиломатериал 100*50 как минимум, да и утепление минватой на 100мм для московского региона это минимум. Сам планирую строить каркасник с использованием 150*50 (соответственно утепление 100+50 роквул лайт батс).
pavlig82 написал :
Да,на самом деле уплотнили Урсу.
Т.е уплотнив урсу, строители испортили её теплотехнические параметры и еще взяли за это двойную плату? Какой-же это эконом вариант? Это халтура. Может все же Вы ошибаетесь? Померяйте толщину стены с вагонкой, например около окна или двери. Или у Вас получается, что ширина дверной коробки (обычно около 90 мм) будет больше толщины стены?