Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1400839

Санузел в новостройке. Стены - половина монолитный бетон (несущие), половина - из блоков, кажется их называют "пазогребень". Все довольно ровное и вертикальное. Нужно ли штукатурить (и чем) или можно класть плитку на то, что есть?

Регистрация: 16.01.2009 Кишинёв Сообщений: 5978

bvn-2005 написал :
Все довольно ровное и вертикальное. Нужно ли штукатурить (и чем) и

ротбандом или плиточным клеем..

bvn-2005 написал :
Все довольно ровное и вертикальное.

уровнем посмотрите - на глаз всегда всё ровно кажется

bvn-2005 написал :
или можно класть плитку на то, что есть?

хм...можно но гемор ещё тот тем паче если опыта нет

"довольно ровное" или ровное и вертикальное?если"довольно"-выводить штукатуркой(ротбанд),если ровное-не обязательно.

stroika написал :
уровнем посмотрите - на глаз всегда всё ровно кажется

Глазам давно не верю, проверял отвесом в нескольких местах. На высоту стены отклонение от вертикали миллиметров 5-7.

Регистрация: 16.01.2009 Кишинёв Сообщений: 5978

bvn-2005 написал :
На высоту стены отклонение от вертикали миллиметров 5-7.

яб всётаки натёр маяки и клеем плиточным вывел - а потом плитку ложить одно удовольствие

stroika написал :
яб всётаки натёр маяки и клеем плиточным вывел

А что делать с начала: вывести стены или проложить трубы?

Регистрация: 16.01.2009 Кишинёв Сообщений: 5978

bvn-2005 написал :
А что делать с начала: вывести стены или проложить трубы?

трубы если утапливаются - то каждый делает по разному - но я например сначала штукатурю а потом аккуратно штроблю - мне так легче - уже стены выведены и знаеш на сколько углублятся в стену а потом при укладке плитки все штробы и заделываю....короче много зависит от ситуации....

stroika написал :
трубы если утапливаются

Утопить предполагается на совсем коротком участке (миллиметров 300-500, там где будет подвод к смесителю ванной), но зато в бетонную несущую стену :-(

Регистрация: 16.01.2009 Кишинёв Сообщений: 5978

bvn-2005 написал :
но зато в бетонную несущую стену :-(

ща вас закидают камнями ....хотя х.з.

stroika написал :
ща вас закидают камнями

Вот поэтому я смайлик и нарисовал....А кому щас легко?

bvn-2005 написал :
На высоту стены отклонение от вертикали миллиметров 5-7.

По моему это такая мелочь....Я сразу плитку бы клал.Особенно если автор сам никогда стены не выравнивал-хуже получится.

Регистрация: 16.01.2009 Кишинёв Сообщений: 5978

Vo.V.A. написал :
По моему это такая мелочь....Я сразу плитку бы клал

а яб и за штук. бабло взял....там за день всё заштукатуриш. ...а так на 5-7мм. толщины тож можно не спеша - лично мне так сложней - гребёнка рулит

bvn-2005 написал :
что делать с начала: вывести стены или проложить трубы?

Сначала - штукатурка, потом - трубы.
Так водорозетки точнее станут.

При ближайшем рассмотрении стало ясно, что пазогребневая стена всеже оставляет желать лучшего... Неровности (волны) и отклонение от вертикали миллиметров на 30. Как и чем выводить? Блоки, из которых она сложна, похоже, гипсовые. К стене будет торцем примыкать ванна.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6260

руслан1111 написал :
если"довольно"-выводить штукатуркой(ротбанд),

НЕ надо экспериментировать с ротбандом в санузле. Получите вот это:

Prok12 написал :
Получите вот это

Эту тему видел, эксперементировать не хочу. Поэтому и возник последний вопрос: чем и как ровнять гипсовую стену вблизи ванны?