guryan В идеале расстояние между врезками на стояке должно равняться расстоянию между входами в ПС.

извините немножко не допонял про врезки по центрам ПС?

2guryan а не греет он из-за того что врезки врезаны не по центрам ПС, вода в этом случае прямо пролетает

Прочитал весь форум по подключению ПС
Ответа не нашел:
почему не работает ПС?
Приходила куча сантехников все не знают
Одна надежда на форумчан.!!

Всем здравствуйте! Уважаемые гуру, имеется вот такая схема подключения ПС:

Проконсультируйте:

[*]Правильная схема? Или перемычка по правилам должна быть диаметром 3/4"=20мм или 1"=25мм ?
[*]Вообще любая схема с перемычкой, даже с правильной перемычкой, законна?, или в моём случае ПС должен быть диаметром только 1" (такой же как и трубы стояка) и никаких перемычек и заужений труб?

Спасибо.

2Dager_One Кран-гайка-труба-водорозетка-нипель-гайка-полотенцесушитель.

https://t.me/Santehnik_Moskva

Dager_One написал :
Подскажите, подключение шаровых кранов на стояке к подводкам на ПС выполнять через американки или без них?

master.msk написал :
2Dager_One Обязательно. Все резьбовые соединения должны быть доступны.

А какой вариант выбрать:
- вариант 1 (с одной американкой):
отвод от стояка - шаровый кран - американка - труба в стене до ПС
- вариант 2 (с двумя американками):
отвод от стояка - американка - шаровый кран - американка - труба в стене до ПС
Я правильно понимаю, что при первом варианте я не смогу в случае чего заменить шаровый кран без перепайки стояка, т.к. труба, идущая к ПС (она будет жестко зафиксирована) не даст выкрутить шаровый кран из отвода?

Или использовать первый вариант с угловыми амриканками?

Ruf написал :

  1. найти трубу оцинковку 1'' на байпас и 3/4'' на отводы и кого-то кто согласится варить

Оцинковку вполне можно варить, купить - не проблема. Кто говорит, что нельзя-просто не умеет, потому что сложнее, чем черную. Или не хочет, потому что вредно для здоровья.
В новостройках, в Москве, по большей части, стояки на сварке.
Если со сварщиками проблемы, можно сделать на резьбах. При этом все резьбы должны быть доступны для обслуживания. Если проблема с 3/4 трубой-делайте все 1", но легче приваривать отвод меньшего диаметра, чем труба стояка, а закрыть/открыть 1" кран в тесном шкафу сложнее, чем кран 3/4".

Ruf написал :

  1. договориться с ЖЭУ чтобы перекрыли стояк и закрыли глаза на то, что кто-то вносит изменения в конструкцию стояка

"Без изменения конструкции" - это оставить в таком виде как есть, разве что покрасить белой краской.
Полотенцесушитель из нержавейки, без отсечных кранов - уже изменение проекта. В случае чего "соскочить" не получится, так что лучше делать надежно или не лезть вообще.

Ruf написал :
На практике закрыли глаза на то, что кто-то вносит изменения в конструкцию стояка реально сделать или это обычная практика и никакой не криминал?

Кран на стояке ГВС, уменьшение диаметра стояка, теплый пол от ГВС, изменение материала труб стояков, увеличение диаметра отводов к потребителям - это "залет".
Незначительное изменение конфигурации не входит в список "смертных грехов" при отсутствии вышеперечисленного.

Ruf написал :
Правильно я понял, что просто поменять трубу на нержавейный П., без байпаса - плохая идея?

Да. Без байпаса и без отсечных кранов.
Расстояние между отводами не совпадает с ПС - тоже "очень плохая идея", гнуть бесполезно, т.к образуется "угол несоосности". Мало того, если хотите, чтоб ПС висел на стене ровно, без напряжений, которые плохо влияют на герметичность, желательно уйти трубой подводки в стену. Сразу после крана.Затем выйти водорозеткой из стены. На расст. см 10 от короба. Подключать ПС угловыми американками.

https://t.me/Santehnik_Moskva

Регистрация: 25.01.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 1178

Информация Для новичков.

master.msk написал :
Поэтому лучше сварить.

То есть надо:

  1. найти трубу оцинковку 1'' на байпас и 3/4'' на отводы и кого-то кто согласится варить
  2. договориться с ЖЭУ чтобы перекрыли стояк и закрыли глаза на то, что кто-то вносит изменения в конструкцию стояка

На практике закрыли глаза на то, что кто-то вносит изменения в конструкцию стояка реально сделать или это обычная практика и никакой не криминал?

Правильно я понял, что просто поменять трубу на нержавейный П., без байпаса - плохая идея?

NNN написал :
канделябру

Поэтому лучше сварить.
2Ruf Сделайте как на рисунке. Всего 4 сварных шва.
После кранов-ппр25.

https://t.me/Santehnik_Moskva

master.msk написал :
Да там не только гаечка. Кто сказал, что на резьбах проще, чем на сварке?

в итоге проще и лучше, после бапсса ,краны ,пс,хоть на 1\2 дюима

NNN написал :
Но это только если такая самоцель.

master.msk написал :
Да там не только гаечка.

Только. Остальное- лишнее. Сгон=байпас.

master.msk написал :
Кто сказал, что на резьбах проще, чем на сварке?

Согласен- можно такую канделябру накрутить- хрен такую сваришь.. Но это только если такая самоцель.
А у Ruf всё проще.

NNN Точно..
Да там не только гаечка. Кто сказал, что на резьбах проще, чем на сварке?

https://t.me/Santehnik_Moskva

2master.msk Контргаечку на байпасе потеряли...

2Ruf
Пс с гайками 1".

https://t.me/Santehnik_Moskva

Ruf написал :
варить оцинковку не будут

И не надо.
Кто мешает на резьбе сделать?
Если "специалистам" из УК это не под силу- найдите частного мастера.
Случай самый простой- даже резьбу нарезать не нужно- она уже есть.

Добрый день!
Куплена квартира в доме 2006 г., от строителей достался вот такой полотенцесушитель (П.):

Естественно, принято решение менять на нержавейку. Вначале была идея подключить с использованием смещенного байпаса и запорных кранов (хотелось иметь возможность отключать П, т.к. предполагается теплый пол, да и на случай возможной замены). Но в ЖЭУ сказали, что а) варить оцинковку не будут б) работают только с метаполом. И предложили подключить байпас из МП через тройники. После долгих раздумий и чтения этого форума посчитал что меньшим из зол будет просто заменить трубу на М-образный П. 500х650. Т.к. в сантехнике не разбираюсь, а специалистам из ЖЭУ не очень доверяю, остались сомнения. Вопросы:

[*]действительно ли выбран наиболее надежный вариант
[*]как лучше подключить? Стояк 25мм, можно ли взять П. с накидной гайкой 1'' и напрямую прикрутить к стояку или надо брать П. с наружной резьбой и подключать через переходники? (какие комплектующие в таком случае нужны)
[*]сейчас расстояние между центрами отводящих труб 49 см. При монтаже придется гнуть трубы или сам П.? Не будет ли проблем в связи с тепловым расширением, т.е. расстояние между отводами будет меняться, как на это отреагируют места соединений с П.?

Заранее спасибо

mirtas написал :
Спасибо еще раз. Буду пробовать.

Сделайте фото, когда все будет готово.
Заранее спасибо. С уважением, master.msk.

https://t.me/Santehnik_Moskva

korkas написал :
Будет ли работать при подключении как на схеме?

будет

Спасибо еще раз. Буду пробовать.

mirtas написал :
Заужение на стояке нужно в таком случае?

Нет.

mirtas написал :
Просто переживаю ПС высоковато от отводов получается.

Нормально. В разумных пределах. Не экономьте на диаметре подводки- будет ОК.

Спасибо за скорый ответ. Просто переживаю ПС высоковато от отводов получается. Заужение на стояке нужно в таком случае?

mirtas написал :
Будет работать такая система?

Будет.

2master.msk помогите советом. У меня ситуация практически как в после #1465.
Только за несколькими исключениями:
1) Стояк - полипропилен Д32 без заужения
2) Подача сверху
3) Отводы на полотенчик на высоте 85 и 95 см.
4) Сразу после отводов стоят краны 3/4"
5) Полотенчик - Галант 800х500, будет стоять сразу после крана (т.е. от стояка 15см)
6) Подключение нижнее.
Будет ли работать при подключении как на схеме? не надоли мне поднять полотенчик чуть выше как у Вас в посте #1465?

Мужики, подсобите советом. Сверху или снизу идет подача воды я к сожалению не знаю. Будет работать такая система?

2Dager_One Обязательно. Все резьбовые соединения должны быть доступны.

https://t.me/Santehnik_Moskva

Подскажите, подключение шаровых кранов на стояке к подводкам на ПС выполнять через американки или без них?

orinbasar Спасибо.

AntonM написал :
Существуют ли гибкие трубы для соединения полотенцесущителя с угловыми элементами стояка?

мп трубои

Подскажите, пожалуйста, по подключению полотенцесушителя.
Дом новый.
Выводы предусматривают подключение полотенцесушителя над раковиной в ванной:
[

]()
Есть желание подключить полотенцесушитель над ванной, примерно так ( вид со стороны ванной ):
[

](s001.radikal.ru/i195/1103/23/d143b28eef7d.jpg)

Мешают угловые элементы на стояке, в идеале срезать бы и их и напаять прямые трубы, чтобы они выходили в ванной.
Но сантехник управляющей компании сказал, что срезать угловые элементы категорически нельзя, так как это часть стояка.

Какие есть варианты решения вопроса?
Существуют ли гибкие трубы для соединения полотенцесущителя с угловыми элементами стояка?
Спасибо.

Господа, ответьте пожалуйста на предыдущий вопрос - скоро стояк переваривать, а уверенности нету ...

Всем добрый день! Уважаемые гуру, в посте #1464 я задавал вопрос по подключению полотенчика и master.msk привел схему для нижнего подключения. Вопрос - она пригодна при подаче воды как снизу, так и сверху? Или если мне неизвестно направление подачи применить гарантированно работающую диагональную схему, когда верхний отвод полотенчика чуть ниже отвода от стояка, а нижний чуть выше?

2Iwast Если сушило рядом (вплотную), то и 1\2" достаточно.
А если далеко, то диаметр трассы имеет бОльшее значение, чем размер кранов (врезок).

To master.msk

Спасибо за совет! А краны от стояка обязательно 1" или можно 3/4"? Подойдет ли для моего случая схема, которую Вы привели для vasla9? Заранее спасибо.

Регистрация: 25.01.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 1178

vasla9 написал :
Я ж только спрашиваю, надо экономить или нет? Как правило наши слесарюги приносят с собой на ремонты и прочие работы ржавую трубу из соседнего подвала.

Не обязательно
, Труба у них может быть и просто ("Халявная" для Них)

Регистрация: 01.12.2010 Челябинск Сообщений: 419

master.msk написал :
экономисты настолько суровы

Я ж только спрашиваю, надо экономить или нет? Как правило наши слесарюги приносят с собой на ремонты и прочие работы ржавую трубу из соседнего подвала. Вот и подумал, что май би лучше купить метр новой трубы у нас на базарчике....

Регистрация: 25.01.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 1178

Как видно раньше с сушилом ни кто и не парился.

Тюлькин А.В написал :
Добрый вечер, Александр Борисович.

Его нет . Что ему передать?

https://t.me/Santehnik_Moskva

Добрый вечер, Александр Борисович. Подсоединение на трубу диаметром 20 уже нарушение. потому что вам надо было установить трубу не мение 26-32. А после подключить сам полотенце сушитель. Полотенцесушитель, лесенка, двумя дюймовыми трубами крепится строго горизонтально, но поскольку у вас самая верхняя мертвая точка, Вам необходимо открутить в верху полотенцесушителя прикрывную гайку. Там Вы найдете кран Маевскрго. В сторону Маевского должен быть подъем 1градус. Вам этого будет достаточно.
А можно поинтересоваться, с какой системы взята подводка на теплый пол?

vasla9 написал :
в ДЭЗ за сварщиком?

Да.

vasla9 написал :
Имеет ли смысл кусок нормальной трубы купить на оптовке по нормальной цене?

Нет. Труба качественная стоит 2 коп., а труба левая 1 коп. Если в трубах не разбираетесь, какой смысл экономить себе во вред?
Оставьте покупку трубы сварщику, тем более, если он из ДЕЗа, т.е формально ДЕЗ несет ответственность за ваши стояки.
Челябинские экономисты настолько суровы, что экономят даже на 1м железной трубы

https://t.me/Santehnik_Moskva

Регистрация: 01.12.2010 Челябинск Сообщений: 419

master.msk написал :
Дешевле станет в будущем ремонтировать

Спасибо!
Ну, то есть, топать в ДЭЗ за сварщиком? Сколько, интересно, могут за такую переделку запросить?
Имеет ли смысл кусок нормальной трубы купить на оптовке по нормальной цене?

vasla9 написал :
Краны для чего?

Американки нужны в любом случае. Лучше, если это буду краны c гайкой.
Дешевле станет в будущем ремонтировать ПС, менять прокладки и т.п случаи. А они обзательно будут эти "случаи".

https://t.me/Santehnik_Moskva

Регистрация: 01.12.2010 Челябинск Сообщений: 419

master.msk написал :
ПС будет иметь t как стояк

Краны для чего? Ради "американки"?

vasla9 Вы ошибаетесь. ПС будет иметь t как стояк.

https://t.me/Santehnik_Moskva

Регистрация: 01.12.2010 Челябинск Сообщений: 419

master.msk написал :
можно попробовать лесенку

Хм. Воде имхо будет проще проскочить по толстой трубе 1,25" - изредка заходя в 3/4" полотенчик

2vasla9
ПС можно попробовать лесенку шириной 400мм. С вертикальным подключением.
Трубу закрыть горобом из ГКЛ.

https://t.me/Santehnik_Moskva

Регистрация: 01.12.2010 Челябинск Сообщений: 419

Что можете посоветовать? Ситуация аналогичная с предыдущим случаем, только наши строители пошли еще дальше. Просунули стояк ГВС по ванной комнате. Как сюда полотенчик присобачить ума не приложу, см. фото
ps: стояк 1 1/4", в туалете имеется обратка ГВС (ПП 25)

2Iwast
См. вложение
Трубы любые можно. Внутр. диаметр-20мм.

https://t.me/Santehnik_Moskva

То master.msk
Здравствуйте! Хочу подключить полотенчик, предварительно выбрал лесенку «Галант» 800х500 от «Сунержа». Читал этот раздел форума несколько дней: запутался окончательно. Имеем: 8 этаж в 9-ти этажной новостройке, в туалете 3 стояка: 2 шт. по дюйму с четвертью (ХВС и ГВС) и один 3/4' (может это обратка – эта труба на ощупь холоднее, чем стояк ГВС), стояк ГВС уходит в ванную, образуя там П-образный полотенчик и возвращается обратно, байпаса нет. Направление подачи воды в стояк ГВС неизвестно. Что надумал: вырезать этот П-образный полотенчик, вварить вместо него кусок трубы на 1 1/4’ – таким образом получаем прямой стояк нормативного диаметра без заужений. Далее сделать две врезки на 3/4' с кранами для полотенчика. Вот тут начинаются вопросы:

  1. На каких уровнях делать эти врезки.
  2. Соответственно, какой тип подключения выбрать: нижний, диагональный или вертикальный. В магазинах продают «Галанты» с нижним (диагональным) подключением, с вертикальным пока не нашел.
  3. Каким диаметром вести подводку к полотенчику.
  4. Можно ли вести подводку медью.
  5. Можно ли применить схемы из поста #1440 этого раздела, учитывая то, что у меня не будет заужения.

Регистрация: 25.01.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 1178

Tayna написал :
Скажите, пожалуйста, что с этим можно сделать? Полотенец уже купила, змейка 60/60. Хотелось бы вентили спрятать, но там всего 16 см от стояка до угла стены.
А ещё на этой стене, где полотенец, проходит вентканал, см 30 от угла.

Еще один вариант.Покупаете вентили специальные Для сушила "Сунержа" кстати сушила тоже не плохие. Отрезаете пп до необходимого уровня облицовки кафелем,припаивают пару комбинированных муфт в них вкручивают эти вентиля. красиво и всегда можно отрегулировать температуру требуемую вам. Сушила "Сунержа" имеют краны "Маевского" легко стравить воздух и.т.д. Нареканий по качеству от клиентов незамеченно.

Iwast
Здравствуйте!

https://t.me/Santehnik_Moskva

Заказываете перекрытие воды.
Вырезаете часть стояка от нижнего до верхнего крана ПС.
Монтируете два тройника + 2 угла 20х1/2* НР , с разносом 90 см.,на который ставите два крана американки 1/2*,а дальше используете скрытую проводку к ПС.

master.msk
Добрый день! Подскажите, а какая труба была использована для подвода к полотенчику в посте #1273?

Регистрация: 23.02.2011 Барнаул Сообщений: 586

Скажите, пожалуйста, что с этим можно сделать? Полотенец уже купила, змейка 60/60. Хотелось бы вентили спрятать, но там всего 16 см от стояка до угла стены.
А ещё на этой стене, где полотенец, проходит вентканал, см 30 от угла.

Регистрация: 01.12.2010 Челябинск Сообщений: 419

у меня на старой квартире из такой же оцинкованной трубы (1,25") была "полотешка"
может в размере я и ошибаюсь, но собственно размер к сути вопроса вообще отношения не имеет.

Суть в том, что труба ЖЕЛЕЗНАЯ. диаметр 1,25" = 1,1/4"

сталь нету ф 1.25 есть ппр

Регистрация: 01.12.2010 Челябинск Сообщений: 419

svaga70 В том-то и дело что сталь.

2vasla9 стояк ППР

Регистрация: 01.12.2010 Челябинск Сообщений: 419

Как правильно установить хромированный полотенцесушитель? Сейчас роль "полотешки" выполняет эта загогулина... дом обычная панельная 10-ка.
В каком месте резать и какие сечения соблюдать. Понятно что вызывать из УО слесаря придется, но хотя бы знать какие аргументы ему приводить.

Материал стояка и отвода - сталь. Дальше по квартире идет Полипропилен. К железному отводу хомутом прикручен электрический провод, второй конец этого провода прикручен к корпусу стальной ванны (заземление) через телефонную коробку я долго плакалЪ.

Dager_One написал :
компенсатор. Не могу понять, что Вы имеете ввиду.

стояк не много переноситя по вертикали ,для этого разворачивается сверху и снизу при помощи отводов ,что и будет являтся компенсатором и позволит сварить стояк без напряжения

orinbasar написал :
имел в виду компенсатор на отводах ,два с низу,два сверху

Извините за мою неграмотность, но можно ли подробнее описать данный компенсатор. Не могу понять, что Вы имеете ввиду.

orinbasar написал :
имел в виду компенсатор на отводах ,два с низу,два сверху

А можно ссылку на фотку - лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Не могу пока догнать...

имел в виду компенсатор на отводах ,два с низу,два сверху,а к сушиле через троиники

orinbasar написал :
сделать компенсатор на стояке ,четыре отвода,разметить и сварить заключительныи стык стояка горизонтально на отводе копенсатора

Честно сказать не совсем понял. Компенсатор - это петля или П-образное колено? И про какие четыре отвода идет речь (два на ПС, а ещё два куда)?

Вячеслав086 написал :
стандарты относительно расстояния от пола до ПС?! есть ПС "лесенка"... 7 перекладин

Стандарты может и есть...
Важна не столько высота от пола, а высота верхней перекладины. Нормально это высота 180-200 см. Выше -не достанете, да и не красиво. Ниже-не практично, нет возможности чтонить поставить внизу, задевать будете локтями, если места мало.

orinbasar написал :
100-120см от пола до низа пс

Вячеслав086 написал :
7 перекладин

это 80см.
Это как раз так и будет.

https://t.me/Santehnik_Moskva

Вячеслав086 обычно устанавливаю на высоте 100-120см от пола до низа пс

Подскажите, есть ли какие-либо стандарты относительно расстояния от пола до ПС?! есть ПС "лесенка"... 7 перекладин... И вот осталось определиться на сколько от пола подымать его при установке!)

NNN а зачем,в данном случае достаточно и одного ,для того и компенсатор, одним выстрелом двух заицев

orinbasar написал :
лучше в таком случае сделать компенсатор на стояке

+1
И совсем хорошо сварить горизонтальные стыки одновременно двумя утюгами.

Dager_One написал :
Извините, за тупой вопрос...

вопрос не тупои ,а как раз разумныи,лучше в таком случае сделать компенсатор на стояке ,четыре отвода,разметить и сварить заключительныи стык стояка горизонтально на отводе копенсатора

Подскажите, а как впаивается в существующий ПП стояк тройник(и) для отвода ПС?
Если стояк перерезать в месте установки тройника, то как потом получившиеся концы впаять в тройник - ПП труба ведь жесткая?
Извините, за тупой вопрос...

Dager_One написал :
какую из приведенных на рисунке схем лучше выбрать?

Любую. Которую попроще делать.

https://t.me/Santehnik_Moskva

Всем привет!
Имеются:

  • 15 этаж 17-этажного дома
  • ПП стояк ГВ без отводов на ПС (имеется возможность врезать отводы на любом уровне)
  • ПС лесенка с нижним/диагональным подключением 1000х500 мм
  • растояние между стояком и местом установки ПС минимальное (20-30см)
  • направление воды в стояке - снизу вверх
    Вопрос:
    какую из приведенных на рисунке схем лучше выбрать?

olafson4eg написал :
Скользнула мысль поставить ц.н. для "прокачки" полотенчика.

Нсасосы для ОТОПЛЕНИЯ и ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ РАЗНЫЕ.

Насос для отопления очень быстро умрет в горячем водоснабжении.

svaga70 написал :
на этом стояке пс проектом не предусмотрен?

думаю предусмотрен, отводы-то не я делал, а застройщик, надеюсь по проекту просто они чуть уже и не в ту сторону, в которую нужно.... ну как всегда

Serxeo написал :
правильно я понял - переделать стояк это значит поставить байпас или сделать заужение?

да

Serxeo написал :
а если не разрешат

на этом стояке пс проектом не предусмотрен? можно сделать смещенный байпас одного диаметра. думаю не прикопаются

Регистрация: 24.04.2009 Хельсинки Сообщений: 109

Господа, а циркуляционные насосики - они по логике для "закрытых" систем, типа для коттеджей, да ? Для использования в многоквартирной многоэтажке не годятся ? Или я чё не понимаю ? (а я действительно не понимаю, только вчера полез посмотреть в инэт что это такое ц.н.) Скользнула мысль поставить ц.н. для "прокачки" полотенчика.

Mihalyich написал :
с чего вы взяли что там малый проток?....насчет малого протока и ржавения отводов было всего-лишь предположение одного из участников

уже трех

2Mihalyich Возможно, что Вы эти краники чистить замучаетесь

Регистрация: 12.02.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 29

BV написал :
Малый проток - причина засорения отводов - это было в теме... лучше сейчас, чем потом отводы переваривать....

с чего вы взяли что там малый проток?....насчет малого протока и ржавения отводов было всего-лишь предположение одного из участников, но существуют и обратные не менее "авторитетные" мнения
да и зачем мне проходное сечение больше, если я его всеравно перекрываю

master.msk написал :
Газо/электросварщик(переделать стояк и отводы, чтоб без выкрутасов было и не выше пс отводы)-1шт.

правильно я понял - переделать стояк это значит поставить байпас или сделать заужение? а если не разрешат, то просто развернуть отводы, по возможности сделать их диаметр больше прежних?

Mihalyich написал :
спасибо, но на этот раз считаю нет оснований что-либо менять, все работает в лучшем виде

Малый проток - причина засорения отводов - это было в теме... лучше сейчас, чем потом отводы переваривать....

Регистрация: 12.02.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 29

master.msk написал :
интересно как они это определили? наверное потому что вы пришли вдвоем с сантехником)))

наверное

Регистрация: 12.02.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 29

BV написал :
Вместо второго - поставьте поставьте шаровой кран полнопроходный.

спасибо, но на этот раз считаю нет оснований что-либо менять, все работает в лучшем виде

Mihalyich написал :
ЗЫ: верхний и нижний краны одинаковые, развличие только в том, что на верхнем есть маховик, а на нижнем нету

Вместо второго - поставьте поставьте шаровой кран полнопроходный.

Вентиль такой
только не Валтек

Mihalyich написал :
в магазин сантехника с собой брал

я плакалЪ

Mihalyich написал :
сказали для моей схемы самое то


интересно как они это определили? наверное потому что вы пришли вдвоем с сантехником)))

https://t.me/Santehnik_Moskva

Регистрация: 12.02.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 29

BV написал :
Для радиаторов - может быть для двухтрубки - у него очень малое проходное сечение => поток слабый...

в магазин сантехника с собой брал, сказали для моей схемы самое то
ЗЫ: верхний и нижний краны одинаковые, развличие только в том, что на верхнем есть маховик, а на нижнем нету

Serxeo написал :
1) будет ли он вообще работать при такой геометрии(хочу пустить за стояками)?

Не будет.

Serxeo написал :
2) можно использовать трубы ПП pn25?

Можно.

Serxeo написал :
3) они должны быть одного диаметра что и отводы?

Не обязательно. Чем больше, тем лучше.

Serxeo написал :
3) что еще нужно добавить в эту "сложную" схему?

Газо/электросварщик(переделать стояк и отводы, чтоб без выкрутасов было и не выше пс отводы)-1шт.

https://t.me/Santehnik_Moskva

Спецы, помогите!

на картинке схема по которой я хочу поставить сушилку, несколько вопросов:
1) будет ли он вообще работать при такой геометрии(хочу пустить за стояками)?
2) можно использовать трубы ПП pn25?
3) они должны быть одного диаметра что и отводы?
3) что еще нужно добавить в эту "сложную" схему?
спасибо!

Mihalyich написал :
Клапан руч. д/рад пр. 1/2" R8 - 430 р

Для радиаторов - может быть для двухтрубки - у него очень малое проходное сечение => поток слабый...

ИМХО, лучше полнопроходный вентиль с наклонным штоком

Регистрация: 12.02.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 29

ага, верхний с крутилкой, нижний без нее

Mihalyich написал :
первый наверное тот что сверху

типо такого?

Регистрация: 12.02.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 29

сансэй написал :
у в прямом..как называется например..

вот дословно из товарника:

  1. Клапан руч. д/рад пр. 1/2" R8 - 430 р.
  2. Клапан зап. д/рад пр. 1/2" R10 - 387 р.
    первый наверное тот что сверху, второй нижний

Mihalyich написал :
в каком смысле?...

ну в прямом..как называется например..

Регистрация: 12.02.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 29

сансэй написал :
какой?

в каком смысле?...производитель?

Mihalyich написал :
регулировочный

какой?

Регистрация: 12.02.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 29

BV написал :
Вы бы поставили вместо одного шарового вентиль для регулировки...

Спасибо. Все переварил по вушеуказанной схеме. Вместо верхнего шарового поставил регулировочный
ПС завелся сам, даже воздух травить ни разу не пришлось

Mihalyich написал :
ПС жарит так, что руку не удержать,

Вы бы поставили вместо одного шарового вентиль для регулировки...