#6600961

duracell, куда и зачем угловой кран?

Mazayac, Тогда думаю угловой кран ставить. Трубы 3/4, вход 1/2.
Но это получается некая аналогия эксцентриков...

duracell, локальное сужение до 1/2" никак не отменяет желательности подводящих труб большего сечения.

Mazayac написал:
duracell, эксцентрик - лишнее заужение, которое для схемы на естественной циркуляции нежелательно.

Многообещающе - в том смысле, что у Вас очень хорошие предпосылки для нормальной работы схемы: большой диаметр труб, отсутствие заужений в фитингах, маленькое расстояние до стояка.

Mazayac, Возвращаясь к моим баранам - а если вход на Полотенцесушитель 1/2 - трубы лучше тоже делать 1/2?
1/2 чтото маловато как-то....

Mazayac, да, с футорками при монтаже было немало мата. Спасибо Вам!

vorozhtsov75, жуть конечно на фото, но не особо удивительная.
Допустимо заужение на 1 шаг диаметра, но не на два.

gdserg, больше никакого криминала не вижу. Разве что переходники с накидными гайками я бы перебрал сразу же, посадив внутреннюю футорку на анаэроб. Они со временем сочиться начинают иногда.

Mazayac написал:

vorozhtsov75 написал:
Добрый день. Как правильнее подключить? Полипропиленовые стояки.

vorozhtsov75, вот так правильнее:

На Ваших картинках заужение байпаса во-первых, чрезмерное, во-вторых, повредит при нижней подаче в стояке.

Mazayac,

Вот так сейчас от застройщика. 5 этаж из 15. Байпас диам. 32.

Mazayac, благодарю за внимание и развернутые ответы... А в целом, система не сильно косячная и "жить будет" ?

gdserg, потому что у них уплотнения выходят из строя при этом - деформируются краем отверстия в шаре, после чего кран может травить в закрытом положении.

Mazayac написал:
gdserg, почему часть шаровых кранов находится в промежуточных положениях? Так нельзя их оставлять.

Подводящую горячую трубу можно теплоизолировать - полотенчик станет чуть-чуть горячее.

Mazayac, можно поподробнее, пожалуйста, почему нельзя? Исправлю при первой возможности!
Спасибо огромное!

vorozhtsov75 написал:
Добрый день. Как правильнее подключить? Полипропиленовые стояки.

vorozhtsov75, вот так правильнее:

На Ваших картинках заужение байпаса во-первых, чрезмерное, во-вторых, повредит при нижней подаче в стояке.

gdserg, почему часть шаровых кранов находится в промежуточных положениях? Так нельзя их оставлять.

Подводящую горячую трубу можно теплоизолировать - полотенчик станет чуть-чуть горячее.

Добрый день. Как правильнее подключить? Полипропиленовые стояки.

Mazayac написал:
duracell, проблемы возникают при боковом подключении и нижней подаче.

Смотря какой высоты ПС, у меня его низ на уровне плеча скорее, чем пояса.

gdserg, абсолютно любой. Уклон от 5 мм до 500 мм на 1 метр, как удобнее.

Mazayac, спасибо огромное!
Еще вопрос, с Вашего позволения - прилагаю фото подключения ПС, красным обведено самое горячее место, синим - ожидаемо негреющиеся элементы (недодизайнеры, привет! ). Наблюдаются ли какие-то критичные косяки, или в целом терпимо? Подача нижняя.

Mazayac, спасибо за идею заменить эксцентрик!

duracell, эксцентрик - лишнее заужение, которое для схемы на естественной циркуляции нежелательно.

Многообещающе - в том смысле, что у Вас очень хорошие предпосылки для нормальной работы схемы: большой диаметр труб, отсутствие заужений в фитингах, маленькое расстояние до стояка.

Mazayac, потому что эксцентрики 3/4 на 1/2?

Почему многообещающе? Далеко? Просто варианта ближе нет никак

duracell, выглядит многообещающе. Вместо эксцентриков используйте, например, удлинённые ниппели Viega 3/4".

Mazayac - Стояк дюймовый (1"), трубы планировал Rehau stabil 32мм (3/4").
Вести планировал так (см фото), суммарное расстояние думаю около 100см выйдет, от стояка до подключения.

duracell, какими трубами будете делать? Как далеко ПС от стояка?

Mazayac, спасибо, успокоили, буду делать 16 тогда. Отпишусь если вдруг будут проблемы.

duracell, проблемы возникают при боковом подключении и нижней подаче.

Смотря какой высоты ПС, у меня его низ на уровне плеча скорее, чем пояса.

gdserg, абсолютно любой. Уклон от 5 мм до 500 мм на 1 метр, как удобнее.

Mazayac, вопрос к Вам как к специалисту - в схеме указано про небольшой уклон подводки. Какой градус он должен составлять?

Mazayac изначально на сайтах со схемами написано что нижнее подключение - рабочий вариант, но в этой ветке начитался что с нижним проблемы и гравитационное давление лишь только название в этом подключении. Откуда и сомнения..

По доступу - получается помимо одного лючка на уровне выше пояса надо будет еще одно делать, гдето внизу. Все так делают? Почти никогда не видел лючков внизу..

duracell, работает, заужение - не обязательно при соблюдении определённых условий (достаточное сечение труб и фитингов), если есть сомнения - сделайте вместо него смещение, доступ - в чём проблема-то?

Уважаемые, подскажите, пожалуйста, по опыту:
1) работает ли нижнее подключение полотенцесушителя (лесенка 1200х500) при нижней подаче? Нужно ли заужение?
2) Как при нижнем подключении делают доступ (краны же будут достаточно низко)

Регистрация: 28.03.2012 Москва Сообщений: 6818

8001, Обижаться тут не на что и не на кого. Тем "ребятам" за работу я хорошие денюшки платил, и поэтому их внимание было мотивировано. На форуме никто никому ничем не обязан. Если хотите получить правильнй ответ, задайте правильный и точный вопрос. Лишь внимательно перечитав ваши мысли можно понять где вы перешли от саниметров к милиметрам, что муфта черняшная и т.д. Без обид. Идея с муфтой при всей ее "правильности" (по аналогии с трубой из биметалла) крайне сложна в реализации. Хотя бы потому что проконтролировать состояние шва внутри трубы можно только эндоскопом. А это не иснтрумент сварщика. Как правило. А любая ошибка (включая часть открытой резьбы) будет быстро ржаветь ибо лен на такой длинне обязательно сползет. На анаэроб что ли сажать? В общем огород получается немалый. И непростой. Про это коллеги и намекают.

Регистрация: 02.05.2017 Иркутск Сообщений: 18

AKI, у ваших ребят хоть аргументы были. А тут вон - нельзя и фсе. Невозможно установить. Иди полотенцесушитель обратно в магазин сдавай и не морочь голову занятым людям.

Регистрация: 28.03.2012 Москва Сообщений: 6818

Mazayac написал:
8001, короткие отводы - очень плохо. Делайте L-образные. Или сам байпас иной конструкции:

Лет пять назад я попросил своего сварщика сварить вот такой байпас:

Но обычно соглашавшиеся на все мои пожелания, на тот раз ребята ушли в глухой отказ. Аргументов у них было два:

  1. При таком байпасе грязь не будет пролетать, а обязательно забъет краны и отводы.
  2. Тонкий байпас будет играть от теплового расширения и сварной шов в случае отгнивания сорвет.

Спорить я с ними не стал, да и разницы особой не было как делать. Но их предубеждение запомнилось.

8001, не собираюсь вас ни в чем убеждать, вы со своим опытом, а я со своим, вероятно останемся при своих. Но, если я правильно понял все ваши сообщения, я бы пошел и сдал полотенцесушитель в магазин. Удачи

https://t.me/Santehnik_Moskva

Регистрация: 02.05.2017 Иркутск Сообщений: 18

master.msk, я понял. Вы прочитали только тот мой пост, который был до вашего ответа. Вся информация о ситуации изложена чуть выше, не могу же я все свои нюансы приводить в каждом посте. Вот и сейчас, вы написали - дескать, внутреннюю резьбу точно не нужно. Но так получается, что это для меня оптимальный выход по размерам узла. Ну дайте же хоть один аргумент, почему не нужно, где засада, как именно оно может выйти из строя. Вот, будут страшные злобные отложения на неровностях. Поэтому так делать ни в коем случае нельзя, да? Некошерненько потому что?

Хотя... Зачем Гуру консультировать всяких дилетантов желторотых? Дилетантам надо Мастера позвать, Мастер понакрутит байпасов полный шкаф, и денег за это возьмет полный карман.

8001, не могу понять

master.msk написал:
До начала резьбы от шва надо мм 50-60 минимум, чтобы не жечь цинк внутри резьбы

8001 написал:
И мне 50-60 очень много, ПС в дверной проем вылезет.

master.msk написал:
может потребоваться свободный доступ к ним и возможность перенарезать резьбы как минимум

8001 написал:
40см, куда еще-то амбиции умерять?

О каких 40 сантиметрах пишите, если сделать нормальные отводы места нет?

8001 написал:
коротыш с внешней резьбой, или с внутренней

это загадка на сообразительность? С внутренней точно не нужно...Какие еще варианты есть?

https://t.me/Santehnik_Moskva

Регистрация: 02.05.2017 Иркутск Сообщений: 18

master.msk, 40см, куда еще-то амбиции умерять? (Боже, как двусмысленно звучит)

Скажите лучше, какой из вариантов на ваш взгляд более коррозионно стоек - коротыш с внешней резьбой, или с внутренней.

ЗЫ Если быстро сгниет, вообще отводы уберу. Электричку повешу. Но сейчас ПС уже куплен, вернуть не получится, будем ставить так или иначе.

ЗЫ ЗЫ Ну вот. Отводы на картинках не короткие, но ржа присутствует. Чего теперь, вообще отводы не делать? Или были бы они L-образные, не проржавели бы чтоль?

8001 , если места нет, лучше умерить свои амбиции по поводу полотенцесушителя, чтобы не усугублять. На деле отводы вообще и к полотенцесушителю в частности весьма предрасположены к коррозии, а значит может потребоваться свободный доступ к ним и возможность перенарезать резьбы как минимум

https://t.me/Santehnik_Moskva

Регистрация: 02.05.2017 Иркутск Сообщений: 18

master.msk, а чем в данном случае помешают отложения на неровностях? Ну и пусть неровности себе там внутри гниют помаленьку)
Впрочем, седло в планах присутствует, а про зазор снаружи я не понял. Муфта, к сожалению, нифига не оцинкованая, ч0ррная( Оцинкованые вряд ли найду. Вся надежда на уплотнение эксцентрика, которое (я надеюсь) закроет всю резьбу и не допустит к ней воду.

А вот резьбы под приварку продаются - там 50-60мм и в помине нету. И мне 50-60 очень много, ПС в дверной проем вылезет.

Думаю еще, может мне заказать эти муфты? Чтоб выточили со стенкой 4-5мм? Денег это много не будет стоить. Или нет смысла?

8001, приваривается в идеале с седлом, внутрь ничего не должно вылезать. Можно без седла, но с небольшим запуском внутрь, 1-2 мм и с зазором снаружи. Смысл в том, чтобы минимизировать возникновение отложений на неровностях. До начала резьбы от шва надо мм 50-60 минимум, чтобы не жечь цинк внутри резьбы

https://t.me/Santehnik_Moskva

Регистрация: 02.05.2017 Иркутск Сообщений: 18

Mazayac написал:
8001, короткие отводы - очень плохо. Делайте L-образные. Или сам байпас иной конструкции:

Mazayac, тут пришла мысль сделать отводы из приварных . И прямо туда закрутить эксцентрики. И получится, что горизонтальный участок отвода целиком перекрыт эксцентриком, то есть, фактически, отсутствует. Такой вариант снивелирует ваш приговор "короткие отводы - очень плохо"? Или я неправильно понял причину приговора?

Регистрация: 02.05.2017 Иркутск Сообщений: 18

Mazayac, спасибо! В принципе, как-то так я все это себе и представлял)

8001, в правой части стояка направление движения теплоносителя сверху вниз с вероятностью 99,(9)%.
То есть подача по трубе 1 1/4", обратка - уходит в трубу 1".
При таком раскладе можно заузить байпас и поставить вместо шаровых эксцентрики со встроенными. Если не заужать, то с запорными эксцентриками на сколько-то ухудшится работа ПС (будет больше градиент температур верх-низ), невозможно предсказать.

Регистрация: 02.05.2017 Иркутск Сообщений: 18

Mazayac, Эту схему я и планирую. Подача, наверное, сверху. Предполагаю, что сверху, потому что ГВС в квартире имеет такой вид:

Насколько вероятна тут подача снизу, как думаете?

8001, ответы зависят от схемы подключения. А она - от направления подачи в стояке.
При верхней можно заузить на один шаг диаметра байпас и с любыми эксцентриками будет работать.

ссылка

Регистрация: 02.05.2017 Иркутск Сообщений: 18

Mazayac, почитал тему про подшламовую коррозию. За рекомендацию спасибо. Почему короткие отводы плохо, вроде примерно понял. Но скорее всего все же попробую, как я понял, некоторым (довольно многим) везет. У меня короб стояка тесный получается, смещенный байпас не войдет скорее всего. И стена, на которой ПС будет, тонкая, подводки в ней не спрячешь. И дверь близко к стояку, длинные отводы некуда - ПС по ширине не войдет. Так что, похоже, буду рисковать. Сгниет - заварим и электроПС поставим.
Еще вопрос, если уважаемый джинн будет любезен)) Если ПС будет установлен на комплектные эксцентрики - будет работать? Заужение в них довольно существенное не мой взгляд. И если таки работать будет, стоит ли поставить сунержевские эксцентрики? Как у них с качеством, есть ли опыт применения?

Регистрация: 02.05.2017 Иркутск Сообщений: 18

Mazayac, а почему плохо, да еще очень? Так лаконичнее всего получается на мой дилетантский взгляд. Чем оно чревато?

8001, короткие отводы - очень плохо. Делайте L-образные. Или сам байпас иной конструкции:

Регистрация: 02.05.2017 Иркутск Сообщений: 18

8001 написал:
Наверное, тут адекватнее всего будет спросить. Устанавливаем Галант 60*40, боковым подключением. Хочется прижать ПС максимально близко к стояку. Стояк дюйм, отводы 3/4, оцинковка. Какова может быть минимальная длина отвода?

8001, отвод на сварке, конечно же.

Регистрация: 02.05.2017 Иркутск Сообщений: 18

Наверное, тут адекватнее всего будет спросить. Устанавливаем Галант 60*40, боковым подключением. Хочется прижать ПС максимально близко к стояку. Стояк дюйм, отводы 3/4, оцинковка. Какова может быть минимальная длина отвода?

А, забыл ещё вопрос, заземлять его к стояку (провод от кронштейна ПС к стояку), раз трубы рехаю раутитан штабил?

Нет

https://t.me/Santehnik_Moskva

burov.en, зря смущает, локальное коротенькое заужение в водорозетках до ДУ15 никак не отменяет желательности труб с ДУ20.

С занулением - сложная тема, толком никто её не понимает, как будет лучше - неизвестно. Формально надо соединить водорозетку с трубой стояка.

С выбором схемы - от бокового подключения не отговариваю категорически (делал успешно на ППР стояке и из нержавейки), но предупреждаю о возможных проблемах. А то неудобно выйдет, если из-за какого-нибудь косяка исполнителей она у Вас не заведётся. Отвод внутрь трубы стояка при сварке засунут или отверстие под него с "соплями" прожгут вместо сверления коронкой - и привет.

Просто подумал раз уж переваривать, то сделать так, чтобы не ставить кранов Маевского, что бы он работал и к нему не подходить, после того, как например воду отключали. Единственное, что меня смущает, так это подключение 1/2 на сунерже. Зачем трубы к нему 3/4 купил... А, забыл ещё вопрос, заземлять его к стояку (провод от кронштейна ПС к стояку), раз трубы рехаю раутитан штабил?

burov.en, какие 50 см перепада, откуда?
Уклон не нормируется, любой может быть.

Сделайте оба отвода ниже ПС, со смещением и/или заужением байпаса. Это гарантированно рабочий вариант, а то прямой и незауженный байпас санты обожают портить, вварив тайком внутрь что-нибудь ("чтоб наверняка заработало, а то клиент дебил, не продавит ведь") или швами/изгибами на нём. Были уже случаи на форуме, выкладывали фото "незауженных" байпасов с кренделями

Любые повороты или неровности внутри такого байпаса:

создают лишнее гидравлическое сопротивление, которое при нижней подаче в стояке будет мешать работе ПС вплоть до его полной неработоспособности.

Вот так что-то Вам мешает сделать? (только стояк продолжается дальше вверх, эта картинка для последнего этажа рисовалась):

Можно и как-то так:

Понял, спасибо. Тогда буду переваривать без зауженного байпаса, плюс разнесу отводы максимально вверх и вниз. При подаче снизу уклоны остаются такие же как на схеме, что предоставил касимов? Нижний опущу ниже на уровень 100 см отпола, в принципе за инсталляцией в этих пределах доступ к крану будет. А верхний тогда придется под самый потолок наверное делать. Там указано, что соблюсти лёгкий уклон, а если он будет не легким? Скажем у верхнего отвода перепад на мои 1,5 метра по горизонту будет 50 см вниз к ПС? Пытаюсь там ещё предусмотреть место под водонагреватель.

burov.en, сантехник не понимает ничего в гидродинамике.
Абсолютное давление в стояке не имеет ни малейшего значения, хоть там одна, хоть двадцать атмосфер - ПС будет работать или не работать одинаково. Влияет только разница давлений у двух отводов (а она настолько пренебрежимо мала, что обычный манометр даже не покажет разницы) и схема подключения (с учётом высоты ПС и отводов, конфигурации байпаса, естественной циркуляции в ПС и пр.).

Вам в эту рулетку играть, сколько уж можно уговаривать.

"Специалистам", вещающим терминами "продавит" - "не продавит" для затыкания глупого рта достаточно показать вот это:

И спросить "Что и куда тут давит, чувак??". Стояк прямой и не заужен. Полотенчик горячий. Даже на вваренную в стояк шайбу не удастся свалить, так как всё открыто, нержавейка под пресс

Говорил с сантехником из ЖЭКа по поводу переварки стояка, говорит, что "не парься работать будет с любым подключением", что продавит через него, так как в стояке 8 атмосфер. Что снизу перед байпасом зауженным вода в него и так хорошо пойдет. Стоит переделать стояк? Переварка от ЖЭКа стоит денег, в то же время переделать после ремонта будет стоить мне ещё дороже...

burov.en, нет никаких ограничений на минимальную длину байпаса, зауженного или нет.

При нижней подаче с боковым подключением легко всё испортить, т. к. байпас должен быть без малейшего заужения типа швов.

Mazayac, и если переваривать не лучше тогда зауженный байпас убрать и сделать боковое подключение?

Mazayac написал:
burov.en, верхний отвод переносим на 40 см вниз, нижний - не трогаем, заужение - переносим между отводами.

Mazayac, А заужение не должны быть не менее 20 см? это мне сантехники сказали так.

burov.en, верхний отвод переносим на 40 см вниз, нижний - не трогаем, заужение - переносим между отводами.

Mazayac, Если их переварить, то не будет доступа к кранам (вводным и гидролок) для ПС. Люк будет над инсталляцией. Уж так получается... Площадь такая, не разгуляешься особо.

касимов, чукча не читатель. У него нижняя подача и заужение между отводами, боковое подключение не годится!

burov.en, а куда Вам деваться? С нынешней конфигурацией это лучшее, что можно изобразить - и потом надеяться на хорошую циркуляцию в стояке.
Переваривайте отводы, чтобы получить 100% рабочий вариант.

Mazayac, Спасибо, а то, что верхний отвод будет опускаться вниз ничего страшного? Поднимется вода с ПС?

касимов, Тогда он будет высотой всего 50 см...

Фото и схема форумчан...

burov.en написал:
к уже имеющимся отводам на стояке.

Осталось выбрать высоту полотенчика....

burov.en, отводы сделаны бездарно, надо было оба ниже ПС, уж никак не полметра между ними.
Сейчас подключать "низ-низ", высота ПС - любая. Низ ПС - на уровне нижнего отвода (что очевидно автоматом ограничит его высоту).

Как должно бы быть:

Всем здравия!
Прошу помочь с выбором размера полотенцесушителя и его подключением к уже имеющимся отводам на стояке.
Подача воды снизу, стояк будет находиться за инсталляцией для унитаза, поэтому отводы были сделаны выше инсталляции и на них будет гидролок. Подача воды снизу, байпас сделан на один шаг меньше, труба стояка 32-ая, отводы 3/4, труба к ПС пойдёт рехау раутитан стабил 20.
Хотели изначально большой ПС см так 190, но сказали, что с такими отводами он работать не будет. Подскажите какой теперь максимальный размер ПС можно взять и как сделать к нему подводку воды, что бы он гарантированно работал и не пришлось потом плитку отдирать, сейчас пока всё на стадии штукатурки.
Заранее благодарен.

От стояка до ванны 10м. Пользуясь случаем хочу спросить. Лоджии присоединил, и радиаторы установил в лоджиях. Трубы отопления d32. Но до лоджий 1,5 и 2м провел d20. Это как то скажется на балансировке? В остальных двух комнатах тоже переход 32х20, но магистраль близко лежит

Mazayac написал:
BV, какая тут связь со счётчиками?
И "вот это" никаких подсказок мне не даёт.

Mazayac, потери давления на счетчиках, и трубах до ванной и обратно.
В таких домах как правило делают стояки достаточно толстые.
И схема хороша тем, что есть постоянная циркуляция ГВС, и не надо долго ждать горячей, пока она добежит из коридора.
Если же вдруг не хватит разницы давления подача обратка - то все легко решаемо, даже простым "шайбированием" обратки, так как стояки в общем доступе.
Живу в доме с горизонтальной поквартирной разводкой всего, и я бы очень был бы рад, если бы у нас была такая схема. Проектировщик - молодец

Iskender написал:
Ведь на какую то величину напор должен упасть, если сравнивать подключение без циркуляции..

На время потребления ГВС, ПС может запуститься задом наперед - не проблема.

Проблемка в другом:

Iskender написал:
подключение будет последовательной с переходом на вводе d25х20(влево от ввода ванна, бойлер затем пс; вправо - унитаз, мойка);

лучше не переходите на 20ю трубу до подключения ванной.
На отводы всего, кроме ванной - угловые приборные краники Shell с регулировкой, а не просто шаровые откр/закрыто, чтобы можно было регулировать расход воды НЕ ОСНОВНЫХ потребителей.

А на ПС тоже можно поставить регулировочный вентиль, или даже термоклапан - по желанию.

BV, какая тут связь со счётчиками?
И "вот это" никаких подсказок мне не даёт.

Mazayac, А если чуть подумать?
Где Вы видели в классической УБИТОЙ двухтрубке счетчики на приборы отопления?
И еще вот это

Iskender написал:
стояки хвс, гвс и циркуляция находятся у входа в каждую квартиру(от них в полу положены трубы в ванную); в ванной трубы гвс, хвс d25, а труба циркуляции d20;

Iskender, не ту беду Вы себе придумали.
Если все ПС подключить между подачей и обраткой, то и ПС, чем дальше от подачи, работать не будут, и вода будет остывать. Вся циркуляция будет "замыкаться" через первые ПС, например, с первого по четвёртый этаж, остальным - шиш.

Но что-то я не верю в замороченность застройщика, фото давайте.

BV, да, считают разницу в показаниях.
Все же не оставляет в покое вопрос. Ведь на какую то величину напор должен упасть, если сравнивать подключение без циркуляции...

BV, если ПС на каждом этаже реально будет подключаться между подачей и обраткой - то париться как раз надо. Получается двухтрубка. И все мы знаем, что бывает с двухтрубкой и ОП с шаровыми кранами

Iskender написал:
BV, то есть сопротивление в пс настолько велико, что полностью остановит циркуляцию в нем во время забора воды?(стояки тупиковые, если это имеет значение) Не могли бы вы дать объяснение?

Сопротивление ПС весьма мало
Давления в подаче и обратке (там где подключается ПС) практически не различимы - допустим до ПС 4.005, после 4 000
Короче, все ОК, и не парьте себе мозги

Iskender написал:
После вашего вопроса теперь не могу вспомнить как стоит счетчик на обратке: врезка над счетчиком или под

То есть и увас счетчики на подаче и обратке и Вы платите по разнице?
Если да - фото не нужно..

BV, то есть сопротивление в пс настолько велико, что полностью остановит циркуляцию в нем во время забора воды?(стояки тупиковые, если это имеет значение) Не могли бы вы дать объяснение?
Вы имеете в виду как считается расход воды? Не понял задачу

Iskender написал:
Вопрос: не произойдет ли при таком подключении падение напора горячей воды(как бы, вода под давлением циркулирет постоянно, свободно уходит в обратку)?

нет.

Но как у ВАС решена задача с водосчетчиками? Если можно - фото?

Здравствуйте. Помогите, пожалуйста. Такая ситуация: квартира в новострое на последнем этаже; стояки хвс, гвс и циркуляция находятся у входа в каждую квартиру(от них в полу положены трубы в ванную); в ванной трубы гвс, хвс d25, а труба циркуляции d20; подключение будет последовательной с переходом на вводе d25х20(влево от ввода ванна, бойлер затем пс; вправо - унитаз, мойка); вывод от пс подключится к циркуляции. Вопрос: не произойдет ли при таком подключении падение напора горячей воды(как бы, вода под давлением циркулирет постоянно, свободно уходит в обратку)?

Lusek, да, верно.
Ещё раз повторюсь, что гарантированно заработает это только при верхней подаче.

Mazayac написал:
Lusek, третья ни на йоту не уступает второй.

Mazayac, Спасибо! Значит при ПС с расстоянием 80, я делаю отводы, между которыми 85, и подключаю по левой вертикали. Так?

Lusek, третья ни на йоту не уступает второй.

master.msk, спасибо за ответ.
(Вернулась из командировки,- и опять к нерешённой теме) .

  1. Не нашла "боковое" подключение у лесенок. У Сунержи - или низ, или диагональ, или вертикаль . Вертикаль - это и есть боковое?
    И работает ли вообще схема вертикального подключения у лесенок? Третья на картинке. Будет работать?

Николай Лаврентьев, может сместиться, если смонтирован без обязательных компенсаторов. Особенно пластиковый.

Если замуровывать подводы полотенцесушителя в стену, то нужно ли оставлять зазор на тепловое расширение стояка? Никогда не обращал внимание, но если стояк вдруг станет холодным, то может сместится на 1-2см? 5 этажей, в перекрытиях гильзы.

EgoRAW, подскажем конечно.
В таких "распорных" конфигурациях главное не забыть про последний стык

Регистрация: 05.08.2016 Усть-Каменогорск Сообщений: 120

Парни. Огромное спасибо за помощь!
От услуг сантехника отказался на неопределенный срок. Может воду придется отключать или еще что-то.
Хотя несколько дней назад сам с ним ходил, где что отключается знаю. Подключал стояк сам (ему лень было идти).
Если честно, то сильно склоняюсь к стояку из нержавейки с обжимными соединениями. Смотрится вполне эстетично. Сделаю более точные замеры, выберу ПС, нарисую в размерах что и как и покажу вам схему. Подскажите еще разок что к чему?
Да и самому хочется все сделать, если честно.
Спасибо еще раз!

EgoRAW написал:
К теще заходил и звонил. Ну денег хочет. А я и послать его не хочу,

а надо послать.... и далеко

EgoRAW написал:
"а как потом кафель класть?"

Крепится ПС на временные хомуты.
Разводятся трубы.
Снимается ПС,
Кафель,
ПС на место.

EgoRAW написал:
Или лучше прямой стояк сделать из трубы плюс два тройника и вывод на полотенцесушитель через краны?

да

EgoRAW написал:
. Только места мало под краныи отводы. Вот в чем беда

Взять ПС поуже и повыше, либо стояк изогнуть-отвести влево.

Делать все на сварке. Крайний случай - на резьбах оцинкованной толстостенной трубой.

EgoRAW, приемлемые варианты:

  1. Сталь на сварке/резьбах.
  2. Полипропилен с обязательным компенсатором под потолком.
  3. Нержавейка под пресс.

При определённой уверенности в качестве полотенчика можно и без кранов, но с байпасом.

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

Mazayac написал:
хуже гофры только металлопластик.
И видок будет кошмарный

Зато быстро срубит деньжат и свалит.

EgoRAW, хуже гофры только металлопластик.
И видок будет кошмарный.
И при подаче в стояке снизу вверх ПС работать не будет.

Регистрация: 05.08.2016 Усть-Каменогорск Сообщений: 120

Привет парни!
Нужен ваш совет.
У тещи стоит полотенцесушитель. Цельная сварная труба. Ну практически как на рисунке, только с одним заворотком.
Хочу поставить такой, как на второй картинке.
Подскажите пожалуйста как и из чего лучше сделать? Делать байпас или нет? Ставить краны или нет? Особых претензий к системе нет. Трубы стояка прятать не буду.
Кафеля еще нет, только подготовлены стены.
Приходил молодой паренек, сантехник. Сказал, что собирается сделать гофрированной нержавейкой. От пола и от потолка отрезает трубу стояка, а дальше нержавеющей гофрой до полотенчика. Сварки не будет.
На вопрос: "а как потом кафель класть?" ответил, мол кафель потом под полотенцесушитель положишь. На гофре конечно все равно будет все шевелиться, но кафель все равно под него толкать, не дело. Я бы положил кафель, закрепил полотенцесушитель, потом максимум от стояка отрезал немного чтобы гофрой подвести на полотенцесушитель один конец. Ну и сверху так же.
Или лучше прямой стояк сделать из трубы плюс два тройника и вывод на полотенцесушитель через краны? Сам цельный стояк будет как байпасная перемычка между двумя выводами. Только места мало под краныи отводы. Вот в чем беда
Подскажите пожалуйста как лучше. А то он тут завтра уже ставить собирается. К теще заходил и звонил. Ну денег хочет. А я и послать его не хочу, и как сделать лучше для себя объяснить не могу. И у него на поводу идти тоже не хочу.
За ранее спасибо за помощь.

DmitryB написал:
Как правильно заглушить/обрезать данный полотенцесушитель?

Через УК с заявкой ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Как правильно заглушить/обрезать данный полотенцесушитель?
Подсоединение идёт через тройник: магистраль с отводами на две квартиры.

Mazayac, Спасибо.

sadteh, не специалист в этой области. Моя ссылка - на запорно-регулировочную.

Mazayac, А не подскажете, чем отличаются задвижки клиновые запорные от клиновых запорно-регулирующих?

sadteh, тогда должно сработать.

Mazayac, У меня после запорных кранов стоят еще 3/4 краны аквасторожа, у них торец потолще.

sadteh, если уж кран без встроенной американки, то берёте конусную американку, её - в кран, к ней - обычную резьбовую концовку Рехау.

Для Вашего примера у крана торец недостаточно хорош.

Silentfear, судя по отсутствию торчащих пучков льна, похоже на остатки анаэробного герметика. Сотрите чем-нибудь и понаблюдайте за стыком.

Mazayac, BV, спасибо за ответы, получается на фото пайка? Я то думал ржавчина (не разбираюсь в этом).

Mazayac, Хорошо, куплю ПС, порежу гофру и проверю направление, боковое подключение, диагональное (если уже не ставят в Сунержи перемычки под конкретное подключение). Возможно попробую и дешевый регулирующий вентиль с Леруа.

Mazayac написал:
А вообще гиблая тема

Вот и стоит вопрос, что сделать что бы не навредить. Раньше рекомендовалось отсекать от стояка, а сейчас соединять?
А кто как трубу стабил соединяет с кранами на отводах? Через Переходник Rehau RX с накидной гайкой 25-G 3/4 13660791001?