Регистрация: 04.07.2014 Раменское Сообщений: 390
#6299398

dimabirulin написал:
я его не смогу подключить

На Вашем рисунке уже нарисовано подключение "ниже нижнего отвода" (Для нас- сантехников-речь идёт о нижнем фининге ПС , а не о всей высоте ПС). Ваше расстояние между финингами ПС= 122, а между отводами стояка= 117. Вы сможете разместить ПС на уровне нижнего отвода: тогда он однозначно будет работать, НО придётся спускать воздух, ЛИБО на уровне верхнего отвода (как на вашем рисунке) и тогда он может и НЕ заработать, НО воздух выпускать не надо... А заработает-не заработает: я Вам предложил проверить в пункте 3).

Регистрация: 08.02.2018 Нижний Новгород Сообщений: 157

sergei3k, высота ПС 130см, нижний отвод стояка где-то 50 см от пола, я его не смогу подключить ниже нижнего отвода) или я не правильно вас понял? Нарисуйте пожалуйста...

Регистрация: 04.07.2014 Раменское Сообщений: 390

dimabirulin написал:
почему будет холодным?

Потому, что Вы не поняли пункт 3) в моем сообщении ранее...

Регистрация: 08.02.2018 Нижний Новгород Сообщений: 157

master.msk написал:

dimabirulin написал:
Воздух не будет собираться тогда)?

Mazayac написал:
dimabirulin, не будет.

А ничего что холодный будет? без воздуха можно считать достижением для начинающего сантехника?

master.msk, почему будет холодным? Циркуляции не будет?

dash2017, можно не герметиком, чем-нибудь типа вспененной теплоизоляции.

dash2017 написал:
Замуровывать трубы при подключенном ПС.

подключенном, закрепленном в уровень и по плоскости ПС

dash2017 написал:
. Стоит ли заделать отверстия герметиком, чтобы у труб был небольшой "ход", для того, чтобы в дальнейшем при необходимости сменить ПС?

Лишним не будет, хотя если есть эксцентрики - их как правило хватает

Подскажите, проложил трассу до полотенцесушителя, чтобы была возможность отцентровать выходы под ПС. как правильно поступить?
Замуровывать трубы при подключенном ПС. Стоит ли заделать отверстия герметиком, чтобы у труб был небольшой "ход", для того, чтобы в дальнейшем при необходимости сменить ПС?

dimabirulin написал:
Воздух не будет собираться тогда)?

Mazayac написал:
dimabirulin, не будет.

А ничего что холодный будет? без воздуха можно считать достижением для начинающего сантехника?

https://t.me/Santehnik_Moskva

Регистрация: 08.02.2018 Нижний Новгород Сообщений: 157

Mazayac написал:
dimabirulin, не будет.

Mazayac, спасибо)!

dimabirulin, не будет.

Регистрация: 08.02.2018 Нижний Новгород Сообщений: 157

sergei3k, буду подключать как выкладывал на рисунке выше вот он

Воздух не будет собираться тогда)?

sergei3k, плохо, что Вы не видите разницу между смещённым (Ваши фото) и несмещённым (рисунок dimabirulin) байпасами.
Она огромная. И несмещённому незауженному байпасу плевать на скорость циркуляции.
А на абсолютное давление и смещённому плевать, хоть 2 атмосферы, хоть 8 - работают одинаково.

Регистрация: 23.10.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 967

Mazayac, понял, спасибо!

Регистрация: 04.07.2014 Раменское Сообщений: 390

dimabirulin написал:
мне все-равно придется каждый раз при отключении воды, спускать воздух?

ДА, если ПС будет ВЫШЕ верхнего отвода от стояка... НЕТ - если ниже...

Регистрация: 04.07.2014 Раменское Сообщений: 390

Mazayac написал:
работоспособность этой схемы вообще никак не зависит

Здесь ключевое слово "этой схемы"? Просто ранее, когда я выкладывал здесь РАБОЧУЮ схему с НИЖНИМ подключением ПС, расположенного НИЖЕ нижнего отвода и спрашивал у Вас почему она работает?, вы объясняли это "благоприятными условиями"...

Регистрация: 08.02.2018 Нижний Новгород Сообщений: 157

sergei3k, если честно я ничего не понял

Регистрация: 08.02.2018 Нижний Новгород Сообщений: 157

Mazayac,производство фирмы "Дивас", трубу поведу к полотенцесушителю 32. Подскажите если все заработает, мне все-равно придется каждый раз при отключении воды, спускать воздух?

Mandalore105, повторюсь: это вопросы к исполнителю и его квалификации. Я не сварщик, а если бы и был им - моё мнение не играло бы никакой роли, у всех разный уровень подготовки.

Регистрация: 23.10.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 967

Mazayac, естественно краны тоже менять на нормальные.
расковыривать сверху или снизу? Если сверху пофиг, там затирка только. В середине вообще выдернуть без проблем. Снизу тоже выдернуть не проблема. Весь вопрос сможет ли сварщик исполнить как на последнем фото заворот. Возможно ли?

sergei3k, работоспособность этой схемы вообще никак не зависит от давления в стояке и скорости циркуляции в нём. Только от температуры теплоносителя и гидравлического сопротивления контура из ПС и подводящих труб.

Регистрация: 04.07.2014 Раменское Сообщений: 390

dimabirulin написал:
Вот

Идеально было бы, если ПС меньше , чем расстояние между отводами на стояке... У Вас наоборот. Теперь варианты более бюджетные, чем переваривание стояка :
1) Поменять ПС на более короткий...
2) Если СЛЕВА вверху ПС (у входного отверстия) ЕСТЬ кран Маевского, то ставьте ПС на уровне нижнего отвода от стояка, а при отключениях стояка просто будете спускать воздух через этот кран Маевского (через правый Маевский воздух не спустится!!!) Ну или спускать воздух, откручивая американку на ПС...
3) Если есть возможность, попробовать временными трубами разместить верхний ввод в ПС на уровне выхода из стояка, опустив ПС ниже нижнего отвода : если будет работать ( а при благоприятных условиях : хорошее давление в стояке и циркуляция - частенько работает) - то можете так закрепить...
П.С. Везде свои недостатки... Благоприятные условия в дальнейшем тоже могут измениться ( УК начнёт экономить на давлении или какой-нибудь сосед по стояку заузит стояк...)

dimabirulin, при применении трубы максимально возможного диаметра и подключении ПС к водорозеткам без эксцентриков фитингами минимум 3/4” - заработает скорее всего.

Рисунок ПС подозрительный, уж не Терминус ли на нём с перемычкой ниже уровня подключения трубы?

Регистрация: 08.02.2018 Нижний Новгород Сообщений: 157

Вот нарисовал)

Регистрация: 08.02.2018 Нижний Новгород Сообщений: 157

цитируемый текстMazayac, 1)А без переваривания не получится, не будет работать? 2)верх ПС делаю например ниже верхнего отвода стояка на 1 см, а нижний край ПС получится ниже нижнего отвода стояка на 6 см, правильно ? Простите за назойливость..

dimabirulin, ух. У Вас же ПС выше, чем расстояние между отводами. Низ - как получится теперь.
По уму отвод/отводы надо переваривать, чтобы межу ними полотенчик влезал по высоте.

Регистрация: 08.02.2018 Нижний Новгород Сообщений: 157

Mazayac, верх ПС получается ниже на 5 см сделать , а низ ПС на уровне нижнего отвода стояка? Правильно?

dimabirulin, нет, не так как на рисунке. Верх ПС чуть ниже верхнего отвода стояка.

Регистрация: 19.11.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 7

Mazayac, спасибо

den26rus, схема ОК.

Mandalore105, вопрос к сварщику, но судя по картинке - стену придётся расковыривать. В неё же труба вмурована.
Достаточно смещения байпаса, заужать необязательно.
Краны на фото выглядят дрянными. Да и как Вы собрались их, пластиковых, оставлять при переделке на сталь?

Регистрация: 08.02.2018 Нижний Новгород Сообщений: 157

Регистрация: 08.02.2018 Нижний Новгород Сообщений: 157

. Мастера просьба помочь, сегодня удалось померить расстояние между кранами стояка ГВ оно равно 117 см, полотенцесушитель 122 см, подскажите подключать нужно теперь как на рисунке?

Регистрация: 19.11.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 7

Mazayac, Набросал схему

Регистрация: 23.10.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 967

Товарищи, помогите пжл советом.
Был стояк со стальной трубой и обычным м-образным полотенчиком. Шел он по ванной комнате.
При ремонте плиточники отогниули трубу стояка отопления и она треснула в перекрытии. Ну и их санта ничего лучшего не смог сделать, чем зафигачить полипропилен, вывести его в туалет и сделать такое. Ну и к соседям его тоже приделал. Как там, я не видел.

Вопрос, сможет ли нормальный мастер с газовой сваркой заменить пропилен на сталь без разламывания стен и прочего ремонта, и при этом оставить стояк за стенкой, то есть повторить путь как сейчас. Но с крутозагнутыми отводами и смещенным байпасом. Краны полотенчика будут перекрываться если только в случае его замены, поэтому байпас смещенный. Делать ли его незауженным или зауженным? Стоит ли оставлять пропиленовые выходы после шаровых кранов или их обязательно надо заменить на сталь? Хочу хоть немного вернуть в нормальный вид стояк. Естественно соседям оплачу замену пропилена на сталь.

den26rus, например, ППР армированный диаметром 25мм. Или такой же СП.

Регистрация: 19.11.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 7

Mazayac, А трубой какого диаметра подключать?

dimabirulin написал:
2) Каков уклон должен быть?

Не должно быть контруклона. Уклон больше или равен нулю.

dimabirulin,

  1. Да, так.
  2. Уклон непринципиален, от 1 см на 1 метр и до сколь угодно более крутого.
  3. У Вас уже есть байпас - участок стояка между отводами.

den26rus, сделайте байпас смещённым, незауженным. Будет работать.

den26rus, условно да , но без указания определенных диаметров и полотенцесушителя - нет
www.mastergrad.com/forums/t90605-polotencesushitel-ne-greet/?p=6296732#post6296732

https://t.me/Santehnik_Moskva

Регистрация: 08.02.2018 Нижний Новгород Сообщений: 157

sergei3k,

1) Вот так?
2) Каков уклон должен быть?
3) Нужен ли байпас?

Регистрация: 19.11.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 7

Да. На прежнем. Байпас зауженный делать?эта схема рабочая?

den26rus, будет висеть на стене где унитаз? Высота прежняя?
Делайте байпас, ставьте отсечные краны

Регистрация: 19.11.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 7

Подскажите по полотенцесушителю. Имеется лесенка 500х600, нижнее подключение 1' сверху один кран маевского. Для подключения в комплекте уголки с накидными гайками 1'х3/4+ эксцентрики 1/2х3/4. Стояк не периваривался. Подскажите по схеме которая будет 100% работать. Сейчас вот так
. Стоять будет в полу метре от стояка. Стояк полипропилен. На трубе 40х7.5

Регистрация: 04.07.2014 Раменское Сообщений: 390

dimabirulin написал:
видно куда планирую поставить полотенцесушитель

Если нижний отвод на ПС спрятан под чёрным пакетом (плохо видно), то главное: вести нижнюю трубу к ПС горизонтально (лучше с небольшим уклоном вверх): то есть нижний вход в ПС должен быть чуть ВЫШЕ, чем выход от стояка. Важно также, чтобы верхний вход в ПС был НИЖЕ верхнего выхода от стояка.

dimabirulin написал:
получиться ступенька все равно только по горизонтали.

По горизонтали и по вертикали не одно и тоже. По вертикали- яма, влияющая критично. По горизонтали- просто лишние повороты, некритично.

Регистрация: 08.02.2018 Нижний Новгород Сообщений: 157

На третьем фото видно куда планирую поставить полотенцесушитель.в любом случае при штроблении придется огибать короб вентиляции и получится зигзаг только горизонтальный в этой нише.

Регистрация: 04.07.2014 Раменское Сообщений: 390

dimabirulin написал:
получиться ступенька все равно

Будет работать с одной ступенькой... Только нарисуйте эту ступеньку для ясности...

Регистрация: 08.02.2018 Нижний Новгород Сообщений: 157

sergei3k, штробить это не проблема, стена гипсовая, просто ровно все равно не получится там угол и Вент шахта, получиться ступенька все равно только по горизонтали. Блин сантехники когда краны паяли уверяли, что все будет работать!

Регистрация: 04.07.2014 Раменское Сообщений: 390

dimabirulin написал:
Краны под полотенчик уже вварены

Тогда ведите трубы от кранов к ПС кратчайшим путём - по прямой : без горбов и ям... Да, придётся штробить стены...

Регистрация: 08.02.2018 Нижний Новгород Сообщений: 157

Mazayac С перемычкой тоже работать не будет?

dimabirulin, на сайте Сунержи читаете статью «Как правильно прдключить полотенцесушитель» - там все рабочие схемы есть. И пояснения, почему Ваша не заработает.

Регистрация: 08.02.2018 Нижний Новгород Сообщений: 157

Краны под полотенчик уже вварены, один под потолком, второй примерно на метр от пола, полотенцесушитель тоже куплен, с боковым подключением

Регистрация: 08.02.2018 Нижний Новгород Сообщений: 157

Mazayac, Пипец.., подскажите правильный вариант пожалуйста.

dimabirulin, нет, не будет. Без вариантов.

Регистрация: 08.02.2018 Нижний Новгород Сообщений: 157

Добрый день! Подскажите пожалуйста такая схема подключения полотенцесушителя будет работать?

qwerty123123, запрещена установка запорно-регулировочной арматуры на стояке. И точка.
Забыли-не забыли - не должно быть никакой возможности у пользователя в квартире перекрыть стояк.

Хотите краны - будьте любезны организовать байпас до них.

Регистрация: 09.03.2011 Нижний Новгород Сообщений: 449

dmitrovski написал:
qwerty123123, у вас в стояке вварено два тройника на пс?

dmitrovski, нет, стояк проходит за стенкой, в него впаян угол 90, труба сквозь стенку, полотенцесушитель, труба сквозь стенку обратно, угол 90 и стояк пошел дальше.

Mazayac написал:
qwerty123123, Никаких кранов без байпаса!

Mazayac,это на случай моей забывчивости, чтобы я не перекрыл стояк верхним этажам? Или какие-то другие ограничения есть? Просто без кранов что случись придется вырезать все это вместе с углами за стенкой, а так можно перекрыть оба крана, быстро времянку на резьбах кинуть и не спеша искать новый полотенчик

qwerty123123, Никаких кранов без байпаса!

qwerty123123, у вас в стояке вварено два тройника на пс?

masterthemac написал:
Не слишком ли длинная трасса будет для ПС, если расположить его как на картинке?

в допуске

masterthemac написал:
но провести трубы от стояка планировал в штробах примерно на высоте верхней границы ПС. То есть это где-то между 1.8-2 метра от пола.

нужно делать нижнее подключение ..когда оба отвода от стояка ниже ПС

masterthemac написал:
главное чтобы можно было на более-менее нормальной высоте расположить в коробе коллекторный узел, чтобы он не был слишком низки или слишком высоко.

При такой конфигурации делается один большой люк для узла водоподготовки и съемная плитка -две в зоне кранов на пс

@fev.santeh Инста

qwerty123123 написал:
подключение полотенцесушителя должно быть разъемным или нет?

да ,только разъемным

@fev.santeh Инста

Добрый день.

Не слишком ли длинная трасса будет для ПС, если расположить его как на картинке?

ПС показан коричневым прямоугольником. Как подключать пока не ясно, но провести трубы от стояка планировал в штробах примерно на высоте верхней границы ПС. То есть это где-то между 1.8-2 метра от пола.

Но можно и ниже, главное чтобы можно было на более-менее нормальной высоте расположить в коробе коллекторный узел, чтобы он не был слишком низки или слишком высоко.

Высота в ванной от пола до потолка примерно 2.5 метра.
Для ясности прикреплю еще и картинку с другого угла.

Забыл сразу написать, дописываю. Манометр на трубе горячей воды показывает давление 6 бар. Этаж последний, дом П44Т. Как идет вода по трубам, в смысле сверху вниз или наоборот - не знаю. Подскажите, кстати, как это узнать?

Регистрация: 09.03.2011 Нижний Новгород Сообщений: 449

Подскажите - подключение полотенцесушителя должно быть разъемным или нет? Т.е. можно тупо воткнуть в него фитинг и припаять к стояку или все же лучше поставить два отсечных шаровых крана на входе и на выходе?
P.S. стояк полипропилен, байпас отсутствует с момента постройки дома
Спасибо

sivuch, при верхней подаче "яма" не особо помешает. Но в целях удовлетворения своего перфекционизма я бы опустил верхний отвод ещё ниже и яму убрал.

А оно мне надо!

Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти.

sivuch, да, я знаю, 800 тоже немало, так нельзя делать, отводы и краны будут недоступны
и крышка унитаза будет на кнопке откидываться, не удобно смывать, с микролифтом надо обязательно и все равно не удобно
и рычаг низкой рамы меньше, надо крепить больше
Вы уверены, что оно вам надо?

https://t.me/Santehnik_Moskva

master.msk написал:
sivuch, вы себе представляете что значит за инсталяцией? не делайте этого, инсталляция высотой 1200

master.msk, открою страшный торговый секрет - есть инсталяции высотой 800 мм

Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти.

sivuch, вы себе представляете что значит за инсталяцией? не делайте этого, инсталляция высотой 1200

https://t.me/Santehnik_Moskva

master.msk, от ямы можно избавится, проложив верхний трубопровод выше уровня ванной. Верхний отвод от стояка выше уровня предполагаемой ванны. Нижний где то под ванной. Краны и так будут за инсталяцией расположены... А байпас будет диаметром стояка (1") - это несгибаемая позиция управляющей компании.

Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти.

sivuch, ваша проблема: вы смотрите все по отдельности. Как вы собираетесь "избавиться от ям"? если вы опустите байпас ниже ванны, краны будут совсем недоступны, я не знаю, можно ли считать такую схему рабочей, поэтому нет ответа. Оставьте все как есть, трубу 20 возьмите, не надо 32.
Но: если при переделке стояка выяснится, что байпас будет другой, значит схема перестанет быть рабочей

https://t.me/Santehnik_Moskva

Mazayac, master.msk, т.е. схема рабочая, только надо максимально избавится от "ямы" в верхнем трубопроводе?

Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти.

Инженер грамотный, будем считать его информацию верной. Заужение байпаса при нижней подаче воды работает против ПС.
Значит утепление не поможет совсем? Или сделать, если хуже не будет.

Подача воды нижняя, есть зауженный байпас. Но вода поступает в ПС сверху, по словам инженера.

т.е другими словами заужение работает против насоса? нет, такие детские хитрости с утеплителем не помогут

обхватить уходящие от них трубы руками - по начинающемуся прогреву понять направление циркуляции в ПС.

Инженер наверняка так и сделал, зря что ли он инженером работает

https://t.me/Santehnik_Moskva

dash2017, для начала: закрыть краны на отводах, подождать остывания ПС, открыть краны, обхватить уходящие от них трубы руками - по начинающемуся прогреву понять направление циркуляции в ПС.

Вопрос, правильно ли утеплить верхний подвод воды для ПС, а нижний не утеплять, для улучшения гравитационного насоса.
Подача воды нижняя, есть зауженный байпас. Но вода поступает в ПС сверху, по словам инженера.

sivuch, большой условный проход не поможет, 1) все равно байпас нужен 2) с ямами будет работать только за счет смещения байпаса
Объем воды в трубе ни чем не поможет, если труба не проложена как нужно, т.е без ям, только хуже

https://t.me/Santehnik_Moskva

Mazayac, камрад master.msk правильно подметил - там емкость ванной будет. Если яма опасна для потока, буду думать как горизонталь в стене пустить. Или трубопровод надо делать под углом вверх?
master.msk, 9,6 Pa - паспортное давление воды в стояке ГВС, в "обратке" 7,8 Pa. Труба 32 для того, что бы сохранить размер условного прохода. Или не критично? Углы на стояке (1") выполнены отводами

Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти.

sivuch, не понятно что значит 9,6Pa? слишком много и какое это имеет значение? зачем труба 32? и 20 нормально будет. Особенно, если углы на стояке выполнены крутоизогнутыми штампованными отводами, а не трубогибом, они дают сопротивлению потоку не меньше, чем заужение, я бы их запретил, как жестокие методы, особенно для стояков 25. А также для стыка одинакового диаметра всегда характерна плохая внутренняя поверхность, зарастать грязью будет, возможен шум от воды
Mazayac,это то как раз понятно для чего: там ванна, опуск сделан для того, чтобы не штробить стену

https://t.me/Santehnik_Moskva

sivuch, работать будет, яму на верхней трубе непонятно для чего сделали.

Все куда то ушли...

Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти.

Принимая во внимание все рекомендации получается вот такая схема (во вложении)
Имеет право на реализацию?
По поводу самой конструкции полотенчика вопрос еще открытый, какая то модификация лесенки, возможно в сравнение добавится Галант...

Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти.

Регистрация: 15.03.2018 Новосибирск Сообщений: 8

В любом случае хуже быть не должно. По результату сообщу, спасибо за советы!

sdferv написал:
есть шанс на успех ?

Если верхний отвод в итоге по уровню окажется заметно ниже середины ПС - шанс на успех раз в 1000 выше, чем при нынешней конфигурации.

Регистрация: 15.03.2018 Новосибирск Сообщений: 8

Вчера внимательно осмотрел место.. особо не развернуться, для перепайки. Скорее всего это тот максимум, который удастся исполнить. Подскажите, есть шанс на успех ?

Регистрация: 15.03.2018 Новосибирск Сообщений: 8

Подводки к ПС вчера проливал

на стороне ПС ничего такого нет.

Mazayac написал:
Правда Вы ещё не нарисовпли, что с этими трубами на стороне ПС? Может там такой же трэш, не дающий работать полотенчику...

Кстати, да..я исходил из того что подключение низ-низ, а есть шанс что диагональ или боковое с несоответствием направлению подачи. И тогда установка насоса злое зло.

sdferv написал:
P.S. или байпас лучше не смещать ?

sdferv, это и было первым вариантом описанных мной возможных решений - опускание верхнего отвода. Должно помочь.
Никаких горбов в виде «под небольшим углом вверх» быть не должно! Воздух же в этих местах стоит и «запирает» сечение трубы. Сейчас уже есть такие горбы или это хитрый план переделки?

Правда Вы ещё не нарисовпли, что с этими трубами на стороне ПС? Может там такой же трэш, не дающий работать полотенчику...

sdferv, Вам не стояк а трубы подводки к ПС развоздушить надо.

Регистрация: 15.03.2018 Новосибирск Сообщений: 8

стояк развоздушили вчера по заявке

sdferv, конфигурация байпаса- фактор важный, но не определяющий. Определяющий это суммарное гидросопротивление. Оно зависит от диаметра труб, их длины, количества поворотов, качества монтажа. Поэтому продавит\непродавит это вопрос к гадалке или местным. Они очень любят с умным видом порассуждать на эту тему. Исходя из того что я вижу на фото, могу предположить завоздушенность трассы. Я бы начал с того, что пролил бы трубы вкрутив вместо маевского шланг- поочередно одну трубу и вторую. Маленький шанс есть.

Регистрация: 15.03.2018 Новосибирск Сообщений: 8

АлекСАН_dr, Вот в таком варианте продавит ?
P.S. или байпас лучше не смещать ?

sdferv написал:
Есть какие-нибудь варианты все это дело оживить ?

Нужно укоротить байпас и длину вертикального подъёма обратки до возможного минимума.

Регистрация: 15.03.2018 Новосибирск Сообщений: 8

На сколько правильным будет установка циркуляционного насоса на обратной трубе (в моем случае на верхней) ? Поможет ли это ? не хотелось бы разбирать короб(которым все зашито) вместе с плиткой

Регистрация: 15.03.2018 Новосибирск Сообщений: 8

Mazayac, К сожалению все уже замуровано, не додумались заранее все проверить
Доступ имеется только к обведенному куску на фото. Есть какие-нибудь варианты все это дело оживить ?

sivuch, рис.12 и 13 (второй, кстати, ничем не лучше первого) во-первых, требуют минимизации любых заужений, вплоть до исключения штатных эксцентриков ПС и замены их на ниппели 3/4". Во-вторых, с ними разница температур между верхом и низом ПС составляет от 3 до 5 и более градусов (зависит от температуры ГВС). Если ГВС в норме (60 градусов), то на ощупь будет "равномерно горячо" - организм не ощущает разницу температур в этом диапазоне, а вот если температура низкая (50 градусов, например) - уже будет заметна разница. Для кого-то это фактор беспокойства, ведь "полотенчик не полностью прогревается!".

Схема рис. 17 со смещённым незауженным байпасом разумеется рабочая. И разница температур по площади ПС по сравнению с рис.12/13 сократится до 1, максимум 2 градусов. Опять же слегка поможет исключение эксцентриков (с точным монтажом водорозеток). Трубы - в теплоизоляцию. Диаметр -
максимально большой, не менее 25мм армированного ППР.

Забудьте про Элегию и Иллюзию! Ну или учитывайте простой факт: они работают при одной единственной схеме подключения, когда подача - в правый нижний угол, обратка - в левый нижний угол.

sdferv, переделывать отводы от стояка, добиваясь .

Или, если всё ещё не замуровано напрочь,

Регистрация: 15.03.2018 Новосибирск Сообщений: 8

Добрый день! Подскажите как заставить такую схему работать ?
Стояк - 32, вварен байпас 25
Подача гвс снизу, подключение ПС - нижнее

Grayver написал:
master.msk,
Да уж

Вопрос теперь такой - раз ПС запустился после чистки труб отключением\включением стояка - если его закрыть кранами и открыть опять - он запустится также легко?

Grayver, пробуйте

master.msk,
Да уж

Вопрос теперь такой - раз ПС запустился после чистки труб отключением\включением стояка - если его закрыть кранами и открыть опять - он запустится также легко?