Регистрация: 04.07.2014 Раменское Сообщений: 390
#6265937

apm написал:
давлением, без шнура?

А это мысль!!! Только со стороны фитинга на ПС: присоедините ручной опрессовщик и качайте, пока не пробьёт... (не забудьте кран открыть на стояке)

apm, ничего никуда не пробьёт. Вода в стояке идёт спокойно по байпасу, подключение трубы между работающим и забитым отводами снаружи - ничего вообще не изменит ни на йоту.

Регистрация: 12.06.2013 Нижний Новгород Сообщений: 621

Я поставлю старый полотенчик, что на последней фотке и давление с верху пробъет низ. При нынешнем полотенчике-давления и так кот на плакал....

apm написал:
может тогда и старым полотенчиком удастся пробить - давлением, без шнура?

О каком давлении старого полотенчика речь?

Регистрация: 12.06.2013 Нижний Новгород Сообщений: 621

BV написал:
в месте отвода мог случиться грязесборник и заросло все

может тогда и старым полотенчиком удастся пробить - давлением, без шнура?

apm, в месте отвода мог случиться грязесборник и заросло все

Регистрация: 12.06.2013 Нижний Новгород Сообщений: 621

sergei3k написал:
Однако, не понятен смысл переваривания

sergei3k написал:
А к старым отводам почему тогда не подошёл ПС?

Переварка была в ноябре 2015года. А ремонт я начал делать этой весной.
На тот момент думал, что по-любому мне будут мешать такие отводы от застройщика, да и проблематично потом будет переваривать при УК, а тогда кроме застройщика и его сантехников в доме никого не было. Они мне батарею перенесли на сшитом полиэтилене, заодно предложили переварить полотенчик, чтоб я потом его как мне надо ППР вывел.
Еще фоток я пока не нашел, но по-моему расстояние от края отвода до противоположной стены было меньше 170, в итоге нормальная ванна не влезла бы, а по проекту она по другому должна стоять.

Регистрация: 04.07.2014 Раменское Сообщений: 390

apm написал:
новые поставили на старые места.

А к старым отводам почему тогда не подошёл ПС? Если по осям, то можно было скорректировать уголками или эксцентриками...

Регистрация: 04.07.2014 Раменское Сообщений: 390

Однако, не понятен смысл переваривания... Был один поворот 90 градусов - сделали три!? Подключили бы "лесенку" по схеме "низ-низ" на уровне нижнего отвода... И не надо переварки...

Регистрация: 12.06.2013 Нижний Новгород Сообщений: 621

BV написал:
отводы на старых местах остались?

эти отводы убрали, а новые поставили на старые места.

sergei3k написал:
Попробуйте через фитинг у ПС тросом для очистки канализации (есть диаметром побольше) пробиться к стояку при открытом нижнем кране... Рядом помощник ( можно сантехника из УК) для экстренного закрытия крана в случае успеха.

только внимательно смотреть на набалдашник троса - есть такие, которые цепляются при проходе углов и назад тяжело вытащить - тогда будет весело - пробьет и не даст закрыть кран

apm, отводы на старых местах остались?

Регистрация: 12.06.2013 Нижний Новгород Сообщений: 621

А вот и фотка, как было от застройщика. В итоге, можно было и нечего и не трогать, ну максимум, сам полотенчик поменять... .

Регистрация: 04.07.2014 Раменское Сообщений: 390

apm написал:
а нижний на глухо заварил?

Попробуйте через фитинг у ПС тросом для очистки канализации (есть диаметром побольше) пробиться к стояку при открытом нижнем кране... Рядом помощник ( можно сантехника из УК) для экстренного закрытия крана в случае успеха... (Всегда ставлю американку после запорного крана. - было бы легче и при ремонте и при обслуживании)

Регистрация: 12.06.2013 Нижний Новгород Сообщений: 621

Mazayac написал:
Судя по фото сварных стыков полипропилена - очень аккуратно сделано, точно не заплавлено внутри.

спасибо за оценку моей работы, но что-то я с трудом верю, что сварщик(от застройщика, которые не только мне так варили) верхний кран приварил хорошо, а нижний на глухо заварил?
Но скажу так, мне очень не хочется разбирать короб, и всю шумку стояка(на фотке лишь начало этой шумки))).... .

apm, Если у Вас из одного крана вода не течёт - разумеется ПС работать не будет. Никакое завоздушивание тут не виновато, с одним работающим краном-то нет циркуляции в ПС.

Судя по фото сварных стыков полипропилена - очень аккуратно сделано, точно не заплавлено внутри.

Регистрация: 12.06.2013 Нижний Новгород Сообщений: 621

Вот кстати фотка сразу после сварки, и еще вечером поищу фотку, как было до сварки.

Регистрация: 12.06.2013 Нижний Новгород Сообщений: 621

Mazayac написал:
между отводами стояка вварен кусок трубы меньшего диаметра, чем стояк - так?

Сергей...... написал:
Между врезками (кранами) может быть заужение трубы

Да вроде не на столько и зауженный, сейчас уже толком не посмотришь. Уголки вваривали на дюйм по-моему.

Mazayac написал:
открыли кран на нижнем отводе и из него ничего не течёт?

так точно, даже не капает. А по идее, должно же течь, стояк то один?

sergei3k написал:
Открыл шаровый и пробил напильником.

сейчас я уже так не смогу, всё зашито и запаенно.

Сергей...... написал:
Обратитесь к тем, кто вам это сделал.

Ведь мог и я заузить при пайке, тем более два поворота у меня ппр после их работы. Сначала я сам проверю - подключу простую конструкцию полотенчика, или открою нижний кран и подам туда напор воды и посмотрю. Варили два года назад при мне, но уже не помню-открывали ли нижний кран для проверки?

Ребят, а может такое быть, что воздушная пробка в обратке, там где два поворота из ппр, и из-за общего заужения везде(до шаровых кранов+на ППР + полотенчик) ее ни как не вытравить?

Регистрация: 04.07.2014 Раменское Сообщений: 390

apm написал:
при снятом полотенчике откручиваю-из него нечего не капает

Был и у меня случай: После сдачи дома квартиру купили через 2 года. За это время отверстие зашлаковалось на заусенцах от некачественной сварки... Открыл шаровый и пробил напильником... Потом приглашали УК для расширения этой дырочки....

apm написал:
Я когда нижний крна при снятом полотенчике откручиваю-из него нечего не капает.

При снятом ПС из открытого крана на стояке не течет вода?
Обратитесь к тем, кто вам это сделал.
Кстати, вы там поосторожней открывайте краны при снятом ПС.

apm написал:
ну, не уходит из полотеника горячая вода дальше. Если только открутить кран маевского... .

Если такие проблемы с нижним подводом, то неудивительно. Куда же вода потечет?

apm написал:
как нижняя подача? А где заужение у меня?

Это значит, что вода по стояку двигается снизу вверх. Это не проблема при правильном подключении ПС, все должно работать.
А заужение может быть на стояке.
Между врезками (кранами) может быть заужение трубы.
Его может быть явно видно, а может и не видно. Кажется у вас и я углядел то, что там врезана труба меньшего диаметра, чем сам стояк.

apm, между отводами стояка вварен кусок трубы меньшего диаметра, чем стояк - так?

А вот про нижний кран интересно, сняли ПС, открыли кран на нижнем отводе и из него ничего не течёт?

Регистрация: 12.06.2013 Нижний Новгород Сообщений: 621

Сергей...... написал:
Что именно вы называете "входом" и "обраткой"?
На фото плохо видно, но впечатление, что в один стояк сделаны две врезки на разной высоте.
Верхнюю вы называете входом, а нижнюю обраткой?

Да, в одном стояке гвс сделаны врезки. Верхняя вход в полотенчик, т.к. от туда поступает горячая вода. Я когда нижний крна при снятом полотенчике откручиваю-из него нечего не капает.

Сергей...... написал:
Переведите на русский язык.

ну, не уходит из полотеника горячая вода дальше. Если только открутить кран маевского... .

Mazayac написал:
диагноз яснее некуда: нижняя подача в стояке, при этом заужение между отводами стояка мешает работать полотенчику.

как нижняя подача? А где заужение у меня?

apm, диагноз яснее некуда: нижняя подача в стояке, при этом заужение между отводами стояка мешает работать полотенчику.

apm написал:
Вход сверху. Обратка снизу.

Что именно вы называете "входом" и "обраткой"?
На фото плохо видно, но впечатление, что в один стояк сделаны две врезки на разной высоте.
Верхнюю вы называете входом, а нижнюю обраткой?

apm написал:
Купил полотенчик, поставил, он нагрелся, но так как нужных прокладок не было под рукой-быстро снял,

Нагрелся просто потому, что в него зашла горячая вода. Это не означает, что в ПС будет циркуляция.

apm написал:
обнаружил, что в обратку походу не циркулирует

Переведите на русский язык.

Регистрация: 12.06.2013 Нижний Новгород Сообщений: 621

Прошу принять в тему:
Два года назад, переварили мне выходы на полотенчик. Потом я напаял ппр. Вход сверху. Обратка снизу.
Купил полотенчик, поставил, он нагрелся, но так как нужных прокладок не было под рукой-быстро снял, чтоб не капало. А сейчас, когда уже все зашито-снова накрутил и обнаружил, что в обратку походу не циркулирует, и в итоге полотенчик остывает и всё. Если открутить кран маевского и подставить ведро, то полотенчик греется, только обратка все-равно холодная.
Что может быть:

  1. забита обратка, либо мной при пайке, либо дефект сварщика(хотя сам кран нижний - горячий при открытом положении).
  2. конструкция и удаленность от стояка не позволяет прокачивать, хотя я в это не верю.
    Как проверить доводы по п.1.?

Mazayac написал:
Viktor..., у кран-буксы резьба может быть нестандартной.
В стене организуйте отвод от верхней трубы чуть повыше ПС, из плитки будет только маевский аккуратно торчать.

Mazayac, спасибо, нужно обдумать..

Viktor..., у кран-буксы резьба может быть нестандартной.
В стене организуйте отвод от верхней трубы чуть повыше ПС, из плитки будет только маевский аккуратно торчать.

Mazayac написал:
Viktor..., обычная лесенка при боковом или диагональном подключении не даст Вам стравить воздух, если верхняя труба подходит к ней снизу. Придётся ослаблять накидную гайку в точке подключения.

Блин, это я упустил. Какие-нибудь есть решения, чтобы без ослабления гайки? Мне мозгов хватает на тройник с Маевским, но это колхоз - жена забракует.
Разобрался - нужен хромированный отвод для ПС с Маевским, вот только у нас не найти, а если купить кран для ПС и вместо кран-буксы Маевского закрутить, получится?

Viktor..., обычная лесенка при боковом или диагональном подключении не даст Вам стравить воздух, если верхняя труба подходит к ней снизу. Придётся ослаблять накидную гайку в точке подключения.

Сложно предсказать выигрыш от перехода с 25 на 32 трубу, главное всё же убрать узкие места между трубами и ПС.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Очки зря не носите, зрение со временем портится

Mazayac написал:
Viktor..., вот прямо над Вашим сообщением написано: "диагональ ничем не лучше" бокового.
Один фитинг 90 на два по 45 можно не разбивать.
С планируемыми уклонами не понял, как пойдёт труба подачи?
Какое расстояние от стояка до ПС?
При естественной циркуляции лучше не использовать эксцентрики для подключения ПС в водорозетки, лучше ниппели или бочонки 3/4" - значит надо очень точно выставлять межцентровое расстояние.

Mazayac, может и боковое подключение, решу как ПС куплю. Подача пойдет вверх, придется воздух травить, обратка с уклоном. Расстояние от кранов до ПС около 1,2м. Краны заменю на Бугатти со сгонами, от кранов до передней стенки инсталляции 15 см.
Получается так: прямой кран со сгоном, два поворота 90 град. труба, водорозетка. Дает ли преимущество при такой схеме использование 32-й трубы, или достаточно 25-ой?

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

sergei3k написал:
Можно ограничиться просто американкой...

Он и подразумевал это под сгонами

Viktor... написал:
штатные краны или угловые краны

Не важно, но угловые дадут съэкономить пространство под коробушку

Диагональ ничем не лучше. Минимум 25 мм армированный

молоток написал:
25-й полипропилен

молоток написал:
боковое подключение

Всё расписано, достаточно 25-го у вас отдаленность от стояка маленькая
Вода подается снизу - низ ПС не должен быть ниже уровня соска стояка (нижнего)

Viktor..., вот прямо над Вашим сообщением написано: "диагональ ничем не лучше" бокового.
Один фитинг 90 на два по 45 можно не разбивать.
С планируемыми уклонами не понял, как пойдёт труба подачи?
Какое расстояние от стояка до ПС?
При естественной циркуляции лучше не использовать эксцентрики для подключения ПС в водорозетки, лучше ниппели или бочонки 3/4" - значит надо очень точно выставлять межцентровое расстояние.

Регистрация: 04.07.2014 Раменское Сообщений: 390

Viktor... написал:
как лучше

Важные исходные данные: расстояние между отводами ? Высота Лесенки? Размещение ПС выше(ниже) отводов? Краны будете менять или ещё одни? Можно ограничиться просто американкой...

Здравствуйте, Мастера!Подскажите как лучше подключить ПС (несмещенный не зауженный байпас, вроде, нижняя подача), подключать буду полипропиленом, трубы хочу спрятать в стену: штатные краны - два отвода 45 град - труба 25 - отводы 90 град - ПС, или угловые краны - угол 90 град - труба 32 - угол 90 град - ПС? ПС - лесенка, наверное, диагонально, обратка с уклоном, а подача с маевским.
Краны хочу поставить со сгоном Бугатти - так можно?

PA3JlUBHOE, Диагональ ничем не лучше. Минимум 25 мм армированный ППР или подороже сшитым полиэтиленом или нержавейкой.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

PA3JlUBHOE написал:
Перебарщивать не хочется из-за стоимости фитингов и глубины бурения в бетон

25-й полипропилен, фитинги с резьбой 3/4", боковое подключение

Подскажите, пожалуйста, по опыту, трубой какого диаметра лучше вести при большой мощности сушила, если: стояк ПП40 прямой, сушило 1200*600 660Вт, схема планируется #1 от Сунержи (отводы будут немного выше/ниже сушила), расстояние 1метр? 1/2, 3/4, 1"? Перебарщивать не хочется из-за стоимости фитингов и глубины бурения в бетон.
И еще что лучше диагональ или просто боковое? Мне кажется диагональ лучше.

Сергей......, компенсатор убирать не есть хорошо, это понятно. Однако может быть, что он и не работал: монтажникам стояков проще при монтаже приварить стояки к гильзам в перекрытии, не раз и не два наблюдал такое. И эти, на фото выше, тоже прихвачены к гильзам. А гильзы к поперечной арматуре, которая опирается на перекрытие.
Извиняюсь за качество фото, но можно увидеть

https://t.me/Santehnik_Moskva

master.msk написал:
если б разрешили переделать стояки,

А я вот только сейчас подумал...
Вот без всяких разрешений и проектов пришел жэковский сантехник и переделал у нас стояк - врезал прямую трубу с приваренными отводами.
Ведь раньше у нас стояк "загибался" в ванную комнату из шкафа в туалете, и получался естественный термокомпенсационный элемент.
А если все так сделают, это ведь уже "не хорошо".

Сергей......, если б разрешили переделать стояки, было бы по другому все, я уже и схему Сварщику нарисовал
Однако, ГИ, нехороший человек, положил запрет на наш проект переделки стояков, вообще никак не разрешил

https://t.me/Santehnik_Moskva

master.msk написал:
Заужение разное может быть.

Я думаю, это ключевые слова.
У нас тоже нижняя подача (по заверениям сантехников).
По своей инициативе жэковский сварщик-сантехник сделал заужение.
Но ПС работает. Пока ни разу не вставал.
При этом я легко чувствую разницу температур на подводках к ПС. Верх теплее.
ПС у меня близко к стояку, меньше метра. Уклона визуально никуда нет.

Mazayac написал:
не из-за сечения труб разумеется

не без этого, я понимаю, что не хочется верить, если вы не имеете доступа, по вполне понятным причинам, к дорогостоящей нержавейке, но во внутренних диаметрах подводки тоже есть важная составляющая схемы, ее нельзя не учитывать

https://t.me/Santehnik_Moskva

Mazayac, но работает же и нижняя подача и заужение
p.s инженер там, кстати совсем не по сантехнике инженер

https://t.me/Santehnik_Moskva

master.msk, это НЕ универсальная схема, зачем вводить читателей ветки в заблуждение?

Было бы написано: "О, боковое подключение с зауженным байпасом и нижней (возможно, а может быть и нет, и проверять не знаю как) подачей заработало" - никаких претензий.

Так и придётся искать примеры, когда это не работало при нижней подаче. И не из-за сечения труб разумеется.

Mazayac написал:
Это ложное утверждение, опровергаемое не только теорией, но и практикой.

везде по разному: я сейчас про конкретный случай и полотенцесушитель, все работает.
Заужение разное может быть. А также и подводка и полотенцесушитель, надо просто физику процесса понимать в каждом отдельном случае:

master.msk написал:
Причем из разных источников - разная информация: слесарь сказал - нижняя, главный инженер - верхняя, человек из строителей этого дома - нижняя. Поэтому решил сделать универсальную, в данном случае, схему. Тем более, что по моему опыту, там скорее всего нижняя подача, т.к нижняя половина стояка, две зоны

https://t.me/Santehnik_Moskva

Сергей...... написал:
А если бы в Вашей картинке подводящие трубы были строго горизонтальны, а заужения с стояке не было бы, при нижней подаче система работала бы?

Вот как раз при отсутствии заужения и нижней подаче эта схема гарантированно работает на естественной циркуляции. Главное, если стояк ППР - чтобы не были заплавлены стыки, а если металл - чтобы не было вварено скрытого заужения (пластины или шайбы внутри трубы) сварщиками-доброхотами и отводы не торчали внутрь трубы стояка.
А с наличием заужения - лотерея, в которую уже проигрывал не один посетитель данной ветки.

master.msk написал:
что касается заужения - оно не существенно против работы разницы температур

Это ложное утверждение, опровергаемое не только теорией, но и практикой.
При нижней подаче и смещённом/зауженном байпасе в ПС противодействуют естественная и принудительная циркуляции, что конечно же мешает его работе вплоть до полной неработоспособности.

Сергей......, совсем "строго" не бывает, все равно неизбежны какие то отклонения в мм, надо просто реально оценивать. А отводы = 800 и пс тоже не идеален. Поэтому там где "строго горизонтально", легко можно получить обратный уклон. Если представить, что трассы идеально ровные, оно работать будет, но хуже, чем с уклоном

И, важный момент, не случайно выложил чем сделано: важен внутренний диаметр подводки, здесь он 20

https://t.me/Santehnik_Moskva

master.msk написал:
Гравитационная система на уклонах и работает, больше ни на чем.

А если бы в Вашей картинке подводящие трубы были строго горизонтальны, а заужения с стояке не было бы, при нижней подаче система работала бы?

Mazayac, естественно. Гравитационная система на уклонах и работает, больше ни на чем. А что касается заужения - оно не существенно против работы разницы температур. Здесь важно и в самом пс и в подводке

https://t.me/Santehnik_Moskva

master.msk, в моих сообщениях нет никаких противоречий, независимо от уклонов.
Или Вы честно считаете, что уклон три сантиметра в ту или иную сторону на полутора метрах удаления обеспечит гарантированную работу ПС при неправильном подключении?

Mazayac, нет, это было бы верно, если например между отводами 850, верхняя с уклоном к, а нижняя от полотенцесушителя

https://t.me/Santehnik_Moskva

master.msk написал:
заходить будет в верхний отвод в любом случае

Да нет же! При нижней подаче с зауженным байпасом - нет, гравитационный напор в ПС переборет принудительную циркуляцию только в случае её категорической убитости (но тогда вряд ли стояк был горячим).
В случае же балансирования принудительного напора на грани - такая схема либо вообще не работает (ПС холодный), либо запускается-останавливается в течение суток, в зависимости от водоразбора - пробегали в этой теме пару раз её владельцы.
И подъём ПС на какие-то сантиметры ничем не помогает её работе.

Закрыть оба крана, дождаться остывания ПС, открыть оба крана, посмотреть какая труба прогревается первой.

Mazayac, почему же мизерный подъем? более чем достаточный, главное задать направление
Достаточный для нержавейки, для пластика, возможно, и чуть более уклон нужен

Mazayac написал:
Народный тест на направление подачи проводили?

это какой же? обычно верный способ - руками потрогать отводы, где горячее там и подача. Но это уже при работающем полотенцесушителе. В данном случае пока не понял направление подачи: запустил, оба отвода одинаково горячие, руку держать нельзя, т.е не менее 65 градусов. Причем воздух не выпускал. Скорее всего, точно направление подачи я так и не узнаю, заходить будет в верхний отвод в любом случае. Но может и в нижний: зависит от циркуляции и характера вваренного строителями заужения, т.е всякое может быть.
Минус здесь только в необходимости дополнительной покупки уголка со спускным клапаном

Нужно понимать, что "произвольно время от времени" полотенцесушитель завоздушиваться не будет, только при сливе стояков

  1. если пс запустился при поочередном открывании кранов, при заполнении стояка тем более
  2. я не думаю, что отключения и слив стояков будут частыми, денег стоит

https://t.me/Santehnik_Moskva

master.msk написал:
Поэтому решил сделать универсальную, в данном случае схему.

При таком мизерном "подъёме" ни о какой универсальности и речи быть не может. Чуть задушат циркуляцию в стояке - и ПС встанет.
То есть геморрой со спуском воздуха сделан абсолютно напрасно.
Народный тест на направление подачи проводили?

BV, чтобы работало, отводы на стояке имеют ровно 800 между собой, так сделали строители
Mazayac, поэтому единственное, что способно заставить работать такой пс, подъем подводки вверх.
Но конечно было большой желание сделать ровно, чтобы не выпускать воздух из пс, но подача то нижняя. Причем из разных источников - разная информация: слесарь сказал - нижняя, главный инженер - верхняя, человек из строителей этого дома - нижняя. Поэтому решил сделать универсальную, в данном случае схему. Тем более, что по моему опыту, там скорее всего нижняя подача, т.к нижняя половина стояка, две зоны

https://t.me/Santehnik_Moskva

master.msk, нижняя подача и зауженный байпас - тогда ой, работать перестанет в любой момент.

master.msk написал:
обе трубы с подъемом от стояка,

Зачем обе?

Mazayac, я не о том что здесь рекомендуют , меня это не интересует в принципе, я о том, что реальных полотенцесушителей здесь больше неработающих представлено. Схема : обе трубы с подъемом от стояка, отводы на стояке=800, стояк с заужением, подача нижняя.

https://t.me/Santehnik_Moskva

master.msk, странные формулировки. Если почитать эту тему, то реализованная Вами схема всегда рекомендуется как рабочая.

Если почитать эту тему, может сложиться впечатление, что полотенцесушитель скорее не будет работать. Но это не совсем так. Пример работающего полотенцесушителя

Из чего сделано

и еще труба 22 3 метра по 544р

https://t.me/Santehnik_Moskva

sivuch, для нормальной работы ПС лучше не забирать тепло от подводящих труб. Да и всё равно для ванны проку с этого будет примерно ноль - и теплопередача через пластиковую трубу мизерная, и обеспечить контакт на большой площади вы не сможете, и запрещено это для полимерных трубопроводов.

Теплоизоляция обязательна для обеспечения свободных температурных деформаций трубы, если её куда-то замуровывать. Если пускаете открыто - ОК, можно без изоляции. Но опять же лучше это тепло "донести" до стального ПС, а уж он его эффективно передаст помещению.

Панели - не панели - какая разница, не в стене - по стене ведите! Всё равно за ванной скрыто, ну а на перпедикулярной, где выход к ПС - уж придётся что-нибудь придумать, штробу сделать небольшую.

Никто и никогда без крайней на то нужды не пускает коммуникации перед ванной - например, её замена после этого станет мягко говоря затруднительной. У меня было одно исключение - когда понадобилось подключить стиралку, не выковыривая чугунную ванну из-под плитки - пришлось перед ванной и воду, и каналью провести.
Увеличение длины труб на метр - ни на что не повлияет.

Mazayac, молоток, камрады, а может перед ванной пустить трубопровод к ПС? Зачем на лишний метр удлинять трассу огибая ванную?
В шумку трубопровод не спрятать, будут панели Wedi. А так трубопровод будет емкость ванной подогревать )

Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

sivuch, Трассу к ПС гоните по стенке (по периметру выше-ниже уровня ванны как удобно), сшитым полиэтиленом, подключение нижнее на ПС.

sivuch написал:
по стене трассу вести нежелательно, будет шумоизоляция от соседей

Так это хорошо, не штробить на одной стенке, спрятать трубы в шумку.

sivuch, верхнюю трубу можно немного опустить, не страшно. И ведите за ванной, по стене.

Mazayac, а новую трассу протянуть по старому маршруту? Основа экрана ванной будет и профиля, горизонтальность укладки будет соблюдено. Но тогда трубу обратки надо будет задирать перед входом в стояк....

Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти.

sivuch, будет работать 100% по такой схеме (на загиб левой ветки стояка вниз не смотрите, рисовалась для другого спрашивающего):

Трубы до ПС - достаточно либо 25мм армированного ППР, либо аналогичного СП. Байпас - по желанию, можно зауженным до 3/4” оставить, а можно 1”.
Трубы - в теплоизоляцию.

BV написал:
Если переваривать (99% что да) то какая разница, минимизировать или максимизировать - вваривается новый кусок стояка за те же деньги.

Пока не увидел необходимости тотальной переварки стояка.

BV написал:
В ваших хотелках самый главный пункт не указан - чтобы ПС стабильно работал, а потом уж все остальное подстраивается под это .

Эта "хотелка" обозначена крупным шрифтом в заголовке темы )))

BV написал:
Рекомендую и на холодном заменить начавшие ржаветь муфты на сварку

Это зона ответственности УК. Уведомление о возможности возникновении аварийной ситуации УК уже получила.

BV написал:
Без планировки (включая шумоизоляцию стен - каких?) и понимания какой потолок и толщина пола рано говорить о маршрутах труб.

Если это может помочь, то примерную схему санузла прикладываю:

Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти.

sivuch написал:
максимально минимизировать затраты на переустройство стояка

Если переваривать (99% что да) то какая разница, минимизировать или максимизировать - вваривается новый кусок стояка за те же деньги.
В ваших хотелках самый главный пункт не указан - чтобы ПС стабильно работал, а потом уж все остальное подстраивается под это .
Рекомендую и на холодном заменить начавшие ржаветь муфты на сварку

Без планировки (включая шумоизоляцию стен - каких?) и понимания какой потолок и толщина пола рано говорить о маршрутах труб.

sivuch написал:
и направьте мысли в нужное русло.

Доброго времени суток!
После демонтажа сантехкабины взору предстало следующее:

Серия КОПЭ, 10 этаж, двухзонное водоснабжение (2х11 этажей), подача воды снизу, постоянная циркуляция, давление 6-7 атм - со слов местного сантехника. Стояк ГВС горячий постоянно. Стояк из оцинковки 1", до полотенчика и обратно 3/4".
Задача:

  • максимально минимизировать затраты на переустройство стояка (общедомовое имущество всё таки);
  • оставить полотенчик на том же месте, подключение чуть выше стиралки (900 - 1000 мм), высотою 800-1000 мм, типа "лесенка";
  • новое подключение сшитым полиэтиленом или металл;
  • по стене трассу вести нежелательно, будет шумоизоляция от соседей.
    Помогите добрым советом и направьте мысли в нужное русло.
    Спасибо.

Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти.

sergei3k написал:
U- образный - "однозначно", лесенка- по первому варианту (рисунку): нижнее подключение.

sergei3k, спасибо большое.

Регистрация: 04.07.2014 Раменское Сообщений: 390

U- образный - "однозначно", лесенка- по первому варианту (рисунку): нижнее подключение.

sergei3k написал:

DolinEA написал:
Еще вопрос,

Только первый вариант БЕЗ опускания трубы от нижнего отвода. У меня от 20 трубы работало, но 25-я будет лучше...

sergei3k, первый вариант это U-образный?
Лесенку совсем никак не получится сделать?

Вот как это было сделано застройщиком:

Регистрация: 04.07.2014 Раменское Сообщений: 390

DolinEA написал:
Еще вопрос,

Только первый вариант БЕЗ опускания трубы от нижнего отвода. У меня от 20 трубы работало, но 25-я будет лучше...

Еще вопрос, который остался без ответа - 20й трубы хватит или только 25?
Длина трассы не более 2х метров.

master.msk написал:
DolinEA, да да, именно такой я и хотел посоветовать, но постеснялся, молодец , сам догадался

master.msk,

sergei3k написал:

DolinEA написал:
так пойдет:

"Однозначно". Байпас на рисунке и на фото совпадают?

sergei3k, да, байпасс именно такой.
У меня тут родилось еще несколько вариантов с полотенчиком лесенкой, посмотрите пожалуйста.

Здесь стояк упрощенно нарисован прямым, но он так же смещен и заужен.
Мне нравится последний вариант.

DolinEA, да да, именно такой я и хотел посоветовать, но постеснялся, молодец , сам догадался

https://t.me/Santehnik_Moskva

Регистрация: 04.07.2014 Раменское Сообщений: 390

DolinEA написал:
так пойдет:

"Однозначно". Байпас на рисунке и на фото совпадают?

master.msk, так пойдет:

DolinEA,
Надо было кран Вр/Вр,
на наружную мотать лен неудобно в шкафу. А под накидную гайку соединение с нр крана может течь с нежесткой трубой

По идее, при нижней подаче и заужении нормально работать не должен. Но это смотря какой пс и где он будет от пола

https://t.me/Santehnik_Moskva

Здравствуйте, все!
Прошу совета по подключению полотенцесушителя в квартире.
От стояка ГВС сделаны отводы и байпасс (зауженный, если это важно), краны смотрят в нужную сторону.
Трасса будет начинаться как показано на схеме.

На последней фотографии показаны краны застройщика, они заменены на краны с картинки, то есть выход крана - наружная резьба 1".
Сборка планируется на компонентах TECE. Сам полотенчик какой-нибудь не большой.

Вопросы:
Будет ли работать вообще?
Какую трубу нужно использовать, будет ли достаточно 20й?

Этаж 12 из 22.
Подача снизу вверх.

AndyMirror, для ознакомления с чем? К чему эта ссылка?

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

Mazayac написал:
Sergei777, как повезёт. Вероятнее всего запустится.

Для ознакомления

Mazayac, спасибо

Sergei777, как повезёт. Вероятнее всего запустится. Благо для проверки не нужно вообще ничего, кроме пары американок.

Регистрация: 23.11.2014 Краснознаменск Сообщений: 1107

master.msk написал:

Starnet122 написал:
Купил виеговские бочонки: края действительно площе, чем у ниппеля.

вообще то я на ниппели ставлю сначала, если без эксцентриков, а потом, когда после плитки, надо смотреть сколько получится, может и чуть больше надо будет. В идеале - , можно отрезать сколько нужно. Но это вы сейчас не поймете никак, только после плитки примерять нужно. По глубине : обычно водорозетка = штукатурке, но зависит от ровности штукатурки и толщины плитки.

master.msk, я сейчас прикинул, у меня резьба торчит относительно плитки на 27-28 мм.
И при этом отражатели, похоже, не родные, конические (фото в предыдущем сообщении). А родные, кажется, более плоские.

Друзья, уже задавал вопрос по подключению, но так ответ и не нашел... подскажите пожалуйста...
Новостройка нижняя подача, зауженный байпас, хочу подключить М ообразный полотенцесушитель, но очень не хочется переваривать стояк и выводы... если его просто на это межосевое повесить, будет работать ?
Что посоветуете ?

Starnet122 написал:
Купил виеговские бочонки: края действительно площе, чем у ниппеля.

вообще то я на ниппели ставлю сначала, если без эксцентриков, а потом, когда после плитки, надо смотреть сколько получится, может и чуть больше надо будет. В идеале - , можно отрезать сколько нужно. Но это вы сейчас не поймете никак, только после плитки примерять нужно. По глубине : обычно водорозетка = штукатурке, но зависит от ровности штукатурки и толщины плитки.

https://t.me/Santehnik_Moskva

Регистрация: 23.11.2014 Краснознаменск Сообщений: 1107

master.msk написал:
Starnet122, возьмите любую американку и посмотрите какая должна быть ответная часть под гайку, в ниппеле - острые края, в хромированном ниппеле и боченке - более менее нормальные для гайки. Речь о viega

master.msk, в очередной раз благодарю за грамотный совет !
Купил виеговские бочонки: края действительно площе, чем у ниппеля.

Уважаемые мастера, подскажите на сколько должна торчать резьба из керамической плитки, чтобы нормально встали отражатели от Сунержи, и чтобы хорошо прикрутилась накидная гайка ?
Вот тут, похоже, не родные отражатели от Сунержи, видимо компенсировали сильно торчащую резьбу ...

Milla123, надёжность подобных автоматических воздухоотводчиков - крайне низкая. На это прозрачно намекает наличие в предложенном Вам подборе отсекающего шарового крана

Вместо гигантского бутерброда на фото поставьте один обычный кран маевского.

Добрый день! Требуется подключить м-образный ПС с межцентром 50см на 2 отвода от стояка у которых расстояние 32см. От верхнего отвода пойдем буквой Г кверху.
Т е требуется Кран Маевского.
В качестве Маевского в местном магазине сантехники предложили вот такой самостравливающий крантик.

Продавец сказал, что воздух через него выходит сам.
Уважаемые мастера, кто имел дело с подобным устройством, прокомментируйте его целесообразность и надежность в качестве Маевского. Спасибо.

vfyuecn, есть работающая Эмка на расстоянии 2,5 метров от стояка(не заужен, не смешён) с тремя поворотами 90 градусов. Подключена 32 мм ППР.
Что будет (насколько ухудшится циркуляция) при замене на 25 СП - затрудняюсь предположить.

Регистрация: 13.11.2017 Таганрог Сообщений: 92

Mazayac, спасибо.
Гравитационка - это все что без заужения и смещения байпаса? То есть в моем случае, как бы я не менял схему, без изменения стояка будет в любом случае гравитационка? Если отбросить этот вариант полностью, оставить только расположение полотенчика (сам можно заменить на лесенку допустим), но поставить условие проложить пексом 25, возможен вариант стабильно работающей схемы?

vfyuecn, для гравитационки - 32 армированный ППР, не меньше.

Регистрация: 13.11.2017 Таганрог Сообщений: 92

Подскажите... новостройка, стояк без заужений, смещения просто дюймовые отводы на расстоянии 500 мм, направление подачи не знаю. Хочу установить обычный М-образный полотенчик. Труба идет за стенкой, доступ из общего коридора. По плану на отводы сразу установить краны, дальше поворот на 90-гр американкой, потом трубой два поворота по 45 (выходит из стенки), потом по штробе, разворот на 180 и выход на полотенчик. От выходов до стояка около 2 метров трубы. Трубы думаю вести горизонтально с совсем небольшим уклоном вниз в сторону полотенчика, чтобы не было воздушных пробок.
Хотелось бы собрать трубой тесе, но 32 слишком дорого, не уверен будет ли работать с 20 или 25?
Или Экопластик базальт плюс 32-ой? Не слишком ли много поворотов, расстояние - возможны с этим проблемы, есть смысл собирать на чем-то дешевом на пробу?

Sl1der, вопрос доступности технологии и бюджета.
Есть нержа под боком - хорошо, нет в радиусе 600 км - и фирменный армированный ППР неплох.

Mazayac, а вы бы как в моем случае провели (пластиком или сталью), если все по проводке хорошо?

annt, если не переносить отводы - да, слегка ухудшенная.
Sl1der, обычная практика нынешних «евроремонтов» - выкинуть все «непонятные штуки» от застройщика, провода лишние поотрезать... потому и спрашивал, не только присутствует, но и подключена ли к щиту, трубам, ванне и т.д.