Доброе утро. Подскажите, пожалуйста,как можно подключить полотенцесушитель лесенка, с нижним подключение , длинной около 1 метра,если на стоике имеется байпас. Полотенцесушитель внутри имеет размерыт 20, далее переходит на 25 ,а отводы от стояка 40. И если учитывать, что отводы от стояка находятся,где-то по середине полотенцесушителя. Есть ли вариант не переваривать стояк. Заранее спасибо. Фото, чего-то перевернулись.
pentakl, все три варианта корявые.
Рисунок 17 удовлетворит всех участников - и байпас не заужен, и ПС 100% рабочий:
Без заужения/смещения байпаса ВГП 1/2" может быть и справились бы, но неизвестно их состояние (сталь после меди, да ещё сделано ямой - отстойником шлама) и наверняка не теплоизолированы...
sergei3k, часть советов (расстояние между отводами, например) - неверная. Самая важная часть (не заработает у вопрошающего ПС при нижней подаче с очень большой вероятностью) - отсутствует вообще.
Здравствуйте, уважаемые пользователи! Прошу помощи в оценке схемы подключения.
Задача состоит в демонтаже крана на байпасе (по указанию сотрудников ДЕЗа) без потери работоспособности ПС.
Все параметры существующей схемы показаны на картинке 1. Кран на байпасе перекрывается поворотом на 15 градусов, этого достаточно для работы ПС (на мой взгляд сечение ВГП 3/4" на байпасе будет даже еще меньше, чем поджатый кран).
Возможную схему подключения обсуждал с инженером ДЕЗа и двумя сантехниками ДЕЗа по отдельности. Инженер не смог дать внятного ответа по поводу заужения байпаса. Сказал, что нежелательно (ревизию стояка проводят как раз из-за нарушения циркуляции), но тут же подтвердил, что это не запрещено и в моем случае возможно будет не обойтись без этого.
Оба сантехника, приходивших на осмотр предложили переделать по одинаковой схеме (картинка 3), заужение байпаса никаких сомнений не вызвало. На вопрос об опуске нижнего отвода от стояка удивлялись и утверждали, что в этом нет необходимости.
На картинке 2 показан вариант подключения, который рассматриваю для монтажа. Немного увеличен диаметр отводов от стояка до труб ВГП 1/2", смещен нижний отвод. Трубы ВГП 1/2" (красные) переделке не подлежат. Хотелось бы узнать мнение, можно ли обойтись без заужения байпаса.
lab222, С данным полотенцесушителем без перепайки выводов на стояке работать не будет: если межосевое = 32см на стояке, то и на полотеньчике должно быть = 32см. Краны надо переварить в противоположном направлении и опустить их ниже на стояке: тогда можно подключить и лесенку.Если полотеньчик уже куплен, то межосевое делайте соответствующее. Опять же стены по кругу позволяют долбить горизонтально? ( все не несущий монолит?) А если сделаете выводы от стояка у самого пола, то можно будет провести трубы под ванной...
Добрый день, прошу помочь и не отказать в консультации по правильному подключению Полотенцесушителя, хочется чтоб он грел.
Имеется 2 крана (К1 и К2) повернутые вправо, полотенцесушитель возможно разместить только на противоположной стене, подскажите как правильно подключить, направление воды в стояке снизу в верх, нужно ли ставить краны маевского на ПС, необходимо ли переваривать краны на левую сторону? необходимо ли переваривать краны и увеличивать между ними расстояние? трубы планируется до ПС проложить из Полипропилена.
Kitam1n написал:
Можно было и тут стену проштробить, но не хочется так много стен ослаблять одновременно
Можно было прорезать так, чтобы осталась жива арматура. После закладки труб, пустоты запенить, а стену восстановить Перлфиксом. По прочности получилось бы почти как было, если не так же.
Здравствуйте, прошу совета у специалистов по водопроводу. Нужно заменить старый советский полотенцесушитель на новый. Какой лучше приобрести из эконом-вариантов, чтобы соотношение цена\качество было наилучшим: материал (нерж. сталь, латунь, медь, алюм. - сколько лет прослужит?); внешнее покрытие (какое сколько лет прослужит?); какая резьба - какой диаметр, внутр, или наружн желательна?; что приобрести кроме полотенцесушителя нужно для монтажа обязательно?
Спасибо.
Оцените, пжста, мою подготовку под ПС.
Ооочень беспокоился и волновался, что воду не будет продавливать, т.к. ПС переносится далековато от стояка, а трубы от стояка до ПС идут не по «идеальной» схеме.
Поэтому перестраховался и использовал 32-ю трубу ПП, родные уголки ПС (мама-мама дюйм на ¾) заменил на дюйм-дюйм (мама-мама). Подключил диагонально (хотя в магазине было написано нижнее), подача короткая, отвод длинный. Один кран Маевского сверху, один снизу как заглушка.
Из стены с плиткой будет торчать полипропиленовый папа 32, его закрывает родная чашка ПС. Далее на папу одеваются дюймовые уголки с прокладками, затягивал от руки, без ключа, не течет.
В итоге ПС всегда нагрет как сумасшедший, рука ели терпит. Позже прикрыл (временно) краны, что бы посмотреть «а продавит ли так?»… Продавливает, еще как, видимо широкий диаметр труб и уголков рулит.
Какие вопросы:
Практикуется ли так пускать трубы за ванной вдоль стены? Ванна планируется чугунная, должна встать над трубами. Позже там еще будет подводка и слив для стиралки устанавливаемой под ПС.
Можно было и тут стену проштробить, но не хочется так много стен ослаблять одновременно.
Насколько понял полипропиленовый папа на выходе из стены не практикуется. Хотя в моем случае его отлично закрывает родная чашка ПС, и далее дюймовые уголки для подключения ПС затягиваются от руки без ключа, т.е. нагрузки при монтаже на полипропилен не будет. Можно ли так оставить или все таки лучше поменять «выход»? На что?
ПС греет как сумасшедший, может не стоило брать 32-ю трубу? Что-то я перебздил, а вдруг бы не продавило.
Mazayac, Не уверен что это халтура - у нас здесь группа однотипных пятиэтажек (10 шт),и во всех начали реализовывать обратку. Ее тупо в проекте не было- стояк заканчивался на 5 этажах в квартире. Делают полипропиленом прямо в подъезде (на 5 этаже) из ванных через стену трубу кидают и объединяют.
Добрый день!!! Подскажите пожалуйста, хочу установить ПС, стояк и байпас 1 1/4, подводы к ПС 3/4, запорные вентили фирмы "Сунержа", в них то весь и вопрос (другие ставить не хочу - некрасиво, это видовая часть стены)!!! На мой взгляд, внутренне проходное отверстие у них очень узкое (около 9-10мм), будет ли работать такой ПС (схема прилагается)?
vvagner, проектировали может и нормально, а вот при постройке случалось халтурили, "забывая" подключить линию обратки. Горячая вода шла только после долгого слива, полотенчики горячели только при водоразборе этажами выше. Конечно забитость труб тут ни при чём.
Друг живёт в соседнем городе - у него до сих пор такая жопа, на чердаке труба подачи обрывается...
И вот еще что интересно, как же в те года проектировали (72г), что полотенец (который штатный, компенсатор удлинения или гармошка) 95% времени никогда! не был горячим? То что трубы были забиты или иное не вариант, так как гармошку срезали - трубы (оцинковка) были на удивление чистыми. Обратку сделали и температура появилась. Нафиг он вообще тогда заходил в ванную? И ведь таких домов тысячи..
vvagner, циркуляция конечно есть, раз вода всегда горячая. Но при подаче снизу вверх принудительнвя циркуляция конфликтует с естественной в ПС, из-за чего ПС может либо стоять холодный, либо зависеть от времени суток (водоразбора у соседей).
Расстояние от стояка тут вообще ни при чём.
Про гравитационный насос почитайте:
Но в теории, наверняка ведь у одного из стояков давление будет ниже, значит направление должно быть. Циркулирует ведь. Или возможна она "туда сюда" бегает, в зависимости от активных потребителей на отдельном стояке?
Mazayac, Вообще изначально была подача снизу, вечно приходилось сливать долгое время воду чтобы нагрелась.. Долбил управляющую компанию два года, сделали на 5 этаже (пятиэтажки) обьединение стояков для циркуляции. Помогло. Сейчас вечный кипяток. А вот какое направление сейчас?
Fandango, эта конфигурация будет работать как часы с незауженным байпасом. Для абсолютно максимальной эффективности можно применить краны и трубы с ДУ, соответствующим ДУ полотенчика. Дюймовые очевидно.
Доброго всем! Подскажите строителю/любителю такой вот момент - нужно вести трубу через перегородку из 80тых влагостойких пгп из туалета (стояков) в ванную. Делать штробы в гипсоплитах совсем не хочется, и поверх стен пускать так же не радует глаз.. А если сделать типа "полотенцесушителя для туалета?
Отразил на схемке, что имею ввиду. Что не правильно? Что посоветуете?
Гоните взашей упырей-вредителей, которые ставят краны на байпас. Это во-первых, запрещено, а во-вторых, не нужно для работы правильно смонтированного ПС. На правильность влияют высоты отводов от пола, высота ПС, тип ПС и высота его установки. Об этом в Ваших сообщениях почему-то ни слова, как-будто достаточно где попало сделать пару отростков и как угодно прикрутить к ним любой полотенчик...
Mazayac,
Коротко и ясно, спасибо!
Единственное, из-за чего хочется поставить не дюймовые а 3/4 краны- то,что они меньше в размере и уместятся в коробе, закрывающий стояк.
Не знаю,как определить подачу воды в стояк ГВС, знаю что стояк ванной соединён с кухонным стояком ГВС( скорее всего наверху).
Предлагают ещё поставить дюймовый кран на перемычке на
стояке, но нужен ли он там? Ведь ещё лишние соединения помимо 2-х кранов пс...
Fandango, так полотенчик будет дюймовый возможно, а резьба 3/4 или 1/2 вообще. У меня дюймовый, поперечины 1/2, для подключения приварены вставки на 1/2" резьбу. Мне кажется, лучше от труб к полотенчику отталкиваться. Но я любитель, во всех вопросах на этом форуме пытался разобраться.
Alexey77 написал: Fandango, а какая труба после кранов? Если 25, то можно и 3/4 краны, имхо. У меня полотенчик работает с кранами 3/4, 25 трубой PEX и дюймовым стояком (оцинковка). Причем расстояние между отводами небольшое, где-то 17 см. И сами отводы из оцинковки с наружной резьбой 3/4.
Alexey77,
Я ещё полотенцесушитель не купил, поэтому возможен и вариант с 25 мм отводами (если "полотенчик" 3/4 будет, а не дюймовый).
И 3/4 краны уместятся в коробе рядом со стояком, а после них- отводы в ванную за стенкой..
Fandango, а какая труба после кранов? Если 25, то можно и 3/4 краны, имхо. У меня полотенчик работает с кранами 3/4, 25 трубой PEX и дюймовым стояком (оцинковка). Причем расстояние между отводами небольшое, где-то 17 см. И сами отводы из оцинковки с наружной резьбой 3/4.
Mazayac написал:
Никакие.
Ставить связку из комбинированной ППР муфты с наружной резьбой и нормального шарового крана.
Мастерам невдомёк, почему я отговариваю их ставить пп краны Ведь как минимум на две резьбы больше помдматывать придётся
Ещё вопрос-если перед полотенцесушителем запорные краны, к которым подходит 32мм пп труба поставить не дюймовые, а 3/4 краны не хуже будет работать схема
?
Или в таком случае байпас на стояке сделать не 32 мм (как и весь стояк) а поставить зауженную трубу?
Вы мягко говоря заблуждаетесь. Надёжность обычного ШК превышает аналогичную полипропиленового в разы, если не на порядки.
Сравнивать вероятность течи через уплотнение подвижного штока и через запакованную резьбу - это даже не смешно. Издеваетесь?
Для замены крана в первом случае достаточно перекрыть стояк.
Во втором - перекрыть стояк, вырезать кран, выкинуть вместе с ним комбинированную муфту, к которой подключен ПС (при условии "ПС рядом со стояком", далее вырезать часть стояка и умудриться втулить новый враспорку (при условии "кран близко к стояку").
Mazayac, многоразовость и ремонтопригодность очень сомнительные аргументы в данном контексте. замена любого крана потребует отключения стояка. а вот надежность пайки гораздо выше резьбового соединения. то что могут протечь аргумент.
"Миллионы мух не могут ошибаться" (с)
Потому что одноразовые, неремонтопригодные, часто текут по штоку. Слишком разные коэффициенты расширения у пластика и металлов.
Fandango написал:
Какие выбрать, из средней ценовой категории("топовые" только через интернет ),
чтобы надёжные были?
Никакие.
Ставить связку из комбинированной ППР муфты с наружной резьбой и нормального шарового крана.
а чем так плохи ПП краны (экопластик)? у нас почему-то многие ставят именно ПП краны на ПС.
кстати их можно в размер магистрали ставить или желательно на размер больше?
cineman написал:
Придумал прикрыть латунную вставку в ППРК с внутренней резьбой стальной американкой с внутренней резьбой. Чтобы с потоком латунь не контактировала.
с наружней резьбой
Именно такую идею описывал в теме про ржавление стальных резьб.
Крутить сталь до конца, до упора в пластик и смазки побольше - законсервировать резьбу.
Но разные конструкции есть - не везде прокатит
Mazayac написал: Fandango, будет работать, не сомневайтесь.
Спасибо!
Мне предложили ставить краны в полипропиленовом корпусе, никогда такие не ставил...
Какие выбрать, из средней ценовой категории("топовые" только через интернет ),
чтобы надёжные были?
Подскажите, други, будет ли работать полотенцесушитель "змейка",
если подключить его к стояку ГВС по такой схеме
Стояк- полипропилен 32 мм, ПП краны, отводы диаметр 32 мм не более 200 мм длиной.
Вода горячая по-моему закольцована на верхнем этаже с параллельным кухонным стояком.
Подскажите, пожалуйста, можно ли подключить полдюймовый "П"-образный полотенцесушитель без уголков, напрямую к такой полипропиленовой американке, выкрутив у нее внутреннюю часть и накрутив на трубу оставшуюся "маму"?!
компенсатор "баранка" от нормального производителя полипропилена зашунтированный медной 6-кой или 10-кой. Проблем не вижу.
Какое давление и температура в трубе, надеюсь не выше 65град и не более 6 бар
Я думал об этом. Придумал прикрыть латунную вставку в ППРК с внутренней резьбой стальной американкой с внутренней резьбой. Чтобы с потоком латунь не контактировала.
компенсатор "баранка" от нормального производителя полипропилена зашунтированный медной 6-кой или 10-кой. Проблем не вижу.
Какое давление и температура в трубе, надеюсь не выше 65град и не более 6 бар
Mazayac, Здравствуйте! Спрашивал в соседней теме все молчат. Решил спросить здесь .Меняли полотенцесушитель и врезали полипропиленовые трубы, а к ним уже полотенцесушитель. Я переживаю если соседи у себя начнут переваривать железные трубы сварочным аппаратом с моими полипропиленовыми трубами ничего неслучиться?
cineman написал:
Мне казалось, я тут больше других кричал об этой опасности, чтобы меня же и отправлять на поиски этих криков.
Мне казалось, Вы спросили, каких фитингов. Вблизи медных сплавов коррозия стали ускоряется. А "кричали" Вы о коррозии самих фитингов, а не трубы. Вот Вам и написали:
BV написал:
Больше надо бояться коррозии стальных резьб стояка под этими фиттингами.
Мусолю сейчас вопрос компенсатора на перемычке вместо удалённого полотенцесушителя. Вот такие не рекомендуют устанавливать на вертикальных участках. Металлические сильфоны могут зарасти отложениями и стать хрупкими. Два фиттинга Рехау из нержавейки под трубу 32х4,0 даже с моей скидкой тянут на 4660 руб.
Городить стальной зиг-заг из трубы не хочется, да и места мало.
Полипропилена боюсь.
Есть у кого соображения?
Alexey77 написал: cineman, в принципе, рихау делает фитинги из нержавейки, либо с внешней резьбой, либо под опрессовку. Я только не знаю, оцинковка + нержавейка образуют какую-то гальванопару или нет.
В техничке Рехау в этих парах запрещено использование тефлоновой ленты. Рекомендуется лён, который терпеть не могу. Нержавека мне нравится устойчивостью к коррозии со стороны потока ГВС, которая меня пугает больше, чем коррозия пары с чугунной муфтой стояка.
mynameis, ещё и с Вашим немалым расстоянием до ПС любой негативный фактор начинает влиять сильнее.
Про 20мм трубу до ПС забудьте, независимо от выбранной схемы подключения.
cineman, в принципе, рихау делает фитинги из нержавейки, либо с внешней резьбой, либо под опрессовку. Я только не знаю, оцинковка + нержавейка образуют какую-то гальванопару или нет.
Mazayac написал:
Отбрасывайте сразу все. Потому что при такой конфигурации отводов с ПС и такой дичайшей ориентации кранов ни одного работоспособного нет.
Например, нижняя труба будет образовывать горб, в котором будет стоять воздух, циркуляции через ПС не будет. После того, как он растворится, к примеру, через недельку, в зависимости от направления подачи в стояке начнутся или не начнутся иные сложности, описанные вот здесь:
Судя по статье, если располагать полотенцесушитель выше нижнего отвода (т.е. нижняя труба должна идти горизонтально или с уклоном вверх в сторону полотенцесушителя), то должно работать при подаче воды сверху. Либо располагать полотенцесушитель выше обеих отводов, тогда будет работать в любом случае, но это совершенно не вариант, ибо высоко. Я еще постараюсь от УК добиться внятного ответа. Либо переварка обеих отводов ниже полотенцесушителя и гарантированная работа в любом случае. Я так понимаю, что других вариантов у меня нет.
Есть нужда убрать отводы на полотенцесушитель в П44 и заменить всё это перемычкой. Заменил бы этот участок перемычкой из Пекса Рехау, но боюсь за коррозию латунных фиттингов. Может быть кто то производит фиттинги из нержавейки под аксиальное прессование под трубу 25х3,5мм? Кажется видел такое, но не могу вспомнить где.
Спасибо, уже нашёл. 1"male х 25х3,5 Артикул 1 137762 1 001
mynameis, К сожалению, направление подачи в стояке доподлинно неизвестно, сантехник УК говорит одно, в самой УК говорят другое, показания не сходятся
На своём опыте убедилась, что их сантехники "не в курсах", поэтому зашла в диспетчерскую и самолично посмотрела схему водоснабжения своего дома/подъезда. Схема очень наглядная и понятная, движение воды обозначено стрелками.
Да, такого трэша ещё поискать надо. "Впечатляют" как диаметр, так и расположение кранов.
И ведь можно было сделать нормальные отводы с той же вертикальной ориентацией ШК (о подшламовой коррозии небось беспокоились, других версий нет) - так ведь нет...
Отбрасывайте сразу все. Потому что при такой конфигурации отводов с ПС и такой дичайшей ориентации кранов ни одного работоспособного нет.
Например, нижняя труба будет образовывать горб, в котором будет стоять воздух, циркуляции через ПС не будет. После того, как он растворится, к примеру, через недельку, в зависимости от направления подачи в стояке начнутся или не начнутся иные сложности, описанные вот здесь:
Mazayac написал:
Высоту отводов, высоту желаемой установки ПС и высоту самого ПС пишите.
Полотенцесушитель планируется высотой 60, шириной 50, лесенка. Желаемая высота низа полотенцесушителя - ниже уровня нижнего отвода (точные высоты не замерил). Тем не менее хочется понять возможные варианты, реализуемые без переварки, чтобы сразу отбросить неработоспособные.
Ниже на фото виден стояк ПС, также на схеме отобразил расположение полотенцесушителя. ПС планируется лесенкой. Стояк с отводами имеет смещенный зауженный байпас и зачем-то развернутые вверх краны на 1 1/4". Сток из полипропилена. К сожалению, направление подачи в стояке доподлинно неизвестно, сантехник УК говорит одно, в самой УК говорят другое, показания не сходятся Дом - 17 этажный, по внешнему виду полагаю, что на ПС подача сверху и он является обраткой ГВС, но могу и ошибаться.
Трубы к ПС планируются прокладывать 20 трубой Rehau Stabil.
Вопрос, как правильно подключить, проложить трассы? На какой высоте?
И может кто подскажет, зачем развернуты вверх краны?
Рассуждения "продавит - не продавит" лучше оставьте сантам "всегда_так_делаем_и_никто_не_жаловался"
Вот они же придушат циркуляцию очередным заужением - и встанет Ваш полотенчик, даже если в момент запуска насос пересилит естественную циркуляцию. Или будет то горячим, то холодным в зависимости от водоразбора соседями.
Лучше сразу делать однозначно работающую схему, никак не зависящую от скорости циркуляции в стояке.
Рисунок верный.
Mazayac, то что смещение при нижней подаче зло это я понимаю, но вопрос в степени зла. Если смещенный и зауженный это абсолютное зло, то просто смещенный продавит или нет?
Как я понимаю, в моем случае самый правильный вариант это такой (на эскизе картинки не вся схема умещается, нужно на нее кликнуть)
Правильно?
Mazayac, выше и ниже пока планирую. Один получается можно оставить, один переварить ниже уровня ПС. отводы на 1/2. может лучше оба на 3/4 переварить для надёжности?
minal1944, смещение при нижней подаче - зло.
Стальную вставку подключать к муфтам сверху и снизу придётся американками, а это в стояке нежелательно, как бы не пришлось подтягивать.
Добрый день. Имеет ли право на жизнь модернизация стандартной американки для ПС?
Саму накидную гайку вкрутить в хромированный удлиннитель. Или вообще поставить хромированную американку.
Уважаемые эксперты, подскажите будет ли работать ПС?
У меня 6-й этаж из 10-ти. ГВС распределение сверху, напор в кранах не очень сильный (давление не могу сказать к сожалению, не мерил).
Сейчас ПС змейка, через него идет всё ГВС. Хочу переварить стояк напрямую и сделать отводы на ПС (современный, пока не выбрал) и ГВС.
1) Стоит ли менять ПС?
2) Какой ПС выбрать?
3) Как лучше подключить?
4) Какой диаметр подводки выбрать для ПС?
5) Какой максимальной длинны подводка к ПС будет работать?
6) Чем лучше сделать разводку? (у меня в мыслях Rehau Rautitan Stabil 20мм)
Mazayac написал: minal1944, по документации при Ваших вводных полагается 25 см.
Но и десять сантиметров конечно лучше, чем ноль.
Mazayac, добрый день! У меня появилась такая идея решения проблемы: возможно ли на моем участке квартиры сварить стояк из оцинковки и вверху и внизу через муфты подключиться к ПП стояку? В этом случае не нужно будет колдовать с компенсаторами. Правильно я понимаю? Или это будет нежелательная переделка?
Еще раз переговорил с сантехниками: подача у меня нижняя(( таким образом, риск того, что лесенка не "запустится" при смещенном байпасе, возрастает. Но сантехник говорит что нормально будет, они всем делают со смещенным и зауженным. Но не зауженный байпас я отвоевал, а со смещеннием вопрос.
Что делать, запутался. 4-й этаж 12-ти этажного дома.
Добрый вечер!
Сейчас делаю ремонт в ванной, возник вопрос с подключением полотенцесушителя. Требуется ли переваривать выводы под него или можно так оставить? фото прилагаю. Полотенцесушитель пока прикручен примерно. Есть размышления левый нижний вывод полотенцесушителя подключить к сущ. верхнему выводу, а правый нижний выход сделать вниз и переварить выход.
Mazayac, я посчитал возможное изменение продольного размера стояка, у меня получилось примерно 5мм (длина 3 метра, изменение температуры 50 градусов, труба армирована фольгой). Если я сделаю смещение байпаса 10 см, он сможет "отиграть" 25 трубу на таком расстоянии такое смещение?
Нижнее подключение, в моем случае, слишком сложно для реализации, к сожалению.
minal1944, если бы Вы ставили П- или М-образный ПС в разрыв стального стояка - полотенчик бы работал компенсатором.
С ППР стояком какой ПС ни ставь - никакой компенсации деформаций стояка от ПС не будет. Жёсткость любого ПС многократно больше прочности ППР. Поэтому требуется отдельный компенсатор, либо ощутимо смещённый байпас, выполняющий его функции.
Рассмотрите вариант с "бубликом" под потолком или с нижним подключением ПС - возможно покажется более эстетичным.
Без компенсации представьте обратную описанной Вами ситуацию: в стояк ГВС подали холодную воду. Догадаетесь что произойдёт?
Mazayac написал: АлекСАН_dr, Вы сначала посмотрите, что и как человек хочет поставить вместо "эмки", потом смелые советы давайте.
"Хороший" же будет компенсатор из лесенки.
Если я Вас правильно понял, проблема возникает не из-за того , что лесенка у меня или М-ка, а из-за того что я пытаюсь впаять байпас. Именно он не дает работать, пусть и М-образному, ПС как компенсатору. Правильно я понимаю, что при любом ПС, при установке байпаса нужен компенсатор?
Но если компенсатора нет, чем это чревато? У нас в стояк ПП с холодной водой, один раз, подали горячую воду (возможно в какой-то квартире передавливало горячую воду), после этого стояк пошел волной. На этом все закончилось. Стояк так истался волной.
Но в варианте с ПС со смещенным стояком, получается, что на изгиб будет работать паяное соединение уголок-тройник. Это уже, видимо, опасней?
minal1944 написал:
Как я понимаю, роль п-образного компенсатора может выполнить как раз смещенный байпас?
Полотенцесушители как класс возникли именно в качестве компенсатора.
Если у вас по проекту прямой стояк, нет смысла заморачиваться на бублики. Определитесь со схемой подключения и делайте.