#4658181

Mazayac написал :
Место под смещённый байпас найдётся?
Стояк из какого материала?

А для чего спрашивали ?

Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5544

BoaSoft написал :
Может раскошелится на анаэроб и посадить нипели на него намертво? Но, тут давит жаба - тратить 400 руб ради двух соединений жалко, сам комплект углов стоил 450р. Другого варианта в нашей рознице не нашел.

Можно на эпоксидку, типа :

BoaSoft написал :
внутренеяя поверхность гайки вся в зубчиках, которые при затяжке цепляются за ниппель и выворачивают него.

если найдете - тефлоновую шайбу в контакт гайки и ниппеля или густую антизадирную смазку - может и прокатит...

Дрянной конструктив, да.
Кроме как "заклеить всё насмерть" - никаких вариантов не придумывается.

Столкнулся с такой проблемой - для подключения полотенцесушителя приобрел такой комплект

И столкнулся с проблемами.

  1. Собрал со штатными прокладками из силикона - сочится при слабой затяжке, если чуть посильнее - то прокладки выдавливает внутрь.
  2. Поменял на паронит - так течь обнаружилась на нижнем уголке уже по ниппелю - он вывернулся при затяжке накидной гайки.
  3. Затянул, собрал опять - сцуко, потек верхний уголок. При детальном изучении выяснилось, что когда точили накидные гайки, станок "дробил" и внутренеяя поверхность гайки вся в зубчиках, которые при затяжке цепляются за ниппель и выворачивают него. Резьба нипеля всего 2.5 витка, и намотать подмотку затруднительно.
    Посмотрел старый комплект гаек - расточка внутреннего торца так же отвратительна.
    Может раскошелится на анаэроб и посадить нипели на него намертво? Но, тут давит жаба - тратить 400 руб ради двух соединений жалко, сам комплект углов стоил 450р. Другого варианта в нашей рознице не нашел.

Место для смещенного байпаса найдется. Стояк из оцинковки.

Справедливо и для того, и для другого.
Место под смещённый байпас найдётся?
Стояк из какого материала?

Mazayac написал :
радиатор

Нет, нужен большой ПС.

Mazayac написал :
Также смещённый байпас поможет, если есть место для его организации.
Зауженный - тоже сгодится, но лучше постараться без лишних заужений стояка.

Это о радиаторе или ПС ?

Тогда Вам нужен радиатор.
Также смещённый байпас поможет, если есть место для его организации.
Зауженный - тоже сгодится, но лучше постараться без лишних заужений стояка.

BV написал :
сам себе ломастер

Я вовсе не хотел Вас обидеть! Если так вышло - простите !

BV написал :
диагональ, что несколько хуже греет

Хуже, чем боковое подключение ?

BV написал :
погибнете от дикой жары с таким ПС

Площадь комнаты даже немного больше той, на которую рассчитан данный ПС. А если сам ПС еще и греть будет меньше того, на что рассчитан ... . Поэтому и беспокоюсь.

BV написал :
Самое узкое место - фиттинги ПС - шестигранник 12мм

Где-то читал на форуме, что это узкое место рассверливают. Действительно стоит ?

grisim написал :
Смущает вот это высказывание мастера:

Во-первых, я не мастер, а сам себе ломастер....

Во-вторых - у меня диагональ, что несколько хуже греет.
В-третьих, даже если у Вас будут нижние две три трубки греться чуть хуже Вы все равно погибнете от дикой жары с таким ПС и рано или поздно поставите регулирующий вентиль.... Со всеми вытекающими....

В-четвертых, если ПС работает на гравитации верх обязан быть горячее низа....

В-пятых чем толще подводящие трубы, чем больше сечение проходных фиттингов ПС, и чем больше сечение (сопротивление) самого ПС - тем меньший температурный перепад будет в состоянии двигать в нем воду....

Самое узкое место - фиттинги ПС - шестигранник 12мм

Смущает вот это высказывание мастера:

BV написал :
... ПС типа лесенка 80х60 .... Схема - диагональ.
Нижняя часть ПС имеет температуру ниже верхней - в принципе и рассчитывал на это, чтобы не обжигаться.... 4 верхних трубки - рука не терпит, 3 нижних - можно держать рукой.

И это при ПС 80, а у меня 180.

grisim написал :
Т.е., подключать с боку (вертикально) ? Опасаюсь, что дойдя до низа, вода совсем остынет.

Подключать сбоку.
Вода проходит по стояку десятки метров - и совсем не остывает Так что не о том беспокоитесь.

Т.е., подключать с боку (вертикально) ? Опасаюсь, что дойдя до низа, вода совсем остынет. Если так, имеет смысл поставить два коротких ПС.

Диагональ при такой ширине ПС точно не нужна.

Спасибо ! Диагональ будет лучше ?

grisim написал :
Боюсь, что вся лесенка не прогреется.

Все ОК. Высокая еще лучше работает... тем более с верхней подачей....

Скажите, можно ли по этим схемам

подключить ПС-лесенку длинной 180 см и шириной 40 см ? Верхняя подача. Боюсь, что вся лесенка не прогреется.

Регистрация: 29.08.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 1137

Ок. Понял,спасибо.

venikoff написал :
Подскажите на отводы какую трубу пустить?

25 ППР хватит.

venikoff написал :
Подскажите на отводы какую трубу пустить?

там же написано

Регистрация: 29.08.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 1137

BV,эта схема?
Подскажите на отводы какую трубу пустить?
Спасибо!

venikoff, Почитайте эту тему на две-три страницы назад и будет Вам счастье в виде схемы.....

Регистрация: 29.08.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 1137

Добрый вечер всем!
Прошу помощи с подключением ПС.
Фото прилагаю.

Стояк ГВС выполнен из 32-ого полипропилена, он будет переноситься к холодному.
Сам ПС 800 на 500.Расстояние от стояка до ПС будет максимум 70см.
Откуда подача воды пока незнаю.
Если кто-то сможет накидать схемку буду признателен.

DerAlSem написал :
Ого, тут даже консультант есть. Лично мне, как конечному пользователю, очень подходит дизайн некоторых видов радиаторов Сунержи. Ну и плюс факт, что они их красить могут во что хочешь. Кстати, вопрос к Сунерже - сколько времени от заказа до получения готового радиатора нужного цвета?

Но тем не менее, именно в этой ветке пару раз натыкался на фразы типа "Далась вам эта Сунержа". Вот хочу понять, что не так. Учитывая, что у меня и так геморрой с "распайкой" труб.

Нет...места с "покраснениями" действительно есть, но к фатализму они отношения не имеют. Как говорят...если вы встали с утра и вас ничего не беспокоит возможно вы уже умерли)). Заказ на цвет 9 недель, возможно и раньше тут важно какое покрытие. 8-495-505-61-61 доб 222 . Специально обученные люди вам все в красках с подробностями пояснят. А если что не так то есть инженер по гарантии, который выедет на место и сделает из "что не так" - "все так".

Ого, тут даже консультант есть. Лично мне, как конечному пользователю, очень подходит дизайн некоторых видов радиаторов Сунержи. Ну и плюс факт, что они их красить могут во что хочешь. Кстати, вопрос к Сунерже - сколько времени от заказа до получения готового радиатора нужного цвета?

Но тем не менее, именно в этой ветке пару раз натыкался на фразы типа "Далась вам эта Сунержа". Вот хочу понять, что не так. Учитывая, что у меня и так геморрой с "распайкой" труб.

zvezdopad написал :
Она - отвратительная. Но...лучше её пока нет.

Здравствуйте!
По возможности...под определение "отвратительная", какие конкретные технические параметры попадают? Или просто что не так? Есть желание услышать именно конкретику от профессионала, а не пересказ с чьих то уст. Хочется верить , что вы все таки работали с нашим продуктом.

Она - отвратительная. Но...лучше её пока нет.

Вроде подобрал радиатор. Получается Сунержа, о которой тут не очень лестно отзывались. Она действительно такая плохая?

Значит не нужен.
Кстати, труба армированная тоже осталась, и фитинги, 32 и 40 диаметра (всё чешский Экопластик). Надо?

Регистрация: 01.09.2013 Нижний Новгород Сообщений: 74

Mazayac написал :
Отвод горячей воды. Или у Вас отдельный стояк на ПС?

Видимо. У меня 2 трубы в туалете - ГВС, ХВС. И отдельно ПС в ванной. Выходит третий тройник не нужен?

Отвод горячей воды. Или у Вас отдельный стояк на ПС?

Регистрация: 01.09.2013 Нижний Новгород Сообщений: 74

Mazayac написал :
Компенсатор диаметром 230 мм, длина по патрубкам - 410 мм :

Ааа, ну это нормально Я думал компенсатор это такая дура, типа моего полотенцесушителя от застройщика. Спасибо

Накрутили муфту снизу, в неё вварили трубу - тройник - ещё труба - тройник - труба - тройник - компенсатор петлевой - труба -> упёрлись встык в верхнюю сталь

А третий тройник зачем?

Prosperous написал :
Американка для полипропилена - это вот это ?.
А компенсатор в длину скока примерно сантиметров? Какова вероятность, что трубу разорвет? Некоторые члены моей семьи, могут меня не понять

Нет, не надо это ставить.
Нужна муфта с внутренней резьбой:
и настоящая американка:

Компенсатор диаметром 230 мм, длина по патрубкам - 410 мм :
Если некоторые члены вашей семьи являются специалистами по монтажу систем водоснабжения ППР трубами - что же, прислушайтесь к ним.

Писец..!

полотенчики подключенные через загогулины - длинные отводы .
рогатые полотенцесушители с рожками :
[

]().[

]().[

]().[

]().[

]().[

]()

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Регистрация: 01.09.2013 Нижний Новгород Сообщений: 74

Mazayac написал :
упёрлись встык в верхнюю сталь. Как соединять будете?

Да, вы правы. Спасибо. Я что-то не подумал об этом.
Американка для полипропилена - это вот это ?.
А компенсатор в длину скока примерно сантиметров? Какова вероятность, что трубу разорвет? Некоторые члены моей семьи, могут меня не понять

  1. Стыки старого стояка с новым участком где будут? Явно же не на виду. Подумайте заранее над тем, чтобы в случае чего можно было до них добраться с минимальными разрушениями.
    Разрывая стальной стояк, не забудьте сохранить его электрическую целостность (обязаны по требованиям безопасности) - на надёжные стальные хомуты перемычку из медного провода не менее 6 кв.мм.
    Вообще можно сделать новые подключения сваркой, тут никаких проблем не возникнет. Где брать трубы и нормальных сварщиков - подскажу.

  2. Сверху торчит труба стальная, снизу - так же. Как вы собрались сваривать полипропилен между ними?
    Накрутили муфту снизу, в неё вварили трубу - тройник - ещё труба - тройник - труба - тройник - компенсатор петлевой - труба -> упёрлись встык в верхнюю сталь. Как соединять будете?

  3. На моём рисунке нет компенсатора, потому что это всего лишь кусочек, показывающий общий принцип, а не полная картинка от пола до потолка.
    Если стояк стальной - так компенсаторы вообще ставятся очень редко и их может не быть на большем количестве этажей.
    Если же как у Вас: вокруг сталь, а в середине пластик - вот о своём пластике и надо позаботиться, чтобы не разорвало. Могу отдать петлевой компенсатор на 32 мм трубу, лежит без дела.

  4. Расстояние от пола до низа ПС как раз показывает, правильно ли он смонтирован по отношению к отводам. Поэтому спрашиваем высоты и отводов, и ПС.

Регистрация: 01.09.2013 Нижний Новгород Сообщений: 74

Mazayac написал :
Из этого соображения я бы под корень не резал, расположил каждый стык за плиткой (при известной раскладке).

Не очень понял. У меня ПС прятаться в стену не будет. Прям сверху по плитке пущу (трубы за шкафчиком будут)

Mazayac написал :
С учётом необслуживаемости этих мест можно просто хорошо запаковать обычные муфты. Однако, судя по вводной, ППР встанет враспор между сталью - значит американки понадобятся, сварить хотя бы без одной не получится.

Тоже не совсем понятно. я себе это так представляю. Режется труба. Накручивается резьба. Снизу и сверху муфта. Между ними труба. Под муфтой имею ввиду вот что На отводах от которой стоят уже краны и американки к ПС. Я ошибаюсь? Где здесь должны быть еще американки?

Mazayac написал :
И компенсатор бы изобразить на этом участке надо

Чето я вообще запутался. Какой компенсатор? На вашем рисунке его нет.

И зачем все меряют расстояние от пола до нижнего подключения? Там жеж вроде как расположение ПС особо не важно. Важно чтоб токо уклон был у отводов ниже/выше краев ПС.

Регистрация: 10.12.2012 Ростов-на-Дону Сообщений: 9

Mazayac написал :
Делайте боковое подключение (диагональ фактически ничего не улучшит), 40 трубой стояк (большее сечение несмещённого байпаса - всегда хорошо), 25 - отводы.

Спасибо, получается, надо нарастить стояк как на следующей схеме и от него отводы делать?

Prosperous написал :
.

  1. Легкий уклон - это скока градусов?
  2. Труба у меня щас у полотенцесушиетля металлическая (оцинковка вроде). Буду срезать и ставить полипропилен. В каком месте надо срезать? Под корешок? или только в месте монтирования (байпас+отводы)? Говорят лучше к соседям снизу и сверху идти и подключаться там, если есть возможность.
  3. И самый главный и нубский вопрос. Вот обрезал я трубу, накрутил резьбу. А на резьбу потом муфты полипропиленовые накручивать или американки какие ставить? Спасибо
  1. От 2 мм на 1 метр трубы и до тридцати, например, градусов - т.е. делайте как Вам удобно. При использовании полипропилена выбор небогат - сильный уклон не даст сделать сама технология. В фитинг надо ровно вставлять трубу.
  2. Если стыки будут не у соседей, и потом всё спрячется за коробом - не исключено, что придётся как нибудь рушить экран для доступа к ним. Из этого соображения я бы под корень не резал, расположил каждый стык за плиткой (при известной раскладке).
  3. С учётом необслуживаемости этих мест можно просто хорошо запаковать обычные муфты. Однако, судя по вводной, ППР встанет враспор между сталью - значит американки понадобятся, сварить хотя бы без одной не получится.

И компенсатор бы изобразить на этом участке надо.

Prosperous написал :

  1. Легкий уклон - это скока градусов?

Чтобы воздух выходил легко достаточно 1см/метр

Регистрация: 01.09.2013 Нижний Новгород Сообщений: 74

Здравствуйте. Возникло пару вопросов про боковое подключение полотенцесушителя. За основу взял схему предложенную Mozayac .

  1. Легкий уклон - это скока градусов?
  2. Труба у меня щас у полотенцесушиетля металлическая (оцинковка вроде). Буду срезать и ставить полипропилен. В каком месте надо срезать? Под корешок? или только в месте монтирования (байпас+отводы)? Говорят лучше к соседям снизу и сверху идти и подключаться там, если есть возможность.
  3. И самый главный и нубский вопрос. Вот обрезал я трубу, накрутил резьбу. А на резьбу потом муфты полипропиленовые накручивать или американки какие ставить? Спасибо

Mazayac написал :
Делайте боковое подключение, 32 трубой стояк,

+1 Толстый байпас лучше для гравитации.
Хотя можно и сыграть на динамическом давлении - в месте нижнего отвода ПС - сделать стояк тоньше, чем в месте верхнего отвода. Ну это изыски Бернулли (В плане разминки для мозгов и спросить мнение Mazayac )

Mazayac написал :
Чем тоЛще - тем лучше.

Тьфу, букву важную пропустил, опечатался.

chode написал :
Правильный выбор?

Делайте боковое подключение (диагональ фактически ничего не улучшит), 40 трубой стояк (большее сечение несмещённого байпаса - всегда хорошо), 25 - отводы.

Регистрация: 10.12.2012 Ростов-на-Дону Сообщений: 9

Добрый день. Типовые схемы подключения полотенчиков на форуме рассмотрел, но остался вопрос по поводу байпаса. У меня 10 этаж из 22 и заканчивается первые контур ГВС, подача нижняя. Стояк сварен из 3-х разных по диаметру труб (40-32-20). Фото Схема
Вдобавок, криворукие проектировщики вывели отводы полотенчика на несущую колонну. И сейчас встал вопрос разворота отводов и выбор правильного подключения. Правильный выбор?

Чем тоще - тем лучше.
И кстати, если воспользоваться рекомендацией уважаемого Tehnik-san-а: , то вообще всё в порядке будет с подключением.
143см от пола до нижнего отвода, ставим низ ПС вровень с ним - получаем 203 см до верха ПС, очень близко к "в среднем 1900-2000мм от уровня чистого пола". Если чуть ниже - тоже не повредит.

Mazayac написал :
Смещённый и вдобавок зауженный байпас прощает многие косяки. Подключайте "низ - низ", чтобы в правую водорозетку приходил нижний отвод стояка, в левую - верхний.

Полипропилен нынче дёшев, можно времянку сварить, или шлангами "гигантами" - но они могут дороже выйти.

Спасибо!
Кстати, я решил трубами Rehau подключать. Какой правильный диаметр выбрать - 20 или 25? (Водорозетка 1/2'').

Смещённый и вдобавок зауженный байпас прощает многие косяки. Подключайте "низ - низ", чтобы в правую водорозетку приходил нижний отвод стояка, в левую - верхний.

Полипропилен нынче дёшев, можно времянку сварить, или шлангами "гигантами" - но они могут дороже выйти.

Учитывая

Mazayac написал :
Вон выше пишут, что будет работать самое бредовое подключение. Но если есть возможность сделать небредовое - так его и надо делать. Нижнее подключение с расположением низа ПС между отводами или выше них.
Это Москва избалована приличными давлениями, температурами и скоростями циркуляции. А у нас и 1 атмосфера - не редкость, и никакая циркуляция...

Давление - по словам сантехника из УК - 3 атмосферы.

Mazayac написал :
Оставьте незауженный и несмещённый байпас. Всё будет работать.
При верхней подаче заужение и смещение будут помогать циркуляции, а вот при нижней - мешать.
Если оставить стояк неизменным - ПС будет работать как гравитационный насос, эффективность которого весьма высока.

И

Mazayac написал :

  1. Потому что при смещённом байпасе нужно нижнее подключение, при котором низ ПС должен находиться выше обоих отводов, или хотя бы между ними. При 135см от пола до нижнего отвода ПС окажется очень высоко.
  2. Про эстетику речь не идёт. Для этой модели однозначно хорошо работающая схема - диагональная, с подачей теплоносителя в правый верхний угол и отбором из левого нижнего. При Вашем стояке эту схему реализовать невозможно. При нижнем подключении нужно подавать теплоноситель в правый нижний угол, а при неизвестном направлении подачи воды в стояке шансы угадать - 50 на 50.
    При нормальной циркуляции и температуре ГВС "низ-низ" будет работать с любым направлением, но чуть что не так - и асимметричность ПС может сыграть злую роль.
    На предыдущей странице ещё мусолили Элегию.

У меня 143 см от пола до нижнего отвода.
И наконец:

Mazayac написал :
Подключение ПС Сунержа Элегия для стояка справа:

У меня (см. картинку):

как раз ПС Сунержа Элегия (модель с размерами 60 см х 60 см) будет подключаться слева от стояка, но байпас смещен. Подача ГВС идет снизу. Можно ли использовать схему подключения, как указано в предыдущем абзаце?
Перефразирую - какая все-таки для меня схема подключения наиболее адекватная? (желательно с вариантом без переваривания стояков)

Я понял, теперь че уж. Просто я разобрал ванну целиком, порушил короб вокруг стояка, стояк переварил (сдвинул трубы, поставил краны новые, поставил отводы под ПС), а дальше буду думать, как это все обшивать и т.д. Отсюда и заморочка с тем, что нельзя сразу ПС поставить - я до сих пор не знаю, на какой стенке он будет висеть.

DerAlSem, Нормальные мастера сначала покупают ПС потом ставят, проверяют, замоноличивают отводы с выставленным по уровню и плоскости ПС чтобы не было перекосов водорозеток. Оплата - когда ПС проработает час - полчаса.

Ага. Займусь тогда. Прям вот скоро-скоро не обещаю (ПС еще не до конца выбрали), но отпишусь обязательно даже если заработает. А если НЕ заработает - 200% отпишусь.

Всем спасибо.

DerAlSem написал :
можно попробовать купить ПС, подключить и посмотреть, будет ли оно работать на времянке

Самый здравый способ.
Напишете результат?

DerAlSem написал :
Может быть такое, что оно почему-то сейчас заработает, а потом работать не будет?

Вряд-ли. Может быть, если сейчас стояк еле теплый не заработать.

DerAlSem написал :
Теоретически, можно попробовать купить ПС, подключить и посмотреть,

Самое разумное решение.

Так эта, я все по своей теме... Теоретически, можно попробовать купить ПС, подключить и посмотреть, будет ли оно работать на времянке (в санузле снесены все стены, ничего пока не прокладывалось). Какие тут могут быть грабли? Может быть такое, что оно почему-то сейчас заработает, а потом работать не будет?

DimakXXZZ написал :
Сегодня проштробил вот так:

Пишут, что может воздух скапливаться, придется пределывать ....

Подключите сбоку - ощутимо проще, диагональ тут ничего не даст.

DimakXXZZ написал :
Пишут, что может воздух скапливаться, придется пределывать ....

Будет. Переделать. Линии прямые должны быть без "карманов" для воздуха.

Регистрация: 25.06.2014 Долгопрудный Сообщений: 60

Понятно, спасибо. У дома газовая котельная на крыше, так что думаю вода там сверху подается.

Сегодня проштробил вот так:

Пишут, что может воздух скапливаться, придется пределывать ....

DimakXXZZ написал :
Подскажите, пожалуйста, будет ли работать такая схема подключения?

если вода по стояку сверху вниз - будет. Если снизу вверх скорее да, но может и нет.
Вторая - хуже.
В нижнейчасти схемы у ПС будет грязеотстойник. Через некоторое время там накопится грязь - через сколько - от количества грязи в воде.

Регистрация: 25.06.2014 Долгопрудный Сообщений: 60

Заужение на стояке у меня уже есть, и краны тоже, менять это будет очень дорого

Регистрация: 25.06.2014 Долгопрудный Сообщений: 60

Да, я видел этот вариант. Я уже купил полотенцесушитель

Кстати, не совсем понятно, как тут будет нагреваться дальняя часть? Кажется что вода по ближней вертикальной трубе будет идти.

DimakXXZZ,

Регистрация: 25.06.2014 Долгопрудный Сообщений: 60

Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, будет ли работать такая схема подключения?

или такая:

Если нет, то можно ли как-то подключить полотенцесушитель высотой 60см, если расстояние между отводами на стояке - 50см?

master.msk написал :
и воздух не требуется выпускать систематически

при штатно работающем стояке он просто уходит вверх, а вот при сливе-запуске стояка придется, так?

master.msk написал :
не обязательно, можно не заужать
и воздух не требуется выпускать систематически

Можно не заужать - замечательно, схемку поправим с "обязательно" на "желательно"!
Про воздух я воздержусь вносить коррективы - ибо мой разум отказывается поверить в то, что вверху ПС он не будет стоять.

master.msk написал :
А не заняться ли Вам пополнением темы фото работающими полотенцесушителями?

У Вас хорошо получается с фото, у меня - с рисунками. Я ж Вам рисовать не предлагаю? Вот и славно.

master.msk написал :
В теме много красивых рисунков и фото неработающих полотенцесушителей.

Красивые рисунки должны стать не только красивыми, но и рабочими. По конструктивным предложениям они мной корректируются, фразы типа "Бред!" и тайные секреты (а я знаю, но не скажу) - игнорируются как абсолютно бесполезные.
А фото неработающих ПС - так сюда с работающими и не забредают, как правило.

master.msk написал :
страшно далеки они от народа
и это...как его...узкий круг, тех кому понятно
Нужно на личном примере

Увы, только что убедился, что вы правы:

BV написал :
И наверное, можно попробовать запустить ПС в разном направлении - охладить либо одну сторону, либо другую....

master.msk, может попробуете при случае? Кинуть на одну сторону ПС при запуске холодную мокрую тряпку?

master.msk написал :
страшно далеки они от народа
и это...как его...узкий круг, тех кому понятно
Нужно на личном примере

ну... может быть, все кажется элементарно....

BV написал :
разобраны самые типовые схемы

страшно далеки они от народа
и это...как его...узкий круг, тех кому понятно
Нужно на личном примере

https://t.me/Santehnik_Moskva

Mazayac написал :
Подключение нижнее, да вот только байпас не смещён и не заужен - нет никаких внешних факторов, "подталкивающих" циркуляцию в ПС. Т.е. вода синхронно остывает во всём объёме ПС и... вероятно всё на этом и встанет.

Это называется "неустойчивое равновесие" - любое малейшее воздействие приводит к еще большему нарушению равновесия, и далее - по нарастающей
А факторы на самом деле есть - неравномерность теплоотдачи ПС (висит полотенце на одной стороне ), одеть на одну трубу кусок теплоизоляции, а на другую - нет, неравномерность динамического давления в стояке у отводов из-за неидеальности трубы... этого достаточно .....
И наверное, можно попробовать запустить ПС в разном направлении - охладить либо одну сторону, либо другую....

master.msk написал :
Не надо, и без того много в "важных" темах сомнительных моментов, многие будут принимать за единственно верное решение

ИМХО, не помешает - разобраны самые типовые схемы - можно тиражировать ... вопросов об одном и том же "в 1000001-й раз" будет меньше...

Mazayac написал :
Для начала надо сверстать все варианты в один PDF документ, да добавить общие принципы функционирования с анти-примерами "как делать не надо".

Mazayac, В теме много красивых рисунков и фото неработающих полотенцесушителей.
Парадокс. А не заняться ли Вам пополнением темы фото работающими полотенцесушителями? раз уж у Вас с теорией все хорошо, твердая четверка, на мой взгляд)- на практике должно быть все просто замечательно.

https://t.me/Santehnik_Moskva

Mazayac написал :
Если нижнее, то должно быть так:

не обязательно, можно не заужать
и воздух не требуется выпускать систематически насколько мне понятно из пояснений к рисунку Mazayac

BV написал :
PS Попросить бы админа поместить Ваши схемы в первое сообщение темы. Вы такую полезную работу сделали....

Не надо, и без того много в "важных" темах сомнительных моментов, многие будут принимать за единственно верное решение

https://t.me/Santehnik_Moskva

О3он написал :
Ув. Mazayac! Будет ли работать мой полотенчик при такой петлястой трассе, из-за разделения совмещённого сан. узла? Схему прилагаю ...

Если подача верхняя - будет работать при любом байпасе. Если нижняя - будет работать при незауженном байпасе.
Обязательное условие успеха - нормальный диаметр труб (не менее диаметра ПС) и строгая горизонталь или лучше небольшие уклоны "от верхнего отвода стояка к ПС вниз" и "от нижнего отвода стояка к ПС вверх".

BV написал :
Почему? Классическое нижнее подключение. Только отводы от стояка ниже, чем на Вашей схеме.

Подключение нижнее, да вот только байпас не смещён и не заужен - нет никаких внешних факторов, "подталкивающих" циркуляцию в ПС. Т.е. вода синхронно остывает во всём объёме ПС и... вероятно всё на этом и встанет.

BV написал :
Попросить бы админа поместить Ваши схемы в первое сообщение темы. Вы такую полезную работу сделали....

Для начала надо сверстать все варианты в один PDF документ, да добавить общие принципы функционирования с анти-примерами "как делать не надо".

Mazayac написал :
А у Вас сейчас ни рыба, ни мясо.

Почему? Классическое нижнее подключение. Только отводы от стояка ниже, чем на Вашей схеме.

PS Попросить бы админа поместить Ваши схемы в первое сообщение темы. Вы такую полезную работу сделали....

О3он написал :
Будет ли работать мой полотенчик при такой петлястой трассе, из-за разделения совмещённого сан. узла? Схему прилагаю ...

Да. Но желательно отводы от стояка перевернуть на 180град по оси - много меньше места займут трубы.... и заодно переварить верхний - чуть или не чуть выше, а нижний - ниже... чтоб воздух свободно выходил...

Ув. Mazayac! Будет ли работать мой полотенчик при такой петлястой трассе, из-за разделения совмещённого сан. узла? Схему прилагаю ...

Понял. Спасибо большое, позвоню сантехнику, узнаю, о чем он думал, когда это так делал. Спасибо.

DerAlSem написал :
Так. Вот фотография в реальный размер. Пока не зашили, вызывать, чтобы переделывал? Точно работать не будет?

Шансы есть, что запустится на гравитационной составляющей, но по-моему чрезвычайно малые.
Если нижнее, то должно быть так:
Если боковое, то так:
А у Вас сейчас ни рыба, ни мясо.

Gackt написал :
что даже наличие выпускного крана ("крана маевского") не спасет

кран маевского в верхней точке - на стыке трубы с ПС. Должен работать. Проблема может быть (но не обязательно - проверять реально только на практике) если стояк заужен между отводами и вода по стояку идет снизу вверх.

Все остальное не смотрите - это весьма временное решение.

Mazayac написал :
Если между отводами на ПС нет заужения - тогда шансов на успех пренебрежимо мало.

Так. Вот фотография в реальный размер. Пока не зашили, вызывать, чтобы переделывал? Точно работать не будет?

Лесенку не рассматривали? Она должна неплохо вписаться в Вашу конфигурацию:

Подскажите, пожалуйста, понимаю, что до меня такой вопрос задавали миллион раз, но все таки хочу быть уверена, что никак мою проблему не решить, кроме как сваркой.
Межосевое расстояние выводов от стояка 32, сейчас стоит П-образный полотенцесушитель. Хочу поставить М-образный с межосевым расстоянием 60 см, отводы от кранов к ПС хочу сделать rehau stabil. Полотенцесушитель выбрать с диаметром трубы дюйм. Насчет наличия байпаса не знаю, трубы закрыты манжетой, надо в ЖЭК узнавать.
Новостройка, 17 этаж.
Правильно я понимаю, что даже наличие выпускного крана ("крана маевского") не спасет и горячая вода не пойдет по ПС? и мой удел или сварка, или насос?

Байпас - участок стояка, расположенный между отводами.
Может являться продолжением трубы стояка (тем же диаметром), может быть зауженным (диаметр байпаса на 1 шаг меньше, чем диаметр стояка) или смещённым (когда труба вынесена в сторону от стояка).

Регистрация: 19.07.2014 Екатеринбург Сообщений: 3

Mazayac написал :
Если нет возможности провести трассы от отводов стояка до ПС без ям (в пол) и горбов (в потолок) - то никак не исправить.
м.

Спасибо буду бумать может потключить без ям рядом просто со стоеком а что такое байпас?

Если нет возможности провести трассы от отводов стояка до ПС без ям (в пол) и горбов (в потолок) - то никак не исправить.

Нынешняя конструкция Вашего стояка подразумевает вот такое подключение:
или вот такое:
Расстояние от стояка до ПС при этом может быть достаточно большим.

Регистрация: 19.07.2014 Екатеринбург Сообщений: 3

Mazayac а исправить моно как ? там может ближе поставить ? или забыть и купить элкт?

Не будет это работать ни при каких условиях.

Регистрация: 19.07.2014 Екатеринбург Сообщений: 3

Здравствуйте!
Заранее извиняюсь 170 стр читать много времени у меня срочный вопрос
Дом старый полотенчико было от отопление я убрал его просто вывел трубу вот решил подключиться к стояку сантехник посоветовал сделать так как фото стояки в доме все поменяли труба полипропилен 40 отводы на 20 ку вот будет ли работать если трубы будут по полу пот стяжку будет ли циркуляция.

ребят подскажите что и как сделать. просто кто говорит будет кто то нет )
Заранее большое спасибо )

Если между отводами на ПС нет заужения - тогда шансов на успех пренебрежимо мало.

Добрый день.

Я тут у уважаемого Mazayac содрал схему.

Ну как содрал - мне переделывали стояк в связи с ремонтом в ванной и сделали вот такие отводы под ПС. Масштаб немножко не соблюден, от пола до нижнего крана примерно 20 см, до верхнего крана примерно 1 метр, потом на высоте 1.20, может 1.30 кран под ГВС, ну и дальше труба наверх к соседям пошла.

Сантехник спрашивал, какой ПС будет, жена сказала, что лесенкой, не змейкой. Вот у меня вопрос - при такой схеме подключения лесенка вообще работать будет?

Спасибо.

Были тут тема-другая про дырявые медные подключения ПС, вот одну нашёл:

Уважаемые специалисты ответьте пожалуйста на мой вопрос: можно ли подключать ПС медью???

Mazayac написал :
Элементарная задача.
Вот так всё должно выглядеть в Вашем случае:

Стояк спрямляется, привариваются два дюймовых отвода, на них - два дюймовых ШК с внутренними резьбами, в краны - американки. Всё.

Спасибо, спасибо и еще раз спасибо!!! )
Пошел искать сварщиков.

swr написал :
как после байпаса сделать межосевое расстояние 600мм?

Элементарная задача.
Вот так всё должно выглядеть в Вашем случае:

Стояк спрямляется, привариваются два дюймовых отвода, на них - два дюймовых ШК с внутренними резьбами, в краны - американки. Всё.

Спасибо! Буду искать сварщика.
Если не сложно, объясните, пожалуйста, как после байпаса сделать межосевое расстояние 600мм?

swr написал :
межосевое расстояние 32см. все что правее черной линии, будет скрыто коробом.
Новый ПС Сунержа Лира межосевое расстояние 60 см.

swr написал :
Начать наверное стоит с установки шаровых кранов, а вот что дальше, не знаю.

Начать надо с поиска сварщика.... или П-образного ПС с межосевым 32см.
Если так, и делать на резьбе, то сначала тройники, в них байпас, и только потом шаровые...

Стояк ПС ещё как относится к ГВС, являясь подачей или обраткой. Установка на нём кранов запрещена.
То что местные сантехники чего-то не могут - исключительно их проблемы, найдите других.

Mazayac написал :
Начать стоит с отказа от идеи установки шаровых кранов на стояк, частью которого сейчас является ПС.

Либо "как сейчас" без каких-либо кранов и заужений. Либо с кранами и обязательно добавленным в систему байпасом, равным диаметру стояка.
Можно и схему нарисовать, если надо.

стояк не относиться к горячему водоснабжению, это отделный стояк на ПС.
Если их не ставить, то строители не смогут потом подключить новый ПС.
Про байпас думал, но возьмутся ли за это сантехники из ЖКХ и сколько при этом сдерут...вопрос.

Начать стоит с отказа от идеи установки шаровых кранов на стояк, частью которого сейчас является ПС.

Либо "как сейчас" без каких-либо кранов и заужений. Либо с кранами и обязательно добавленным в систему байпасом, равным диаметру стояка.
Можно и схему нарисовать, если надо.