#4453636

Доброго времени суток.

Тех. условия:

  1. Обратка ГВС.
  2. подача сверху.
  3. стояк полипропилен 25.
  4. байпас тоже полипропилен 25.
  5. Отводы на сушитель тоже полипропилен 25.
  6. Подключение диагональное тип ПС лесенка.
  7. Максимальное удаление ПС от стояка 1м.

Подскажите будет ли работать такая схема байпаса.

Если честно, поднадоело изучение неизучаемого. Полез читать глубже - на форумы ученых мужей: abok.ru

Самое смелое решение для безысходности - принести тиски и сплющить байпас По моему, самое действенное! Но не очень законное...

В квартире такой отвод на полотенчик.

Каким вариантом подключить предпочтительнее?
Лесенку с боковым подключением(есть ли перемычки в полотенчиках)?

или
Лесенку с диагональным?

DmitryAG написал :
но продавец убедил меня купить с горизонтальным подключением!!!

Наверное все же с вертикальным
Даже наличие шайбы не должно помешать работе ПС (будет чуть хуже ,чем без шайбы)

DmitryAG написал :
но продавец убедил меня купить с горизонтальным подключением!!!

есть повод обосновать замену

@fev.santeh Инста

Спасибо всем за ответы! Отвечаю по порядку:
EV.SA

Переделывайте оба отвода на стояке ниже уровня ПС и делайте нижнее подключение

Для этого надо будет покупать новый ПС, т.к. я не уверен, что Сунержа мне поменят на другой ПС, хотя бы с доплатой. Самое интересное, что первоначально я хотел купить с нижним подключением и подключить его диагонально, но продавец убедил меня купить с горизонтальным подключением!!!
62santehnik

Сообщите следующее: из крана иногда идёт воздух?

Сейчас думаю, что нет. А два месяца назад однозначно был воздух и не было горячей воды!!! После общения с управляющей компанией ситуация улучшилась. Специально на фильтры докупили манометры, что бы посмотреть давление в стояке. Сейчас манометр горячей воды показывает 3 бара и стрелка пульсирует около этого значения.
А если переделать на боковое подключение, сам зауженный стояк, который идет в обратку не будет создавать сопротивление для работы ПС?
Если есть, кто может переварить стояк, готов пообщаться в личных сообщениях.

касимов написал :

Первый вариант не рабочий. Обе трубы должны идти вверх к ПС или горизонтально.

касимов написал :
Ежели без смеха.то что мешает утеплить контур рециркуляции?

Так уже контур смонтирован, и не везде пропихнёшь на трубу теплоизоляцию.

касимов написал :
Диаметр 16 мм,и сам ПС,можно просчитать какой объем воды (горячей)будет двигаться.

Объм рассчитал, а дальше как считать?

касимов написал :
*Ест* неправильно сделанная СО.И старая автоматика котла.

А так если сравнивать эти Жуковские котлы и какие-нибудь импортные настенники - один и тот же расход?

DmitryAG написал :
Готовы переварить стояк.

DmitryAG, как обычно
Воздух в подводящей трубе + неправильно организованные трубы.

Сообщите следующее: из крана иногда идёт воздух?

Тут в идеале только боковое подключение ПС.

DmitryAG написал :
Смонтировали полотенцесушитель

Сделано всё ,что бы ПС не работал

DmitryAG написал :
P.S. Спасибо тех. поддержке производителя ПС за помощь.


Переделывайте оба отвода на стояке ниже уровня ПС и делайте нижнее подключение

@fev.santeh Инста

Здравствуйте! Смонтировали полотенцесушитель Элегия 1000х600 ВЕРТИКАЛЬНОЕ подключение, артикуль 00-0121-1060 (в правой трубе полотенцесушителя вварена перемычка). Подключили ПС, отвернули кран Маевского, чуть открыли нижний кран на стояке, пролили ПС, потом открыли верхний кран, закрутили кран Маевского. ПС стал огненным. Через некоторое время ПС остыл. Особенность этой квартиры (12 этаж 25 этажного дома) в том, что стояк горячей воды заканчивается в квартире. Дом новостройка в Москве, проживает очень мало населения, идут ремонты. Давление воды 3 бара. Приходил сантехник из управляющей компании, говорит надо насос ставить. Меня смущает то, что стояк заканчивается по прямой, а не по дуге. При этом труба уменьшается в диаметре, а труба, которая идет на нижние этажи еще тоньше!!!
Ставить насос не очень хочется, только если крайний случай. Подскажите, как можно исправить ситуацию? Готовы переварить стояк.

P.S. Спасибо тех. поддержке производителя ПС за помощь.

zaq_qaz, Добротно.Остается надеяться на качество труб и самого ПС.

Регистрация: 06.04.2009 Чебоксары Сообщений: 47

Когда начали делать ремонт в ванной комнате, в начале не хотели тогать старый полотенцесушитель, но после выравнивания стены, получалось так что не оставалось пространствамежду стеной и п/с (~ 3,0-3,5 см выравнивающей смеси). Решили поменять на более цивилизованный, т.е из нержавейки. Купили 60х70 см. Межцентровое расстояние стального полотенцесушителя 50 см, это оказалось очень кстати, т.к. после срезания стального п/с, новый встал практически без подгонов по посадочным местам, к тому же "М"- образные п/с проще подгонять, чем жестко фиксированные, как у некоторых "лесенок" с боковым подключением. Подключать решили на металл, т.к. полипропилен управляющяя компания категорически запретила ставить (может оно и к лучшему, отзывы о ней не хорошие), запсной вариант был металопластик (здесь мнения разделились 50/50). Результат получился такой.

Регистрация: 31.03.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 2

62santehnik написал :
PeaK, Можно сделать заужение на диаметр выпрямив стояк (либо вообще не делать заужения, на работу не повлияет). Краны разместить на высоте ПС (снизу и сверху) и горизонтально подвести к боковым входам в ПС.

+++ УПС. Вы же хотите уместить ПС до двери. Да, тогда так не пролезет...

Вот как бы есть мысль, сняв данный ПС, сделать что-то типа

Тогда 40 см влезает как раз. Только вопрос - делают ли так мастера? И какие тут подводные камни?
Вообще собираюсь звать спеца из ЖЭКа, поскольку соседи сверху зашили стояк и если провернуть трубу и начнёт капать - очень долго придётся бодаться с ними. По закону они обязаны предоставить доступ к общедомовому имуществу, но на практике расшиваться и ремонтировать это будет долго. А спец из ЖЭКа как никто обязан закручивать то, что потекло в общедомовом имуществе.

Да, как бы, в ввоздухе , рядом будет стена душевой кабины .Может сделать опору на пол или потолок,

PeaK, Можно сделать заужение на диаметр выпрямив стояк (либо вообще не делать заужения, на работу не повлияет). Краны разместить на высоте ПС (снизу и сверху) и горизонтально подвести к боковым входам в ПС.

+++ УПС. Вы же хотите уместить ПС до двери. Да, тогда так не пролезет...

Регистрация: 31.03.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 2

Доброго всем дня.
Есть проблема. Хочется поменять полотенцесушитель, на более симпатичный. Сейчас всё выглядит так:

Стояк ГВС, 30 мм гнутая труба.
Очень хочется уместить сюда ПС-лесенку на 40 см шириной. Это возможно, при вертикальном подключении с заужением в левой трубе. Но всё, что видел из ПС, это вход на 3/4 или 1/2, что приведёт к заужению стояка ГВС в целом, поскольку этаж 5 из 16 это будет немного неправильно понято соседями.
Помогите идеей. Или может кто-нибудь знает стандартное решение.

ильдар2008 написал :
перпендикулярно к стене

В воздухе?

касимов написал :
На вкус и цвет.... как говорится.Но лесенка точно не подойдет.Высокая.
Закрепить:

ПС будет перпендикулярно к стене

ильдар2008 написал :
.Но байпас будет с заужением .

При подаче теплоносителя снизу,заужение может и не понадобиться.

ильдар2008 написал :
Порекомендуйте хороший

На вкус и цвет.... как говорится.Но лесенка точно не подойдет.Высокая.
Закрепить:

АлекСАН_dr,спасиб.

касимов написал :
Правильное,если высота полотенчика меньше чем расстояние между отводами.

Это по высоте.Но байпас будет с заужением .
Порекомендуйте хороший полотенцесушитель под 90 град,и чем его можно дополнительно закрепить.

Какой из этих надежней: Energy Vega, Стилье Тандем, Тругор ПМ 2. Дизайн одинаковый . Отводы 600 мм.

ильдар2008 написал :
1 правильно ли данное подключение

Правильное,если высота полотенчика меньше чем расстояние между отводами.

ильдар2008 написал :
небольшой участок теплых водяных полов

Криминал.

Необходимо переварить полотенцесушитель .Сейчас так.Труба нержа дюйм .По плану хочу сделать так.Где синим байпас на один размер меньше.2 красным -удлинители труб.А зеленым сам полотенцесушитель под углом 90 град к стене. По данному подключению есть ряд вопросов:
1 правильно ли данное подключение
2какая сварка будет надежней
3 какой полотенцесушитель выбрать .
4хочу сделать небольшой участок теплых водяных полов( только под ванную) из меди ,что необходимо установить .можно в личку
Заранее спасибо за ответы.

Campan написал :
Тут больше вопрос к тому - нужна ли перемычка в ПС?

Если ПС работает,то перемычка не нужна,но и не мешает.Если не работает,то не мешает и тем более не нужна. Заставить работать ПС она не сможет.

master.msk написал :
да не будет никак, ни с перемычкой ни без оной.Campan, Не тратьте ваши денежки...(с)

Я много читал ваши с ГАСом споры по поводу гравитационки и понимаю, что в моём случае это не лучший вариант, но не так же категорично то! Тут больше вопрос к тому - нужна ли перемычка в ПС?

Антоний написал :
теплопотери

Летом ,при плюс 50*в помещении,теплопотерь почти не будет.
Ежели без смеха.то что мешает утеплить контур рециркуляции?

Антоний написал :
18 метров металлопласта

Диаметр 16 мм,и сам ПС,можно просчитать какой объем воды (горячей)будет двигаться.

Антоний написал :
эти типы котлов много "едят"?

*Ест* неправильно сделанная СО.И старая автоматика котла.

62santehnik написал :
Насос прокачивает.

Ой, извините, из схемы не заметил, что контур через сам бойлер циркулирует Теперь всё понял. Но вот ещё вопрос по целесообразности назрел Посмотрел электрические ПС - где-то 50 вт мощность (наверно, еле тёплый будет, но пока не суть). И мой бойлер, который находится за 9 метров от ПС, т.е. длина всего круга контура - 18 метров металлопласта без теплоизоляции. Не будут ли теплопотери в моём случае сравнимы (а то и больше) затрат на электрический ПС?

касимов написал :
Да.Уж.
Campan,

Это идеальный вариант, но всё же шансы есть и с исходной конфигурацией. Куда как худшие схемы умудрялись тут заработать.

Антоний написал :
Или чего-то не внял...

Насос прокачивает.

62santehnik написал :
Есть специальные насосы для ГВС, потребляют 5 Вт - справятся.

Я вот только принцип работы не совсем понял. ПС греется за счёт горячей воды в круге циркуляции - но объём воды в этом круге ведь совсем небольшой, и обновляется она только тогда, когда кто-то открывает краны горячей воды. Значит,вода в круге ПС будет быстро остывать? Или чего-то не внял...

jekasus написал :
Одно на всех

Иногда может быть

jekasus написал :
Я только проточники видел, если есть накопительные(не знаком) - то легко

Удобная штука, по тепловой мощности - в два раза мощнее электрического...

касимов написал :
тогда через СО не лучший вариант.Пардон.

Вообще эти типы котлов много "едят"?

Антоний написал :
Можно всё-таки просто один из отводов с гребёнки на рециркуляцию пустить?

Как угодно, главное кольцо рециркуляции сделать.

Антоний написал :
АКГВ 11,6.

тогда через СО не лучший вариант.Пардон.

master.msk написал :
не будет никак,

Да.Уж.
Campan,

Антоний написал :
Ну всё равно приятнее вытираться в сухое полотенце, особенно, когда в доме несколько человек моются...

Одно на всех

Антоний написал :
У меня газовый бойлер

Я только проточники видел, если есть накопительные(не знаком) - то легко

Баш майсторът

касимов написал :
Как зовут?

АКГВ 11,6. Просто чего ему из-за одного полотеночника работать, если бойлер всё равно будет трудится весь год?

62santehnik написал :
Из бака идёт к потребителям, возвращается к котлу,

В Вашей схеме разводка последовательная, а у меня уже с гребёнками разводка на ГВС. Можно всё-таки просто один из отводов с гребёнки на рециркуляцию пустить?

Mazayac написал :
будет только мешать нормальной работе

да не будет никак, ни с перемычкой ни без оной.Campan, Не тратьте ваши денежки...(с)

https://t.me/Santehnik_Moskva

Campan написал :
Правилен ли подход к установки Богемы с полкой при боковом подключении?

Перемычка будет только мешать нормальной работе.

Антоний, ой, напридумывали )))
Не трёхходовой клапан, а термостатический смеситель. Можно его не ставить. Из бака идёт к потребителям, возвращается к котлу, тут ставить насос и подсоединять к входу ХВС. Естественно на ХВС ещё стоит обратный клапан, группа безопасности и расширительный бак (до врезки рециркуляции).

ПС вешается на пунктирную линию, т.е. после всего.

Есть специальные насосы для ГВС, потребляют 5 Вт - справятся.

Антоний написал :
Частный дом,

Большой плюс.

Антоний написал :
вариант от отопления не подойдёт,

Это лучший вариант.

Антоний написал :
на лето выключаем котёл.

Как зовут?

jekasus написал :
Не дороже, чем через эл. бойлер. Да и зачем он летом....полотенчик

У меня газовый бойлер. Ну всё равно приятнее вытираться в сухое полотенце, особенно, когда в доме несколько человек моются...

62santehnik написал :
Вообще есть схема:
В ней только термостатический смеситель установлен, который кстати не помешает.

Так, растолкуйте мне её, пожалста ) Полотенцесушитель подключается в пунктирную ветвь? С тремя выводами - это трёхходовой клапан с электроприводом от двух термовыключателей? А зачем термовыключатель на подачу ХВС на бойлер? И после трёхходового клапана термометр стоит? ) И как рассчитать минимально необходимую производительность насоса в этой схеме?

Регистрация: 13.11.2012 Екатеринбург Сообщений: 213

BV написал :
Стараетесь для следующих поколений?

Нет.Для себя.
Не планирую больше покупать квартиру и хочется сделать коммуникации максимально надежно и предусмотреть возможность обслуживания и ремонта.

Антоний, должен придти прям к входу в бойлер.

Вообще есть схема:

В ней только термостатический смеситель установлен, который кстати не помешает.

Антоний написал :
Или ещё какие варианты есть с тёплой водой от бойлера, подскажите...

От солнца

Антоний написал :
Электрический, видать, дорого по расходу...

Не дороже, чем через эл. бойлер. Да и зачем он летом....полотенчик

Баш майсторът

62santehnik написал :
А он и не нужен (обязательно). Да и без дополнительного выхода проще. Делайте от бойлера.

А как от бойлера? Вот приходит от бойлера подача горячей воды, завожу её в гребёнку, с одного из выходов гребёнки кидаю на вход полотенцесушителя, а выход из полотенцесушителя куда пойдёт?

master.msk написал :
Как я понимаю, Вы теперь отсюда туда информацию, а здесь туда - ссылки? Гениально!

Писать одно и тоже лень. Если кого-то не устраивает моя ссылка трите.
А по поводу отсюда туда информацию это вы поподробней...

Campan написал :
Правилен ли подход к установки Богемы с полкой при боковом подключении?

Работать будет, но конечно не лучший вариант. Я бы поставил без перемычки.

62santehnik написал :
Форум тот мой

да я понял понял...собственно не др, а статус рассмешил

62santehnik написал :
Вот не особо давно подобную проблему разбирали:

Как я понимаю, Вы теперь отсюда туда информацию, а здесь туда - ссылки? Гениально!

https://t.me/Santehnik_Moskva

master.msk, а что смешного? Форум тот мой... Д.Р. просто не указал. Если вам так нужно могу написать...

Антоний написал :
Бойлер, от котрого течёт ГВС - без выхода для рециркуляции

А он и не нужен (обязательно). Да и без дополнительного выхода проще. Делайте от бойлера.

62santehnik написал :

[h=1]G.A.S.[/h]Статус:
Консультант форума
Возраст:
Неизвестен

https://t.me/Santehnik_Moskva

Подскажите по моим вариантам подключения полотенцесушителя. Частный дом, вариант от отопления не подойдёт, так как на лето выключаем котёл. Бойлер, от котрого течёт ГВС - без выхода для рециркуляции. Может, просто пропускать весь расход горячей воды через полотенцесушитель, но тода нагреваться он будет только утром и вечером Электрический, видать, дорого по расходу... Или ещё какие варианты есть с тёплой водой от бойлера, подскажите...

Правилен ли подход к установки Богемы с полкой при боковом подключении?

kim12,
Откуда выпускаете воздух?
Вообще у вас заурядная проблема.
Вот не особо давно подобную проблему разбирали:

В идеале нужно переварить стояк под боковое подключение.

Как эконом вариант переделка подключения ПС на нижнее. Подвод труб в стене лучше сделать не под 90 град, а под 45 град.

Mazayac написал :
Повторно открываете - опять воздух выходит?

ИМХО, ПС просто заполняется новой порцией горячей воды.

kim12 написал :
Сейчас еще есть возможность переложить трубы

Переваривайте стояк и забудьте о проблемах с ПС

Timofey_Yeka написал :
Еще есть такая задумка: если буду делать посредством Rehau Stabil, то можно PEX вставить в трубу (участок в стене длиной максимум 800мм и прямолинейный) и в месте установки водорозетки сделать что-то вроде короба (как для установки электрических розеток), а сверху положить плитку.
При необходимости доступа к водорозетке, можно будет снять плитку, что ее прикрывает, в крайнем случае разбить и получить нормальный доступ к водорозетке, которую можно будет демонтировать вместе с PEX-трубой, и можно будет запитать эту водорозетку новой трубой.

Стараетесь для следующих поколений?

kim12 написал :
выпуск воздуха помогает всего минут на 15 потом ПС опять остывает и воздух надо выпускать заново.

Повторно открываете - опять воздух выходит?

62santehnik написал :
kim12, воздух нужно выпустить из верхнего правого подключения полотенцесушителя.
Для облегчения спуска воздуха их этого проблемного места можете купить специальный уголок арт. 00-1511-0134 стоит 1060 р.

В том то и дело, что выпуск воздуха помогает всего минут на 15 потом ПС опять остывает и воздух надо выпускать заново. Может есть какая-то другая схема пдключения ПС? Сейчас еще есть возможность переложить трубы

Регистрация: 13.11.2012 Екатеринбург Сообщений: 213

касимов написал :
Все будет чинно.Читайте Есенина:

Завтра проштроблю и померю, на сколько конструктив выходит за пределы стены.
Еще момент, может получится , что водорозетки будут на разных уровнях из-за не параллельно приваренных отводов от стояка.

Timofey_Yeka написал :
Начанию желеть,

Все будет чинно.Читайте Есенина:

Регистрация: 13.11.2012 Екатеринбург Сообщений: 213

касимов написал :
Пыс.Плитка на стене будет говорите ,импортная? Не забудьте, запас оставьте.

Запас вроде бы есть.
Еще есть такая задумка: если буду делать посредством Rehau Stabil, то можно PEX вставить в трубу (участок в стене длиной максимум 800мм и прямолинейный) и в месте установки водорозетки сделать что-то вроде короба (как для установки электрических розеток), а сверху положить плитку.
При необходимости доступа к водорозетке, можно будет снять плитку, что ее прикрывает, в крайнем случае разбить и получить нормальный доступ к водорозетке, которую можно будет демонтировать вместе с PEX-трубой, и можно будет запитать эту водорозетку новой трубой.

P.S. Начинаю жалеть, что связался с водным ПС. Поставил бы электро и не было бы никаких проблем, кроме счета за ЭЭ.

Timofey_Yeka написал :
При хорошей "родословной" можно замуровать трубу из нержи

Можно.На то она и нержа.Ей точно ничего не будет.
Пыс.Плитка на стене будет говорите ,импортная? Не забудте, запас оставте.

kim12, воздух нужно выпустить из верхнего правого подключения полотенцесушителя.
Для облегчения спуска воздуха их этого проблемного места можете купить специальный уголок арт. 00-1511-0134 стоит 1060 р.

Регистрация: 13.11.2012 Екатеринбург Сообщений: 213

касимов написал :
Этот диаметр под*накатку*резьбы.Она *поднимается* в процессе обработки металла.Если есть доступ к токарным людям,нужно заказывать муфты плотно накручивающиеся на трубу одной стороной,другую сторону под нормальный фитинг.Соединять трубы только *зауженными*муфтами.Сажать только на анаэроб.

Есди это настоящая нержа, то может и хватит.Делать *неполную* резьбу плотно по фитингу. Про лен и тангит для паковки, можно и не думать.

С такой родословной -мысль нехорошая.

На анализ трубу сдавать не буду, это перебор. Покупал в фирме торгующей только нержавейкой, почти не примагничивается, по бумагам 08Х18Н10.
Сегодня нарисовалась другая проблема (после установки новых ШК с максимальным их приближением к стояку): клупп мастера смог нарезать резьбу не ближе 80мм от стояка, т.е. ближняя нитка резьбы находится примерно на расстоянии 65мм от стояка; в итоге угловая американка, в которую планировалась установка трубы из нержи с одной стороны и водорозетки с другой, выходит на пределы стены на 40 мм примерно. Плиткой эти 40мм не получится невелировать, стену "подъедать" коробом во всю длину тоже нет возможности.Видимо придется перейти на подключение посредством Rehau Stabil, а резбовые фитинги Viega и трубу из нержи отложить до лучших времен...

При хорошей "родословной" можно замуровать трубу из нержи (тольщина трубы достаточная и резьба хорошая)?

kim12 написал :

Очень прошу помощи по подключению ПС.
ПС производства Сунержа, модель Галант.
Размер 1000*500 см.
Дом новостояйка п44т. Подача воды сверху вниз.
Этаж последний из 17.
Удаленность ПС от стояка около 1метра.
Тянуть трубы до ПС буду полипропиленном 32 диаметра.

Сделал фотографии подключенного ПС.
ПС полностью холодный.
Выпуск воздуха ситуацию не улучшает. Есть какие-то варианты подлючение ПС без переваривания отводов стояка?

Timofey_Yeka написал :
С этой уже ничего не сделать?

Этот диаметр под*накатку*резьбы.Она *поднимается* в процессе обработки металла.Если есть доступ к токарным людям,нужно заказывать муфты плотно накручивающиеся на трубу одной стороной,другую сторону под нормальный фитинг.Соединять трубы только *зауженными*муфтами.Сажать только на анаэроб.

Timofey_Yeka написал :
труба 26,9х1,5? Толщины стенки хватит для нарезки резьбы?

Есди это настоящая нержа, то может и хватит.Делать *неполную* резьбу плотно по фитингу. Про лен и тангит для паковки, можно и не думать.

Timofey_Yeka написал :
замуровать

С такой родословной -мысль нехорошая.

Регистрация: 13.11.2012 Екатеринбург Сообщений: 213

касимов написал :
Прослаблена резьба.
Сообщение от Timofey_Yeka
из нержи 25х2
Не хватает до 3/4"

Новую покупать? С этой уже ничего не сделать?
Судя по таблице нужна труба 26,9х1,5? Толщины стенки хватит для нарезки резьбы?
На этой трубе когда резьбу нарезали на токарном станке и то, говорят, боялись прорезать насквозь.

Нержу можно замуровать или только с теплоизоляцией?

Timofey_Yeka написал :
Фото трубы с резьбой прилагаю.

Прослаблена резьба.

Timofey_Yeka написал :
из нержи 25х2

Не хватает до 3/4"

Вариант 2 с боковым подключением предпочтительнее.
Впрочем вариант 1 будет ему идентичен при переносе нижнего отвода вниз.
Дальше всё как обычно - трассы трубой нормального сечения, равномерные уклоны.

Всем доброго времени суток!
сейчас под полотенцесушитель необходимо сделать закладку трубы, погуглив понял что не такой простой это вопрос как показалось потому прошу помощи чтобы избежать ошибки.
Дом 16 или 17 этажей,мы на третьем, стояк - 1" по всей длине, в нем три выхода каждый по 1". Верхние выходы предназначены для полотенцесушителя, нижний - выход горячей воды, однако теоретически можно использовать третий(нижний) а счетчик перевесить на второй (средний).
Хотели установить полтенцесушитель типа"лесенки"
Но как оказалось подключение у всех доступных полотенцесушителей присоединение 1/2", трубы стоек 30мм, перемычки 20мм.
Помогите пожалуйста с конфигурацией кто имеет уже богатый практический опыт, как правильно сделать подвод чтобы полотенечник работал нормально и какой тип стоит выбрать, так как вижу что многих сантехники уговаривают устанавливать электрические полотенцесушители. Но желания ставить электро нет потому что выделенная мощность на квартиру и так занижена + платить за электроэнергию + подогрев воды в стояке будет все равно учтен в квартплату.
Вариант №1
Вариант №2

Заранее благодарен!

Регистрация: 13.11.2012 Екатеринбург Сообщений: 213

Доброго всем дня.
Подхожу собственно к финальной части процесса установки ПС. Планирую производить подключение ПС посредством трубы из нержи 25х2 на резьбовых фитингах Viega.
Материалы готовы,НО есть 2 сомнения:
1.При накрутке без льна и пасты фитинга на трубу последний немного ходит из стороны в стороны (совсем немного). Может резьбу нарезали некачественно или это норм с учетом отсутствия обмотки?
2.Можно ли трубу из нержи прятать в стену? Или необходимо ее термоизолировать для начала, а потом порятать?
Фото трубы с резьбой прилагаю.

Очень прошу помощи по подключению ПС.
ПС производства Сунержа, модель Галант.
Размер 1000*500 см.
Дом новостояйка п44т. Подача воды сверху вниз.
Этаж последний из 17.
Удаленность ПС от стояка около 1метра.
Тянуть трубы до ПС буду полипропиленном 32 диаметра.

Регистрация: 20.03.2014 Нижний Новгород Сообщений: 17

Олегович, маевского проверил, воздуха в ПС не было.
Тут видимо (надеюсь) проблема в другом.. Дом новый, ГВ только пустили, и вода бежит в основном чуть теплая (лишь временами горячая, и то прогнать надо), вот сушитель и не успевает/не может прогреться

Олегович написал :
установка полотенцесушителя стальными оцинкованными трубами на сварке...1200х500.

Олегович, не хочу Вас расстраивать, хочу предупредить: проблемы будут макс. через 5 лет. Зарастание+ прогнивание.
Если "гарантия" 1 год (стандартно)- нивапрос.

Vendox написал :
ПС сегодня вдруг нагрелся. весь день горячий. буду следить дальше

он у вас не грелся потому что где то в углу воздух встал, при скачке напора в стояке он сорвался,всплыл к крану маевского и ваш полотенцесушитель начал работать...
проверьте ради интереса приоткрыв маевского

Регистрация: 20.03.2014 Нижний Новгород Сообщений: 17

Mazayac, оба отвода идут четко горизонтально. Два участка на схеме под 45° это увод в стену в штробу

выяснилось, подача воды сверху. и... ПС сегодня вдруг нагрелся. весь день горячий. буду следить дальше

Фигово. Нижний отвод практически горизонтально идёт?

Регистрация: 20.03.2014 Нижний Новгород Сообщений: 17

Mazayac, точно не известно. скорее всего снизу.

Vendox написал :
Была мысль установить в перемычке кран, но ТСЖ не разрешит, незаконно

Ручонки надо отрывать таким установщикам, да.
И незаконность тут вполне в тему - ибо сразу убьётся напор на половине этажей.

Направление подачи в стояке хотя бы известно? Сверху/снизу?

Регистрация: 20.03.2014 Нижний Новгород Сообщений: 17

Олегович написал :
просто тройники на стояках и делее ни одного крана?

да.
спасибо, буду думать...

как это нет кранов, просто тройники на стояках и делее ни одного крана? почему не вариант, не знаю, ну переделывайте заново все, с уклонами...или ставьте насос на любой из отводов, он ест 25 Вт, даже не заметите...

Регистрация: 20.03.2014 Нижний Новгород Сообщений: 17

Олегович, кранов на ПС нет. да и не вариант это. А недостаточно будет только верхний отвод разместить под углом? нижний опускать уже поздно(

Vendox написал :
Что посоветуете сделать?

нижний отвод от стояка с уклоном вверх, верхний все время вниз...как на фото выше, и будет грется 100%, всегда так подключаю, и нет на практике еще ни одного не греющего...
или как вариант, закрыть один кран, прикрутить вместо крана маевского гибкую подводку, спустить некоторе количество воды в унитаз, секунда 20 достаточно, потом сделать тоже самое открыв другой кран и закрыв первый...правда это временно, до следующего спуска стояка для работы на них у ваших соседей...

Регистрация: 20.03.2014 Нижний Новгород Сообщений: 17

Здравствуйте. Прошу помощи! Новостройка, 5эт. 10 этажки. До пуска горячей воды был установлен ПС "лесенка" по следующей схеме.
Стояк ПП 32мм. Перемычка также 32мм. Отводы к ПС из ПП 25мм. Сушитель подключен через эксцентрики на 1/2"-3/4" (из комплекта). Длина отводов 1,2м и 1,5м примерно. Сегодня был пуск ГВ в дом. Через клапаны Маевского был спущен воздух, и ПС прогрелся целиком.. Но через пару часов вода остыла. Пробовали прогонять воду через клапаны, бесполезно. Циркуляции нет. Что посоветуете сделать? Была мысль установить в перемычке кран, но ТСЖ не разрешит, незаконно... Осложняет ситуацию то, что часть труб уже утоплена в стену, а стояк зашит в коробе, но пока без плитки. так что целиком всё не переделаешь...

установка полотенцесушителя стальными оцинкованными трубами на сварке...1200х500.

Подскажите пожалуйста будет ли работать пс. Выбрал сунержу с боковым подключением:
подача воды снизу. фото : . Квартира на 10 м этаже 23-х этажке. давление чуть больше 2 бар. Труба ГВС с отводом в квартиру в стояке делает поворот после верхнего отвода на ПС и уходит вниз (вид перевернутой U). на 11-23 этаж гв подается через меня другой трубой транзитом. между отводами для ПС заужение на 1 размер. Если ничего не переваривать то к ПС трубы пойдут с уклоном от нижнего отвода вниз, от верхнего -вверх. Или нужно переваривать отводы чтобы поменять уклоны. Подводку планирую рехау флекс 25. отводы на ПС 1". поворот будут только на розетке и к ней еще уголок на ПС.

dimnsk написал :
Что можно сделать?

Увеличить диаметр, ставить углы 2х45.

касимов написал :
Сделать уклоны.

=переварить стояк. Тогда уж и байпас сместить...

dimnsk написал :
Подключено по уровню.

dimnsk написал :
Что можно сделать?

Сделать уклоны.

Регистрация: 12.03.2014 Новосибирск Сообщений: 11

Перенес полтенцесушитель из одного угла в другой.

Воздух стравлен.
Новостройка. 20 этаж 25 этажного дома. Подача верхняя.
Полотенчик плохо нагревается. Понятно трасса длинная.
Что можно сделать?
Подключено по уровню.

Hiericus написал :
Стоит ли все снимать,

Когда потекут прокладки или сгниет ПС. Вот тогда и выровняете. Прокладки менять.

Hiericus написал :
особого доверия почему-то не испытываю.

Все качественно.Визульно.

Hiericus написал :
переместить держатели на пару мм вниз,

Если от стояка сталь,то вряд ли опустится.

Hiericus написал :
Если плохо намотан

Сразу.

Hiericus написал :
до устранения течи

Регистрация: 11.03.2014 Волгоград Сообщений: 3

Здавствуйте!
Опыта в сантехнике нет, так что не судите строго.
У меня потек "noname" ПС, прослужив верой и правдой 2 года. Стоит в квартире нового дома на последнем 9 этаже.
Решил заменить на новый. Поскольку причину появления маленьких свищей понять не мог
(внутри в нижней части оказалась ржавчина... на "нержавеющем" ПС...)
,
решил взять ПС с гарантией побольше - выбор пал на 7-ми летнюю Сунержу (модель М-образный 500х500 +2 полки)

И тут возникли проблемы..
Старый ПС крепился к запорным кранам с помощью вот такой вот американки

При снятии старого ПС внезапно понял, что накидная гайка сидит на американке, а не на ПС, а на Сунержевской гайка сидит на ПС, из чего последовал вывод о том, что надо искать замену американке. Причем желательно такой же длины, т.к. ПС крепился к стене двумя телескопическими держателями и хотелось бы установить туда же новые, а не сдвигать в сторону и оставлять старые дырки в плитке открытыми.
На скорую руку нашел удлинитель 3/4 подходящей длины и переходник с 3/4 на 1 (под гайку нового ПС).
Вот так стало выглядеть с новым переходом

Переходник с удлинителем герметизировал нитью Тангит (такая стояла на снятой американке), ей же - всю эту конструкцию с запорным краном. Делал по 8-10 оборотов нити на резъбу 3/4 - и в пазы резьбы и на-крест. Закручивалось туго, но не критично - все соединения закрутились практически до упора, излишков нити не вылезло.

Поставил силиконовые уплотнители на торец ПС (шли в комплекте, круглые плоские кольца, толщиной мм 2), и прикрутил его руками. Зафиксировал ПС двумя держателями к стене и приоткрыл нижний кран. Верхнее соединение стало стравливать воздух. Подождал, пока не потечет одна вода и докрутил обе гайки ПС глючем на 1-1,5 оборота. Течь сверху перестало. При полностью открытых кранах ПС нагрелся снизу до верха минут за 5.
Тут я обнаружил досадный промах - ПС по факту встал с уклоном 1-3 градуса выше верхнего крана. Видимо, промахнулся когда ставил держатель на пару мм.
Теперь вопросы:
1 Стоит ли все снимать, переместить держатели на пару мм вниз, тем самым добиться обратного угла (чтобы небыло вероятности образования воздушных карманов в верхней части ПС)? Или это не так критично?
1а Если снимать - силиконовые кольца в топку если они порезались? И чем их заменять - опять силикон, фторопласт, паранит, резина (когда снял, такие стояли на старом ПС, конические - начали трескаться и сыпаться. А всего то два года)?
2 Не потечет ли новый переходник-удлинитель на Тангите? Если плохо намотан - он сразу дает течь или может со временем? Смущает отсутствие опыта и то, что его излишки не торчат во все стороны, как это было на старом креплении. Просто есть возможность использовать паклю, да и сюрпризов не хочется - не следить же за ним сутками.
3 Достаточно ли сильно/слабо закручено соединение ПС с удлинителем? То, что нижний не протекал от закручивания "с руки" говорит о хорошем сопряжении торцов с прокладкой, а вот верхний дал течь. Пришлось и тот и тот докрутить ключем, но не понятно до какой степени крутить "правильно" - пока прокладка из щелей не вылезет или просто до устранения течи? С подобными соединениями раньше не сталкивался и особого доверия почему-то не испытываю.

serg_samopal написал :
Если по диагонали то где всё-же вход и выход

Без разницы.Сверху вход.

serg_samopal написал :
Хороший зелёный

Регистрация: 06.12.2011 Солнечногорск Сообщений: 57

касимов написал :
Полотенчик горизонтально.

Да уж. Придётся смириться и делать вертикальные штробы.
Тогда такие вопросы:
-Как тогда при условии принудительной циркуляции подключить "лесенку"? Если по диагонали то где всё-же вход и выход , я так понимаю вход нижний правый , выход верхний левый ? Почему-то часто нарисовано наоборот ,видимо для подачи воды сверху самотёком из стояка.Или я не прав?

-И , конечно , материал.
Условия работы: ГВС , давление 5-6-7 бар, температура - за горячую трубу можно взяться рукой.

1)Медь нельзя ,стояк железный ,хотя остальную водопроводку сделал медью ,да и жалко меди ,длинная труба получится.
2)Пресс-нержавейка будет стоить как самолёт.
3)Пресс-оцинковка не подойдёт. Тонкая , ржавеет.
4)Сталь на резьбах - гидросопротивление , ржавчина , монтаж с нарезкой резьбы и подгоном размеров, через стену в другую ,по потолку .... ужас и кошмар.
5)Металлопласт тут ругают ,облезает , трескается , течёт.Видел сам , верю.Отказался.
6)Сшитый полиэтилен - может быть, но дорогие фитинги и нет адекватного по цене инструмента.
7)Полипропилен. Хороший зелёный полипропилен Banninger.Армированный.На данный момент склоняюсь к нему больше других.

Какие у кого соображения по поводу?
Спасибо.

serg_samopal написал :
решения

Полотенчик горизонтально.

Регистрация: 06.12.2011 Солнечногорск Сообщений: 57

Добрый день!
Хотелось бы вернуться к теме нестандартного подключения ПС.
Ситуация такая:
-ПС должен быть запитан от стояка ГВС ,для этого на стояке сделаны 2 отдельных отвода с кранами , заужений и тем более кранов на стояке нет и нельзя. Поэтому было принято решение использовать циркуляционный насос.
-ПС должен висеть на противоположной (ну или почти) от стояка стене без горизонтальных и прочих штроб .Поэтому решено провести трубы над потолком и опустить сверху в нужном месте. Высота потолочной трубы от точки установки насоса около 600-700 мм ,т.е. по характеристикам насос поднимет воду туда.
-Очень и очень хочется избежать ещё и вертикальных штроб на месте установки ПС ,поэтому есть мысль подключить ПС-лесенку сверху ,опустив красивые трубы к нему из потолка.
Возникают сомнения в возможности прогрева всего ПС из-за конвекции или ещё как ,может быть есть какие-то решения вроде формирователя потока (длинная трубка меньшего диаметра ,вставленная сверху во вход ПС ).Для батарей что-то такое я видел в магазине.
Понимаю , извращение каких мало , но всё-же...
Кто что подскажет по ситуации ?
Спасибо.

BV написал :
включить ПС в разрыв горячей воды идущей в квартиру - пользуетесь водой - ПС горячий.

И сколько процентов времени в сутках он будет горячим? Правильно - примерно ноль. Так что нечего и заморачиваться, никаких полезных функций ПС при этом выполнять не будет, только горячую воду ещё дольше ждать придётся.