Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 20.10.2009 Нижний Новгород Сообщений: 5
#1429843

Строю дом из газобетона 8,6х11,1м со средней несущей стеной вдоль короткой стороны. Дошел до второго этажа и возник вопрос с крышей. Вывел стены на 1,5м от пола и хочу на них опереть 6м стропила. Затяжка в уровне потолка на 2,7м. строители советуют пропустить коньковый прогон с наружной стены на стойку на внутренней стене, чтобы распор не передавался на стены. Пролеты получаются 5,6 и 4,9м. Говорят, пойдет брус 200х100мм. Сижу и думаю, не огород ли горожу и вообще, если так страшен этот распор, то как такой брус-то поможет, может что-то помощнее взять? Ведь почти вся крыша на нем повиснет!!!Подскажите, пожалуйста, как поступить, чтоб как в говориться "мой дом-моя крепость"????

2артемreg52 Не совсем ясна конструкция.
Но вообще коньковый прогон вещь нормальная, если его, действительно, опереть на стойки, то распорных нагрузок будет меньше.
Размер предлагают вроде нормальный- только вертикально надо ставить.

Регистрация: 22.04.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 1119

Чертёж в студию, а то не понятно. А вообще стены из газобетона, горизонтальную нагрузку не держат вообще.

Регистрация: 20.10.2009 Нижний Новгород Сообщений: 5

Спешу изобразить схему, заранее извиняюсь за качество-не специалист по этим вопросам

Нормалек. Но мауэрлат на газобетон надо мощный, можно из бруса сделать или из железобетона отлить. Имхо я за железобетон.

Регистрация: 22.04.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 1119

Сечение стропильной ноги?

Регистрация: 02.03.2008 Петрозаводск Сообщений: 2680

2артемreg52 вот почитайте на 2-3 странице у нас точно такая же конструкция как у вас только без подкосов в ригель главное не забудте пояс монолитный залить а так вообще задавайте вопросы отвечу

Регистрация: 20.10.2009 Нижний Новгород Сообщений: 5

Пояс конечно хорошо, а если без него???У меня пояс залит под перекрытием второго этажа, а здесь мауэрлат непрерывный, все распределит, а? Стена состоит из двух блоков по 200мм с разбежкой швов по вертикали. Мауэрлат на внутренний блок кладу, думаю шпильки вкрутить по пол метра длиной. Ксати, стропила 200х50. Проекту нету, хожу по соседям смотрю, добрых людей выспрашиваю и сам че-то придумываю-жесть! !!!!!!!

артемreg52 написал :
думаю шпильки вкрутить по пол метра длиной. Ксати, стропила 200х50.

Потеря времени...-
Выбить по блоку, поставить опалубку, и вмонолитить шпильки д16 через 1м, пока не поздно.
Потом на них насадите мауэрлат и притяните гайками с широкими шайбами.

Регистрация: 20.10.2009 Нижний Новгород Сообщений: 5

Мда-а-а!!!! А фронтоны-то как?? Тоже монолитить????

Регистрация: 02.03.2008 Петрозаводск Сообщений: 2680

2артемreg52фронтоны не надо монолитить но их лучше зажать стропилами с 2-х сторон ,сделать выносы конькового бруса и мауэрлатов и будет красота
А блоки можно не снимать а выпилить их прямо на стене ,мы сейчас строим второй дом из 375мм блока(Аерок) так вот нету у Аерока блоков Uтакого размера так вот изготовляли на месте сами выпилили около 100 блоков

артемreg52 написал :
А фронтоны-то как?? Тоже монолитить????

Если делать так как надо, т.е. правильно- то надо монолитить.
Вот посмотрите:

Армпояс делается под ВСЕ несущие конструкции.

отделкин написал :
Uтакого размера так вот изготовляли на месте сами выпилили

Можно было склеить. Я клеил на клей для пенобетона. Всё отлично держится.
Вот тут, например видно как делать:
фотки 9-12.
Подобным образом я делал и для оконных перемычек.

Регистрация: 22.04.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 1119

Если материал кровли не черепица, то всё должно выдержать. При условии: что узел крепления затяжки и стропильной ноги должен быть абсолютно жестким. При различной толщине этих деталей это сделать достаточно сложно. Возможно поменять сечение затяжки на 150*50 (соответственно и раскосов) было бы оптимальнее. Тогда крепление - с двух сторон две фигурные пластины на болтах, обеспечать нужную жесткость соединения. Муэрлат лучше положить на плоскость и в стропильных ногах сделать под него небольшие треугольные вырезы.

Регистрация: 20.10.2009 Нижний Новгород Сообщений: 5

Uтакого размера так вот изготовляли на месте сами выпилили

Как в том фильме - "пилите, Шура, пилите" Уже без шуток - пришлось помучиться!!!!!!!!!!

Если делать так как надо, т.е. правильно- то надо монолитить.
Вот посмотрите:

Армпояс делается под ВСЕ несущие конструкции.

Спасиба за совет!!! Спешу сказать ДА! армопоясу - внушительная конструкция!!!
Но все больше стал смущать коньковый прогон, не жидковат ли, на рисунке во-о-он какая махина, аж краном монтируют

Регистрация: 02.03.2008 Петрозаводск Сообщений: 2680

2артемreg52 да пилится то все легко даже вручную не говоря о сабельных пилах
а чем вас смущяет коньковый прогон у нас например был брус 150*100 и нормально когда сняли временные столбы то он даже не шелохнулся, длинна 14 метров вот на фото то что получилось с лица дома
а вот фронтоны из газа и правда хлипкие сейчас вывели 2 фронтона один который рассечен дверью на балкон и окном которое с 1 этажа начинается, очень сильно шатается пришлось подпоры поставить будем зажимать стропилами и коньковый прогон от расшатывания будет удерживать