27.10.2009 в 17:46:12
Всем привет
Наконец-то подключился к газу, котел Viessmann Vitogas100-F 60кВт. У меня в бойлерной сделан участок толстой горизонтальной трубы после счетчика, от нее 2 отвода для котла и плиты. Труба для котла - 3/4" с краном, на нее шланг 3/4" и потом на вход котла через переходник - вход в котел 1/2".
Мастер газовой службы при пуске газа сказал, что отвод и шланг должен быть 1", при 3/4" котлу на 60кВт газа не хватает и он работает не на полной мощности и при работе будет свист (да, свистит). Я запросил компанию, которая делала монтаж труб о замене отвода на котел с 3/4" на 1", а они считают, что достаточно поставить шланг 1".
вопрос - может кто сталкивался с этой ситуацией и действительно достаточно шланг поменять или требовать замену отвода под котел?
заодно еще вопрос - в ближайшее время такой мощности не требуется, возможно ли заглушить часть горелок (их там что-то около 9шт)? вопрос пока чисто теоретический...
27.10.2009 в 20:44:53
До 30 квт достаточно 1/2", 30- 70 квт - 3/4". Это для котлов BAXI. Так что Вас разводят. Свистит котел не на макс. мощности, а в режиме модуляции на некотором режиме. Покрутите мин. мощность в режиме отопления, чтобы свист пропал. Он возникает при резонансе только на одной определенной мощности. Горелки глушить не надо, просто уменьшите мин. мощность в режиме отопления. Не знаете сами, пусть это сделает спец по этим котлам.
27.10.2009 в 21:30:41
dmvt1 написал : До 30 квт достаточно 1/2", 30- 70 квт - 3/4".
Угу.
27.10.2009 в 22:02:00
да, отечественные 30 киловаттники практически поголовно подключаются 1\2 трубой
27.10.2009 в 22:24:37
это напольный котел без модуляции
27.10.2009 в 22:29:15
А я о них и говорю
27.10.2009 в 23:02:16
ну только у меня не отечественный, не 30 кВт и подключен не 1/2" :)
29.10.2009 в 00:07:55
Galanteg написал : а они считают, что достаточно поставить шланг 1".
Этого хватит
Galanteg написал : ближайшее время такой мощности не требуется, возможно ли заглушить часть горелок (их там что-то около 9шт)? вопрос пока чисто теоретический...
Это нереально, и главное - не надо этого делать, а то спалите себе горелку. При маленокй мощности просто будет реже включаться котел и все
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу