#2899307

NAP написал :
Трубы - металопласт 16 20 на фитингах
Радиаторы Керми штамповка
Фильтр на обратке самый простой угловой. Фильтр смотрю периодически. Но кроме черного налета там все чисто.

теперь остается кивать только на исправность насоса или трехходового клапана

Палецкий написал :
Опишите в двух словах систему : трубы, радиаторы, наличие фильтра на обратке?

Трубы - металопласт 16 20 на фитингах
Радиаторы Керми штамповка
Фильтр на обратке самый простой угловой. Фильтр смотрю периодически. Но кроме черного налета там все чисто.
Система на как бы 2 кольца. Отопление и палатенцесушитель который можно включать отключив отопление. Правда за всю бытность ни разу не включался для работы. Для тестирования да.

NAP написал :
Шелкает на этапе разогрева теплоносителя при старте котла после некоторого простоя в результате отключения котла комнатным термостатом.

Опишите в двух словах систему : трубы, радиаторы, наличие фильтра на обратке?

Палецкий написал :
Тоесть , в режиме ГВС котел работает без проблемм . Тогда грешить на теплообменник не стоит

Когда вызывал мастера промыть ТО то его вердикт сначала был мыть не нужно так как ГВС работало нормально. Но по сколько уже котел проработал достаточно то приняли решение как профилактически промыть. После сказал что в части отопления ТО был значительно забит.

Палецкий написал :
Не понял ...котел не может быть разогрет ..разогретой может быть только система отопления. На каком этапе разогревания системы происходит проблема с котлом?

Шелкает на этапе разогрева теплоносителя при старте котла после некоторого простоя в результате отключения котла комнатным термостатом. То есть система практически холодна. И вот в момент пуска когда еще не полностью нагрет теплоноситель происходит шелкание, что описывал выше. Когда котел включается внутренними датчиками все работает нормально.

NAP написал :
Когда котел уже разогрет то Т обратки и подачи почти одинаковы.

Не понял ...котел не может быть разогрет ..разогретой может быть только система отопления. На каком этапе разогревания системы происходит проблема с котлом?

NAP написал :
Когда включается ГВС то происходит щелчок на клапане и отключается котел работает колонка. Шипения нет.

Тоесть , в режиме ГВС котел работает без проблемм . Тогда грешить на теплообменник не стоит

Палецкий написал :
Если котел исправен, температура трубы подачи и обратки будут почти одинаковы(горячие) и причину надо искать в трубопроводе. Если котел глючит, обратка будет холодная, а подача горячая. Как оно на самом деле? Кстати, котлам такого рода надо каждое лето делать ТО ..чистить горелку, промывать теплообменники. 7 лет без ТО - это очень круто для такого рода нагревателя

Когда котел уже разогрет то Т обратки и подачи почти одинаковы. Но при старте они быть одинаковыми просто не могут. Как то ведь нужно нагреть весь ТН.
Первые 3 года как бы на штатной гарантии (лохотроне для выкачки денег) проводил ТО сервисный центр. Дальше чищу самостоятельно. Перед предыдущим отопительным сезоном теплообменник промывал специалист. В прошлом году уже поменял расширительный бак.

Палецкий написал :
А как он греет в летнем режиме?

Вы хотите сказать как работает в режиме колонки7
Когда включается ГВС то происходит щелчок на клапане и отключается котел работает колонка. Шипения нет.
Или нужно проверить именно переключив в летнее положение?

NAP написал :
Шипение начинается когда система немного прогревается. То есть ближняя батарея уже вся теплая а дальняя прогрета только в верхней части. И чем выше температура ТН выставлена в котле тев сильнее хлопает.

Если котел исправен, температура трубы подачи и обратки будут почти одинаковы(горячие) и причину надо искать в трубопроводе. Если котел глючит, обратка будет холодная, а подача горячая. Как оно на самом деле? Кстати, котлам такого рода надо каждое лето делать ТО ..чистить горелку, промывать теплообменники. 7 лет без ТО - это очень круто для такого рода нагревателя

NAP написал :
Пожалуй это ближе ко всему. Как ни как 7 зиму душу греет.
Если правильно понял то забит теплообменник?

А как он греет в летнем режиме?

Палецкий написал :
Да ..ставите переключатель в зимний режим, втыкаете вилку, как только насос запустится, сразу вилку вынимаете и так несколько раз ..если булькнет внутри, значит сидел воздух

Провел старт-стоп. пробулькивания не выявлено. Вилку выключал как только команда давалась газовому клапану.
Шипение начинается когда система немного прогревается. То есть ближняя батарея уже вся теплая а дальняя прогрета только в верхней части. И чем выше температура ТН выставлена в котле тев сильнее хлопает. Больше чем 80*С Т теплоносителя не выставляю. Как правило рабочий режим при Т 65 - 70*С. Но при морозах система уже плохо прогревает помещения нужно увеличивать температуру.

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

NAP написал :
Пожалуй это ближе ко всему. Как ни как 7 зиму душу греет.
Если правильно понял то забит теплообменник?
А в бюджетном варианте может ТО отслужить как бы 15 лет без замены? Я имею в виду котел Херман с битермическим ТО.

Семь лет точно служат.
15-???????.Поживем -увидим.

мвс написал :
Причина одна-пятнадцатилетие приближается с каждым днем.
Пора теплообменник мыть .

Пожалуй это ближе ко всему. Как ни как 7 зиму душу греет.
Если правильно понял то забит теплообменник?
А в бюджетном варианте может ТО отслужить как бы 15 лет без замены? Я имею в виду котел Херман с битермическим ТО.

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

NAP написал :
В чем может быть причина?

Причина одна-пятнадцатилетие приближается с каждым днем.
Пора теплообменник мыть .

NAP написал :
Старт -стоп совместить с как бы пуском?

Да ..ставите переключатель в зимний режим, втыкаете вилку, как только насос запустится, сразу вилку вынимаете и так несколько раз ..если булькнет внутри, значит сидел воздух

Палецкий написал :
Все-таки похоже на плохую циркуляцию, а если еще точнее, ИМХО воздух в насосе или внутри котла. Надо попробывать серию старт-стопов вытягивая вилку из розетки (включение-отключение насоса), что б точно убедиться в отсутствии воздуха в системе котла

Старт -стоп совместить с как бы пуском?
В насосе болт не откручивал. Но конечно воздухоотводчик штатный я уже как то разбирал. Но это было давно. Как то нажал на его пипку в надежде проверить наличие воздуха а он Цуко назад не закрылся и пока вся избыточным давлением вода не вылетела фонтаном сделать ничего не смог. Я уже и боюсь на его нажимать за ради интереса.

NAP написал :
Воздуха в системе нет.

Все-таки похоже на плохую циркуляцию, а если еще точнее, ИМХО воздух в насосе или внутри котла. Надо попробывать серию старт-стопов вытягивая вилку из розетки (включение-отключение насоса), что б точно убедиться в отсутствии воздуха в системе котла

NAP написал :
В мануале говорится о 15. и это при лучшем раскладе. За это время он просто морально устареет и его можно без зазрения совести будет поменять.

Это у них, там, в Италии время наработки, а у нас секондхенд работает, ездит, носится , время не считает и морально вечно молодой

Палецкий, может не в тему но заводить отдельно смысла нет.
При старте котел, Херман битермический, начинает все громче хлопать. Как бы при, не знаю как правильно это назвать но типа, модуляции горения происходит что пламя горит то сильнее то тише. И вот во время увеличения горения в ТО слышатся хлопки как бы перегретой воды. Пламя уменьшается хлопки прекращаются. Ну и так чередуется. Картина маслом только во время старта котла после остывания ТН, когда срабатывает термостат. Воздуха в системе нет.
В чем может быть причина?

Палецкий написал :
Европейский производитель ..будет сто лет служить

Да ладно. В мануале говорится о 15. и это при лучшем раскладе. За это время он просто морально устареет и его можно без зазрения совести будет поменять. Это так сказать время наработки котла когда он из как бы комфорта начинает как бы прибыль считать. Но тут ему приходят педали. Ну такова селявуха. Со всем так случается. Имхо.

AceMan написал :
А что скажете про котлы фирмы Immergas?

Европейский производитель ..будет сто лет служить

Bender_R написал :
Хочу коаксиальный двухконтурник на внешнюю стену кухни

По цене -качеству можно брать Ferroli DOMIproject F 24

Регистрация: 05.08.2010 Волгодонск Сообщений: 125

А что скажете про котлы фирмы Immergas? В частности Immergas EOLO Maior 32 kW. Мало отзывов по ним. Я его уже купил, т.к. человек, делавший отопление и в будущем обслужавающий, сам его посоветовал, сказал комплектующие на него есть.

Регистрация: 13.04.2011 Железногорск Сообщений: 4

Посоветуйте двухконтурник. Квартира в двухквартирном котедже, площадь квартиры 90 кв.м., два этажа. На верху две спальни. Кухня около 12 кв.м. Между кухней и ванной капитальная стена с дымоходом. Построен дом более 50 лет назад. Часть перегородок дерево под штукатуркой. Сейчас отопление центральное, хочу по лету перейти на индивидуальное. ГВС было от колонки, сейчас электрический бойлер 80 л. Хочу коаксиальный двухконтурник на внешнюю стену кухни, т.к. на рабочей стене места мало, а дымоход под вентиляцию. Дом кирпич, строили для начальства.

Вот на чем я остановился, прокоментируйте пожалуйста.
Котел: BAXI Slim 1.300 i
Нужен ли котлу насос и расширительный бак, а то можно сэкономить? Вообще в нашей, существующей системе, на основе дровяного котла, уже есть расширительный бочек и насос.
Бойлер: BAXI SAG2 100
Хватит ли 100 литров воды?

На официальном сайте есть телефон сервиса, находящегося в орехово-зуево, это в 15 минутак езды от нас. Возник вопрос, оборудовоние я должен покупать у компании которая будет обеспечивать сервисное обслуживание? Или я могу где угодно купить котел с бойлером и привезти на дачу, это важно так как цены рознятся. Вообще расскажите как работает горантийное обслуживание на газовое оборудование? Или все вопросы урегулирываются по звонку в ближайший сервис и за отдельную плату? Кто имеет право устанавливать и запускать газовое оборудование? О чем необходимо знать, чтобы не потерять гарантию?

Вчера были в газовой компании, ничего не посоветовали, сказали купите оборудование, принесете паспорт и они составят проект. Там был мастер который занимается подключением, так он вообще какой-то российский одноконтурный посоветовал. В общем пока не знаем что пукуаать, вроде решили остановиться на связке одноконтурный котел и газовая калонка, может по моделям кто подскажет?

Ansem написал :
А можно поподробнее, если не лень? В чем прелесть такого решения?

Прелесть в том, что в наших климатических зонах с апреля по октябрь можно иметь практически бесплатную горячую воду для среднестатической семьи. Нагрев воды в бойлере осуществляется от солнечного коллектора, когда мощности коллектора не достаточно, автоматически воду догревает газовая горелка или электрический ТЭН
Вот например :

Регистрация: 17.06.2006 Иваново Сообщений: 612

Палецкий написал :
Я бы себе сейчас взял газовый бойлер и подцепил к нему солнечный коллектор

А можно поподробнее, если не лень? В чем прелесть такого решения?

Заранее благодарен.
Андрей.

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

витаон написал :
30т накопить не так уж и сложно.

....