Идет процесс переноса кухни.Красной линией указанна новая стена.От кухни до стояка 6,5 метров .Как правильно провести канализацию(указанна на рисунке).Вход к общественную канализацию приподнят на 10 см.Возможна ли пайка труб.Необходим дополнтительный вход на 90 градусах. На что следует обратить внимание.С уважением Ильдар

Уклон 2...3 см / метр
Опустить тройник, если так не проходит. Резать у соседей внизу.

ильдар2008 написал :
Необходим дополнтительный вход на 90 градусах.

Купить другой тройник

Опустить тройник, если так не проходит. Резать у соседей внизу

А у себя нельзя .У соседей ремонт.

Может так,но вход сделать на 10 см ниже
,приварить реально?и будет

BV написал :
Уклон 2...3 см / метр

Купил лазерный нивелир CONDTROL XLiner Combo.Разница уровней будет где то 6.2см(если опущу стояк).Длина 6.30метров.Потечет?))) Или насос,какой?

Регистрация: 09.04.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 196

Чтобы не плодить тем с позволения топикстартера задам вопрос здесь
Какое максимально допустимое прямое расстояние от стояка до унитаза?
У меня получается около 1м. Уклон в принципе можно любой обеспечить .
Кроме унитаза в эту трубу ничего не врезается. Не возникнет ли проблем?

Хоть 5 метров. уклон..2мм на метр.

Регистрация: 19.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 2596

Makarone написал :
Хоть 5 метров. уклон..2мм на метр.

Даже больше.Максимальное удаление - 8 метров.

fontanero написал :
.Максимальное удаление - 8 метров.

откуда такие точные данные?
я думал, что удаление ограничивается только высотой потолка

https://t.me/Santehnik_Moskva

ильдар2008 написал :
.Разница уровней будет где то 6.2см(если опущу стояк).Длина 6.30метров.Потечет?)

Поднимайте пол(стяжку) еще на 7 см ..тогда потечет. Ну и ревизии надо предусмотреть

Регистрация: 19.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 2596

masters написал :
откуда такие точные данные?

Не помню.То ли ГОСТ ,то ли СНиП. Попробую днем поискать.

Регистрация: 09.04.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 196

Makarone написал :
Хоть 5 метров. уклон..2мм на метр.

Вы наверное имели в виду 2см?

Я не могу ошибиться на порядок именно миллиметры! Не забывайте, что вы не воду по трубе транспортируете, а тяжелую фракцию транспортируете по воде, находящейся в трубе, а уклон в 2см на метр лишит вашу тяжелую фракцию водяного транспортера.

Регистрация: 30.12.2008 Москва Сообщений: 674

Makarone написал :
Я не могу ошибиться на порядок

Все мы ошибаемся, бывает. Вы тоже.
Если точнее, то 1-2 см на метр

Регистрация: 28.12.2009 Смоленск Сообщений: 47

[RIGHT]СНиП 2.04.01-85*[/RIGHT]

ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ

18.2. Расчет канализационных трубопроводов ............................................................................

...........................................................................................................

При этом скорость движения жидкости должна быть не менее 0,7 м/с, а наполнение трубопроводов - не менее 0,3.

В тех случаях, когда выполнить условие (33) не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода бытовых сточных вод, безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40-50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм - с уклоном 0,02.

В системах производственной канализации скорость движения и наполнение трубопроводов определяются необходимостью транспортирования загрязнений производственных сточных вод.

18.3. Наибольший уклон трубопроводов не должен превышать 0,15 (за исключением ответвлений от приборов длиной до 1,5 м).

andr67 написал :
безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40-50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм - с уклоном 0,02.

детский вопрос ,при 6 метрах диаметр 40 это сколько?6*0.03=18см .ЭТО НЕ МНОГО?

ильдар2008 написал :
ЭТО НЕ МНОГО?

При шести метрах, это норма

Палецкий написал :
При шести метрах, это норма

Не обижайтесь ,я вам не верю
По моему в начале кризиса вы назвали меня канибалом

Я на форуме прочмтал о 0 УКЛОНЕ

Вы реально представляете для этой квартиры 18 см

Возможно, даже скорее всего, эти данные приведены для чугуна. Очень давно принимал участие в фановой обвязке небольшого домика чугуном. Там были видимые уклоны.
На 6 метров дал бы уклон 15-20
Миллиметров!

Makarone написал :
На 6 метров дал бы уклон 15-20
Миллиметров!

это мало, скорость тоже нужна

Ну видимо такого уклона хватает всего лет на 5(в подобном санузле прошло 5 лет, только там метров 10)через год скажу, что на 6

Makarone написал :
На 6 метров дал бы уклон 15-20
Миллиметров!

Makarone написал :
Ну видимо такого уклона хватает всего лет на 5(в подобном санузле прошло 5 лет, только там метров 10)через год скажу, что на 6

Не знаю как у вас в санзле обстоит дело только
2ильдар2008 хочет перенести кухню а не рукомойник со стиралкой. И при ваших 15-20 МИЛЛИМЕТРОВ на 6 метров длины кухонной канализации подарков в виде застывшего жира будет иметь достаточно. Так что уклон долен быть 18САНТИМЕТРОВ.

ильдар2008 написал :
я вам не верю
По моему в начале кризиса вы назвали меня канибалом

..глупости какие !
А по делу ...надо 18 см. и точка.

когда в бытность занимался отделкой ванн был у меня уровень с доп глазками заводскими жестко посаженными(не регулировались) с уклоном 1.5 градуса , уровень был с продольным пазом чтобы у держиватся на трубе

Палецкий написал :
..глупости какие !
А по делу ...надо 18 см. и точка.
__________________
...истина где-то рядом

Прошу прощения, но вопрос таки задел за живое-в запрошлом годе "бросал" канализацию в полу лабораторного корпуса-72х24м Два противоположных выпуска( для хоз. и быт.). Вы и правда полагаете, что речь может идти о ДВУХ МЕТРАХ? Речь идет о мм. Справедливо и для наружных сетей.
ЗЫ Разумеется все работы проводил с учетом ПСД.

gayanovv написал :
в запрошлом годе "бросал" канализацию в полу лабораторного корпуса-72х24м Два противоположных выпуска( для хоз. и быт.). Вы и правда полагаете, что речь может идти о ДВУХ МЕТРАХ? Речь идет о мм.

..ничего не понял

Может недостаточно четко сформулировал, имел ввиду, что уклона в 2-3мм на1м достаточно. Размеры здания указал для наглядности.Потому как сбор стоков по всей протяженности. Сейчас уже нескажу точно, но по отметкам перепад составил что-то в пределах 30-40 см . При принятии за норматив 2- 3см на 1м - разница по отметкам составит порядка 2метров. Примерно так.

Регистрация: 30.12.2008 Москва Сообщений: 674

gayanovv написал :
При принятии за норматив 2- 3см на 1м - разница по отметкам составит порядка 2метров.

А что, от унитаза до ближайшего стояка 100 метров? Вы уверены, что бывает такое?