Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 18.11.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 517
#1509306

ssolovov написал :
Потому, что попендикуляр!.

Не слишком ли "чукотский" ответ? Может самому чего нить поучить? Никогда не пробовал пользоваться своими же советами? Если нет, то пора начинать...

Регистрация: 18.11.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 517

ssolovov написал :
А вопросы, типа "тогда почему" и "доколе" очень философские и для ответа на них нужно напечатать много буков и затратить умственные и нравственные силы.

Нравственных не надо, только умственные. Но без них - да, никуда....

ssolovov написал :
При постоянном влагосодержании повышение температуры приводит к уменьшению относительной влажности,

А зачем повышать температуру? Постоянная она- 24гр. Пар- почти постоянный. Пришли люди- есть пар, ушли- уменьшается...

Регистрация: 18.11.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 517

Михалыч написал :
А зачем повышать температуру? Постоянная она- 24гр. Пар- почти постоянный. Пришли люди- есть пар, ушли- уменьшается...

В толще стены температура повышается от уличной до комнатной...

Smic написал :
В толще стены температура повышается от уличной до комнатной...

С чего Вы взяли?
Вообще-то наоборот- уменьшается от комнатной до уличной... Вот при охлаждении и возникает точка росы. Вроде с этим-то разногласий быть не должно. Или опять будете спорить?
В тонких стенах- почти нет такого явления и стены находятся в тепле. А в утеплённых стенах- имеет место. Вот и появляется проблема определения Т.Р.

Регистрация: 18.11.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 517

Михалыч написал :
С чего Вы взяли?

Из начльных условий и уравнения теплопроводности...

Михалыч написал :
Вообще-то наоборот- уменьшается от комнатной до уличной...

Все зависит от напрвления: или из помещения на улицу, или с улицы в помещение...

Михалыч написал :
В тонких стенах- почти нет такого явления и стены находятся в тепле

Это неправда. Такое явление есть в стенах любой конечной толщины.

Михалыч написал :
А зачем повышать температуру?

Изначально вопрос был такой:

Smic написал :
А если источник пара с другой стороны, со стороны холода, то пар будет проникать в ограждение и что тогда?

ssolovov написал :
Изначально вопрос был такой:

Тут играет роль парциальное давление. А оно выше- там, где теплее, т.е. в помещении. Вот из него и выдавливает наружу пар...

Smic написал :
Такое явление есть в стенах любой конечной толщины.

Есть. Только в тонких не так выражено и им можно пренебречь.

Регистрация: 18.11.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 517

Михалыч написал :
Тут играет роль парциальное давление. А оно выше- там, где теплее,

Оно выше еще и там, где больше абсолютная влажность воздуха. И это не всегда в помещении...

Smic написал :
И это не всегда в помещении.

Не всегда. Но в 99,9% случаев.