Приветствую всех!!!

Решился вынести свой вопрос из-подфорума.....Модераторы, не судите строго....
Право, ну очень совет требуется!!!!
Тема следующая:

Срочно требуется совет профессионалов....
Дано: Трёшка на 3-ем этаже в панельной 9-ти этажке 97-й серии.
Планируется во всех комнатах ламинат, на кухне и в коридоре - система тёплый пол с керам. плиткой.
Залил полы площадью 70 м2 в комнатах пенополистиролбетоном по маякам.
Толщина получившегося основания от 30-ти до 70-ти мм.
Причём имеется неравноценность поверхности в плане плотности....Похоже в первую партию объёмом 1,5 м3 пожалели цемента....Следствие: при нажатии пльцем, покрытие продавливается до 10-ти мм....
Вопрос: Какую стяжку использовать сверху пенополистиролбетона для упрочнения и как-чем лучше армировать?
Предлагают вообще, всё плитами ОСП застелить и не заморачиваться...........
Пятую ночь не сплю......

Судя по симптомам, воды Вы не пожалели при замесе и пластик всплыл.
Лечится снятием испорченной стяжки и изготовлением новой.
Мне так кажется.

Это типа, самодельную Knauf Ubo сделали?
Тогда - по инструкции: сверху положить "элементы пола ГВЛ".
Придаст высоты 2 см.

Регистрация: 03.12.2009 Челябинск Сообщений: 5

Чип и Дейл написал :
сверху положить "элементы пола ГВЛ".

Волнует прочность на прогиб.....
Ходишь по полу, пенополистиролбетон прогибается....Шарики торчат...
Как после укладки ГВЛ будет?
Чем крепить, на какую мастику класть?
Когда первую партию таскали - по два мешка готового раствора таскали..... Вторую партию - по мешку кое-как....Явно, в первой цемента меньше было....
Итог-в детской и спальне-пальцем проминается, в зале(вторая партия)-практически нет.

И ещё.....стоит специфический запах по всем комнатам.....поэтому, надо максимально изолироваться от основания.....

Alex_Penza написал :
Лечится снятием испорченной стяжки и изготовлением новой.

Очень проблематично.....Нет времени всё переделывать....К НГ въезжать надо....

tron73 написал :
Нет времени всё переделывать....К НГ въезжать надо....

это не показатель.

tron73 написал :
Как после укладки ГВЛ будет?

Будет хорошо.

tron73 написал :
Чем крепить, на какую мастику класть?

Почитайте технологию Кнауф на их сайте.

если взять нормальные элементы пола, стык ступенькой, то вообще не проблемма, если очень слабенькая получилась конструкция, то в два слоя, фанера, дсп и пр.
т.к. могут повылазить саморезы.
или клеить по всей площади на мастику.

Регистрация: 03.12.2009 Челябинск Сообщений: 5

gans gr написал :
или клеить по всей площади на мастику.

На какую мастику??...Фирма, марка? Основание ровное, но пупырчатое из-за выступающих шариков.... Грунт, даже наносить невозможно...только опррыскиванием.....

Мастику по всей поверхности наносить?...На листы или на основание?..

Попробую фото выставить, мож понятнее будет....

Не морочьте голову!
Элементы пола склеиваются между собой ПВА и скрепляются саморезами.
К стяжке клеить ничего не надо.